[24721721] ついに発電開始♪

 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/28 19:09:38(最終返信:2022/05/08 18:26:48)

[24721721] ...ただ二日間見ていて思ったのが、売電額と深夜料金が 同じで日中これだけ発電量できるなら日中蓄電池に貯めて夜間で放電したほうがいいような気がしてきました。 >gyongさん 皆さんモニターへの興味はなくなってくるのですね... 詳細


[24683385] ご教授ください。

 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/03 20:39:34(最終返信:2022/04/26 06:41:51)

[24683385] ...蓄電コンバーターと蓄電ユニットを2式使うか、5.9kwレベルの高出力の蓄電池が必要です。 当然、驚くほど高いです。 逆に通常時(夜間)とかは、100v対応の蓄電池であっても200vエアコンを動かすことが可能です。不足分は電力会社からの大きい電気がカバーしますので...(最大の理由は不採算だからですが) ながながと書いてしまいましたが、ほんとに蓄電池は種類が豊富で用途も様々です。通常時の夜間電力を削減したいのか、災害時にどの程度の生活レベルを求めるかで仕様も費用も変わるので、よく調べてから購入して下さい... 詳細


[24677983] 太陽光、蓄電池の見積り相談

 (太陽光発電 購入相談)
2022/03/31 17:19:29(最終返信:2022/04/02 15:44:13)

[24677983] ...停電以外の日常で考えますと毎日どのくらいの電気を使うかです。 電力会社から朝夕、昼間、夜間に何kWh使用と連絡が来ていると思います。日中家にいない方は基本昼間は使用量が少なく朝夕、夜間がほとんどだと思います。 ほんとにザックリだと、30で割ると1日の使用量になります... 詳細


[24617253] 太陽光見積の適正価格についてどれくらいでしょうか?

 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/24 00:59:10(最終返信:2022/03/03 12:52:02)

[24617253] ...内容は添付ご確認頂きたいです。 ・年間電気使用量 日中(8:00-22:00)2,708kwh 夜間(上記以外)1,494kwh 合計 4,202kwhです。 PanasonicはHITですが、生産中止となると将来的な補償も含めて心配しております... 詳細


[24619139] 太陽光発電 蓄電池

 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/25 08:07:12(最終返信:2022/02/25 22:56:39)

[24619139] ...太陽光パネルのみを導入しました。 台風などで電気が一時的に止まった際は晴天時の昼間だけでも電気が使えることは安心材料ですが、 夜間や雨天時が使えないことは割り切っています。 その差を埋めるのに大金は払えませんでした。 業者さんは蓄電池も買ってくれた方が儲かるので... 詳細


[24578745] 太陽光・蓄電池 見積もり評価

 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/03 20:35:58(最終返信:2022/02/14 02:00:59)

[24578745] ...一般的には今はまだ導入すべきだと思います。 言葉が悪いですが、蓄電池は現状ではお金が余っているお金持ちのためのおもちゃだと思います。 今は夜間や雨天時は普通に電力会社から電気を買った方が明らかに安いです。 このクチコミ掲示板では蓄電池が相場の価格であっても... 詳細


[24571861] 太陽光発電の新規設置とエコキュート、IHクッキングの入替見積

 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/30 21:41:29(最終返信:2022/01/31 14:48:47)

[24571861] ...電化上手の契約となっております。 年間の月平均電気代が11000円で、 時間帯の消費電力割合が朝晩34%、昼21%、夜間45%です。 屋根は南面はなく、東西面に均等配置になります。 日照時間を元にしたのシミュレーションは年間1150時間で... 詳細


[24557719] Panasonic製太陽光発電システムの見積額について

 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/22 23:50:46(最終返信:2022/01/25 10:38:34)

[24557719] ...7kW)や知人(太陽光5kW)の場合、自家消費は年間1500kWh程度です。自家消費を増加させるには蓄電池に貯めて夜間に消費させる等の方法があります。認定申請時に自家消費の計画を作成する必要があります。 ・発電設備出力を10kW未満にすれば自家消費30%の条件はありません...10.08kwでも問題ありませんとのことでした。 10年間は昼間の発電は使用して、余った分は売電。 夜間の安い時間帯に蓄電池に蓄電し、その他高い時間帯を蓄電の電気を使うとの説明をされました。 >初心者0104さん... 詳細


[24533724] シャープ太陽光 この見積は妥当ですか?

 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/08 19:53:18(最終返信:2022/01/13 14:16:11)

[24533724] ...良ければコメント頂けると助かります。 >脱走兵さん 電気代3万円の内訳が昼間型なのか夜型なのか?です。 オール電化ですと多くは夜間の安い電気代を使ってお湯を沸かすことを前提としますので、昼間しか稼働しない太陽光はあまり活躍しません... 詳細


[24513633] DMMのソーラーパネルと蓄電池について

 (太陽光発電 購入相談)
2021/12/27 00:23:54(最終返信:2021/12/29 00:30:06)

[24513633] ...2019年の台風19号では河川の決壊で家屋ものとも流されてしまいました。 結果、大災害ではその機能を失い、それ以外の小災害では活躍の場がない。結局は夜間電力の削除でしかリターンは得られないと思い導入は見合せています。 ただ、安心を買うと割り切れるのであればプライスレスですので... 詳細


[24265892] 蓄電池の見積もりの妥当性について

 (太陽光発電 購入相談)
2021/07/31 00:50:42(最終返信:2021/07/31 15:25:55)

[24265892] ...今後も安くなることはないとのことでした。 FIT期間が残っているうちは、夜間の安い電気を蓄電しておき、それを昼間に放電することで、実質的に昼間であっても夜間単価で使用できる点に少し魅力を感じましたが、メリットはないのでしょうか... 詳細


[24219160] 太陽光+蓄電池の見積り評価お願いします。

 (太陽光発電 購入相談)
2021/07/02 22:14:00(最終返信:2021/07/12 08:52:27)

[24219160] ...蓄電池の経済メリットとしては小数点など省きますが、 毎日1サイクル全消費。蓄電池の実行容量8.3kWh=8。劣化無しとし、 夜間電力で貯めて太陽光が発電しない朝夕時間を賄うとして、 実行容量8kWh×(26−11)円×30日×12ヵ月×10年=432... 詳細


[24089060] 太陽光+蓄電池 検討しています

 (太陽光発電 購入相談)
2021/04/19 02:32:20(最終返信:2021/04/20 15:25:59)

[24089060] ...四国地域でも香川県でして、幸いながらにも災害からはなかなか縁が遠く 今回の蓄電池も災害用ではなく、普段使いの延長(夜間メイン)と考えておりました。 災害があった場合は+α家で生活できたらと思っています。 建てる場所も県の防災マップからは外れたところを一応選んではいます... 詳細


[24045420] 過積載 ピークカットについて

 (太陽光発電 購入相談)
2021/03/27 13:30:34(最終返信:2021/03/27 18:44:40)

[24045420] ...2倍過積載なら3月〜9月の快晴時はあります。  ですが、年の半分を占める曇りや雨の日はピークカットに全くなりません。  ましてや夜間はパワコンの負担はありません。  そんなに気にされることはないと思います。 >REDたんちゃんさん... 詳細


[24026983] 長州産業太陽光購入相談

 (太陽光発電 購入相談)
2021/03/17 21:46:13(最終返信:2021/03/18 16:58:30)

[24026983] ...そんなもんと思います。 エコキュートはガス給湯器に比べてシャワー吐出圧が下がるので不満になるかもしれません。 あと夜間の騒音があるので近隣に神経質な方がいれば要注意です。 かねこ415さん 築5年ですからガス給湯もまだ持ちますよね... 詳細


[24009669] 住宅用太陽光発電

 (太陽光発電 購入相談)
2021/03/08 16:41:20(最終返信:2021/03/08 20:32:02)

[24009669] ...ならば多少アップして税込220万円くらいになりますでしょうか。 それでも粗利70万円はしっかり取られてますね。 エコキュートはシャワー圧が下がる、夜間に室外機がやかましくなる弱点があります。 また都市ガスエコジョーズが設置されていればエコキュートのメリットがかなり薄れます... 詳細


[23998141] 蓄電池の導入について

 (太陽光発電 購入相談)
2021/03/02 13:55:01(最終返信:2021/03/05 14:46:06)

[23998141] ...お日様無料の太陽光発電パワーで蓄電池を充電するのは理解できますが、電気料金がかかる夜間電力で蓄電池に充電するのは本末転倒。 夜間電力が5円/kWhなら投資効果がでますが、15円くらいだと意味ないと思います。...既に導入済の太陽光パネルの発電量等をシミュレーションを行い、 余剰電力については蓄電池を導入することで @FIT買取期間中も夜間の安い電気で蓄電池に充電し、日中の高い電気料金時に放電することで電気料金が安くなる A残りのFIT買取期間の間... 詳細


[23968782] 太陽光パネル+蓄電池の見積について

 (太陽光発電 購入相談)
2021/02/15 20:24:35(最終返信:2021/02/26 12:23:01)

[23968782] ...共働きで日中は家にいないのですが、貯めた電気を夜間使用できればと思いました。 年間平均で一ヶ月あたり電気代は1万円程度使っています。 売電価格が今は安いので、夜間使用で余った分を回す程度に考えていました。... 詳細


[23850970] 太陽光発電と蓄電池の見積もりについて

 (太陽光発電 購入相談)
2020/12/15 20:15:01(最終返信:2020/12/30 12:40:28)

[23850970] ...太陽光パネル3.97kWでは蓄電池9.89kWhを満足に充電できません。 蓄電池を充電するのにいくら夜間の幾分安い電気代を使うのはナンセンス。 すべて無料の太陽光で蓄電すべきです。そのためには太陽光パネルは6kW以上ないと設備の無駄です... 詳細


[23704137] 蓄電池の相談をさせてください

 (太陽光発電 購入相談)
2020/10/04 05:53:45(最終返信:2020/10/04 19:39:55)

[23704137] ... 9.89kwの蓄電池でしたら、夜間電力での追い充電は必須ですね。 今回の提案は、8.4kw蓄電池でしたので、ギリいけるかとも思いましたが、日々の天候によっては夜間電力が必要な日も確実にあると思いますので...000円(元金:1,357,250円、年利1.9%、15年で計算) ・(B)(Eライフプラン基本料1500円+夜間電力1500円(仮))×12ヶ月×15年=540,000円 ・(A)+(B)=2,340,000円... 詳細