標準

初心者 メーカー社内資格?電気工事二種?

2024/03/28 12:18(1年以上前)


給湯器 > 日立 > エコキュート ナイアガラタフネス フルオート 標準タンク 高硬度水道水・井戸水対応 耐塩害仕様 460L BHP-FW46UDE

クチコミ投稿数:6件

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
某Hメーカーにエアコンとエコキュート 修理依頼したが 社内資格も電気工事二種もないサービスマンが来たが大丈夫? 確かエアコンの修理は電気工事二種はないと修理はさせてもらえないと他で聞いたことあるんですが?

書込番号:25677762 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:13706件Goodアンサー獲得:2865件

2024/03/28 12:41(1年以上前)

>SPEED Dragonさん

電気工事士の資格は、コンセントの設置や100Vと200Vを切り替えるときに必要になります。
法律上は、家庭用のエアコン修理には必要ありません。

書込番号:25677801

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:507件Goodアンサー獲得:20件

2024/03/28 13:44(1年以上前)

電気工事でしたら、家庭用、事業用関係なく電気工事士の免状が必要となります。

ただ、電気工事には工事と呼べる範囲の規定があり、コンセント・スイッチ等の配線器具、電気配線の通線および接続用の処理、接地工事などが電気工事に当たりますが、低圧電線の接続のみの作業等は電気工事ではなく軽微な作業となります。
つまり、エアコンや給湯器の設置作業および冷媒配管は電気工事には当たらないので、電気工事士免状は不要です。
ただ厳密に言えば、冷媒配管に室外機への電気配線を沿わして配線するので、これが冷媒配管だけに沿わせるのであれば電気工事士免状は不要ですが、外壁等へ固定する作業は電気工事士免状が必要となります。

参考資料
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/20210430-6.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/201208-2.pdf

書込番号:25677856

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3193件Goodアンサー獲得:301件

2024/03/28 15:22(1年以上前)

私も電工二種持ってますが
電気製品の修理に役に立つ内容じゃないですよ

建物の固定電気配線を安全に施工するための資格です

書込番号:25677949 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2024/03/28 17:29(1年以上前)

誤解を招く投稿になって申し訳ないです。
 何故今回の投稿した要因は 初心者のサービスマンや派遣のサービスマンに まともな研修もせず社内講習も適当にし 修理をさせる事が どうなのかな? と思い投稿しました。 修理を依頼しても 故障のある程度原因もわからないサービスマンが来た為 不安だったので投稿しました。

書込番号:25678038 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

温水洗浄便座 > TOTO

クチコミ投稿数:253件

機種名

リモコン

上記機種のリモコンの電池を変えたところ、
ウォシュレット本体との通信が途絶となりました。

どのボタンを押しても反応しません。

直前までは普通に使えてました。

「お客様相談窓口」では「説明書の範囲内でしか対応できない」とのコトで「メンテ業者さんにて対応お願いします」というコトでした。
・電池チェック済み/赤外線チェック済み(デジカメにて発光確認)

ネットで調べると《機種ごとにペアリング手法が異なってる》ことが分かりましたが、本機種についての記述が見当たりません。

どなたか存じていたなら、と思い、ここに投稿してみました。

※通常の取説ならばPDF入手してます

書込番号:25674477 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/25 22:48(1年以上前)

よく知らないのですが1つの可能性として連立?隣同士のトイレで混信を避けるための機能が有るのかも。
乾電池の所にディップスイッチ有りますか?


04_05sd2_sd3_stickremocon


これで見れるかな?

書込番号:25674705 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:253件

2024/03/25 23:51(1年以上前)

ご返信、ありがとうございます。
「連立」の点も確認してみました。
リモコン本体にはディップスイッチありません。
※開封して基盤も見てみましたが、基盤にも見当たらず

アドバイスに感謝いたします。
m(_ _)m

書込番号:25674770 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

ジョイントを教えてください

2024/03/23 14:52(1年以上前)


浄水器・整水器 > TOTO > TK302B2

スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:324件 TK302B2のオーナーTK302B2の満足度4

現在使用中
TEK511B1X アルカリイオン水生成器
TK301ARX 蛇口

交換したい浄水器
TOTO 浄水器 TK302B2
https://www.com-et.com/jp/item_view_manual/searchStr=TK302B2/isHaiban=0/kensaku_info=2/datatype=1/hinban=TK302B2/renban=1/isNC=1/s_hinban=TK302B2/

自分で交換したいのですが、TK302B2のTH93A451 連結用ホース(出口)と、
今使用中のTK301ARX(蛇口)のホースの接続の為のジョイントが見つけられません。
ホースに接続する為のジョイントを教えてください。
TH93A451 連結用ホース(出口)
https://www.com-et.com/jp/item_view_scale/searchStr=TK302B2/isHaiban=0/kensaku_info=2/datatype=1/hinban=TH93A451/isNC=0/

この人と全く同じようにしたいです。(上から2番目の画像)
https://minkara.carview.co.jp/userid/3298317/blog/47538109/#koko

書込番号:25671406

ナイスクチコミ!0


返信する
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:324件 TK302B2のオーナーTK302B2の満足度4

2024/03/23 18:22(1年以上前)

ジョイントではなく、
ホースにつなぐのでホースニップルの間違いです。

書込番号:25671634 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/23 18:30(1年以上前)

ホースは何ミリぐらいの直径ですか?
タケノコでG2/1のメスで良いですか?

書込番号:25671642 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/23 18:38(1年以上前)

メスじゃ無かったですねオスですね。

書込番号:25671652 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:324件 TK302B2のオーナーTK302B2の満足度4

2024/03/23 21:02(1年以上前)

>麻呂犬さん ありがとうございます。
→ホースは何ミリぐらいの直径ですか?
1cm位でした。

書込番号:25671833

ナイスクチコミ!0


スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:324件 TK302B2のオーナーTK302B2の満足度4

2024/03/23 21:20(1年以上前)

これでしょうか?
G1/2 10mm ホースニップル
https://item.rakuten.co.jp/shinki1/10008412/

書込番号:25671860

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/23 21:31(1年以上前)

ホースに接続出来るならそれで良いと思います。
Gねじは結構少ないんですよね。
大概がPTですね。

組み込み出来ることを願っておきます。

書込番号:25671878 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/23 23:04(1年以上前)

ホースの外径が10ミリぐらいだとタケノコは入らないカモですよね?

EA141AT-52 G1/4タケノコ外径8.5
EA141AV-157 G1/2 とG1/4 の異径
上記の組み合わせでないと無理かもです。

GネジとPFネジは基本同じです。

書込番号:25671990 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:324件 TK302B2のオーナーTK302B2の満足度4

2024/03/24 20:04(1年以上前)

>麻呂犬さん
ありがとうございました。

書込番号:25673255

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信1

お気に入りに追加

標準

東芝SCS-T160温水洗浄便座-電源が入らない

2024/03/17 14:52(1年以上前)


温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160

クチコミ投稿数:1件

SCS-T160のウォシュレットを掃除のため、便器より本体、ホースを取り外しノズルを強制的に引き出し外見を清掃。作動確認の為にウォシュレットの差し込みプラグを接続しノズルが自動で定位置へ引き込んだ後に電源が入らない状態になりました。以降、差し込みプラグをコンセントへ抜き差しを繰り返しても一向に電源が入りません。本体を開けコードをたどりACコードの根本付近のコネクターにヒューズらしきパーツの導通確認、断線はしていない。どの辺りを点検すれは良いのでしょうか。

書込番号:25663910

ナイスクチコミ!1


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16115件Goodアンサー獲得:1318件

2024/03/17 20:03(1年以上前)

おそらくですが、スレさんの行動から推察した考えです。

ノズルを強制的に引き出したので定位置がズレた可能性があるのでは無いでしょうか?

それ以外トラブルを起こすような事はされていませんからね。

保証があるならなんかずるいですが保証してもらいましょう。
保証が無いのなら有料になりますから買い替えが良いと思います。

書込番号:25664279 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ16

返信7

お気に入りに追加

標準

初心者 水素水?

2024/03/14 13:16(1年以上前)


浄水器・整水器 > パナソニック > 還元水素水生成器 TK-HB50

クチコミ投稿数:4件

【質問内容、その他コメント】
水素水、楽しみにしていたので、本当に水素水になっているのか、弱酸性は出ているのかリトマス試験紙で試しました。結果はどれも中性でした。
チャージ押しても変わらずでした。
青い液体を入れて水素濃度を簡易的に測定するものでも試しましたが、なかなか反応が現れず途中でやめました。
付属のカルシウムを入れた時だけ本当に反応しました。
説明書によれば、カルシウムを入れなくても、水素水になる地域はあるそうですが、こちらの地域では期待する水にはならないようです。
カルシウムを入れるのは構わないとして、カルシウムの効果は一週間程度で切れます。
ビルトインで、引き出しタイプなので、そんな毎週その作業は思いやられます。
みなさんの地域では水素水になっていますか?

書込番号:25660076 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:11件 還元水素水生成器 TK-HB50のオーナー還元水素水生成器 TK-HB50の満足度5

2024/03/14 15:52(1年以上前)

横浜ですが、設置直後に付属の液(BTB溶液かな)で確認した際は、ちゃんと弱酸性・中性・弱アルカリ性とそれぞれすぐに変化しましたね

書込番号:25660235

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4451件Goodアンサー獲得:346件

2024/03/14 18:18(1年以上前)

そもそも論ですが、リトマス試験紙で水道水のpH値は測れないのではないでしょうか!?

下記記事ご参照。
https://3rrr-btob.jp/archives/column/measuring-equipment/20177

専門分野に強い方が見ていられたら良いですね。
(#^.^#)

書込番号:25660399

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:4件

2024/03/14 18:20(1年以上前)

そうなんですね、羨ましいです。こちらは東京です。
お返事ありがとうございます。

書込番号:25660402 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4件

2024/03/14 18:49(1年以上前)

リトマス試ですので確かにうっすらとしか分かりませんが、ミネラルウォーターでも弱アルカリになる商品がありました。
カルシウムを入れたらやっと反応するんですよね…。今ガッカリ中です。

書込番号:25660426 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4451件Goodアンサー獲得:346件

2024/03/14 21:20(1年以上前)

>今ガッカリ中です。

私の書き方が悪かったみたいです。
弱アルカリだからとか弱酸性だからとかではなく、そもそも反応しないのではないかと言う事です。
そもそもリトマス試験紙では水素水に反応しないのではないか!と言う事です。
リトマス試験紙で測定していることが間違いだろうと言う事です。

リトマス試験紙を使用した時点で、リトマス試験紙に付着しているゴミなり貴方の手垢なりで、中和してしまう可能性が高いと申し上げています。
若い頃ガラス管式pHを取り扱っていた経験から申し上げています。
(*'ω'*)

書込番号:25660631

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4件

2024/03/14 21:37(1年以上前)

>入院中の方へ
ご親切にありがとうございます。そうなんですね。もう一回他の方法で調べなおしますね。
素人は困りますね…。
検討中の方、私の投稿に惑わされないよう、お願いします。

書込番号:25660657 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5335件Goodアンサー獲得:715件

2024/03/15 21:47(1年以上前)

>_ひなまつりさん
1:水量は大丈夫でしょうか?
説明書の
>水圧が高いとき(止水栓を絞ってください。)? 適正な性能を得るため、コップ1杯(約200?mL)? の水をつぐのに、約3〜6秒かかる程度に調整して ください。

なので、最長の6秒であるか確認してください。実験だけなら10秒ぐらいまで絞れば結果だしやすいかとおもうのですが、説明書外のことなので自己責任になりますけど。

2:測定方法も取説どうりなさってますでしょうか?
10秒以上流してから採水という点です。

3:水道水との比較はしてみましたか?でも付属の溶液ってたぶん測定容器1個だけですよね?白いペットボトルの蓋2個とかで比較して、色の差があれば効果出てると思います。

それから、逆に効果がでないということは、水道水が純水に近いということで喜ばしいことだと思うのです・・・

あと、呼び方の間違いというわけでもありませんが、一般的?にリトマス紙って赤と青のものですが、それだと測定無理なので、
お使いのは、緑色のPH試験紙なのですよね?

これ自体がちゃんとしているか、酢やせっけんで試してみてから、
水道水と水素水で比較してみてはどうでしょう。

水道水をつけたものと、
水素水は15秒ぐらい流しているところに直接濡らしたものを比較する。

書込番号:25661824

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ11

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

至急!赤いランプが消えて音も鳴りません

2023/12/16 18:09(1年以上前)


テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SE30KLA

スレ主 passonさん
クチコミ投稿数:16件

設置は無事に終わり、1日普通に作動しましたが、数日後、ピンポンする側の赤いランプが消えて音も鳴りません。
親機のモニターは、通話ボタンを押すと、U11ドアホンが接続されていません‥と出ます。
古いドアホフォンの調子が悪く(音が小さかったり、聞こえなかったり、少しガサガサ音があったり)したので、こちらに交換しました。
家の中の配線が問題なのでしょうか?新しい家ではありません。
自分で出来る範囲としたら、線を磨いたりすると良いのでしょうか?
大変困っていまして、早めに回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

書込番号:25548486

ナイスクチコミ!5


返信する
MIFさん
クチコミ投稿数:15171件Goodアンサー獲得:572件 ちーむひじかた 

2023/12/16 20:54(1年以上前)

我々は超能力者じゃないのでアナタの書き込みからだけでは
本体の故障や配線の異常などがあったところで判別出来ようがありませんよ。

困ってるなら業者さん呼んでください。

書込番号:25548711

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:21件

2024/03/14 10:28(1年以上前)

>passonさん

もう過去の話でとっくに修理済みかと思いますが、親機が子機を見つけられないときに出るエラーです。
原因は、子機が故障、子機の接続不良、ケーブル不調、親機の接続不良等です
子機を外すのは簡単なので、一度外して接続端子を繋げ直したり、親機の接続ケーブルを接続し直す等して
駄目なようなら、業者さんに依頼するか、交換してしまう方が良いかもしれません

書込番号:25659929

ナイスクチコミ!2