[23527757] 勝手に停止する

 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2020/07/11 23:05:15(最終返信:2020/07/14 17:44:46)

[23527757] ...設定温度を変えると同じように止まることがあります。 設定温度が高め(28〜30度)の時ほど、またその程度の温度に変更した時ほど、止まりやすいような気がします。 温度設定を低くするとそれなりにちゃんと動きます…が、なんとなく... 詳細


[23400364] エアコン設置工事

 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/05/12 23:18:33(最終返信:2020/07/09 13:34:01)

[23400364] ...火事にはならなかっただけマシ。 溶着してスイッチを切れない状態になってしまい、ブレーカーを投入してもすぐ切れる(短絡に変更してしまった)。 電気屋を呼んで直してもらった、結局高くついて参ったと言ってました。(3路スイッチの実配線は素人にはややこしい)... 詳細


[21962960] 冷房の効きが悪いです…

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)

[21962960] ... ずっと風が吹き続けるよう持続させたいご要望であるのなら 「においカット 無」の設定へ変更させてください。 ただし、サーモオフ時でも送風ファンを回し続けると 熱交換器などに蓄え...んにちは。。 適正能力ついて… 先程の負荷計算サイトにおいて 標準の1時間から30分へ変更されても オーバースペックであった場合、相当、大きな能力を据え付けられたのでしょうね ...動作を解消させる為には 前述、お伝えさせていただいたように 「においカット 無」の設定へ変更すると 常時、ファンは回し続けますよ。 最後に、エアコナビの件ですが エコナビとセンサ... 詳細


[23469743] 暑い

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2020/06/14 23:00:26(最終返信:2020/07/04 21:34:26)

[23469743] ...寝室のcs-286cxrの方が快適。なんとかならんかなあ。 >長門屋3さん 「においカット 無」の設定へ変更させてください。などなど 「オーバースペックとか」気になる文言が記載されてましたのでご参考に。 https://bbs... 詳細


[23137243] オートオフについて

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X25J)
2019/12/30 01:34:53(最終返信:2020/07/01 18:53:04)

[23137243] ...取説27ページの「くらしカメラAIを使用しない設定に変更する」をご覧ください。 この結果オートオフが止まりますが、AI気流運転も、エリア風あて/風よけ運転も、ゆか暖運転も一緒に無効になります。 それでよけれは設定を変更してみてください... 詳細


[23473038] エアコン買換です。お勧め機種を教えて下さい。

 (エアコン・クーラー)
2020/06/16 16:43:35(最終返信:2020/06/25 01:13:09)

[23473038] ...>ハ○太郎さん 2台目の方ですが、20年前の2.5kW機でも十分冷えている状態ですので、2.8kWに変更する必要はないと思っています。 電気代で元はとれそうもないとのことですので、これ以上の上位機種は考えないことにしました... 詳細


[23471490] AI履歴

 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/06/15 20:48:15(最終返信:2020/06/23 18:04:15)

[23471490] ...自動運転の-0.5℃でスタートして、なんか寒いと思いリモコンに手をかざしたら、エアコンが設定温度を変更しました。とテロップが流れました。設定温度は、-2℃になっていました。アプリを開いたら、自動で設定温度を下げた履歴が残っていました... 詳細


[23474602] エアコン専用コンセント

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/06/17 12:41:14(最終返信:2020/06/19 20:37:56)

[23474602] ...同時に使用していますが暖房使用時でも安全ブレーカーが落ちる事はありません。因みに 以前は30Aでした。エアコンをつけたあと50Aに変更しました。 勘違いしている人がいるけど、エアコン専用回路には安全ブレーカーも含まれるので、他の器具は使えない... 詳細


[23471120] 旧モデルと新モデルの機能の差

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/06/15 17:58:31(最終返信:2020/06/18 21:23:36)

[23471120] ...とても参考になりました。 ありがとうございます。 > コロチュウ☆ さん 比較表では全く変更箇所がなく、同じ物なのに新商品???となっていたので、変更箇所を詳しく教えて頂き有難いです。 その2点の差と価格の差で、どちらを購入するか検討しようと思います... 詳細


[22764901] 除湿はちょっとまぁまぁよくなったようです。

 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71WRP-W [ホワイト])
2019/06/28 18:03:17(最終返信:2020/06/17 22:27:05)

[22764901] ...変えました。うるさら7 の除湿量の倍という事で もはや電気代なんかはにの次で 今まで使った事もない日立に変更しました。除湿量が日立だけは固定でないようで、今年の夏は快適に過ごせそうです。 リビングはダイキン... 詳細


[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)

[21051496] ...している。センサーの故障ではないとのこと。 回避策として、メニューの家具配置、設置位置を変更、冷房補正を-2℃して、連続運転するようになったのを確認し一見落着。 とはいかず、単に...ている。センサーの故障ではないとのこと。 >回避策として、メニューの家具配置、設置位置を変更、冷房補正を-2℃して、 >連続運転するようになったのを確認し一見落着。 >とはいかず...ットも、運転をスタートしてからメニューであとから設定しました。 全般的にあとからの設定変更への応答は緩慢なようです。 寒いから設定温度を上げても、一度オン、オフを繰り返してからオ... 詳細


[23457866] pana エオリア最新型とその前機種の違いについて

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/06/09 16:27:59(最終返信:2020/06/14 18:57:00)

[23457866] ...実勢価格で7〜8万円の差としてはやはり悩ましいところです 承知しました ありがとうございます >エメマルさん あらっ!そうだったんですか! ルール変更のこと、しりませんでした。 >FMV追究者さん 失礼いたしました。 最近壊れてしまったので私はこちらを買いました...旧型でも高性能高機能ですし電気代変わらないもの。 20万円を優に超える高額は無理だったので旧型で充分です。 エアコン取り外し200V変更カバー付き基本取り付け工事リサイクル費10年保証で19万円程 しかしそれでも高いよね。 年間電気代30000円位だからすぐにペイ出来るかな... 詳細


[23451600] 床置きエアコンを検討中

 (エアコン・クーラー)
2020/06/06 18:11:45(最終返信:2020/06/14 11:25:09)

[23451600] ...現在、蓄熱暖房機を10年ほど使用しておりますがいろいろと検討した結果、エアコンに変更しようかと検討しています。2年前に別の部屋のエアコンをパナソニックの寒冷地仕様で取り付けたところとても暖かかったので... 詳細


[23459200] エアコン

 (エアコン・クーラー)
2020/06/10 08:39:46(最終返信:2020/06/13 07:44:40)

[23459200] ...はじめから2人来るものだと思っているこちらからすれば、は?ってなりますよね。ホームページのように、はじめから2人で来れば追加費用も日付の変更もないのでは?とジャパネットサイドに問い合わせたらそうですね。という返事だったし。向こうも誤解を招く表現であることは認めていましたから... 詳細


[23423187] 配管10mを超えたら設置できない?

 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X809C2)
2020/05/24 01:47:58(最終返信:2020/06/13 01:53:45)

[23423187] ...西側に室外機を置いても大丈夫なのではないかと思っているところです。西側へ設置できるのであれば,やはりそちらに置くように変更を伝えたいと考えています。設置した後に後悔したくないので,皆様のアドバイスをお願いできればと思います... 詳細


[23450886] 室内機が大きくなると排水レベルはそんなに変わるものでしょうか

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 11:42:59(最終返信:2020/06/09 14:56:10)

[23450886] ...皆様からのいろいろなアドバイスを総合的に検討して 結局、今回はこの機種を諦めて、サイズダウンした機種(現在つけているエアコンと同程度のサイズ)に変更することに致しました。 (多分、同サイズであれば、勾配もかわることなく、問題がないと思われますし、壁面の強度も心配する必要がないため... 詳細


[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)

[23436964] ...30Aでは3台のエアコン運用はまず無理です。大家に確認と許可を取ったうえで、 東京電力に電話して40Aできれば50Aにアンペアブレーカーの変更をお願いする必要があります。(無料、但し基本料金が あがってしまいます)) さらにブレーカー容量...通常の自動運転では消費電力はGV2219<<GV3619<GV4019Sになりますが、 上記のような使い方の変更によりGV2219≒GV3619≒GV4019SにもGV2219>GV3619>GV4019Sにもなり得ます... 詳細


[22698088] 2019年版か2018年版違い

 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)

[22698088] ...怖くて購入など出来ないですねー もしも、実際、不快な高い湿度制御だったりすると 他メーカーへ機種変更するにしてもメーカーの確認作業などで月日が流れ ひとシーズン不快なまま過ごさなくてはならなくなりますよ... 詳細


[20168683] 除湿性能が弱い

 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2020/06/04 09:55:14)

[20168683] ...0kWは決して安くはないので量販店からのご購入であれば 一度、相談してみると良いですよ。メーカーから仕様だと言われても 販売店のご厚意で機種変更して貰えるケースもあります。。 2005年製の再熱除湿機能付きの三菱のエアコンを使っていました。とても快適だったのですが... 詳細


[23443000] リモコン

 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V22K(W) [スターホワイト])
2020/06/02 15:49:49(最終返信:2020/06/03 17:09:18)