初心者 室内機の風音について

2023/08/07 06:03(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES

スレ主 QQWW2200さん
クチコミ投稿数:3件

購入時ある程度症状があったが気にせず三年目に迎えてきた今は風音がうるさい。台風のように風が大きくなったり小さくなったりより、音が【サー・ザーザー・バサバサ・ヒューヒューという音(波打つような風の音がする)】とする。長期保証入ってないため、どのあたりの故障?不具合?か知りたいのです。
しっかり掃除しているため、ホコリの問題ではありません。

書込番号:25373753 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/07 06:40(1年以上前)

>QQWW2200さん

ラインフローファンのホコリ積もりがあると
そうした傾向の音は出ますよ。
ファンまでやろうと思うとこの機種は分解が
必要になりますがしっかり掃除されましたか?

書込番号:25373777 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16169件Goodアンサー獲得:1322件

2023/08/07 07:59(1年以上前)

室内機をパカッと開けるとフィルターが有りますよね。
その奥にアルミの薄板がいっぱい並んでいます。
そこがとても冷たくなりその間を空気が通るときに温度と湿度を取ってくれます。
湿度は結露して下部に流れ受け皿から外部に排出されて行きます。
時としてアルミのか間とか受け皿に貯まった水がエアコン内を流れる風の妨げや波音が?出て風量に変化がありその様な音が出ます。
又時として受けきれなかった水が水滴で吐き出される…
なんて事もあるようです。

湿度が高い時とかある程度風量の多い時だと思いますが?


書込番号:25373826 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2116件Goodアンサー獲得:442件

2023/08/07 10:54(1年以上前)

ダイキン機種違いを使ってますが
冷房(自動ではない)運転中、風向上下と風量を自動にすると安定運転になっても風向上下と風量が小まめに変化して風切音の聞こえ方が変化しますね。

風向上下と風量を手動にして音がどうなるか確認してみればどうでしょうか

書込番号:25374009 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


スレ主 QQWW2200さん
クチコミ投稿数:3件

2023/08/07 15:13(1年以上前)

>CR7000さん
ファンも掃除してるから、ホコリとあまり関係ないと思います。

書込番号:25374259 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 QQWW2200さん
クチコミ投稿数:3件

2023/08/07 15:21(1年以上前)

>ポン吉郎さん
風向と風量のせいではないと思います。最低限に抑えるため、しずかで上向と使っています

書込番号:25374275 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2023/08/07 20:53(1年以上前)

>QQWW2200さん

ファンの清掃をちゃんとしてるというのは定期的
に業者による分解清掃をしているという事ですか?

ホコリはつかないというのは多分1シーズンに
最低1回以上は実施が必要かと思いますが。

書込番号:25374678 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:2件

2023/10/21 20:00(1年以上前)

冷媒の流れる音?霜取りの時にもそんな音がする気がしますが、エラー吐いてなければ使ってて大丈夫なんじゃないかな?うちのも音しますよたまに。気にしなければ気にならないけど気になったらなんだろうって程度の音ならうちのも鳴りますよ。

書込番号:25473020 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:2件

2023/10/21 22:42(1年以上前)

よくよく読み返すとラインファンの風切り音ですね。その音もたまにしますが、問題ないですよー。

書込番号:25473240 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ13

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

隠蔽配管工事業者について教えてください

2023/08/06 19:13(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8022S-W [ピュアホワイト]

ダイキンの2015年製のエアコンの調子が悪くなってきたので、新しいものを入れる検討をしています。
現状の隠蔽配管を流用したいのですが、工事業者が少ないです。
対応可能な業者さんを教えてもらいたいです。
できるだけコスト削減したいので、
本体は通販で購入したいという希望あります。

書込番号:25373381

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:3088件Goodアンサー獲得:412件

2023/08/06 19:39(1年以上前)

気になったとこに問い合わせればいいだけかと?

自分のとこも隠蔽配管ですが
ビックカメラで買って
下請業者が普通にやってくれましたよ

書込番号:25373408 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2023/08/06 19:39(1年以上前)


クチコミ投稿数:4465件Goodアンサー獲得:346件

2023/08/06 20:06(1年以上前)

しかし、こういう質問が時折あるけれど、何処で工事して貰いたいのか地域を記さないのが、理解出来ない。
北海道の人に沖縄の業者を紹介できるか?
全国展開しているところなら、検索すれば出てくるだろうに・・・

何県の何処の町の一丁目一番町一号何だ?
(-_-)

書込番号:25373434

ナイスクチコミ!2


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2023/08/06 20:07(1年以上前)

>一丁目一番町一号さん   こんにちは

遮蔽配管の再利用かと思いますが、不可能ではないにしても、特に室内機側の工事が面倒かと思います。
あくまでも現場の状況次第と思われるので、事前にご相談なさるのがいいと思います。


初めからやるよりも、二度目はやりずらいと思いますから。

書込番号:25373435

ナイスクチコミ!1


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16169件Goodアンサー獲得:1322件

2023/08/07 08:41(1年以上前)

再利用冷媒が同じなら気にしないかな。
1番気になるのは漏れですよね。
余裕が有ればカットして再フレア?
そのまま接続?
パッキン使用?

漏れチェックは入念にですね。
出来れば加圧で漏れチェックですね。
その後の真空引きも長めに

とわ言え業者さんにあれこれ言えないし…
信じるしか無いですよね。

書込番号:25373868 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2023/08/07 09:00(1年以上前)

パイプはどうせ真空抜きしますからガスが違ってもかまいません、
パイプの径は合わす必要あり。

書込番号:25373890

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2023/08/07 12:02(1年以上前)

2015年の施工という事なので
比較的新しいので特に問題無いと思います。


機種を変更した後も既設配管を再利用したい。
隠蔽配管を再利用したい。できるの?


既設配管、隠蔽配管の再利用ができます。

冷媒(R22)機種から、冷媒(R410A、R32)機種に機種変更する場合に、既設配管をそのままご利用して据付けできます。

●既設配管ご利用時の注意事項

@古いエアコンの取外しの際は、約30分間冷房運転をしてからポンプダウンしてください。
 配管内に残留する冷凍機油の量を少なくできます。

A配管の肉厚が0.8mm以上あることを確認してください。(新冷媒機種は圧力が高いためです)
 フレア部は新冷媒用の寸法で作り直してください。

B3.6kW、4.0kW、5.0kW、5.6kW機種は、別売部品の異径継手を使用して既設の液管(φ6.35)ガス管(φ12.7)を利用できます。

C圧縮機の焼付けや巻線の損傷等により配管内に鉄粉が生じたり、極端な油の劣化がある場合には配管洗浄の実施、または新しい配管に交換してください。

D配管の再利用については、販売店によくご相談の上、現場の確認をご依頼ください。

書込番号:25374076

Goodアンサーナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ30

返信24

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 パテの隙間

2023/08/06 16:52(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:21件

こんにちは。私の周りにエアコンの工事に詳しい方がおりませんので、こちらでご相談させてください。
2021年の11月(つまり、1年8ヶ月前)にエアコンを新設しました。大手量販店の工事です。
先日、出窓からふと目にしたところ、パテの様子が気になりました。添付の画像を参照してください。
私が気になるのは、配管とパテの隙間です。このくらい隙間が空いているのは普通でしょうか?まだまだ長く使いたいのですが、これ以上に隙間が空いていくことは考えられますか?
また回答者様がこのパテをご覧になって、他に気になるところ等ございましたら、ご教示ください。

書込番号:25373206 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2023/08/06 17:12(1年以上前)

>いちたろう価格さん

確かにきれいな仕上がりとは言えませんが

たちまち 虫や ホコリガ侵入するようにも思えません、

量販店工事は 薄利多売なので何処までクオリティーを追求するかでしょうね。

https://www.youtube.com/watch?v=yQRV4dC6Ndc

書込番号:25373233

ナイスクチコミ!4


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2023/08/06 17:13(1年以上前)

>いちたろう価格さん こんにちは、

画像拝見しました、隙間も良く分かります、多分シール材の乾燥によるものかと思われます。
シール材はかなり厚く使われており、中まで隙間があるとは考えにくいです。
軽く指で押さえつけて隙間が無くなればいいのですが、無理に抑え込むと割れてしまう恐れがあります。
無難な方法としては、同色系のビニールテープで広く3回程度巻き付けて隙間を塞いでください。

若し、同色系のネオシールが手に入ればそれを使います。

書込番号:25373235

ナイスクチコミ!0


NR750Rさん
クチコミ投稿数:331件Goodアンサー獲得:15件

2023/08/06 17:17(1年以上前)

パテじゃなく粘土、触るとへこみませんか、適当に成形すれば。


量販店は、工事専門業者に丸投げしてます。業者は数をこなせば儲けが増えるのでやっつけ仕事です。

書込番号:25373238

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:3051件Goodアンサー獲得:141件

2023/08/06 17:20(1年以上前)

>いちたろう価格さん
配管が固定されていないので、風か室外機の振動で配管が動いて隙間ができるのだと思います。
その隙間から外気や虫が入ったりするかは、パテ埋めの中の処理次第になりますので、外見から見ても分かりません。
個人的にはそれほど気にすることでは無いと思いますが、ご心配ならホームセンターかAmazonでパテを購入し、ホコリなどを取り除いてから埋めてやれば良いと思います。

書込番号:25373239

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:34(1年以上前)

みなさま、お返事ありがとうございます。
ちなみに設置箇所は2階でして、自分で手直しできる高さではないのです

書込番号:25373253 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:36(1年以上前)

なるほど。大手量販店の工事としては普通のクオリティといったところでしょうか。
あと8年くらい使いたいのですが、隙間が広がらないか心配です。。

書込番号:25373255 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:37(1年以上前)

>真空ポンプさん
なるほど。大手量販店の工事としては普通のクオリティといったところでしょうか。
あと8年くらい使いたいのですが、隙間が広がらないか心配です。。

書込番号:25373257 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:39(1年以上前)

>里いもさん
お返事ありがとうございます。シール材というのはパテのことですよね。
よく見られる経年劣化の現象なのですね。これ以上隙間が広がらないことを願っています。
ちなみに設置箇所は2階なので、わたしは見守ることしかできません笑

書込番号:25373261 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:41(1年以上前)

>NR750Rさん
お返事ありがとうございます。設置箇所は2階なので私はどうすることもできないのです。。
たしかに量販店工事の方は大変そうですよね。パテの隙間気になりますが、決してクレームをつけることができるほど悪質なものではないと私もわかっております

書込番号:25373263 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:44(1年以上前)

>ジャック・スバロウさん
写真にはうつっていませんが、下の方できちんとビス留めはされています。そこまでひどい業者でもなさそうです。
たしかに中の処理次第ですよね。通常2回にわけてパテで覆うのが普通なのでしょうか?
それなら大丈夫そうですね。
>>個人的にそれほど気にすることはないと思う。 という言葉でかなり安心できました。ありがとうございます。

書込番号:25373266 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:46(1年以上前)

>里いもさん
書き忘れたのですが、こちらのパテの使用は厚く使われていますか?
個人的に横から見た時になんか平べったいなぁ。業者の人パテケチったのかな。と心配になったのですが。
里いもさんの言うとおり、外見だけの判断ではなく、中の処理がしっかりされていれば何の問題もなさそうですね。

書込番号:25373269 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16169件Goodアンサー獲得:1322件

2023/08/06 17:46(1年以上前)

パテですね。
少し隙間が空いていて気になりますが中の方は密着していると思いますが。

余程の横殴りの風雨でない限り大丈夫だと思う。

書込番号:25373270 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 17:49(1年以上前)

>麻呂犬さん
お返事ありがとうございます。やはり大事なのは中の処理ですよね。
1回のパテの処理で全体をこのように覆うのも、それはそれで難しいと思うので、2回にわけてパテを施して中まで処理されているのが予想されますよね。

書込番号:25373276 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6450件Goodアンサー獲得:484件

2023/08/06 18:02(1年以上前)

>いちたろう価格さん

そんなもんでしょう。振動や環境(強風など)で配管が微妙に動くのでそうなってしまったんでしょう。乾燥して大きく縮むものではないので、配管の固定スパンが長ければ仕方がないと思います。特に問題もないと思いますが、問題が出たらパテを盛りなおしてもらえば済みます。

配管カバーを付けてもらった方が精神衛生上は良いですね。(通常取付時の標準工事には含まれず、有償オプションが普通だと思います。)

書込番号:25373290

ナイスクチコミ!3


elbaiteさん
クチコミ投稿数:289件Goodアンサー獲得:70件

2023/08/06 18:12(1年以上前)

>いちたろう価格さん
まだクローズしていない様ですので書いておきますね。

エアコンパテとかシールパテとか言われるもので、ホームセンターなどで100円〜200円台くらいで購入出来ます。
油粘土みたいなもので対候性がありますが、経年劣化でヒビが入り、薄い部分から割れていく事があります。

画像だと施工者さんが密着を促す様に指で押した後があるので、それなりに密着に気を使ったと思われます。
少々薄い部分が取れても大丈夫でしょう。

また一般に200gのパテをそのまま使うのでケチる方が面倒。その量を使っていると思われます。

大幅に欠けてきたら交換時期ですが、その頃にはエアコン本体も微妙な時期が来る頃合いと重なったりします。
単なる隙間埋めですから、安全が確保出来るならご自身で交換しても大丈夫です。

書込番号:25373297

ナイスクチコミ!3


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2023/08/06 19:54(1年以上前)

>、こちらのパテの使用は厚く使われていますか?

画像から見る限り、決して薄くはないようです、このまま様子を見るのがいいでしょう。

書込番号:25373420

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 23:53(1年以上前)

>コピスタスフグさん
お返事ありがとうございます。
安心しました。たしかに配管カバーなしでパテが自分で確認できてしまうとなんだか不安になりますよね

書込番号:25373650 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 23:54(1年以上前)

>elbaiteさん
設置箇所は2階なので自分でやるのには難しいです。全体的に丁寧に施工していただいてるとのことなので、見た目だけでなく中の処理も大丈夫そうですね。安心しました。ありがとうございます

書込番号:25373652 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:21件

2023/08/06 23:55(1年以上前)

>里いもさん
安心しました。ご回答ありがとうございます!

書込番号:25373654 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:8396件Goodアンサー獲得:1088件

2023/08/08 13:53(1年以上前)

>パテじゃなく粘土

知ったかぶりって本当に哀れですね。粘土だってパテ【putty】なんですけどね。

エアコンの配管に使われるものは商品名がエアコンパテやネオシールといったものだと思います。写真を見る限り、この部分に隙間があっても、普通内部は配管と密着させますけどね。

書込番号:25375480

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:657件Goodアンサー獲得:28件

2023/08/08 16:08(1年以上前)

締め切り後ですが・・・
てっきり集合住宅で、室外機、ベランダ置きだから、ホームセンターで「エアコンパテ」を購入してきて、それを剥がして、スレ主様がやられたらと思いましたが、どうやら、室内機2F、室外機1Fで、エアコンパテの場所に近づくのは梯子が無いと無理と言う事ですか?
問題は、下の隙間もそうですが、上部もこの先安心出来ません。理由は、雨です。
軒の長さにもよりますが、雨は結構壁を伝います。ですから、ちょっとの隙間でも、長い間にしみ込んで行きます。
多分、エアコンパテの下は、シーリング材(シリコーンコーキング等)で雨仕舞いはしていないと思いますので、後からでも、化粧カバーは付けられますので、化粧カバー取付をおすすめします。まあ、相場的に2〜3万は掛かるとおもいますが、安心料と思えば、高くないかも?
また、次回の更新時にもよりますが、多少の日焼けが許容範囲なら再利用は可能です。
また、テープ巻き仕上げですと、結構紫外線で、早くテープが切れてしまう事も多々あります。(最悪冷えが悪くなる)
それが化粧カバーに覆われていると、そのような事も無いです。

書込番号:25375598

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:657件Goodアンサー獲得:28件

2023/08/08 16:17(1年以上前)

あと、現在のパテ仕上げですが、上手な施工業者がやっても、こんなもんでしょう。
最初は、材質的に、テカテカしているのでわかりませんが、数年すると、ホコリや、カビ?が付着して、汚くなるので、不陸が目立つようになります。
また、誰がやっても、この程度の隙間は必ずと言っていいほど出来ますね。
その点、化粧カバーですと、通常は、同じようにパテ埋めして、その上から、カバーを被せて、尚且つ、カバーの上端をぐるっと、シーリング処理しますから、まず水の心配は無いです。
まあ、業者も忙しくなかったら化粧カバーの提案をしたかもしれません。

書込番号:25375603

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2023/08/08 18:00(1年以上前)

エアコン用配管パテ

https://www.inaba.co.jp/jappy/360/003/690-740-01050.html

多分 これが使用されてることが多いと思います

1回分くらいの量の小分け袋入りで 都度使用で パテが汚れず

大きな塊は後が大変だし鞄に入れるとそこら中に引っ付いて大変なことに・・・・


ひさしの下だし このパテだけでも結構な気密が期待できるのでそれほど心配知ることではないと思う、

昔はラスモル壁に穴開けてそのまま配管通してパテ仕上げが普通だし 軒下ならコーキングもなしでも

10年後に取り換えて壁も なんともないことの方が多いのが普通

写真で見る限り 化粧カバーをかぶせれるような くせどりがされてないので やるとすれパテの上から

変性シリコンでコーキングくらいが妥当ですかね。

書込番号:25375710

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2023/08/09 14:34(1年以上前)

エアコンが壁かけで 直に壁に抜けていたら、壁スリーブが入ってないので、量販店の施工なら 施工不良でしょうね。。。

隠蔽配管を壁抜きしているなら、なんともわからないので、水漏れがなければ9月に入ってから見にきてもらうように電話だけしておくといいかな。。

書込番号:25376813

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ17

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

なんでこいつだけゼロエミ貰えない?

2023/08/06 04:19(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:29件

6畳用で安くしかもダイキン
評価高く1位
サクッと購入と思ったら
何故かこいつだけゼロエミポイント欄に記載無し
何故?
去年モデルと変わってないみたいなんでそっち買ったほうがいいですよね?

書込番号:25372525 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


返信する
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋 

2023/08/06 05:12(1年以上前)

こいつもゼロエミ対象ですよ。

・ゼロエミポイント 対象エアコン S223ATES
https://www.zero-emi-points.jp/product-search/airconditioner?maker_code=E005&model_number=S223ATES&search_action=detailed_search

新ポイント数9,000(旧ポイント数7,000)です。

価格ドットコムのスペック表は不完全なのであまり当てにはできません。
ポイント数が掲載されていないエアコンは上記サイトで調べて下さい。

書込番号:25372536

Goodアンサーナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:29件

2023/08/07 01:47(1年以上前)

なるほど
まぎらわしい
ハル太郎さん あざっーす

書込番号:25373700 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ2

返信1

お気に入りに追加

標準

霧ヶ峰アプリからのタイマー運転

2023/08/05 09:40(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]

クチコミ投稿数:16件

霧ヶ峰アプリでタイマー設定してみたのですが、時間になっても動いたり止まったりしてくれません。
アプリから、オンオフや温度変えたりなど、他の機能は使用できています。
メーカーのQAをみても記載がありませんでした。

解決方法をご存知の方がいたら、ぜひ教えてください。

書込番号:25371553 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:16件

2023/08/06 05:53(1年以上前)

解決しました

書込番号:25372551 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー

スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1734件

東芝のRAS-281Gを使っています。
もう一つの部屋で日立のRAS-AS22Aを使っています。

両方とも引っ越す前から使っていて、RAS-281Gは一つ前の家で7年ぐらい使っています。
RAS-AS22Aは二つ前の家で13年前。
(引っ越し業者の人に依頼して、移行)

RAS-AS22Aは問題ないのですが、RAS-281Gが「リモコンで電源を入れると運転ランプが点滅する状態」です。

エアコンのコンセントを外して、付けなおしても結果は変らず。

点検ボタンで試してみましたが、良く分からない。

まあ、隣接している部屋なので、RAS-AS22Aで冷やせるので問題なし。

ちなみに少し前まではRAS-281Gは普通に使えていました。

書込番号:25369235

ナイスクチコミ!2


返信する
クチコミ投稿数:4465件Goodアンサー獲得:346件

2023/08/03 10:41(1年以上前)

まず取扱説明書を捜してよく読みましょう。
(^_^)v

書込番号:25369260

ナイスクチコミ!1


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16169件Goodアンサー獲得:1322件

2023/08/03 12:20(1年以上前)

少しの間普通に使えていたのならガス抜けだと思います。

書込番号:25369376 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6436件Goodアンサー獲得:890件

2023/08/03 12:22(1年以上前)

取説に点滅状態による対処方法が記載されていると思う

フィルタ確認、洗浄
電源プラグ抜き差し
此れ等でダメなら、メーカーに連絡

じゃないですかね

書込番号:25369382 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1734件

2023/08/03 12:53(1年以上前)

>麻呂犬さん
少し前までは普通に使えていたのですがね。
購入から7年近くは経っているので、故障かな。

この状況でガス追加を依頼するのは微妙に迷う。
(素直に故障と判断して、交換かな。)

書込番号:25369431

ナイスクチコミ!0


スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1734件

2023/08/03 13:27(1年以上前)

>不具合勃発中さん
メーカーへ確認しました。
(チャットにて、確認。)

運転ランプが点滅している状態ですと、室内ファンモーター、
または室外機の故障の可能性が考えられます。

修理費は実例を挙げてみたけど、2万ぐらいですね。

書込番号:25369465

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:8632件Goodアンサー獲得:1595件

2023/08/03 18:52(1年以上前)

こんにちは。東芝エアコン使用者です。

ご参考。
東芝エアコンの故障の場合、

@取説記載の手順(上記スクショ)でエラーコードが読み取れる。
(Aそのエラーコードから内部のどの辺の故障かが判る≒ネットで「東芝 エアコン エラーコード」で検索すると一覧表が見つかる)
BWeb修理受付にて機種名・症状・上記エラーコード内容連絡のほしい日時を書いて問い合わせを出す→折り返し電話が掛かってきて修理費用の概算が聞ける/来訪日程を相談できる。

●WEB修理受付(出張修理) | サポート | 東芝ライフスタイル株式会社
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/uketsuke/

C約束してた日時に修理屋が来て修理してくれる。

ってな感じですよ。お試しを。

書込番号:25369795 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1734件

2023/08/03 20:06(1年以上前)

>みーくん5963さん
点検モードで11のタイミングでエラー音でした。
(16進数で33まで進む)

何度か電源を切ったり、コンセントを外して試行しました。

結局今は普通につくようになりました。
(施行として、今日はずっとつけておこうかと思います。)

書込番号:25369885

ナイスクチコミ!1


スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1734件

2023/08/09 03:28(1年以上前)

前の書き込みの以下文が間違っていたので、少し訂正

修正前>>何度か電源を切ったり、コンセントを外して試行しました。

修正後>>何度かリモコンで電源を切ったり、コンセントを外した後に再度コンセントをつけて、テストしてました。

ちなみに現時点は無問題です。
(今でも稼働していれば、涼しいですね。)

書込番号:25376238

ナイスクチコミ!1