エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S403ATRP-W [ホワイト]
S403ATRP-WをDaikinAPPに接続させた後、AlexaでDaikin Talk Skillを有効にしてCLUB DAIKINのアカウントでログインしたのですが、「お客様はスマートホームに対応した製品をご利用でないため〜」というダイアログが表示され連携できませんでした。
そのまま操作を継続したところAlexaにデバイスは追加されましたがサーモスタットとなっており何も操作できない状態です。
これの解決策等ご存じな方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:25335213 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ゆきたっちさん
工場出荷時の設定だとエアコンの無線LANがオフになっていませんか。
書込番号:25383420
1点
確認が遅くなり大変申し訳ございません。
無線LANには接続ができています。
スマホアプリの連携はできていて操作も可能になっています。
書込番号:25396063 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
寒くなってきて久しぶりにDAIKINappを起動したところ無線LANアダプタのファームウェアアップデートが来てることに気付きました。
実施してみたところ無事接続することができました。
不具合だったのか相性問題の解決対策してくれたのかは分かりませんがとりあえずよかったです。
書込番号:25529801 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ゴク暖ノクリア AS-ZN633N2
ご存じの方がおりましたら教えてください。
価格と能力bPということで8年ほど前のダイキンDXシリーズから買替しました。
ダイキンのように室外機の間欠運転がなく雪が入りそうですが、問題ないのでしょうか。
また、暖房を止めずに霜取りすると確認して購入したのですが、外気温度が低いときに止まることがあります。
バイパス暖房が効いてないようです。これは不良なのでしょうか。
先週末、氷点下でもないのに止まったのですが5度ぐらいでも霜取りするものでしょうか。
書込番号:25524409 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
過去スレで他の容量でスレ上がっている様ですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001392089/SortID=25516520/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001487849/SortID=25505405/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001516184/SortID=25488407/
書込番号:25525251
5点
買って間も無いのであれば販売店に相談された方が良いと思います。
書込番号:25525252
5点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4023S-W [ピュアホワイト]
MSZ-ZXV4023S住宅設備モデル配管長20mまで高低差15mまで、
MSZ-ZW4023S家電量販店モデル配管長15mまで高低差10mまで
の違いです。
書込番号:25521791
![]()
16点
グリーンビーンズ5.0さん
ありがとうございました。
何にlも、解りませんでした。
納得です。
書込番号:25524061
6点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4023S-W [ピュアホワイト]
こちらをどうぞ。
https://office110.jp/electric/knowledge/ampere/200v/
https://diy-welder.net/study/wl-13/
新しいエアコンを実店舗で購入、設置もお願いするのなら、ブレーカーとコンセントの交換だけで済めば追加工事で数千円で出来ると思いますが・・・
エアコンの設置工事そのものは同じでしょう。購入予定のお店で現地調査と工事の見積もりも取ればより確実です。
書込番号:25506617
![]()
2点
>sazanka77さん
配電盤のブレーカーとコンセントを200v用に交換すると1万円以内です。
配電盤とエアコンをつけるコンセントの配線が単相200vに対応しているかは、業者に確認してもらえます。
配線が対応していない場合は、100v用エアコンに限定されます。
新規で配線を引き回すと相当高額な工事になりすます。
なお、ブレーカーとコンセントの交換で済んだ場合、賃貸物件なら退去時に100v用に戻す必要があります。
書込番号:25506620 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
分電盤の写真でもアップできれば、単3化工事が必要かどうか判断できると思いますよ。
書込番号:25506804
2点
つい先日、ヤマダ電機でエアコンを2台取り付けて、2階を200Vに交換しました。
一階2階の穴開けと標準工事費18000円ずつは入れずに、配管の延長分とか電気工事関係を併せて(台も込み)115000円でした。
ハウスメーカーに見積もり依頼した時は、同じ工事費で取り付け費は一切入れずに電気工事だけで78000円でした!ちなみに取り付けも込みにすると一階58000円、2階が67000円と書いてあります。
ご参考までに!
書込番号:25507947 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
3点
比較的近年(築30年以内程度)のマンションや、大手の建売住宅ではエアコン専用コンセントがついている場合は多く、そういう物件では分電盤内でネジを緩めて銅板をクルリンと回すだけでその系統が100Vと200Vに切り替えられるようになっていまして、壁の中の配線自体は200V対応のもの(もちろん100Vでも使用可)の材料が使われており、最終的な壁のコネクタプレートを取り替えるだけです。電気工事士の資格の必要な作業ですが、技術的には簡単なことで、コネクタプレートはホームセンターに売っているし、作業時間も5分かかるかかからないか程度です。材料が揃っているならば、タダでやってくれる人がいるくらいの作業です。
古い住宅では、そうではなく通常の100Vコンセント(テレビとかパソコンとかを使っているところ)しか無くて、そういうとこから延長コードで使用しているというような場合は、壁の中の配線から入れ替えになる場合もあります。入れ替えというよりは、追加で200Vを出してもらうという形にすることが多いと思います。綺麗に壁の中を通すのではなく、分電盤から使用場所まで直接見える形で施工するという場合もあります。当然その方が作業の手間が無いので安価にできますが、見た目が綺麗ではありません。分電盤からの距離によっても変わりますが、数千円では済まないので、この場合は何万円かになると思います。
壁内部は200Vの線材ではあるが、分電盤内はそこまで簡単に切り替えられるタイプではなく、ブレーカーの部品を付け替える仕様だったり、あるいは部品的には備わっていて内部配線するブレーカーを選び直すという仕様だったりする場合もあります。この場合は、タダではやらないけど、でもそんなに高いことは言われないと思います。
電気工事士でなくても電気のことがわかる人であれば自分で見たらどういう仕様であるかくらいはわかるものですから、壁側のコンセントプレートと玄関付近やキッチン付近にある分電盤の写真を撮ってアップロードすると良いと思います。エアコンの取り付け作業は電気工事士の人がやっていることがほとんどです。ミツモア等で同じように写真を提示して聞いてみると正確な見積もりがもらえると思います。
書込番号:25507959
![]()
5点
多くの意見指導ありがとうございました。
YS-2さん
ハヤビッキー さん
カワウソにゃん さん
エメマル さん
JAPANINJA さん
感謝します。
書込番号:25521691
3点
エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S403ATRV-W [ホワイト]
本製品を購入して使用しています。
家の家電をAlexaにてスマートホーム化しています。本製品もDaikinAPP経由で操作しています。
使っていて気になることがあり質問します。付属のリモコン以外からの操作で「切り」にした場合、フィルター掃除運転をしない気がします。
LAN経由以外、他社製のスマートリモコン経由の場合も同じです。もしかして、お掃除運転の操作はリモコンから行うことが条件になっていますか。
9点
明確な回答ではありませんが、
リモコン設定のお掃除機能が入っている場合、取説では積算約1日運転でお掃除機能が働くそうです。
室温10℃以下でもお掃除機能は働かなくなるそうです。
どちらの条件もクリアしているのに動かないならアプリ側のバグ的な不具合かもしれないので直接サポートへ問い合わせたほうが早いかも?です。
書込番号:25518433 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
3点
>ポン吉郎さん
情報ありがとうございます。マニュアルよく読んだ気になっていますが、見逃していたかもしれません。
24時間クールタイムあるなら連続で操作してもわからないですね。
昨日の晩、LAN側の操作でお掃除運転しているのを確認できました。
また、LAN側から切るとお掃除運転になっても音声案内ないみたいです。人が部屋にいない場合を配慮しているんでしょうか。
書込番号:25519828
3点
>Volkerさん
>LAN側から切るとお掃除運転になっても音声案内ないみたいです
家のダイキンAシリーズ(AN28ZASのエディオンモデル)で、やったことのないスマホアプリからの停止を試してみたところ同じでしたね。
運転停止アナウンスはありましたが、その後たまたまお掃除運転に入ってもアナウンスは一切なく、お掃除ランプだけ点灯している状態でした。
書込番号:25519945
0点
>ポン吉郎さん
わざわざ確認ありがとうございます。謎が解けました。
無線LAN周りの設定で挫折する人も結構多いみたいですね。ディスプレイ等がないため慣れた人でないと接続難しい部分ありますから。
でも、バージョンアップで待望のAlexaから機器1台1台が個別のデバイスとして操作できるようになったり、空気清浄機と連携運転してくれたりと頑張っている部分あります。
少なくとも競合しているシャープのアプリよりずっと使いやすいです。
スマートホーム関連以外の機能については想像以上で満足しています。この機種を選んでよかったです。
書込番号:25521009
1点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-H251P
買って1年で1回、2年で2回目の移設をし、2回目の今回、設置時に業者からサービスバルブ不具合があると言われました。こんな事ってあるんでしょうか?サカイ引越センターによる引っ越しで、取付取り外しはサカイ提携のエレコンです。
どう考えても引っ越し時の衝撃が原因だと思うのですが。サカイにその点を指摘したら、「室外機のバルブ部分は確かに養生も梱包もせず剥き出しで運搬したが、いつもこの運搬方法だが壊れた事は無い」「作業員に確認したが落とした、ぶつけた等はしていない」「2回の移設が原因でウチに非は無い」と主張してきました。「移設が原因」って、「移設作業が原因」って事ですよね。きちんと梱包してきちんと作業すればそもそも移設は壊れる作業では無いはずです。
そこで今度東芝の技術者を有料点検に来てもらう事にしました。これで恐らく原因は解るとは思いますが、それでもサカイが補償しなければ少額訴訟も考えています。この機種に限った事では無く、同じような経験された方いますか?
1点
>シンゴロウザエモンさん
サービスポートの事ですかね?
具体的にどの様な不具合かは分かりませんが
単に虫押しの部分が破損したのなら
エアコン取付時に引っかかって戻って来なくなったかですが
完全に破壊されてたなら 移動時にぶつけて壊れたのかもしれませんね。
書込番号:25485671
1点
>真空ポンプさん
早速の返信ありがとうございます。
完全に破損とかでは無く、仰られてる虫押しの部分のようです。そこの不具合で、このまま使用するとポタポタと水漏れみたいな現象が起こると言われました。その設置工事以来、まだ配線工事などの都合でエアコンは稼働していないのでハッキリとそういう現象を確認した訳ではありませんが、そうなる可能性が高いとの事です。一応、エレコンは「応急的な措置でキツめに絞めておきました」との事ですが・・・。
書込番号:25485687
0点
>シンゴロウザエモンさん
多分工事の時に真空引きか
エアーパージで コントロールバルブか何か使用して
押しすぎて破損したのでしょうね。
とりあえずポートに被せる袋ナットで漏れは大丈夫だと思いますが
いずれは交換する方が良いかと思います。
書込番号:25485816
0点
>とりあえずポートに被せる袋ナットで漏れは大丈夫だと思いますが
一時凌ぎでしかないような気がします。
東芝の技術者の点検でサカイ側に非があると解れば流石にサカイもシラバックレはしないでしょう。徹底的に追求し完全修理させます。
消費者センターや国民生活センターを介入させ、SNSでの拡散、サカイへの追及も支店レベルでは話にならないようなのでクレーム窓口から本社へ話を持っていき弁護士からの内容証明、応じなければ少額訴訟。
10万円もする物です、「家電製品は壊れやすいですからねー」で済ませられません。
他に何か良い手があればご教授お願い致します。
書込番号:25485845
0点
その内容(きつめに閉めておいた)からすると、虫ですね
車でも同じような物がタイヤの所に付いていますが、空気圧を調整するとたまに漏れる奴があります。
新品の物でも漏れることがあるため、交換時は漏れてないか全部確認するくらいです。
それくらい漏れるものなので、漏れる奴もあるだろうし、輸送中はキャップがついているため損傷はあまり考えにくいでしょう。
バルブだけ交換できる工具もあると思うので、交換しましょう
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVBSKJC/
参考まで
書込番号:25486020 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>テキトーが一番さん
車用のリンクからルームエアコン用に飛んでって事ですよね
素人が交換なんて出来るものなんでしょうか?電気工事屋に依頼してって事でしょうか?
書込番号:25486294
0点
>シンゴロウザエモンさん
バルブコアリムーバーで検索して一番最初に出てきたやつで、こんなのもありますというだけで載せたので他意はありません。
ガスとかによっても変わるので、買うなら調べてお買い上げください。
また、バルブコアリムーバーをお持ちの設置業者を探す時にもいいかなと。
私は2年前に3年使用したエアコンを貰い受けました。その時自分で移設しましたが、虫から漏れていたため購入し、交換しましたが、私は作業は簡単だと思いました。
今回の書き込みは、漏れやすい所なので、だれも悪くないんじゃないかと思い投稿しました。
虫の構造上、真空引き時には虫のセンターを押すのが必要で、抜いた時にアタリがずれて漏れることは考えれます。
私は車業界にいますが、これより圧が低いタイヤなのに漏れてるのを目にします。
業者によっては漏れててもキャップが密閉式なのでキャップを閉めてしまえば漏れないとお考えの業者もいるでしょう
また、虫のセンターを引っ張って強制的に密閉する業者もいるかもしれません
作業的には簡単で工具さえあれば業者は交換することができるとは思いますが、交換してくれる業者は少ないでしょう
理由は、ガス交換の方が大金が動くからです。
虫だけ交換できると知らない人も多いとは思いますので、「虫を除けたらガスが漏れてしまいますので、ガスの入れ替えが必要で・・・」と説明する業者がほとんどかと思います。
またポンプダウン(ガスを室外機に回収した後、交換するとガスは漏れませんが、真空引きが必要になり、その分工賃がかかります。
真空引きも簡易真空ポンプで吸う業者もありますので、気をつけてください。
参考まで。
書込番号:25488374
0点
>テキトーが一番さん
詳細にありがとうございます。誰も悪くない、悪いのは運だ、という事でしょうか。難しいですね・・・・。
業者によっては虫交換を知らない、知っててもお金にならないからやってくれないとは・・・・。
なんかもう買い替えた方がいいのではないかとすら思えて来ましたが、このご時世また10万まではいかなくても5万以上の出費は痛すぎます。
来週来る東芝の技術者に任せるしかなさそうですね。本当に運が悪いなって思います。今回の引っ越しでエアコン以外にも色んな事がお金が掛かる方向に動いていてウンザリです。
書込番号:25488643
1点
>シンゴロウザエモンさん
サービスポートのコアの虫押しだけでは 時間をかけて冷媒が漏れてしまうので バルブ部分の袋ナットを含めて
必ず締めておく必要が有ります 裏を返せば 袋ナットがしっかり閉まっていれば漏れないということです
サービスポートと言うだけあって冷媒充填や真空引きのためのアクセスポートであり それほど気密が保てるものでは
有りません。
おそらくですが 工事の時にサービスポートからゲージのホースを外した時に虫が いかれた 事に気づいてたはずですが
時間もないし 申告せずに 袋ナットを締めて 完了にしたと言ったところが事の顛末かと想像します、
故意に破損したとは思えませんが 少なくとも破損したことを申告して 後日取り替えますと言ったフォローが有れば
ここまでシンゴロウザエモンさんが憤慨する事も無かったのかと思いますが
特段冷えない等の症状が無ければ 今回は バルブコアの交換で良しとされてはいかがでしょうか?
書込番号:25488951
0点
先程東芝の点検マンが来ました。
バルブを少し緩めて、「あ、ダメだこりゃ」と一言。バルブの交換修理になるそうです。
ただ、ガス関係のパーツ部分は保証期間が5年あるので、今回の出張料も含め無償で修理してくれるとの事でホッとしました。
原因に関しては、引っ越し運搬時の衝撃でも施工業者のミスでも無く、「運」だそうです。何でも、ムシの部分にはどうしても細かいゴミ
等が入る事があるとの事で、1度も移設などしなくても起こる可能性がある現象との事です。敢えて言えば、「構造」が原因だと。
ジャパネットの業者もサカイもエレコンも無関係との結論でした。
色々お騒がせしました。結果的に1番良い所に落ち着いたかなと。
修理も月内に来れるとの事で、寒くなる前には間に合いそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:25495353
0点
解決できてよかったですね!
どう修理したのか気になる所ですので、よかったら教えてください
書込番号:25496953
0点
冷媒回路だから、5年保障だろうから、と思ったけど。
常連サンが必死になんかコメントしていたので、静観していたら、 しごく当たり前の結論でかいけつ。
ほんと 常連さんって 。。 いろいろですね・
書込番号:25503756
0点
今日、東芝の技術者が来て修理してくれました。
交換した部品は「パックドバルブ」で、ガスはどの程度漏れてるか不明なので一度全部抜いて再充填してくれました。
これで今回の問題は解決となりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:25510599