東京都在住です。太陽光と蓄電池の見積もりを各社で依頼してますが、なかなか希望額まで行きません。今の相場って太陽光、蓄電池でいくらくらいなんでしょうか?
ちなみに、うちは太陽光4.08kw、蓄電池全負荷9.8kw、長州で見積もりをとり、補助金を使ってそれぞれ130万、150万、135万などです。
あと、皆さんは蓄電池や太陽光のメンテや将来の買い替えによる損失なども考慮に入れてますか?また、蓄電池や太陽光でどれくらい持つんでしょうか?
御教授の程よろしくお願いします。
書込番号:24946251 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

猛将様さん
まず太陽光相場ですが、これは設置する環境で大きく変わります。
一番価格が抑えられるケースは屋根一面に7kwクラスのパネル、屋根材がスレートかガルバ。
これで1kwあたり16万円くらいです。多面設置、少ない容量、陸屋根とかになるとかなり高額になります。
次に蓄電池ですが、今年も公募のあったDER事業協力における補助金の申請条件が1kwhあたりの上限15.5万円でした。それより高い価格(見積り)では申請の対象になりませんでした。更に資源エネルギー庁の22年度の目標価格は13.5万円と記されています。
が、ここでオープンにされた見積り書を見ると6〜9kwhクラスの全負荷仕様で17万円くらいてすかね!
訪問販売系の業者では25万円あたりです。
太陽光、蓄電池の試算(シミュレーション)する時は
売電価格が約束される10年で見積りします。
なので、交換更新費用はあまり織り込みません。
最後に寿命ですが、太陽光パネルは25〜30年程度
ですが、変換器(パワコン)は15〜20年でしょう。
蓄電池はまだ歴史が浅く確からしさ低いですがリチウムイオン電池ですから15年程度ではないか?と。
それより充電機能が劣化早く10年で20%近くの性能ダウンは覚悟ですかね?
あとは使い方次第です。
書込番号:24946512 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

REDたんちゃんさん
ご回答ありがとうございます。蓄電池のDERの補助金申請についてや太陽光などの寿命についてとても勉強になります。
うちは2階建てで屋根は切妻屋根、屋根材はストレートです。太陽光1kw18万、蓄電池16万と考えて
太陽光18×4.08=約74万 蓄電池16×9.8=約157万 74+157=231万あたりで交渉に臨みたいのですが、無謀ですかね?
僕としては設置費用、処分費用を何年で回収できるかを考えていて、僕なりの考えだと1年あたりの電気代約12万、処分費用だいたい40万だとして、12年で返せればいいなと考えています。そうすると、上の設置費用くらいかなと。それ以上になると設置するメリットがあるのかと考えてしまう今日この頃です。
書込番号:24947052
1点

猛将様さん
交渉の目標額としては適正だと思います。
ひとつ、撤去処分費用も回収条件に入れるということですが、撤去するということはパネルを外す、架台を取り払う、残るのは屋根と野地板、垂木に出来た穴です。
この後仕舞いまでを見据えなければなりません。
そこまで考えたらロマンが無くなりませんか(笑)
現実的にはそうかも知れませんが。
ただ、蓄電池を157万円で導入した時点で
撤去費用を含まずして12年の回収はムリです。
現時点の蓄電池に回収能力はないことは覚悟ですね。
1kwhあたり7万円で導入出来て10年間無事に働いてやっと元が取れる。こんな感じですかね。
書込番号:24947084 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>猛将様さん
こんばんは。長州で検討されているとのことでコメントさせていただきます。
>太陽光18×4.08=約74万 蓄電池16×9.8=約157万 74+157=231万あたりで交渉に臨みたいのですが、無謀ですかね?
そんなことないと思いますよ。
実は、私の家は今日工事が終わったばかりです。
屋根はガルバなので工事は少し違いますがご参考までにですが、
太陽光5.4kwh、蓄電池9.8kwで、235万でした。本当はこれにエコめがねを追加して
補助金を狙っていましたが、何度応募しても「予定数オーバー」ではじかれてしまい
3カ月ねばって諦めました。
長州の卸値が上がり販売価格もアップするとの話も聞いたので、見切りをつけました。
販売店はネットの会社ですが、電話メールなどとても親切でした。
契約内容のことや補償のことなどかなり聞き込みましたが、ちゃんと
回答してもらい、販売店・メーカー不足分は自分で保険にも入りました。
工事に来てくださった方々もとても気さくで、真剣に取り組んでおられましたよ。
書込番号:24947630
0点

>REDたんちゃんさん
返信ありがとうございます。たしかに言われたとおり撤去のことを考えるとロマンがなくなりますね(笑)
蓄電池については確かに回収できないことを覚悟しないといかけないですかね…。
回収できないとなるとなかなか気が進まなくなりますが、詳しい方に見積もりが適正だと聞いて少し安心しました。もう一度交渉をしたり、見積もりの会社を変えたりしてみます。
>肉野菜スープさん
太陽光5.4kwh、蓄電池9.8kwで、235万、すごく羨ましいです。もし販売店さんが関東も対応できるようでしたら教えて頂きたいです。ちなみにご自分で保険を入られたとのことですが、何の保険に入られたのですか?
書込番号:24950455
0点

>猛将様さん
販売店は、こちらの掲示板で教えていただいたyhさんです。
HPまたは電話から申し込んで、メールで見積もりをもらいました。
営業担当さんは皆さん「淡泊」で、要件聞いて見積もり送ったら何も言ってきません。(笑)
しつこい営業もしてきませんし、最初は肩透かしと思いましたが、見積もりの
構成変更にもきちんと応えてくれますし、質問にもちゃんと答えてくれましたので、
私は信頼しています。
因みに、価格交渉は一切していません。
私の方からコスパの良い組み合わせを探していると伝えて、何度も様々なパターンを
出してもらってその中から決めました。
構成で考えたのは「過積載をしない」ということです。太陽光は業界常識でパワコンの
性能を超えるパネルを搭載する「過積載」というのを設計で盛り込んでいるようです。
私は仕事柄、その思想に抵抗があったためあえて、パネルの容量を少し下げて
パワコンの定格に収めています。
保険ですが、販売店とメーカーの保険で
@雨漏り保証20年
A施行保証10年
B自然災害10年
C出力保障25年
D聞き保障5年
にはいれていましたが、住宅購入時に入った火災保険(+地震保険)会社の
営業に相談して今回購入にかかった費用を現契約の保険に上乗せしました。
上記のBと被りますが、これで災害で何かあった場合に保険会社から
「対象外」とは言われないと考えました。3年分で8千円でした。
加えて、「パネルが飛んで行って他人の財産や生命に損害」を与えた場合の
ために損害賠償にも入りました。これも同じく上記火災保険の特約で入った
ので保険会社には太陽光・蓄電池のことは話してあります。
こちらは3年で4千円でした。
保障開始日は、工事日に合わせるなどの調整もしました。
あと、yhさんの契約書で少し疑問に思って突っ込んで営業の方と話した
ことなどあります。結果的には「古い慣習」が残っているだけでした。
書込番号:24950871
0点

すみません!
D聞き保障5年
↓
D機器保障15年
でした。
書込番号:24950875
0点

関西なら蓄電池9.8で80万、太陽光発電6で50万です。
書込番号:25036044 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



FITが一年前に終了したので、シャープの太陽光システム6kwhに、蓄電池13kwhを設置しました。
FITが終了しているので、なるべく 自家で使用しつつ、深夜電力を活用できる と言われている AI制御に魅力を感じ
蓄電池は、太陽光と同じシャープにしました。
ところが、制御がおかしく、天気が良いのに、深夜に100%蓄電したり、天気が悪いのに、深夜の蓄電してなかったり。
シャープの客相に聞いても、内容は 教えられませんだと。
数百万円もするシステムで、AIを謳っといて、しょぼい。
皆さん どうしてますか?
こんなもんですかね?
3点

>クンクン2020さん
はじめまして。
蓄電池の地域設定があっているか確認願います。
書込番号:24889282
0点

客相に電話してそこら辺は確認してます。
ここ10日位 毎日 深夜に100%蓄電してしまっていて、
4-5kwh 、売電しているので 80%迄 蓄電すれば
売電しなくて済むと言うのがAi制御だと思って、客相に
予想発電量と実際の発電量を教えてほしい、理由はAI制御がちゃんと働いているか確認したいからと言っても、会社の方針でダメですという事でした。ここ10日辺りは、殆ど同じ家電を使用していて、使用量はほぼ同じです。
書込番号:24889607 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
コジマ電気小山店で2010年1月にシャープの太陽光のパネルを3.5kwを購入しました。ところが、購入してから12年位で出力が1kwしか出てないので見て頂いたらパネルが全て壊れてるとの回答でした。コジマ電気に連絡しましたが、申し訳ありませんの一言で終わってしまいました。購入する際、最低でも20年は持ちますと言われて購入したのに悔しくて家族みんな憤りと同時にショックです。しかも10年保証でしたが、メンテナンスも一度も来ないし、購入する時に、話もありませんでした。色々なのメーカーや量販店に今回の事情を話しましたが、殆どが酷いですね。ありえませんとの回答でした。あまりにも納得出来ません。お金返して欲しいです!今のところ、コジマ電気の対応と同じ回答した量販店はないので、更に色んな量販店やメーカーに聞いて見ます。最後にパネルが全部壊れるなんて絶対ないと思います。SHARP以外のメーカーも言っていたので。本当に悔しい!!!!!
書込番号:24888969 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

はじめまして!
メーカーの10年保証だけで購入して購入後12年目に故障したという事ですね。
やはりメーカー保証だけで購入するのはリスク高いですね。
残念ですがやはり、販売店が悪いわけではないと思います。
書込番号:24889064 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>メンテナンスも一度も来ないし、購入する時に、話もありませんでした。
販売時の契約でメンテナンスが含まれていた にも関わらずに来なかったという理解で合ってますか?
契約にないのであればメンテに来ないのは当たり前ですけど。
書込番号:24889110
5点

グ−ルさん
それ、パワコンの故障と違います?
パネルが一同に壊れるなんて落雷でもなければあり得ません。
また、コジマ電気は請負契約ですので施工保証しか取り扱いません。
出力保証と機器保証はSHARPになります。
その当時はまだ延長保証とかもない時代ですよね?
保証書には10年と書かれていますか?
書込番号:24889219 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>グ−ルさん
はじめまして。
シャープのパネルは長期使用で割とトラブルが発生しているロットがあるようです。
太陽光発電量を毎月計測し、経時変化をチェックすべきでした。
メーカ保証期間である10年以上を経過した今は残念なことですが。
書込番号:24889280
2点

>グ−ルさん
>コジマ電気小山店で2010年1月にシャープの太陽光のパネルを3.5kwを購入
>購入してから12年位で出力が1kwしか出てない
>パネルが全て壊れてる
これは偶発的故障ではなく、系統的故障(メーカー、工場、型式、製造時期に起因する故障)と思われます。
型式は何ですか。同じ型式を使っている人への警鐘になります。
以下辛口のコメントになります。ご容赦ください。
>最低でも20年は持ちますと言われて購入したのに悔しくて家族みんな憤りと同時にショックです。
>しかも10年保証でしたが、メンテナンスも一度も来ないし、購入する時に、話もありませんでした。
お気持ちは理解しますが、契約、保証の問題で考えないと解決しません。
シャープは2012年頃システム保証を有料で15年に切り替える案内があったと記憶していますが、これに申し込んでいないとメーカ保証は10年ですね。原則10年以内でないと製造上の理由の故障であってもメーカ保証の対象になりません
保守、運用はユーザに責任があります。販売店との間で点検の契約をしていなければ、販売店は点検を行いません。
>パネルが全部壊れるなんて絶対ないと思います。
・さくらココは、2003年にシャープ製2.73kW(NE-130AJ 21枚)で運用開始しましだか、2014年出力が低下し、メーカ保証10年以内の故障扱いで21枚中20枚を交換しました。11年経過していましたが、10年以内に出力低下が起きていたというデータ、10年以内に連絡できなかった理由、15年の保証に切り替えることができなかった理由などをシャープの保守会社経由事業本部に説明してなんとかセーフでした。
http://sakuracoco.o.oo7.jp/powerdown.htm
・シャープのパネル、 短命!
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19929181/
・太陽光パネル交換を言われてます(三菱の例)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23645464/
グ−ルさんは歴月あるいは暦年の発電量の記録がありませんか。もしあれば予測発電量と比較することにより、いつから出力低下しているかわかります。さくらココはそのお手伝いはできます。
>更に色んな量販店やメーカーに聞いて見ます。
当事者ではないので時間の無駄です。
書込番号:24889494
3点

パワコンの基盤交換7万円位で解決するのでは?
屋根に登って全てのパネルの通電状態調べ上げたわけではないですよね?
書込番号:24892769
0点

SHARPから派遣された業者が屋根に登りデータ取得→SHARPでデータを元に調べた結果です。
パワコンは来て最初にチェックしてます
書込番号:24893409 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

10年と書かれてますね。15年保証の話はなかったし案内もなかったのでわかりません
書込番号:24893413 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

10年から11年の間くらいで出力が低かったのでSHARPに確認したら、暑すぎても出力はおちるので仕方ありませんとの回答でした。あまり詳しくなあので、納得して終わりました。実際、1kwほどしか出力しなくなったのは数が月前からです。
書込番号:24893419 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>グ−ルさん
>10年と書かれてますね。15年保証の話はなかったし案内もなかったのでわかりません
シャープのシステム15年保証は、2012/7から始まりました。システム10年保証書が有効なユーザにはメーカから案内(封書)が送付され、有償ですが15年保証に切り替えることができました。下記リンクで内容確認ください。
・「まるごと15年保証」を開始(2012/6/27リリース)
https://corporate.jp.sharp/news/120627-a.html
・現在シャープの太陽光発電システムを利用しているユーザーは、10年保証からまるごと15年保証への切り替えが期間限定で申し込める。受付期間は10月1日から2013年9月30日まで。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/543138.html
・SHARPから分厚い封書が届いた
https://papapaddle.exblog.jp/22535524/
システム15年保証の案内が来て切り替えていれば、メーカ保証の対象となっていたと思われます。
>10年から11年の間くらいで出力が低かった
>1kwほどしか出力しなくなったのは数が月前からです。
かなり出力低下しているようですね。半分位に低下しているかもしれません。10年保証の期間内に保証値を下回っていた可能性があります。
歴月、暦年の発電量の記録があれば評価できますが、ないと10年保証の期間内に保証値を下回っていたと主張するのは難しいと思います。
他のユーザのため太陽光パネル型式を教えてください。
書込番号:24893600
2点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
シミュレーションどおりに発電しない為質問させてください。
真東向き 屋根3寸 影なし カナディアン最新パネル
容量9.375kw パワコン5.9kw
添付画像は1日中快晴の日のグラフですが、この時期のもっとも発電する午前中ですら5.9kwに達しておらず、快晴の日も25kw程度しか発電しません。
4月のシミュレーションでは1100kwとなっており、毎日快晴でもシミュレーションに到底届きません。
業者に確認してもらう予定ですが分からない可能性があるため、
詳しい方に考えられる原因をお聞きしたいです。
書込番号:24702684 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ぐるるせいさん
難しいですね。
南向きとミスター葉っぱさんのような北向きは
綺麗な放物線グラフを描きます。
が、東はピークが午前中に来てまだこの時期、太陽高度も低いので、そう大きなピークカットもないと思うのですが?
電圧上昇抑制はどうでしょう?
カナディアンでパワコンはPanasonic製ですか?
Panasonicでしたらコントローラーの総積算のボタンを5秒くらい長押しすると抑制時間が表示されるのですが。確認して貰えますか?
書込番号:24703219 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぐるるせいさん
まずはじめに、スレを汚してしまいすみません。
間違いなく、北向きの私よりぐるるせいさんの方が発電するはずです、影の影響ではないなら業者に連絡して下さいね。パワコンも瞬間的には5.9kw近くまで変換してますし、不思議です。絶対に業者に相談して下さい。
私のパワコンはカナディアンCSP55G4FとCSP44G4Fの2台です。デルタ製のほうが変換効率は良いのですかね?
明日が1番発電しそうなので、また明日にでも画像送ります。
書込番号:24703223 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ぐるるせいさん
2022年4月3日は終日快晴ですか?
この日の東京は雨だった気がします。
電圧上昇抑制の可能性があります。
このグラフはデルタパワコンのものでしょうか?
電圧上昇抑制のログが出せればそれを見せてください。
書込番号:24703229
0点

>ミスター葉っぱさん
わざわざありがとうございます!
書込番号:24703266 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>REDたんちゃんさん
パワコンはデルタです。エラーの履歴などは特に残ってないです。
書込番号:24703269 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>gyongさん
パワコンはデルタです。
その日も終日快晴ですし、今日も快晴でしたが同じ感じです。
基本的に設置してから30kwを超えることはないです。
シミュレーション的には40kwは超えないと厳しそうです。
書込番号:24703275 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぐるるせいさん
テスターをお持ちであれば、L1-Nおよび、L2-Nの電圧を測定してみてください。
パワコンオン、オフそれぞれで確認します。
パワコンオンの時、電圧が107Vを超えていると思います。それで発電が停止します。
その証拠を突き止めるため、電圧上昇抑制のログが必要です。
どこの電力管内でしょうか?
書込番号:24703313
0点

>ぐるるせいさん
茨城県南部(つくばみらい市)も4/3は雨でした。
ぐるるせいさんの4/3のグラフを見ると9時頃5.9kWを記録するなど午前中は晴れ、午後曇り、小雨みたいな天気のように見えます。電圧上昇抑制のログの確認はしたほうが良いでしょう。
パネルからバワーコンディショナへの直流入力4系統のうち1系統つながっていないとかすると1/4低下とかありうりますが。
この場合は外観点検とか電圧測定(電気の知識のある人に限る)でわかるでしょう。
業者の方が確認に来てくれるならば、そこは確認するはずです。
書込番号:24703314
0点

>さくらココさん
ありがとうございます!
1日中快晴でもこんな感じです…
業者の方に一応確認してもらいます!
書込番号:24703523 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>gyongさん
テスターはもってないです。
電圧抑制のことを伝えてみようと思います。
中国電力です。
書込番号:24703536 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ぐるるせいさん
ダイソー(100均)でもテスターを置いてあるので
今後に備えて準備しておくていいかも。
サーミスタの微電流を測るわけではないので、ダイソーで十分です。
書込番号:24703556 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


>ぐるるせいさん
質問1 カーソルを合わせると値が読めるようですが、交流電圧/電流のグラフで交流電流が大きく下がっている13時頃の交流電圧が読めますか。
質問2 電圧上昇抑制の設定値はわかりますか。
質問3 パネル375W25枚、パネルとパワーコンディショナの接続は3並列で9直列、8直列、8直列ですか。直流電圧/電流のグラフで直流電流4が0ですが、使用していないのですね。
書込番号:24704713
0点

>さくらココさん
質問1 213.9vです
質問2 分かりません
質問3 直流電流4は使用していないんだと思います。素人なのでよく分からないですが、パネルレイアウト図に回路構成は1-1,1-2,1-3と書いてあります。
書込番号:24704765 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぐるるせいさん
>質問1 213.9vです
電圧上昇抑制の設定が107Vになっているのだと思います。
電圧上昇抑制の設定値は工事業者さんに尋ねると良いと思います。
グラフの交流電圧は200Vのポイントで測定しているので、107V×2=214Vを超えると電圧上昇抑制により出力を抑制します。
交流電圧のグラフを見ると9時から16時頃まで214V近くになっているように見えます。
この時間帯に断続的に電圧上昇抑制が働いている可能性が高いです。
電力系統の電圧が高くなると電圧上昇抑制が起こりやすいですが、トランスからの距離が長いとか電線が細いとかで太陽光発電による逆潮流電流で電圧が高くなってしまっているかもしれません。
デルタ電子のパワーコンディショナ(H6J_240)の取扱説明書によれば、電圧上昇抑制が発生したときは、、パワーモニターのホーム画面にアイコンが表示されるとあるので確認するとよいでしょう。
交流電圧/電流のグラフを工事業者さんに送ると良いと思います。
書込番号:24704884
0点

>さくらココさん
確かに他の日を確認しても214vに近い値がでてますね。
これを業者に送ってみようと思います!
ありがとうございます!
書込番号:24704926 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

17日は50.4kwhでした。
屋根は北向きですが、厳密には北から11°ほど東に向いてます。
北と北北東の間です。
書込番号:24705065 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ぐるるせいさん
電圧のデータを確認しました。どうもL1-L2の200V電圧を表示しているようです。
単相のパワコンの場合、L1-NおよびL2-Nの100V電圧の測定値を知りたいのですが、デルタパワコンの仕様で難しいのでしょうね。
書込番号:24705601
0点

>ミスター葉っぱさん
ありがとうございます!参考にさせて頂きます!
書込番号:24705734 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>gyongさん
ありがとうございます。
そうですね…
これ以上の情報は見つからなかったです。
書込番号:24705759 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
私は出光昭和シェル石油の100%子会社と言うことで信用して、東京○○○パック、
カナディアンソーラーの発電力の良さで
5年前にカナディアンソーラー、システムの正規品を購入しましたが、
正規品では無い、模造品が設置され、メーカーに問い合わせたところ、偽物が設置されているためメーカー付帯保証が受けられませんでした。
コーポレートガバナンスきいておらず当時の担当者もやめてしまい、
メーカー代理店の権利を放棄して、
システム復興に五年の歳月がかかりました。
現在カナディアンの施工IDを持っていないためカナディアンは扱えないと思います。
現在代理店移行させ、他社で工事やり直しを行い、復興させ、システム可動再開となりました。
メーカーに問い合わせてみればわかることです
システムのメーカー選択も大事ですが施工、販売店をどこに選ぶのが大事です、
売電損失も保証されず、軽易も闇の中、
失敗するととんでもないことになります
信じるか信じないかはあなた次第
書込番号:24473670 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

これ投稿して意味あります。
ただの勉強不足の失敗談ですよね!
書込番号:24474035
0点

大いに意味はあります。
このように、売ったら逃げる業者が多すぎます。
特に値段が安すぎるネット業者
誰かが声をあげないと被害者が増えるので値段だけでなく販売店も全てふまえて検討しないとダメですね!!
書込番号:24475798 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

これって本当なんですかね…
私も大手の子会社ということで先日ここの会社で契約してしまいました…
本当ならとても心配です。
書込番号:24476822 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

この会社は灯油販売でも、灯油缶に入れる量を誤魔化した事件も有りましたね。
ネットで調べたら解りますよ。
くれぐれも太陽光パネルメーカーよりも施工、販売会社、選定はお気おつけ下さいね。
書込番号:24477916 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ゆうた888888さん
大丈夫ですよ・・・。
一部の方が繰り広げてるネガティブキャンペーンですので。
常連さんがおっしゃってるように自分で知識を習得もせずに安易に契約し話が違うっって、後の祭りです。
それをすべて業者のせいにして自身の反省はまったくセズ。
後悔を防ぐためには最低でも3社〜5社で仕様(容量・工法)・シュミレーション・事後保証等の見積もりを取り徹底的に比較することです。
あなたが知識を付ければにわか業者は手を引きます。
自動車買う時にカタログでスペックを知り、実車試乗で感覚を養い、youtubeでクチコミを確認する・・・ごく当たり前のことを太陽光もやるだけです
書込番号:24478478
1点

>くうしゃんパパさん
ありがとうございます。ちょっと心配になりました…
私も調べて5社ほど見積もり取った中ここに決めたので…
どこよりも会社の規模が大きいので大丈夫かと思ってます。
書込番号:24481173 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ゆうた888888さん
東京シェルパックが倒産する可能性はとても低いです。
そもそも太陽光発電の売上比率はとても低く、片手間に行っています。
あくまでメインは個人および事業者向けの灯油販売です。
逆に太陽光専業のネット会社は怖いですね。太陽光市況の影響をまともに受けますから。
書込番号:24482747
1点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】A20?
-
【Myコレクション】30万構成
-
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
-
【欲しいものリスト】10月7日
-
【欲しいものリスト】レンズ
価格.comマガジン
注目トピックス

(太陽光発電)