検討中です。壁の中にコンセントプラグのような物が見え、インターホン本体はコードが伸びて直結式になっています。これはどちらを購入しても問題ないということでしょうか?コード式なら電気工事士の資格が不要らしいので交換を考えております。詳しい方ご教示ください。
書込番号:24951532 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

趣味で第二種電気工事士の資格を取った程度の者ですし、明確な根拠を確認した訳ではありませんが、一応埋込コンセント(WN1001P等)を介しているようなので、おそらく違反にはならないように思います。
VVFケーブル直結ではない、コンセントに挿すケーブルが付属しているモデルなら大丈夫だと思います。
ただ、埋め込みコンセントのパーツとVVFケーブルの接続が不完全だったりすると感電の危険性もありますし、本来は壁面に施工すべきものなので、事案的にはグレーと考えておいた方がよさそうですね。
正直、プロがやった筈の工事でも、電気工事士の試験だと完全にアウトといえる施工状態のものをいくつも見てきました。
コンセントとの接続に芯線が見えていたり抜けかけていたりしたら危険ですし、コンセントのパーツが劣化していたらVVFケーブルとまとめて壁の中に戻す際に、割れたりVVFケーブルが抜けたりする可能性もゼロではないので、もし状態を見て「なんかヤバそう」と思ったら丁寧に施工してくれるプロに任せましょう。
第二種電気工事士が行えるものって、作業自体はさほど難しくないものも多いですが、知識や安全意識がないまま作業すると、火災の原因となったり、怪我をしたり最悪命を落とすこともあり得ますから、そのあたりの判断は慎重過ぎるぐらいでちょうどよいと思います。
書込番号:24951592
0点

ブレーカーの分電盤にインターホンの項目がなかったので万一感電しても怖いのでやはり電気屋に工事依頼しようかと思います。
親身な回答ありがとうございました。
書込番号:24951631 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

レスありがとうございます。
インターホンは消費電力も小さいので、それだけでブレーカーが割り当てられていることはなく、親機が設置されるであろうキッチンやダイニングあたりとまとめてあると思います。
一応、ご参考まで。
書込番号:24951860 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

容易に点検できないところの差込接続器ですね。技術基準 (内線規程) だと違反でしょう。
容易に点検できるとは、工具不要で開口点検できる点検口周辺です。
コードを固定した配線代わりにしちゃまずいです。
書込番号:24956558
0点



温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-ENX20
どなたか、DL-ENX20とCH942Sの仕様についての違いが分かる方、いらっしゃいますか?
正直どちらも同じに思えるので、購入に迷ってます。
宜しくお願い致します。
書込番号:24952379 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

価格コムの比較では差が無いですね。
メーカーにて詳細に調べる事をお勧めします。
よくある販売先系列での番号表記の違いだとは思う。
書込番号:24952532 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



皆さんのご自宅にも照明器具の壁スイッチで3路スイッチを活用している箇所があるかと思われますが、
入/切の方向(シーソースイッチの傾き)はキチンと統一されていますでしょうか?
昨年に注文住宅の引き渡しを受けて入居6ヵ月が経過したのですが・・・
通常の片切スイッチは全て「左傾き:切」「右傾き:入」になっているので、
3路スイッチでも基本形は複数箇所のスイッチ共に「左:切/右:入」に収まるのが当然だと思っていたのですが、
数箇所ある3路スイッチ殆どがアベコベの向きに設置されています。
確かに使用上での実害は無いですし、
日常的に双方で操作していればズレた状態にもなるのですが、気が付いてしまってからはキニナル一方です。
最初は双方で入/切を繰り返せばズレたり合ったり・・・
最初がアベコベに設置されていれば、操作繰り返しても正しい筈(双方が左傾きで切)の向きになりませんよね???
電気製品などは通常1年のメーカー保証もありますし、
器具の不具合ではなく取付に関してなので、住宅メーカー(実際には下請け電気工事業者)への修正要求で対応可能な筈。
運悪く「新型コロナウィルス感染症」の影響で各社業務が滞っていたので、
不要不急の不具合ではないので本日現在では不具合報告を住宅メーカーへ連絡していないのですが・・・
引き渡し1年を経過する前に、そろそろ「至急ではない件」として連絡を入れてみようかと思い始めたのですが、
その前に世間一般の実情はどうなっているのか気になってしまったもので・・・質問させていただきました。
作業としてはプレートを外して配線の付け替え程度で難しくないレベルの筈ですが、
内容としては資格取得が必要な分野になるので・・・不具合報告で対応願う事にします。
勝手な作業は事後の住宅全般の長期保証にも関わるようですので!
加えて言えば・・・住宅外に陳列?しているエアコン室外機。
全5台が一列に直置きされているのですが、向きがズレズレで蛇行して並んでいるのも非常に気になっています。
針の穴をチクチクと・・・ではありませんが、その都度細かく指摘しないと結構「雑」なんですね〜
室外機向きの調整も一緒に言ってみようかな???と。
2点

>ぼくちんだよさん
三路スイッチを普通に接続すると、両方左のときは点灯します。
https://eleking.net/k22/k22k/k22k-34switch.html
電気工事士の実技試験も同じです。
https://denkipro.com/denki-kouji/Connection/Connection2.html
私はそういうものだと思っていましたが、熟練した電気工事人なら逆にするという意見はありますね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9129617.html
不具合とは言えないような気もしますが、クレームを付けてみたら良いと思います。
書込番号:23489427
2点

>ぼくちんだよさん
こんにちは。お久しぶりです。
無事お引越しされたようで、おめでとうございます。
さて。
三路スイッチですが。
ほとんどは階段の上下が廊下のこっちとあっちといった場所かとおもいます。
3路1口なら気になりませんが、シーソー式で別なスイッチと一緒のプレートだと向きがずれると気になりますよね(笑)
残念ながらコレはずれても仕方がないものです。
あっちでつけてこっちで消してをするとずれます。
仮に1つのプレートに、
@玄関のスイッチ
A1階上り口で階段吹き抜けのスイッチ←3路→B階段上 が付いているとします。
かりにこの時点で3つすべてが右入、左切だったとすると・・・・
@のスイッチは変わりませんが、Aで入れてBで切ってAで入れなおすとAは逆になります。
・・・・・なんか文字で書くと訳わからんですね(笑)
3路が同じプレートに2つ以上あった場合はなおさら面倒ですが。。
玄関、階段、廊下などの組み合わせで有りがちだったりしますね。
4路だったりするとさらに面倒ですが。
きっと最初は合ってたはずなんですが・・・・
付けたり消したりしているうちに合うはず。またズレますが・・・・
解決策としては
@シーソー式でなくプッシュスイッチに替える。(これで解決です)
Aスイッチは入れっぱなしで、人感センサー+照度センサーにするか。
Bどちらか1か所でしか使わない!とか。3路をつけた意味が無いですがね(笑)
※スイッチのカバープレートを外して、スイッチのコマを外して(電線はそのまま)上下を入れ替えると入れ替わります。
(この場合は電線に触らないので、電気工事士の資格は不要かも??ダメかも。)未確認。
エアコンの室外機は気になりるますね。
並んでいるスイッチなどもそうですが・・・・
建築の基本は水平・垂直・直角・平行です。
基本です。だいじなことなのでもう一度基本です。
これは直してもらいましょう。私は気になります(笑)
ま、住宅とは(ハウスメーカーとも)長い付き合いなりますので、じっくり行きましょう。
細かいことを気にしていても疲れますので。
直す直さないは別にして
気になる部分はリストアップして日付けを入れて連絡しておくのが良いでしょう。
瑕疵の範囲、期間もありますので。
業者が何度も出入りするのも負担でしょうから直すのはどこかの時点でまとめてと言う事がよろしいと思ますね。
ということで、参考までに。。
書込番号:23489573
0点

>あさとちんさん
早速のご返信ありがとうございます。
貼り付け頂いたページを参照して3路スイッチの仕組みは理解出来ましたが、
おそらく?設置工事の際に初期設定とした傾きの違いによって結果が変わってしまいますよね???
@とAの二か所共に「左が切」で配線してくれていれば違和感・問題は無いものの、
素人一方的な想像では、「2箇所双方で入り切りが出来れば良い」程度で配線されると
使う度に双方の傾きは変わって来るものの、いくら調整(操作)しても「共に左が切り」に至らないんですよね〜
恐らくスイッチ器具の仕様/取付指示書でも、取付方向(複数スイッチ共に左が切となるよう)にまでは指示がされていないのかも。
工事関係者ではないので、そこまで知り得ないのですが・・・
他の方もgooで質問されているようですが、操作に支障は無いものの通常の片切スイッチと同様に収まらないと
気になってしまう方もいる筈。
誤配線・異常ではないですが、ヤッパリそこまでの配慮も必要では???と思ってしまう次第で、
メンテ会社の方に付け替え方向変更をクレームではなく問い合わせしてみます。(付いていれば良い!ってモノでも無いかと・・・)
ありがとうございます。
書込番号:23491749
0点

>竹ぴょんさん
ご無沙汰しております。
以前は住宅計画・設計の時点で複数件についてもお世話になり、ありがとうございました。
またまた竹ぴょんさんに投稿気付いてもらえてコメントいただけるとは・・・
何となく勝手ながら安心感が得られてアドバイス内容に聞き入って(見入って)しまいます。
8月末に住宅は引き渡し受けたものの、
既存居住マンションが全く片付かずに年末ギリギリに無理やり「年内滑り込み」で転居しています。
しかし居住しながら片付けが出来なかったものが、離れた場所に通いながら片付け・・・出来る筈もなく、いまだマンションもそのまま。
さて3路スイッチの向きの件ですが、2か所双方で活用すればズレてしまう事は承知の上なんですが、
使いながらも基本形に向きリセット(2か所共に左が切)出来ない事が気になって仕方無いんです。
今までのマンションでも廊下に唯一の3路スイッチがあり、もちろん使いながらズレはするものの、
時々気が向いたとき???に双方のスイッチをわざわざ操作して、「2か所共に左が切」に揃えたものでした。
しかし・・・今回は5箇所ほどの3路スイッチがあるものの、全てが複数回操作しても傾き合わせられず・・・
恐らくスイッチ設置時に「A:左が切」「B:右が切」のように配線完了させてしまったので、
双方操作し続けてズレてしまった場合に傾き合わせしようと思っても「2か所のスイッチ傾きが切で共に左」に合う事が無いんです。
一つのプレートに複数の片切スイッチがある場合も当然ながら、
3路スイッチ1つダケのプレートでも・・・「基本的には切が左側」と思ってしまうとキニナッテしまうものです!
片付けは一向に進まず、部屋も散らかり放題・出したモノは出しっぱなし・・・それなのに向きがキニナルのは変ですよね!(笑)
エアコンの室外機も外壁に沿って1列に5台が並んでいるのに・・・外壁の一直線に対して室外機は蛇行して鎮座ですよ!
こっちは気にならない人の方が稀かと思えるほど。
新型コロナ感染症の前までは、キニナル点を急ぎではないとお伝えしてもその都度に業者が来てくれてしまい、
既に複数回の立ち入り・調整がありました。
まだ仕掛かりも新型コロナの影響で調整訪問がストップしていますが、
業者へ伝える前に様々にチェックしてから、まとめて伝えるようにしてみます。
今回もコメントいただきありがとうございます。
書込番号:23492083
0点

>ぼくちんだよさん
>今回は5箇所ほどの3路スイッチがあるものの
三路スイッチならスイッチ2つで組みですから、5箇所ということはないでしょう。
四路スイッチなら3つで組ですから、四路スイッチも使っているのかな。
三路スイッチなら、スイッチ2つ(A、Bとします)の状態は、下記のどちらかです。
1.AとBが同じ向きのときに点灯、違う向きのときに消灯
2.AとBが同じ向きのときに消灯、違う向きのときに点灯
書込番号:23492341
0点

>あさとちんさん
コメントありがとうございます。
すみません、表現が紛らわしくて・・・
3路スイッチが5箇所とは・・・
2個の壁スイッチ組み合わせの3路スイッチが5箇所(5組)あると言う事です。
5個の壁スイッチで1個の照明器具を操作する事ではありません。
最初に頂いた情報を拝見すれば
3個の壁スイッチ組み合わせの4路スイッチと言うモノもあるようですが・・・
@玄関シーリング Aリビングシーリング B和室シーリング C階段 D;2階ホール
以上の5箇所でそれぞれ部屋のこちら側と向こう側、階段の上と下と各2箇所の壁スイッチがあります。
それぞれにおいて使いながらズレる事は当然として、基本形が2個共に「左が切」となって欲しいと希望しています。
気分的な問題なのですが!
書込番号:23492551
0点

>ぼくちんだよさん
おはようございます。
「基本的には切が左側」ですよねw
一応、ルールとしては「左が切:右が入」が基本です。
時々ホタルスイッチ(切れていると小さい明りが付くやつ)が左右逆に入ってるのを見受けます。
これも切れている時にホタルが付くので右側に向いていないといけないのですが・・・・
左になってたりしますねw
今単身赴任で入っている安アパート1か所間違っていてすごく気になってます(笑)
ということで、お願いして「左が切:右が入」に初期状態を統一してもらいましょう。
ではでは!
書込番号:23493541
0点

私は、「左が切」という言い方の方に違和感をおぼえるのですがね。
なぜなら、2個とも「右が切」とも言えるから。
今まで気にしたことが無かったのですが、自宅に1組だけ有る三路スイッチは、両方左で切になっていました。
1992年築ですが、建築時期によっても違うかもしれませんね。
今度実家(1980年頃築)に帰ったら見てみます。
書込番号:23493653
0点

>あさとちんさん
更に情報ありがとうございます。
っと言う事は・・・
通常の片切スイッチは「左:切」「右:入」なのですが、
3路スイッチだけは逆向きが基本になってしまうのでしょうか???
日常的に2箇所双方で操作していれば普通は向きがバラバラになってしまう事も普通なのですが・・・
2個口・3個口と複数のシーソースイッチが並んでいるプレートですと、
基本形がアベコベの向きになってしまいますよね?
もちろん日常的な使用で3路スイッチの向きがバラバラになってしまうダケではなく、複数口プレートにある片切スイッチも・・・
同一プレートにある全ての照明器具を点灯時は全て点灯・消灯時は全て消灯とする訳ではないので、
片切スイッチでさえも向きはバラバラが日常ですが!(笑)
素人が固定観念で「基本的に向きは一緒」と考えてしまうから違和感なのであり、
専門家・専門分野では、基本形の向きで判断出来るように「片切は左が切/3路は右が切」が常識なのかも?(これも勝手な想像)
不具合・不良と言う訳では全くないので実用上は一切問題は無いものの、
気にしなければ気が付かないままに、気にし出すと・・・あっちもこっちもとチェックしてしまった次第です。
そもそも最初に気が付いたのが「トイレの立ち上がり用手すり」で
直線の棒なので器具メーカーとしても取付方向(上下)指定が無いモノだったのですが、
1階トイレと2階トイレでアベコベに取付られており、1階はメーカーロゴが逆さま・2階は正常向き。
引き渡し直後に気が付いて、こちらはすぐに付け替えしてもらいましたが・・・
取付方向指定が無くとも・・・普通はロゴの向きも合わせますよね???
実際には協力会社が作業をしていますが、
安くは無い長年事業を営んでいる大手住宅メーカー側で作業完了チェックしなきゃ!!!ですよね?
他にも数件あるので気になる点を取り纏めた上で、住宅メーカーメンテ会社に打診してみるようにします。
ありがとうございます。
書込番号:23493696
0点

コスモワイドシリーズのスイッチにすれば、統一されるので気にならなくなりますかね。
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/cosmo_wide21/lineup/switch/
書込番号:23497914
0点

いろいろと情報いただきありがとうございました。
新型コロナの関係もあり、業者さんには「急ぎでは無いので・・・」と回答していた事もあり、
数日前にようやく設置業者さんが来てくれたのですが、やはり内部配線を左右(上下?)逆に接続する事は出来ないので
3路スイッチのシーソー傾き方向調整は不可能との回答になってしまいました。
実は業者さんが来てくれるまで時間があったので内緒で器具メーカーにもイチ消費者としてメール問い合わせしてみたのですが、
「3路スイッチはどちらからも操作出来るモノなので方向性の無いスイッチの為にどちらがON・どちらがOFFが無く、現状で正常です」との回答が来てしまっていました。
「どちらの向きでも構わないのであれば業者に2か所共に左傾きが切に揃えてもらいたい」とメール記載したのですが・・・
何となく自分の意思(希望内容)が結局は伝わり切れていなかったのかな???と。
数日前に業者さんが来てくれた際には、メーカーへ問い合わせしてみた事は伝えずに現場で操作しながらお伝えしたのですが、
「これは調整出来ないんですよ!」と再度言われてしまい仕方なく諦め・終了としました。
別途、1箇所のみ照度調整つまみ付き片切スイッチの傾きが逆だったので、それだけは修正していただきましたが・・・
「設置工事の際に応援者とかに来てもらうと時々逆に接続する人が居るんですよね〜」って。
オイオイ、不具合発生しなくてもそれじゃダメでしょ???
と言う事で、
●多数ある片切スイッチは全て左傾きが切
●5組ある三路スイッチ(操作はそれぞれ2か所)は全て、一方が左傾きでもう一方が右傾きで切
これで納得し切れないままに終わりました。モヤモヤ感のみ残ったままに。
転居前に住んでいたマンション居室内の3路スイッチは・・・「2か所共に左傾き:切」で
単なる片切スイッチ共に全て揃っていたんですがね〜
お世話様でした。
書込番号:23682483
0点

三路スイッチに入切の方向性はありません。
例えば階段、一階で(→)点灯して二階で(←)切り、そのまま一階へ降りて(←)すると点灯しますよね?
一階のオンオフが逆になりました。
書込番号:24938214 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ゲンタシン軟膏さん
追加コメントありがとうございます。
自分がキニナッテしまうのは「シーソースイッチ基本形:左切り・右入り」なので、
基本形の1階左切り・2階左切りなら→1階右入り・2階左入り(触らず)→2階右切り・1階右切り(触らず)・・・
⇒操作する毎にズレてしまっても、揃えようとすれば1階・2階を操作して1・2階共に左切りの基本形に戻せるのですが、
1階右切り・2階左切り(逆パターンもアリ)で初期接続されているので・・・
→1階左入り・2階左入り(触らず)→2階右切り・1階左切り(触らず)・・・
⇒いくら1階・2階で操作し続けても、基本形の1・2階共に左切りにはならないのです。
スイッチ1個だけのプレートでも、「左切り」「右入り」から見れば逆パターンですし、
スイッチ2個口プレートだと片方の方切りシーソーとあべこべでキニナッテしまうんですよね!
その為に以前居住のマンションでは、時々ですが気になった時には故意的操作して「左切り・右入り」に揃えていたんです。
キニナル人って居ないんですかね???点滅さえ出来れば。
確かにスイッチ機能としては何ら支障無いんですがね!
注文住宅での遭遇だったので、余計にキニナッテ・・・もう諦めています!(笑)
書込番号:24940571
1点



温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH941S
25年前の便座(INAX KILAMIC C-600s)にこちらの製品は取り付け可能でしょうか。
お判りになる方がお見えになりましたら、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
0点

https://s.kakaku.com/bbs/J0000033395/SortID=24262397/
C600Sはエロンゲート(大型)タイプで問題無く設置出来ます。
書込番号:24932793 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWE310KL
すみません、今この機種と、VL-SWZ300KFをカタログを見て、検討しております。
が、この機種は私が頂いたカタログには載っていないのですが、発売時期は同じくらいかと思われます。何が違うかハッキリと分かる部分はどの辺りでしょうか?
お分かりになる方、ぜひ宜しくお願い致します。
書込番号:24929740 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

一般向けカタログに出てない製品は大抵パナの特約店「街のでんきやさん」とかで扱う向け製品だよ。
要は量販店と価格比較されないようにちょっとだけ型番を変えてあるの。
なのでVL-SWZ300とVL-SWE310は基本性能は同じ。
ただ末尾2桁のアルファベットが違うと玄関カメラが違っていて
KF→広角カメラ
KL→標準カメラ
になってる。
書込番号:24929799
4点

>MIFさん
お忙しい中ありがとうございます。
疑問がスッキリ致しました。
カメラの違いがある事、参考になりました!
有難う御座います。
書込番号:24930249 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



温水洗浄便座 > TOTO > S2 TCF6553
20年近く前に設置した TFC6131 のタンク(SH11OBA)のレバーがガタつき戻らなくなりました。
部品を交換しようとメーカーに問い合わせると、2007年11月で製造停止で部品も10年経過しており在庫を置いていないとの返事でした。
恐縮ですが後継機にあたるこちらで質問させて頂きます。
レバーが戻らないので今は手動で流しています。(リモコン洗浄にはこだわりません)
ガタつくので何とかならないものかと調べてみると、SH11OBA の手動式レバーハンドルなら販売があり代用ができるのかどうか教えて頂きたく思います。
タンクの蓋を外してレバーハンドルを見ると形状は違いますが、リモコン洗浄しなければ使えそうな気がします。素人ですので都合のいいように考えてしまいます。
ガタつくレバーの画像と蓋を外して画像を貼付します。ガタつくのでハンドルバーの下にワインのコルクを半分にして両面テープで張り支えてみました。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:24912213 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

はじめまして。必要になる道具はモンキーレンチとプラスドライバー。
シルバーのレバー部を引っ張り外し、緑色だったかな?Lと記載の部品をドライバーで外すとナットが有りますからモンキーで増し締めすればガタつきは直りそうな感じがします。
図を参考にすれば出来ると思います。
書込番号:24912956 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

若しくはレバー品番HH0703Rを購入して取り付ければ良いと思います。
書込番号:24912964 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

痛風標準さま
施工手順、替え部品の品番を添えた親切丁寧なご回答を ありがとうございます。
シルバーのレバーを引っ張ってみましたが 硬くて外れそうにありませんでした。
交換レバーを調達します。
私が調べた品番は HH07020 でしたので ご教示頂けて助かりました。
ご回答に感謝いたします。ありがとうございます。
書込番号:24913200
1点

マイナスドライバーなどをレバーの狭い上の箇所に入れてグイッとやれば取れそうですよ。
頑張ってみてくださいね。
書込番号:24913205 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

痛風標準さま
ありがとうございます。
銀色のハンドル部分 取ることが出来ました。
緩んでいたナットをモンキーレンチで締めて元通りにするとガタつきもなくなりました。
(ワッシャーBというのが歪になっていますが、そのままナットを締めました)
ガタつきがなくなるだけではなく、リモコンで流しても流れなかったのに
リモコンのボタンを押すと流れる様になりました!
リモコンでは流せないと諦めていたしたが、まさかの復活に驚いています。
何度もご教示頂き本当にありがとうございました。
書込番号:24913697
3点

痛風標準さま
この度の件では大変お世話になりました。
お陰様でレバーのガタつきも直り、リモコンでも流せるようになるという思ってもみなかった解決となりました。
お忙しい中、何度もご回答下さいまして本当にありがとうございました。
ご親切に感謝します。
書込番号:24928279