[19962924] 時折、小雨のような水滴が降ってきます

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2)
2016/06/17 00:54:22(最終返信:2016/06/17 12:00:34)

[19962924]...しばらくすると消えます。 異常ではありませんので、しばらくお待ちください。 エアコン設置で排水ドレンホースが逆勾配または水平過ぎて排水がスムースに外に排出されず 室内機に溜まると言うトラブルは比較的多いです。 室内機が壁の穴より高い位置に付いていない場合は要注意です...詳細


[19917352] エアコンのドレンホースから水が出ない原因は?

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25SRS-W [ホワイト])
2016/05/30 21:42:20(最終返信:2016/05/31 19:23:06)

[19917352]...10℃台を計測していれば問題はありません。 (十分に排水されている5.6kwと比較しても良いです) それと十分な稼働時間を経過してもドレンから排水していないなら 室内ユニットは逆勾配になっていないか...冷えてないと考えるべきかもですね・・・ 蛇腹の中で ドレンホースが へしゃげる様な感じですと水の流れを 疎外するので 速やかな排水の妨げになります。 >真空ポンプさん >wenge-iroさん 冷房はちゃんと効いていて、ドレンホースからも水が出ているようなので...詳細


[19530190] エアコン配管の埋設(土中)って大丈夫ですか?

 (エアコン・クーラー)
2016/01/27 20:25:52(最終返信:2016/04/25 18:09:16)

[19530190]...策で保温が必要です 排水菅は室内機の向って左に冷媒菅と 共に壁から突き出し 室内機取付時にそのvp25に 室内機からのホースをつっこみ 間接排水の様な状態にすます。 排水管は出来るだけ太めを...空ポンプさん ドレン排水も断熱が必要なのですか!? お返事見てびっくりしました(お返事ありがとうございます)。 隠蔽内の漏水防止のためでなく、断熱のためなんですよね? よろしければ排水管も断熱する理由を教...配管よりも ドレン排水にものすごく気を使います ルームエアコンの場合 冷媒配管は隠ぺい箇所で接続さえしなければ漏れる心配は 有りませんが 排水だけは 上手く勾配...詳細


[19789264] エアコン設置位置相談

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX635C2)
2016/04/15 01:21:36(最終返信:2016/04/16 20:06:07)

[19789264]...エアコンの直下に、テレビなどの家電製品や家具などは置かないほうが望ましいですよ 何故なら、万が一、排水不良で水漏れを引い起こしてしまった時 大変な事態に陥ってしまいかねなからです。 設置箇所は、仮にB案にするにしても...詳細


[19691167] 湿度戻りについて

 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2016/03/14 09:45:29(最終返信:2016/03/26 10:10:26)

[19691167]...設定温度到達後の冷房運転安定時のドレン排水量を比較 AN40TRP(湿度60%時、110cc/h) AN40RRP(湿度75%時、20cc/h) と書いてあり、5倍の排水量になったことが判りました。 2014年までの「さらら除湿」(弱冷房除湿)については...上記でダイキンの除湿量がわからないと書きましたが、 調べたらカタログに載っていました。 「2014年モデルと比較して5倍の排水量」とのことです。 具体的には AN40TRPとAN40RRPの比較。 当社試験室(14畳)、外気温度29℃湿度70%...詳細


[19646132] ZシリーズとLシリーズで迷っています

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/01 12:29:06(最終返信:2016/03/06 11:32:20)

[19646132]...その取り付け位置が最も良いです。 貫通穴は、天井から500oの高さに位置するようなので Aの対面からでもドレン排水の勾配も取れ、設置は可能であると思われます ただし、この箇所に設置するに当たり ご自身が、ご納得戴けるのか...詳細


[19614641] ダイキンエアコンAN56SRP

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2016/02/21 18:38:51(最終返信:2016/02/25 17:22:46)

[19614641]...向かって左から配管を 室外に取り出す場合があるのですが その場合は エアコン室内機の裏側の 懐を 冷媒配管 ドレン排水ホース 加湿ホース 連絡配線が横切ることとなり かなり窮屈な状況になります。 なんとなくですが...詳細


[19418632] あまり暖かくならない

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/19 20:21:30(最終返信:2016/01/31 18:46:22)

[19418632]...防振ゴム等で修正して見てください ただし、極端に動かさないでくださいね ゴムのダクトを入れるヵ所は1つだけですが、ダクト以外にも排水する小さな穴とかないかぎりプラロックが濡れるのは異常と思います。アルミフィンについた霜がうまく室外機の中に流れないで外側に流れてる感じに思います...詳細


[19432664] 室外機の左前足プラロックあたりからの水漏れ?

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/25 09:00:59(最終返信:2016/01/07 20:05:15)

[19432664]...外機の排水口に付属のアダプターを取り付けていく業者さんも いると思います。 知り合いから購入したエアコンは寒冷地仕様という事でアダプターは使用しない方が排水不良を...あるため正しいんだなと感じてます。) なので室外機のトレー部分に排水が残っているなら凍結する事で排水口を塞いでしまい他から漏れている可能性 も否定できないと思います...ンの穴部分からのみ 排水されてましたよ。 念の為ですがホースを利用して裏面の直接熱交換のフィン部分に水をかけてみたんですがドレン穴部分 から排水されましたね。 ちな...詳細


[17490180] エアコンのガス抜き?

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD404S)
2014/05/07 18:10:34(最終返信:2015/12/02 23:53:19)

[17490180]...きなら底に付いている排水口の数を増やして垂れ流しで対応 可能にする場合もあるみたいなんですが以前にパナのカタログで見かけた程度 ですが霜取りの排水に関しては専用の排水部材がありましたよ。...書では寒冷地では ないので付属のアダプタを利用して排水ドレンホースを接続する事で霜取り 動作で発生した水分を排水しているみたいですが失礼ながらお住まいの新潟の 様... それと、寒冷地の排水方法ですが、今取り付けてあるエアコンは、ただホースと管が壁沿いにつないであって、 下に流れるようになっています。 排水廻りとして、別途請求...詳細


[19237307] LDKに取付けるエアコンの大きさのアドバイスをお願いします。

 (エアコン・クーラー)
2015/10/18 09:58:25(最終返信:2015/11/04 12:02:27)

[19237307]...しまうでしょうしフィルター側が稼働するタイプなら埃の侵入量は少なくなると推測できるんですがデザイン 的にフィルターが稼働する様には見えません。 夏場はドレン排水と一緒に処理できても冬場の使用を考えると期間の間は溜まる一方という見解に行き つくと思います。 現...パンの水平面積も増える事になると思います。 なので単純に水平面が増えるという事になれば夏場のドレン排水の勢いによっての排出量に影響してくる 可能性もあると思います。 こんにちは、いつもわざわざ返信ありがとうございます...詳細


[19208460] 三菱 霧ヶ峰 2016年モデル FZシリーズ

 (エアコン・クーラー)
2015/10/08 06:01:46(最終返信:2015/10/09 21:23:05)

[19208460]...これだけではもし自動掃除機能が非搭載という事になったら当然W型の熱交換器には埃が付着する事で ゴミ詰まりによる排水不良が起こる可能性がでてくるでしょうし最低限のフィルターがあったとしても吸気口が 上面だから当然自...詳細


[19119395] スライム水漏れについて教えて下さい

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-HX405C2-C [ノーブルベージュ])
2015/09/07 18:20:57(最終返信:2015/09/08 09:33:36)

[19119395]...わない限りは ある程度は そのような状況になるかと、 排水が詰まるのには 早すぎる気がするので ドレン排水管の勾配が取れていないなどの 根本的な原因があるような...ませんがダスキンに洗浄依頼した時にカビの塊みたいなものやビニールみたいな薄い物 が屋外の排水に混じっていたのを見た事がありますよ。 可能性ですがメーカーによっては空気清浄機能によっ...湿効果を利用して 屋外に排出しているから付着物の中には栄養価のあるものもあるでしょうから排水トレー内に付着したままになれば スライム状の物質が発生してもおかしくないと思いますよ。 ...詳細


[18970175] 工事内容を要確認(真空抜き方法、貫通スリーブの使用)

 (エアコン・クーラー)
2015/07/16 01:15:19(最終返信:2015/09/01 15:39:55)

[18970175]...前回はガツガツ当てていましたから。 室内機の配管に巻くべきの結露防止テープも巻いていませんでした(笑) 序に、排水処理も褒められたモノでは有りませんでした。 本当に突っ込み所が沢山すぎて・・・ 勢いで書き込んでます...詳細


[12075898] コジマのエアコン取付工事について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2010/10/17 22:04:32(最終返信:2015/08/31 18:21:42)

[12075898]...い でしょうか?宜しくお願いいたします。 真空引きをきちんと行ってもらうこと。 ドレン排水がうまくいくように設置してもらうこと。 特に前者は大事なことだと思います。 価格.c...す。 私の考えを言わせてもらいますが >真空引きをきちんと行ってもらうこと。 >ドレン排水がうまくいくように設置してもらうこと。 そんなこと言われても素人にはわかりません 「き...た」って言われればそれまでだし ちゃんと立ち会って電動の真空ポンプを使ってるかを見る 排水の確認はペットボトル、あるいは、やかんの水で通水試験 それが施工業者として常識だと思う...詳細


[19087904] ドレン水の出方について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/27 17:39:18(最終返信:2015/08/27 23:02:53)

[19087904]...心配なら やかんの水を送風状態で空気を吸い込ませながら フェース部分のドレンパンに流し どんなスピードで排水されるか チェックするかですが、 是正工事の時は このテストをされなかったのでしょうか? >真空ポンプさん...詳細


[19062288] 配管勾配について

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/18 14:31:53(最終返信:2015/08/23 11:03:07)

[19062288]...微妙な逆勾配になっているのでしょう。 takeshi37さん 使用中は継続してポタポタ排水されるのが普通ですから傾斜が足りない様ですね。 >神戸みなとさん >湯〜迷人さん 早速...ういった工事をするのが・・・。 余談ですが、私も必要があって水盤を設置してもらったら、排水溝口の方がやはり 微妙に高くなっていて、水が全然はけない。 (涙 文句を言ったら、水盤...配を付けるのでしょうか? ドレンパン自体は水平です、 なので 一定量がたまって押し出して排水されるようにないっています。 基本的には 室内機の右裏を抜いてすぐに直下に配管を落とす...詳細


[18972980] エアコンをネットで購入し自分で設置する場合

 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CX-W [クリスタルホワイト])
2015/07/16 23:44:11(最終返信:2015/07/19 21:08:28)

[18972980]...されています。 なので一般的なエアコンは施工時に銅管2分と3分、電源線VVFケーブル2mmの3芯、排水用ドレンホースを 必ず接続します。 ところがパナ機の屋外排出型の掃除機能を搭載した製品に関しては更に直径23mm強の排気ホースを屋外に配管...詳細


[18963072] この機種を検討中

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2015/07/13 19:49:52(最終返信:2015/07/17 19:53:43)

[18963072]...台も必須です。 (暖房時に夏場とは逆で室外機に排水行為を発生します。) プラスチックの物やコンクリブロックを利用して室外機を地表から浮かす事で冬場の排水不良を防ぐ役 割を持ってます。 個数は左右で条件によって違う場合もあるかもしれませんが体外は2個使います...位)で両端にフレアナットと呼ばれる 専用ナットが付いている物と太さ2mmの3芯VVF規格ケーブル、排水用ドレンホース、パテ、キャンバス と呼ばれる非粘着テープとビニールテープ、配管サドルや固定用のビスなんかが一式になっていますね...詳細


[18965062] 選ぶならどっち(個人的見解を参考にします)

 (エアコン・クーラー)
2015/07/14 11:17:44(最終返信:2015/07/14 21:49:35)

[18965062]...寒冷地域で暖房重視で積雪が多い地域なら迷わず三菱XDを選択した方がいいと思います。 寒冷地機なら霜取ヒーターによる排水対策もされているでしょうから安心感が違うと思いますよ。 住まいは北陸です。石油温風ヒーター暖房を主としています...詳細