標準

太陽光発電抑制、改善

2019/06/21 08:32(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

設置後から度々抑制が出てましたが、改善方向になりました。
設置後、パワコンの設定を変えても抑制が止まらなかった(108ボルト)
その時、中部電力さんに引き込みの線の接点で計測してもらったが問題無し。
翌年も同じ場所での計測、問題無し。
今年は、引き込みの線の接点とメーター付近での計測を行った。(何度か相談したから計測箇所増やした?)
そしたら、中部電力さん側の電圧が通常より高かった(数字は教えて貰えなかった)
その結果をふまえて中部電力さんがトランス電圧降下?工事をおこない2〜3ボルト下がったとの報告を中部電力さんかもらいました、
その後、抑制を確認してますが今の所、出なくなりました
このままいくと嬉しいですね

システムはパナソニック、9,06kwです

書込番号:22749344 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


返信する
クチコミ投稿数:23件

2019/06/27 23:35(1年以上前)

非常に羨ましいです。トランスを新規設置しなくても約2v も中電で下げて頂いたのでしょうか?
電圧抑制が頻繁にかかるので中部電力に引きこみ柱の電圧計測頂きましたがMax.108vなので保護電圧は108vから上げられないと言われました!さらには、60万円強払えばトランスを新規設置して系統電圧が約1v 電圧下がる見込みと言われたので中電にお願いするか迷ってる状況です。

書込番号:22763596 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

2019/06/28 00:19(1年以上前)

>スペかすターボさん
こんばんは、はじめまして
トランスは新設しませんでした。家からトランスまで50m位です。
多分、中部電力さん側で送電線に108ボルト近くあるってのは初期段階から知っていたようです。
設置後初調査の時に、パワコンの設定を108.5ボルトまで上げれますがどうですか?と言われた気がしたので。(あまり上げると家電に影響出ると説明あり)
ただ太陽光発電って100%と発電しないからいいとの見解でその時は、引き込み線の交換だけで様子みたいな感じでした。
当方がその後も何度も止まらないから何とかして欲しいと相談し続けたら、引き込み線の電柱側とメーター付近の2箇所測定で中部電力さん側が高いと認めたから今回のトランス調整をしたと思っております。
1度2点測定をお願いしてみるのも良いかと思います

書込番号:22763679 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:23件

2019/06/28 13:14(1年以上前)

Kloipさん 早速の回答ありがとうございます。
実はメーター側も計測していて同じくmax 108v でしたが
問題なしの見解でした。トランスで低く設定できないか問い合わせたところすでに低圧側の電圧低く設定しておりこれ以上低く設定できないとの事です。さらにトランス新設しても約1v下がる保証はないと言われました。もう少し中電さんに粘り強く交渉した方が良いのでしょうか?

書込番号:22764441 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

2019/06/28 21:03(1年以上前)

>スペかすターボさん
こんばんは
そうだったんですね、お話を聞く限り難しい所ですね。



書込番号:22765226 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23件

2019/06/29 07:37(1年以上前)

Kloipさん
ご回答ありがとうございました。
しばらく様子見てみます。

書込番号:22765887 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信16

お気に入りに追加

標準

初心者 ありがとうございます

2019/03/09 17:47(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

アドバイスありがとうございました。
他社見積もりを取ってみると、いろいろなことが分かりました。
融雪ヒーターは、必要ないことも分かりました。
今回相談した業者の値段が高いことは、一目瞭然でした。
また、他社の話を聞くと、ネクストエナジーのパネルは、中古品をリサイクル、故障が絶えないなどの理由でクレームが多いから、その会社では扱わないそうです。
その業者は、カナディアンソーラー、パナソニックを推していて、価格面でカナディアンソーラーがいいと言っていました。
ネットでの評判もカナディアンソーラーの方がよいのですが、本当にネクストエナジーのパネルってそんなにやばいのでしょうか。

書込番号:22520014

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7152件Goodアンサー獲得:1429件

2019/03/09 18:01(1年以上前)

新型アルファードハイブリッドさん

ネクストエナジーの情報さえないのです。
太陽光に通の方なら扱えるかと思いますが、家庭の屋根上に載せるのには勇気が必要ですよね。

反面、カナディアンやPanasonicはメジャーですから安心です。
ちなみにわたしはPanasonicですがよく発電してくれています(地域なりに)。

書込番号:22520048 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 11:27(1年以上前)

>REDたんちゃんさん
ありがとうございます。個人的には、コストを抑えたいのと、業者の勧め、雪に強いということからカナディアンソーラーのパネルを付けたいと思います。これからもいろいろと教えてください。

書込番号:22521850

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件

2019/03/10 13:53(1年以上前)

ネクストエナジー社は今後パネルのリサイクルに力を入れると公表しているだけで、その製品自体に中古品が混ざりこんでいる?などと言うことは聞いたことありません。


あとトラブルが多いとはどのようなトラブルなのか言っていましたか?
当方は野立てでネクストエナジーを使っていますが、別段トラブルなど起きていません。
一応ネクストエナジー社の営業とその上役に聞いてみますので、その業者の名前と担当者名を教えて頂いてもよろしいですか?

私としてもネクストエナジー社との信用問題があるので、もし表に出ない話があるのなら問題です。

仮に、ですが、他社のありもしないようなデマをでっち上げるような業者など、私なら最初から検討に値しませんけどね。

書込番号:22522198 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/03/10 16:11(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

ネクストエナジーはもともと中古パネルのリサイクルをしている会社です。
その実績が新品パネルにも及ばせる風評被害の気もします。

書込番号:22522522

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/03/10 19:09(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

 別のスレッドでも回答しました者です。
 融雪ヒーターがどうのこうのが疑問でしたが、新潟の3m多雪地区ですか。
 ならば融雪ヒーターは必要かもしれませんね。
 積雪の落下時に軒部分の横桟架台とパネルが一番荷重がかかり壊れやすいのです。
 なので、架台とパネルを保護するためには雪は落下させないか、常時融雪させたほうが良いかと思います。
 これが雪国ならではの難儀な点です。

書込番号:22523088

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 19:23(1年以上前)

>gyongさん
>クレイジー8888さん
>REDたんちゃんさんありがとうございます。
本日、A社が来て、330m積雪地のため、メーカー保証が受けられ、取り付けられるパネルは扱っている中で、Qセルズしかないといい、再度見積書をもってきました。Qセルズでも融雪ヒーターを付けることで、許可がおりるのだそうです。本当ですかね。価格はネクストエナジーのパネルから据え置き264万(8.68kw)でした。交渉で34万値引きしていただきました。230万円(8.68kw)Qセルズが付けられ、60万円の補助金を使うと170万円になり、回収見込み年数が6年になりました。第一候補として押さえておき、他社との交渉を行います。

新潟県内のダイナビ推薦2社は、融雪ヒーターは要らない、330m積雪地のパネル制限なんて一言も言わず、カナディアンソーラーのパネル、ネクストエナジーのパネルを紹介してきました。ネクストエナジーのパネルは300m地点までなので、候補から自動的に外れているのですが、カナディアンソーラーのパネルも330m積雪地では、メーカー保証は効かないのでしょうか。


書込番号:22523131

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/03/10 19:32(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

Qセルズ融雪ヒーター保証については直接メーカに問い合わせして裏どりするのが確実です。
融雪ヒータの電気代がとても高いです。この辺りで価格をさらに値切り余地があります。

この訪販A社のみ8.68kWと大容量ですが、どのようなモジュールレイアウトなのでしょうか?
他社も一緒にしないと価格比較の意味がないです。
なお、パワコン1台構成をお勧めします。Qセルズの場合、4kW 2台構成となることがあるので。

330m→330cm積雪地ですか? 今までの相談で最も多雪地区です。

書込番号:22523149

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 19:46(1年以上前)

>gyongさん
すみません330cmでした。
レイアウトは、縦4枚×横7枚=28枚です。
パワコン2台です。一台だと売電効果が落ちるため2台にしようかと考えました。1台だと積載パネルを少なくしたほうがよくないですか。
融雪ヒーターは、下部の7枚のみでサービスとなっています。付けないようにできない代わりに、値段に反映しないそうです。

書込番号:22523170

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/03/10 20:38(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

7直4並の28枚なら5.5kWあるいは5.9kWパワコン1台で問題ありません。
パワコン台数が多くなると故障率が増えるのと電圧上昇抑制が起きやすくなります。

融雪ヒータの費用でなく、融雪ヒータの電気代消費の分を価格値切りに使いたいということです。

書込番号:22523303

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2667件Goodアンサー獲得:395件

2019/03/10 20:49(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

最初のスレで少しかきました。
検討進んでいる様ですが、一つ確認です。

>230万円(8.68kw)Qセルズが付けられ、60万円の補助金を使うと170万円になり、
>回収見込み年数が6年になりました。第一候補として押さえておき、他社との交渉を行います。

年間6515kWhでkWh換算24円とすると、年額で156,360円となり、170万円を回収するのに
11年位かかると考えますが、6年回収というのには何か理由があるのでしょうか?
(年間発電量見込み変わりましたか?)

書込番号:22523326

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 21:44(1年以上前)

>晴れhareさん
ご指摘ありがとうございます。
発電量をかなり過小評価していたので、他社が提示する新潟県の実績値に換算して算出してもらいました。年間発電量が9000kw程度見込めます。売電価格も北陸地方は24円でなく、26年なのです。そうすると、6年で回収が見込めます。7年あれば間違いなく回収できる計算になりました。

書込番号:22523477

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 21:50(1年以上前)

>gyongさん
質問です。パワコン1台5.5または5.9で8.64kwのパネルを積むと売電ロスが生まれませんか。パワコンを1台にするということは、パネルの量も減らしたほうがよいのでしょうか。その場合、どれくらい積めるのでしょうか。
融雪ヒーター代の件、ありがとうございます。交渉に使わせていただきます。

書込番号:22523496

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/03/10 22:08(1年以上前)

>晴れhareさん
9000kw×26円=23万4千円
170万円÷23万4千円=約7.3年ですが、全部売るわけでなく、今まで買っていた高い電気の分を自家消費に回すので、以下のようになります。
1500kw自家消費5.6万円 1か月125kw×37円=4625円コストダウン
7500kw売電19万5千円 1か月625×26円=16250円売電
170万円÷25.1万円=6.7年です。
契約のプランをよりそうナイト10からシーズンタイプに変えることで、更に利益が見込め、6年くらいになるという試算です。甘いでしょうか。

書込番号:22523551

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2667件Goodアンサー獲得:395件

2019/03/11 02:29(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

電力量の基準値見直しで再計算しているのであれば了解です。
見込みが通れば良いのですが、こればかりはわかりません。


ただ、

>契約のプランをよりそうナイト10からシーズンタイプに変えることで、
>更に利益が見込め、6年くらいになるという試算です。甘いでしょうか。

よりそうナイト10の昼間が従量制なのに対してシーズンタイプは固定です。
削りたいのは日中の高い部分なので切り替えはやめておいた方が良いです。
※シーズンタイプは曇って発電しなければ42円で買わなければなりませんが
 ナイト10は必ずしもそうなりません。(大体2段目で済みます。)

書込番号:22524031

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銅メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/03/11 07:20(1年以上前)

>新型アルファードハイブリッドさん

勾配は南寸でしょうか?
夏季は勾配が緩いほうがたくさん発電します。
冬は積雪なのでピークカットにまったくならないでしょう。
となるとパワコン1台で問題ない様に思います。
パワコン複数台構成だと環境によっては電圧上昇抑制が起きやすくなり、快晴であってもフル発電できなくなることがあります。
それでは全く意味がありません。
例えば4kWパワコン2台の時、片方は3.9kW発電するがもう一方は1.2kWしか発電しないなどです。
あと、8kWパワコンの場合、電力会社の工事費負担金の支払い義務が発生する場合があります。

書込番号:22524178

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/03/11 16:02(1年以上前)

>晴れhareさん
シーズンタイプのデメリットがよく分かりました。検討します。

>gyongさん
勾配は5寸です。
冬も雪が傾斜があるので、すべり落ちて晴れていれば発電可能です。
5.5kwのパワコンで8.64kwの過積載にすると、電気を発電しても無駄にしてしまいませんか。そもそも150%越えの過積載は設置できるので8.64kwパネルの載せるのがベストなのですが、無理ならパネルを減らすか、パワコンを2台にするか考えています。ちなみに2社ともパワコン2台4kwで見積書を作成してきました。カナディアンのパワコンは5.5kw1台13万円、4kw2台20万円でした。
下記のようなことが起こるのであれば、2台設置は考えてしまいます。ありがとうございました。

パワコン複数台構成だと環境によっては電圧上昇抑制が起きやすくなり、快晴であってもフル発電できなくなることがあります。
それでは全く意味がありません。
例えば4kWパワコン2台の時、片方は3.9kW発電するがもう一方は1.2kWしか発電しないなどです。


書込番号:22525066

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信0

お気に入りに追加

標準

太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:6件

こちらの掲示板でご相談させていただいたおかげで、良い契約ができそうなのでご報告と現在検討中の方の参考になれば、と投稿させていただきます。北関東、方角はほぼ真南、4寸ガルバ屋根、屋根の大きさはかなり大きい部類かと思います。

以前、訪問販売にてパナソニック産業用パネル4.39kw、蓄電池込みで約280万円で提案がありましたが、
当方全くの無知でこれで問題ないかな、と購入を決めるところでした。
念のためとこちらの掲示板に相談してみたところ、かなり損をしていたことがわかり、改めて2つの見積比較サイトに依頼し、計7社で見積もりを比較しました。

結果、訪問販売よりも多い発電量(6.175kw)にも関わらず、蓄電池込みで上記よりも80万以上安い提案がありました。
その後蓄電池の導入は見送り、パネル単体のみでいろんなパターンで見積をとりまして、シャープ11.52kw(パワコン容量9.9kw)で工事費込みの総額200万の提示がありました。(17.3万円/kw)
他、カナディアンソーラー11.25kw 同じく総額184万(16.3万円/kw)という提示もあり、非常に魅力的な見積がいくつもでてきました。どちらも6年弱で設置費用回収可能です。
結果決めたのは上記のシャープで、シャープもカナディアンもどちらも安すぎて逆に不安でしたが、施工実績が豊富かつしっかりとした企業、担当者の対応も迅速でわかりやすく、また好印象でした。

7社ともお願いした見積条件は同じでもメーカー、施工内容、保証内容にかなり差があり、他社で見積を行うことで気づく点もいっぱいありました。
1社の見積で検討中の皆様は、やはり必ず他と比較することをお勧めします。

重ねて、本掲示板で相談したことにより非常に満足の行く検討ができたので、レスをいただいた皆様本当にありがとうございました。

書込番号:22176594

ナイスクチコミ!4




ナイスクチコミ3

返信5

お気に入りに追加

標準

ソーラーフロンティア 4.62kw

2018/09/25 22:16(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

以前に質問させていただき、いろいろ教えていただいた者です。
この度、パナと悩んでいましたがソーラーフロンティアにしました!
これから契約になります。
この掲示板を知り、本当に助かりました!
ありがとうございました。

書込番号:22137291 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:16件

2018/09/25 22:25(1年以上前)

追記です。
kw19.7万です。
補助金が間に合えば9万円出るそうです!

書込番号:22137332 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6765件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2018/09/26 06:39(1年以上前)

>Tくん《てぃーくん》さん

 設計図面では5直と4直が混在しています。
 4直回路は昇圧ユニットが必要ですが見積に含まれてますか?
 昇圧ユニットがないと正常な発電ができなくなります。

書込番号:22137947

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2018/09/26 07:14(1年以上前)

>gyongさん
ご返信ありがとうございます!
パワコンがKP48R-J3-SS-Aですので大丈夫との事です。

書込番号:22137997 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2667件Goodアンサー獲得:395件

2018/09/26 12:21(1年以上前)

>Tくん《てぃーくん》さん

設置向きも配置も価格も良いですね。91万円なら申し分ないでしょう。
補助金でて82万円でればなおさらに早期回収できますよ。(^^)/
#6〜7年位かな。

では

書込番号:22138535

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2018/09/26 12:35(1年以上前)

>晴れhareさん
これからが楽しみです!
いろいろ教えて頂きありがとうございましたm(_ _)m

書込番号:22138580 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ6

返信1

お気に入りに追加

標準

発電開始5年間の発電量

2018/05/01 12:21(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

自宅の屋根

月間発電

年間発電

月間発電と年間発電量のレポート
兵庫県南西部での発電 シャープブラックソーラー(東2887.5w・南1787.5w) 4.67kw
画像を見て下さい 参考になればと思い書き込みをしました。

書込番号:21791385

ナイスクチコミ!6


返信する
クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:54件

2018/05/01 20:55(1年以上前)

>それいけ アンパンマンさん

非常に貴重なデータの公開、大変ありがとうございます。

とても参考になります。

書込番号:21792479

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信8

お気に入りに追加

標準

HIT P245 約1年間の発電量

2018/01/12 21:48(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

スレ主 autumnalさん
クチコミ投稿数:44件

1年間の発電量

こんばんは。久々の書き込みです。
お世話になっております。autumnalです。

パワコンの音や瞬間発電量ではこちらの皆様に大変お世話になりました。
去年、2017年1月31日に稼働開始した、我が家のHITくんがほぼ1年になりましたので、去年の発電量を確認しました。

発電量は、エクセルで入念に管理し(笑)画像上段のパナのシミュ比較は月単位の数字。
画像下段は毎月15日頃区切りの支払い明細で管理しております。

売電だけでなく、自家使用も加味しています。もしも太陽光が無く、日中の自家消費分も購入となれば、夏や冬は第三段階の単価に上がる月があるので、その辺り(太陽光が無かった場合の電気代)の差まで考えてエクセルで計算しながら、そこまで管理するか?という気持ち悪いエクセルシートを作成しながら月に1回の更新を楽しみにしてました。(従灯Bなので、そこまで複雑ではないですが)

やはり、前評判の通り、パナシミュは相当控えめな数値であり、計測できていない1月がパナシミュ通りでも、年間1350Kwh上回ることとなりました。これは、シミュ比約120%となります。(1月はシミュとイコールで発電とした場合)

このペースのまま発電し続けますと、約7年で初期投資をPayできますので、残り3年で約75万円の差益が発生する予定です。

相手がお日様ですので、そんなに上手くはいかないと思いますが、3年あれば安心です。

皆さんにアドバイスを頂きながら、非常に良い買い物ができたと1年経過した今、改めて実感しました。

改めてありがとうございました。


システム

パネル  パナソニック HIT P245 VBHN245WJ01 25枚(6.125kw)
パワコン VBPC255A6
接続箱  VBSNK6R1
モニター VBPM372

静岡県東部 南西 五寸

書込番号:21505036

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:7152件Goodアンサー獲得:1429件

2018/01/12 23:18(1年以上前)

autumnalさん

南西設置にして1230kwh年間は素晴らしいですね。

7年回収もPanasonicが凄いのではなく、autumnalさんが頑張って適正価格で購入された努力の証です。

これからも発電量に注視され経年劣化も観察してください。楽しい太陽光ライフを!

書込番号:21505319 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


スレ主 autumnalさん
クチコミ投稿数:44件

2018/01/13 06:01(1年以上前)

>REDたんちゃんさん

おはようございます。早速のご回答、ありがとうございます。

パナソニックのシミュレーションが厳しめで、実発電が大幅に上回ったのは、ありがたいです。

適正な価格で買えたのかは不安でしたが、REDたんちゃんさんに、そう言って頂けると光栄です。

買い取り31円でも、まだメリットが出せると踏んだ自分と担当営業さんは、(今のところ)間違えて無かったようです。

引き続き、発電、自家使用、売電量を注視します。

ありがとうございます。



書込番号:21505752 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2018/01/13 10:54(1年以上前)

>autumnalさん

静岡県は日照条件が良い方です(降雪もないため西側はさらに良いです)。
南西45°でしたら、年間1350kWhオーバーは標準的な発電量より高い印象です。
5寸という勾配も影響していると思います。

関東甲信の2017年は5月、8月、10月が記録的に低調でしたが、1〜4月、11〜12月が好調だったため、年間を通すと発電量に恵まれた年となりました。
私も同じ関東圏(埼玉)のパナHITユーザーですので、今後も情報提供いただけると幸いです。

書込番号:21506312

ナイスクチコミ!1


スレ主 autumnalさん
クチコミ投稿数:44件

2018/01/14 17:47(1年以上前)

>SAXRSさん

こんばんは。コメントありがあとうございます。

そうですね。静岡県は日照時間の関係上、条件はよいようですね(*'▽')

分かりにくい説明ですみません。パナシミュが6830kwhで、我が家は1月未計測ながら、1月がパナシミュ通りだったとしたら、シミュ比プラス1350Kwhです(;^_^A

同じくパナHITをご利用されているとのことで、是非是非、今後とも情報シェアよろしくお願いします。

私の自己満足にお付き合い頂きありがとうございます。

書込番号:21510219

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2018/01/15 18:04(1年以上前)

10年経ったら保証のなくなる雨漏り修繕費用も忘れずにね。 
必ず、漏りますから!

書込番号:21513021

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1713件Goodアンサー獲得:68件

2018/01/16 12:54(1年以上前)

こちら九州より天気が良いことがわかる発電量ですね。

羨ましいです。

書込番号:21515172

ナイスクチコミ!2


スレ主 autumnalさん
クチコミ投稿数:44件

2018/01/31 12:54(1年以上前)

>晴れ後晴さん

遅いレスで申し訳ございませんm(__)m

必ず雨漏りですか。怖いです。

頭に叩き込んでおきます。

ありがとうございますm(__)m

書込番号:21557640 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 autumnalさん
クチコミ投稿数:44件

2018/01/31 12:57(1年以上前)

>しょういち720さん

遅いレスで申し訳ございませんm(__)m

そういったつもりでは。スミマセン。

温暖な気候が売りの静岡県です。

引き続き発電量をチェックしていきます。

ありがとうございますm(__)m

書込番号:21557646 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

「太陽光発電」のクチコミ掲示板に
太陽光発電を新規書き込み太陽光発電をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(太陽光発電)