標準

冷房運転で暖房になる!

2024/06/08 11:26(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W223N [ホワイト]

クチコミ投稿数:6件

昨年購入したこちらのエアコンですが、冷房運転の試運転行ったら暖房運転のような温風が出てきました。
販売店に連絡したところ、コンセントを抜いて1時間ぐらいしてから再度運転するように言われ、やってみたところ冷房運転になりました。
しかし数日運転して3日に1回のメーカー推奨の加熱除菌を行った翌日にまた温風です。
今度は富士通のサービス委託の方がこられて、四方弁という冷房暖房を切り替える部品が不良と言われ無料修理を実施。とりあえずその後は問題ないです。加熱除菌をするから発生したと言ってましたがメーカー推奨とサービス業者が違うことに困惑しております。サービスの本部よりそのように説明するように言われていると。
この加熱除菌への対応について、有識者の方々のご意見いただきたいです。
同時に購入したD283は今のところ何も問題ないので安心ですが、同じようにならないか心配です。

書込番号:25764712 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


返信する
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件

2024/06/08 11:47(1年以上前)

富士通ゼネラルの四方弁問題!!
最近一気に此所の口コミで見ますね。

採用している四方弁メーカーの問題かな!?富士通もここまで来ると把握してるでしょ。
(*^_^*)

書込番号:25764736

ナイスクチコミ!3


殿堂入り クチコミ投稿数:1553件Goodアンサー獲得:233件

2024/06/09 11:06(1年以上前)

>torutoruいいねさん

過熱除菌が悪い訳ではなく、過熱除菌をした時に四方弁が不具合を起こしたと言う事でしょう。

単に四方弁の部品だけの問題なので、過熱除菌が良い悪いではないですね。

書込番号:25765956 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


2bokkoshiさん
クチコミ投稿数:1450件Goodアンサー獲得:31件

2024/07/08 16:29(1年以上前)

最近、富士通製のエアコンを買った者ですが、スレ主さんのいう、
「加熱除菌後、冷房にしたら温風が出る」にビクついていました。
が、我が家のエアコンは、「加熱除菌」後も ちゃんと冷房運転が
できました。良かった。
2024年製です。もう、この問題は解決されたのかな?

ただ、この冬、暖房運転ができるのか。来年の夏、冷房運転ができるのか。
との不安は残っていますけど・・・

書込番号:25802955

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ33

返信28

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン買い替えで悩んでます

2024/07/03 16:24(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

先日16年使った東芝のエアコンが急につかなくなり買い替えを急いでるところですが迷っています。
当初はお掃除機能とかはなく冷えるのは勿論ですがどちらかと言うと暖房時にしっかり温まるもので省エネの物を希望していましたが、量販店等できくと馬力のある上位機種が暖房効率も良く省エネだと言われそうなるともれなく色々な機能が加わり価格も上がると…
効率や省エネはそんなに変わってくるのでしょうか?
初期投資をした分満足度が上がればそれはそれで嬉しい事なのですが。
12畳程のLDKで南西角部屋の分譲マンションで今までは200V14畳を使っており首都圏に住んでいます。
私自身がとても寒がりで本当は石油やガスファンヒーターがいいのでしょうが犬がいる為使えず床暖もありません。
具体的にメーカーや型番なども教えていただけると嬉しいです。
どうか皆さんのお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

書込番号:25796683 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する

この間に8件の返信があります。


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/07/04 10:07(1年以上前)

>私自身がとても寒がりで本当は石油やガスファンヒーターがいいのでしょうが犬がいる為使えず床暖もありません。


これが手足からの冷えとかからくる冷え性ならプレミアムモデル、スタンダード
モデルの問題ではなく、解決せずホットカーペットとか
こたつとか併用でないと解決しないとおもいます。

書込番号:25797602

ナイスクチコミ!4


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/07/04 10:25(1年以上前)

後は、ミドルエンドのモデル

ダイキン S403ATFP-W
https://kakaku.com/item/K0001524438/?lid=itemview_relation11_name

https://www.ac.daikin.co.jp/roomaircon/2023/products/f_series

暖房が効かないというのは偶々来た工事業者が良くない
工事業者とかに当たると施工不良で暖房効かない
とかはあります。

書込番号:25797613

ナイスクチコミ!1


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/05 13:40(1年以上前)

>里いもさん
こんにちは。
先日教えていただいたサイトを開く事ができないのですが他に方法はあるでしょうか?
よろしくお願いします。

書込番号:25799097 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/05 13:59(1年以上前)

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001515259_K0001530809_K000
1532073_K0001606712&pd_ctg=V026

失礼しました、長いので途中の折り返しで切れてました。

書込番号:25799124

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/05 14:01(1年以上前)

やっぱり切れますね。長いけど手入力していただけませんか?

書込番号:25799128

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/05 14:16(1年以上前)

1,当方書き込みのURLを最後までコピーします。

2,価格.comの最初の画面を表示させます〜そのURLを消します(削除)〜そこへコピーしたURLを入れます。

3,2行目辺りに出る「価格com 壁掛けエアコンの比較表〜」をクリックします。

書込番号:25799145

ナイスクチコミ!1


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/05 14:50(1年以上前)

>里いもさん
ご返信ありがとうございます。
私の力量の問題で開く事ができませんでした。
家族が帰宅したら再度試してもらいます。
何度もお答え頂きありがとうございました。

書込番号:25799195 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/05 14:58(1年以上前)

>yumigongonさん

一部入れ替えて機種名で書きます.価格はここの表示です。

三菱 MSZ-GE5623S 95.800円
三菱 MSZ-ZW5623S 152.500
日立 RAS-AJ56N2 95.800
ダイキン S563-ATEP 134.000
三菱は国内生産でおすすめです。

書込番号:25799203

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/07/06 06:34(1年以上前)

なんかいろいろ提案されているけど、お掃除機能付きの省エネ機種とシンプルなエントリー機種を比べても意味がない。

今年は補助金がでているので、省エネ機種以外の選択はないと思うよ。 25000円程度でる。また市町村でも出ている場合があるので、要チェック。


省エネの指標の問題があるとは思うけど、ペットのためにつけっぱなしにしている環境で省エネ機種のメリットが実感できないなら、詐偽商品だと言う人がいてもふしぎじゃない。

書込番号:25799908

ナイスクチコミ!0


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/06 16:56(1年以上前)

>アルバイトもどき エアこん屋さん
こんばんは、アドバイスありがとうございます。
残念ながら補助金が出ない地域に住んでおりまして出る所が羨ましいです。
充分検討したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号:25800554 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/07/06 18:36(1年以上前)

国の補助金は日本ならどこでもでますよ。  たしか合計5万以上にしないといけないので、宅配ボックスや節水シャワーとかあわせ技を使わないと駄目。

常連さんは 知っていて黙っているのかな? 意地悪だね。

書込番号:25800679

ナイスクチコミ!1


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/07 11:06(1年以上前)

>アルバイトもどき エアこん屋さん
こんにちは。
そうなんですか知らなかったです。
調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号:25801446 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/07 18:13(1年以上前)

>グリーンビーンズ5.0さん
こんばんは。
質問があるのですが、ダイキンのS404ATEPとS404AEPとは別物なのでしょうか?
仕様は同じ様に思うのですが…
量販店ではATEPはカタログに載ってないのでわかりませんと言われました。
お手隙の時で構いませんのでよろしくお願いします。

書込番号:25801936 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/07 20:20(1年以上前)

>yumigongonさん  こんにちは、

>グリーンビーンズ5.0さんへご質問ですが、当方の見解を書かせて頂きますと、
ATEPは設備業向けで量販向けではなく、AEPが市販向けで同等品と思います。
https://www.airmatsu.com/detail/index.jsp?pid=32152&stid=1
設備業者向けはマンション等で一棟百台も同じものが必要で、競争に勝てるよう、多少安いのが普通です。

書込番号:25802080

ナイスクチコミ!1


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/07 21:25(1年以上前)

>里いもさん
こんばんは、ご丁寧にありがとうございます。
同等品という事ですね。
わかりました。
ちなみに個人的なご意見で構いませんので価格は考えずに、ダイキンS404ATEP、三菱重工SRK4023T2、日立RAS AJ40N2ではどう順位をつけますか?
よろしくお願いします。

書込番号:25802154 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/07/08 08:37(1年以上前)

>質問があるのですが、ダイキンのS404ATEPとS404AEPとは別物なのでしょうか?
仕様は同じ様に思うのですが…
量販店ではATEPはカタログに載ってないのでわかりませんと言われました。
お手隙の時で構いませんのでよろしくお願いします。


AN404AEPは家電量販店向けででS404ATEPは住宅設備業者向け
で販売ルートの違いです。製品は一緒です。

近くにEDIONかケーズデンキがあれば家電量販で買うなら
オリジナルモデルがありオートルーバーと室外機が錆に強い塩害仕様なので
それを選ぶのもありだと思います。

書込番号:25802472

ナイスクチコミ!1


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/07/08 08:56(1年以上前)

5.6KWも量販店ではAN564AEPになります。

個人的にはダイキンが一押しです。
猛暑に対応の外気温50℃対応室外機。空気清浄フィルターが
標準なので空気清浄機能も標準 コールセンターが24時間365日
土日祝もサービスが動いていて修理対応で丈夫。少し高め。

第2に三菱電機、丈夫 室外機46℃対応、集塵フィルターオプション

第3に三菱重工 丈夫 室外機45℃対応 空気清浄フィルター標準
オートスイング標準 比較的安い

書込番号:25802488

ナイスクチコミ!2


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/07/08 09:21(1年以上前)

三菱電機の場合上位機でないと空気清浄フィルターの集塵フィルターオプションで
室外機外気温50℃対応ではないのが比較でしょうか。

書込番号:25802509

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2024/07/08 10:04(1年以上前)

>ダイキンPS404ATE、三菱重工SRK4023T2、日立RAS AJ40N2ではどう順位をつけますか?

当方自宅へ5台、関係先へ2台色々なメーカーを使ってますがダイキンだけは縁が無くて使っていません。
重工も建造する豪華客船の各室へ使われてるかわかりませんが、使っているのは霧ヶ峰3台、日立2台、パナ2台です。
使われてる部屋のそれぞれ異なり、使用される時間も違うので一概には言えませんが、一番最初につけた霧ヶ峰が18年使えたこと、音が静かだったことから安心感があります。
それと、数量的には不確実ですが 長年個々の書き込みを見て、トラブル相談で書き込まれるブランドなどから、結果的におすすめブランドが浮かぶわけです。
製造国ですが、日立とパナは中国製でした。

書込番号:25802553

ナイスクチコミ!1


スレ主 yumigongonさん
クチコミ投稿数:34件

2024/07/08 12:58(1年以上前)

>里いもさん
>グリーンビーンズ5.0さん
何度もご丁寧にお答え頂きありがとうございました。
今回色々なアドバイスを頂きエアコンに何を求めるのかが自分の中で明確になり選ぶ基準がわかった様な気がします。
本当にありがとうございました。

書込番号:25802761 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ2

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

おすすめエアコン

2024/06/26 10:27(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 350ydさん
クチコミ投稿数:32件

三重県北西部
大人2名子供4名の戸建て、リビング(リビング階段あり)用のエアコンを探しております。
リビングの広さ380×670(cm)です。
25万円くらいまででみなさまのおすすめ機種を教えていただけたらと思います。
特に求めていることは手入れが簡単なこと、節電タイプであることです。
何卒宜しくお願い致します。

書込番号:25787461

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:8745件Goodアンサー獲得:1404件

2024/06/26 10:44(1年以上前)

>350ydさん
こんにちは

部屋の広さは 16畳相当のようですね。

これはどうでしょうか。

パナソニック エオリア 2024年モデル 18畳(CS-TX564D2):暖房強化コンパクトモデルで、
フィルターの自動洗浄機能があります。
また、省エネモデルであり、スマホとも連動できる機能がついています。


ご検討ください。

書込番号:25787481

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件

2024/06/26 11:35(1年以上前)

>350ydさん

>手入れが簡単なこと、節電タイプであることです。

うるさらX S564ATRVが良いのでは、加湿機能により冬場の電気代は下がるのでは。
排気換気が出来るのも良いのでは

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001587324_K0001569531_K0001576146_K0001578793_K0001629995_K0001528096&pd_ctg=2150

書込番号:25787524

Goodアンサーナイスクチコミ!1


cantakeさん
クチコミ投稿数:2704件Goodアンサー獲得:405件

2024/06/26 17:22(1年以上前)

>350ydさん
こんにちは
三菱電機 霧ヶ峰シリーズですが、日本製という宣伝文句なので、信頼性が高いのではないかと使用中です。
故障すると機種代の約半分くらいはかかりますので、長期保証は必須です。自分はヤマダ電機の安心保証に入っています。
機種によって10年が耐久性の標準のようです。2台にするか1台かは、間取りや使い勝手など家電店で相談すれば良いと思います。
ブレーカーや配線具合や設置壁の補強具合など経費もかかる場合がありますので、お店に相談が一番です。

書込番号:25787894

ナイスクチコミ!0


金メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:227件

2024/06/27 10:47(1年以上前)

階段が繋がっているん分面積増えるので
冷暖房考えてです。サーキュレーターの導入で更に効率よくなります。
吹き抜けではないですよね?

2023年型 S633ATFP-W
https://kakaku.com/item/K0001524442/?lid=itemview_relation12_img

https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/2023/products/fx_series



書込番号:25788640

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 350ydさん
クチコミ投稿数:32件

2024/07/08 10:58(1年以上前)

皆さまアドバイスありがとうございます。
具体的に機種名をだしていただきました方をgoodアンサーに選ばせていただきました。
参考にさせていただきます。

書込番号:25802613

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ28

返信8

お気に入りに追加

解決済
標準

ガス漏れの原因

2024/07/07 08:36(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M401L2

スレ主 koikoi6832さん
クチコミ投稿数:6件

10年ほど前、初めて富士通のMシリーズに買替え。確かM40Eというモデル。
2年程で蒸発器からガス漏れ発生し蒸発器交換。その後も2年ぐらいでガス漏れ発生し変なので富士通さんに原因調査を依頼したらアリの巣腐食による原因と判明。環境要因と言われたが発生原因は不明。
品質は良くないようだがサポートはしっかりしており、無料で別機種に交換の提案され交換してもらったのが現在のM401。
こちらもやはり2年で蒸発器からガス漏れ発生、配管が強化されたと言われたのにまた発生したので再度原因調査を依頼したところ、
今度は孔食腐食というもので、排気ガス等に含まれる塩素や硫黄成分、また芳香剤や消臭剤・建築材等に含まれる有機酸・ホルムアルデヒド類等の影響が要因らしい。
サポートの方は履歴があるのでしっかり対応すると言われているが富士通のエアコンだけがこんなに配管が弱いものでしょうか。
有識者のかたよりご教示お願いしたいです。
他の部屋にある他社のエアコンはこんなことにならないです。

書込番号:25801251 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


返信する
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件

2024/07/07 09:39(1年以上前)

原因や対策は判りませんが、お住まいでの設置環境を書いた方が回答が付きやすいと思います。

排気ガス云々ならば、国道沿いの激しい排気ガスにさらされているとか、雨が直接かかるとか。
室外機が地面に直接置かれているとか、イヤ、架台で少し持ち上げているとか。
他の正常なエアコンの設置場所と比較して、今の位置は?2階?図面で書いた方が回答が付きやすいです。

アリの巣腐食って蟻酸とは違うのかな?蟻なら隣近所はどんな具合か聞きました?

アリの巣腐食やら孔食腐食やら・・・本当かいな??
私は工事不良、製品製造不良を疑いますね。
アリの巣腐食やら孔食腐食なら、他のエアコンや隣近所でも同じことが発生している可能性が高い。

技術者だっていう者だって所詮雇われた会社員ですよ。
研修で教えられた事を、相手が素人だから適当に誤魔化しているとしか思えない。
(*´Д`)

書込番号:25801328

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件

2024/07/07 09:45(1年以上前)

>koikoi6832さん

>ガス漏れの原因

不具合が屋外機で、パイプの腐食(多分溶接部)だとすると溶接材料の不良では。
10年以上のエアコンでも潮風を時たま感じる環境ですが塩害などによる不具合は出ていません。


書込番号:25801337

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件

2024/07/07 09:55(1年以上前)

>koikoi6832さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000737535/SortID=25037936/

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001432250/SortID=25228350/

確かに ここの掲示板でもよく見かける事例ですね

特定の製造工程で 問題が有ったか ある時期から部品を変えたか

工業製品である以上一定数の不具合は防げないのでしょう、


とは言え 通常の生活環境で熱交換器に腐食が起こり 穿孔することは

あまり無いでしょうね 短ければ6年程度で寿命を迎えることも有れば

長く使えれば10年以上使える機械もざらにありますからね、

メーカーが機械側の不良を認めなければ こまめに 冷えるかチェックして

冷媒系統の5年保証以内に是正を求めていくか環境因子で無いことを証明するかですが

厄介ですね。

書込番号:25801351

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/07/07 10:45(1年以上前)

銅管の品質の問題でしょうね。

脱硫(不純物)除去の制度が上がって銅管の品質があがったのが20年まえくらいだったと記憶しているから それ以降ならロット単位で不良が出ているんじゃないかな?

それより本体交換して、メーカー保証が交換した本体にあたらしい保証がついていることにビックリだよ。

書込番号:25801410

ナイスクチコミ!2


スレ主 koikoi6832さん
クチコミ投稿数:6件

2024/07/07 11:51(1年以上前)

皆さまありがとうございます。

こちらは栃木県南部に居住しており、戸建1階リビング20平米ぐらいにて使用、室外機は壁越しのプラスチックのブロックみたいなものに置いてます。
別の部屋はリビング隣の洋室で自室として使用し、来客時などは扉開けてリビングと通しで使用。
こちらも室外機は壁越しで同じ設置です。
こちらには10年ほど前の霧ヶ峰MSZ-GM283を取り付けしてます。
通行量の多い道路などはなく富士通の回答にあったようなものは該当してません。
建設材料と言っても築20年ぐらいなので、問題ないと思ってます。
また、近所の富士通エアコン取り付けの方に聞いても、別のエラーが出た時があるが、配管からのガス漏れなどないようです。
とりあえずこのまま使ってみます。

書込番号:25801499 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3071件Goodアンサー獲得:144件

2024/07/07 13:12(1年以上前)

>koikoi6832さん
富士通の板で、室内熱交換器からのガス漏れの話は他にありますよ。
富士通で熱交換器は製造していないと思います。
熱交換器メーカーからの購入品で、熱交換器メーカーも他社に販売していますので製造不良によるガス漏れの可能性は低いと思います。
他の人の情報からみて、熱交換器のU字管部に水が溜まり、それが腐食して穴が開くのだと思います。
なので富士通の設計不良の可能性は高いです。
最近の機種は改良されていると思いますが...

書込番号:25801586

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2024/07/07 15:11(1年以上前)

???
銅管って 圧力は異なるけど水や温水配管に使われていますので、  違うと思いますけど。。

真空引きしていて、適切な工事をしていれば水が入る可能性も超低いです。


>他の人の情報からみて、熱交換器のU字管部に水が溜まり、それが腐食して穴が開くのだと思います。

書込番号:25801704

ナイスクチコミ!3


スレ主 koikoi6832さん
クチコミ投稿数:6件

2024/07/08 07:20(1年以上前)

>ジャック・スバロウさん
富士通は熱交換器も作ってないのですね。何となくこんなに不良が出てくるのはわかってきた感じです。
購入した熱交換器をそのまま組み立てて作るだけなのですね。
溶接や配管の管理なども疎かになっているようです。
サービスの方の車を見ましたが熱交換器が6個も入っていたので毎日交換でもその方だけでも100台は交換しているようです。

書込番号:25802401 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4




ナイスクチコミ43

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

運転停止後の内部クリーン時間

2024/06/29 20:29(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:5件 S223ATES-W [ホワイト]のオーナーS223ATES-W [ホワイト]の満足度4

先日取り付けてもらいまして
運転後の内部クリーン動作に入ってからズート内部クリーンしてます。
そのままにして置いたら1時間以上してます。

それなので、ダイキンのWebで「よくある質問」参照しましたら

内部クリーンの時間が長い、止まらない(ルームエアコン)
自動内部クリーン運転の時間が長い、内部クリーン・おそうじランプが消えない

回答
内部クリーンの動作時間は 約80分〜140分です。 エアコンの内部を乾燥していますので終了するまでお待ちください。
終了すると自動で停止し内部クリーン・おそうじランプが消えます。

こんなに時間が必要なの?と思いました。

そこでお持ちの皆様にどう処置てます?とお聞きしたくなりました。

書込番号:25791642

ナイスクチコミ!5


返信する
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2024/06/29 20:51(1年以上前)

>morisoukuma3さん

この機種に限りませんが内部クリーン機能は
運転終了してから自動で入るのでその時は部屋を
不在にするのが正しい使い方です。

特に冷房時期は部屋にずっといるなら一度冷房
運転したら居なくなるまで電源オフにしては
いけません。
真夏など状況によってはサウナの様になりますよ。

書込番号:25791668 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:5件 S223ATES-W [ホワイト]のオーナーS223ATES-W [ホワイト]の満足度4

2024/06/29 21:03(1年以上前)

CR7000さん

返信有難うございます。

すみませんお聞きしたかったのは

〇毎回こんなに時間を掛けて内部クリーンする必要があるのか?
 
 解答例1)月に一度は140分掛けてもしてます。普段は内部クリーンは切ってますが問題なく使えてます。
 解答例2)比較的エアコンに詳しいものですが、毎回メーカー指定の140分内部クリーンさせてます。
       2週間でカビが生えるので。

とかいう回答を期待しておりました。

書込番号:25791679

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件

2024/06/29 21:13(1年以上前)

>morisoukuma3さん

>運転停止後の内部クリーン時間

冷房時に内部クリーンをするみたいで小一時間はしているみたいです。
最初はびっくりしました。
嫁は販売店にクレームを初期故障?で交換に。
乾燥には時間がかかるみたいですよ。

書込番号:25791700

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:5件 S223ATES-W [ホワイト]のオーナーS223ATES-W [ホワイト]の満足度4

2024/06/29 21:23(1年以上前)

湘南MOONさん

コメント有難うございます。

何と!うちのもほぼ同じようなこと言ってました(笑えますね)。

ただ80〜140分ってえぐいですよね。乾くのが時間かかるのでしょうね。

毎回は止めるのが賢明?ですね(電気代凄そうなので)。
結果カビが生えてしまうかもしれませんが(賢明ではないかも)。

書込番号:25791716

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2128件Goodアンサー獲得:444件

2024/06/29 21:33(1年以上前)

>morisoukuma3さん

私は毎回運転停止後、内部クリーン乾燥を作動させていますね。

内部クリーン乾燥中は室温が上がるため、居間とかダイニングの場合は就寝前など部屋から出るタイミングで作動させます。(途中、もし寒い場合は温度設定を上げて切らないようにしています)

例えば、お風呂場を換気扇を回さず濡れたままの状態が長時間続くと、梅雨時〜夏場のカビ発生が早いのと同じく、エアコン停止後は内部乾燥させることで、カビ発生を防ぐことは出来なくとも少なくなる効果はあると思っております。

乾燥は暖房運転によって行うため、2時間ぐらいは掛かってしまうのでしょう。
数年前に設置した別メーカーエアコンは、乾燥時は送風運転のみで行うため、終了まで200分も掛かる機種もありますね。

書込番号:25791731

ナイスクチコミ!2


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2024/06/29 21:33(1年以上前)

>morisoukuma3さん

運転終了後といえども一気に温度湿度が上がらぬ
様に、また電力もなるべく掛からぬ様に弱運転で
時間掛けて乾燥させるから時間はそれなりに
掛かります。

だからどうするかではなく自然に終わるのを待つ
のが正しい使われ方です。
基本的に毎回やってくれないと内部はすぐカビが
繁殖します。
運転終了ボタン押したら機械に任せてほっとけば
良いというのがメーカーからの回答ですよ。

書込番号:25791732 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:5件 S223ATES-W [ホワイト]のオーナーS223ATES-W [ホワイト]の満足度4

2024/06/29 21:52(1年以上前)

ポン吉郎さん
CR7000さん

有難うございます。
理解いたしました。

自分もそこの所気にして使ってゆこうと思います。

書込番号:25791760

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1075件Goodアンサー獲得:79件

2024/06/30 09:11(1年以上前)

私は10年前位のPanasonicを使っていますが1時間位は送風状態になっています。
それなりに自動クリーニングを使っていてもフィルターは綺麗でもカビは100%防げるわけではなく、6年後引越をするときに業者に「カビがそこそこあるのでオーバーフォールしてクリーニングしませんか?と勧められました。
 それでも昔のエアコンのように吹き出し口から明らかに黒いものが見える訳ではないので機能はそれなりの効果はあったと思っています。

・朝まで冷房を付けたら内部もかなり露が付いているので自動クリーニングをする。
・1〜2時間なら自動クリーニングを切るようにする。
・でもちょっと気になるなら「送風」に切り替えて30分や60分タイマーにする。(もちろんフィルタ掃除はしませんが、多少のカビ防止にはなります)
 でも良いのかなと思います。
 逆にカビなどに敏感なら、フィルタ掃除目的で普段は使うけど、数年ごとに業者にクリーニング依頼のほうが清潔ですね。

 それと自動クリーニングとその送風運転は熱交換動作はしないので電気代は気にするほど高くは無いはずです。

 ちなみに引越の際に頼んだクリーニングはその後運転音がうるさくなったような気がします。しかも9月に引越してその後使用せず翌年5月に初めて使ってうるさいと感じましたが、作業の保証が半年限りだったので点検もできずちょっと後悔しました。
自動クリーニング機能付きはクリーニングが難しいらしいので今後はダスキンなど大手に頼むべきだなと思いました。

書込番号:25792145

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:3件

2024/06/30 10:34(1年以上前)

業者(エアコン施工&エアクリ)です。
現在では内部クリーンモデルが標準化されてきましたが昔はそのような機種はごく僅かでした。

確かにカビが発生しにくくはなりましたが銀色のフィン、その下にある回転体は埃、カビは3年前後で確実に発生し掃除が必要になってきます。
ちなみに我が家は内部クリーン無しエアコンで3年ぐらいで回転体のみ掃除をします。フィンのカビよりも回転体とその周囲にカビが多く臭いの元になっています。
個人的に内部クリーンの作動は使い勝手、電気代を考えるとあまりメリットは感じないですね。それよりも3年前後でエアクリを定期的にしたほうがしないより遥かにメリットがあります。

書込番号:25792248 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6


TOEIさん
クチコミ投稿数:132件Goodアンサー獲得:10件

2024/06/30 11:23(1年以上前)

>スバリスト416さん

業者としてはそうしてくれたほうが仕事増えますね。でもメーカー以外のクリーニングは事後クレームも多く聞くし内部クリーンはやるべきだと思います。

書込番号:25792322 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


トチ君さん
クチコミ投稿数:3件

2024/07/06 20:48(1年以上前)

他社のACも何台も使って来ましたか、異常に長いです。AI自動も全然冷えない全然暖かくならない。
センサーがエアコンの方向いてる?
手動冷房にしても自動が働いて冷えない?
全て手動で細かくセンサーOFFにしてやっと冷房?
自動最悪、涙

書込番号:25800825 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ10

返信6

お気に入りに追加

標準

タイマーのキャンセルについて

2024/06/30 05:54(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ25N(W) [スターホワイト]

現在、10年程前の白くまくんを使っております。
リモコンの反応の悪さに、うんざりしております。
誤ってタイマーを押してしまった時、解除するまで延々とボタンを押し続けなければいけません。
ダイキンだとタイマーキャンセルボタンがあるのですが、
これにはないですよね?

書込番号:25792008 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:19574件Goodアンサー獲得:1811件 ドローンとバイクと... 

2024/06/30 06:24(1年以上前)

>じゃっくと豆の根っこさん

こんにちは。
少し前の型ですが、我が家には日立のエアコンが3台あります。
中級機のリモコンには予約取り消しボタンがありますが、普及機のリモコンにはありません。
で、テストしてみました。
中級機のリモコンで普及機本体を操作。
予約セット→予約取り消しボタンを押したところ、1ボタンで取り消しできました。

ということで、ご希望の実現には、同様の機能の付いたモデル(中級機以上)を購入するか、そのボタンの付いたリモコンを別途購入するか、のいずれかで可能と思います。
https://kakaku.com/item/K0001589861/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kaden119-parts-store/rar-bd1-ras-x40r2-003.html

書込番号:25792025

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:19574件Goodアンサー獲得:1811件 ドローンとバイクと... 

2024/06/30 06:32(1年以上前)

たぶんですが、これを追加で買えば解決しそうに思います。(使ってみないとわかりませんが)
https://amzn.asia/d/09ThVUnO

書込番号:25792032

ナイスクチコミ!2


kobiroさん
クチコミ投稿数:80件 白くまくん RAS-AJ25N(W) [スターホワイト]のオーナー白くまくん RAS-AJ25N(W) [スターホワイト]の満足度5

2024/07/05 16:31(1年以上前)

最新型を使っていますが、これは停止ボタンを押すとタイマーもキャンセルされるようですね。改善されたと言うことでしょうかね。

書込番号:25799293

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:33件

2024/07/06 19:53(1年以上前)

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
廉価版では、タイマーキャンセルできないんですね(汗)

書込番号:25800761 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2024/07/06 19:55(1年以上前)

ありがとうございます!!
本体側がそのリモコンに対応していたら良いのですが。

書込番号:25800765 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:33件

2024/07/06 19:56(1年以上前)

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
停止ボタンを押して確認してみます。

書込番号:25800766 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0