エアコン・クーラー > ダイキン > risora S63ZTSXP-F [ファブリックホワイト]

三洋電機ファンでしょうか?
我が家は、1999年設置の2.5タイプのエアコン、まだ現役で使っていますよ!
書込番号:24888675
3点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X711D2
2022年4月購入し、稼働し始めたのは6月下旬から。
7月下旬に吹き出し口及び本体下部から水漏れが発生しました。
8月上旬にメーカー担当者が来宅し、ドレンパンを交換しました。
そこにはスライム状の何かかびっちり付着していました。
担当者曰く「フィルターを専門家に清掃してもらってください」や「犬の毛が反応した」など
稼働して二カ月くらいしか経ってないのに訳分からん事を言われました。
ドレンパンを交換したのでもう再発しませんと言われましたが、2週間でまた再発です。
室外機からは排水されてるのは確認しています。
こちらの機種で同様のケースに遭われた方、また解決された方はいらっしやいますか?
何だか本体の不良としか思えないのですが、交換してもらった方が良いでしょうか?
アドバイスをお願いします。
6点

>たこやき娘さん
室外機は単独でドレンが出るので冷媒管に沿った
ドレンホースから順調に出ているか確認しないと
ダメです。
二ヶ月でスライム堆積はこの時期なら環境によって
十分考えられます。犬の毛も関係おおいにある
でしょうし一発で解消出来ないケースは多いですよ。
書込番号:24887174 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>たこやき娘さん
どちらかと言うと ドレン排水のホースの取り廻しに問題がありそうな気がします
壁から出てからの配管の取り廻しに 水平部があるとか ドレンパンからの水がスームースに流れないので
スライム発生になるのかと思います、
ドレンパン交換したときに ドレンパンから落ちたごみが さらに排水パイプを詰まらせた感じがします
手っ取り早いのは ドレンホースの交換で 施工しなおしですかね
販売店からは 施工に関して何も言われてないのでしょうかね?
外部の配管の取り廻し状況の写真とか アップできますか?
書込番号:24887307
3点

>CR7000さん
早速のアドバイスありがとうございます。排水ホースからは水が出てるのを
確認しています。
ただ、初めての機種なのでどれくらいが正常なのかは分かりません。
犬は小型犬1匹ですし、今までの機種は10年くらい使ってましたが
こんな現象になった事がなかったので犬が影響あるとは...。
パナソニックってこんな機種特性なんですかね。
書込番号:24887322
0点

>真空ポンプさん
アドバイスありがとうございます。
外の写真をアップしてみました。
本体から外に出たパイプは傾斜がついてて流れる感じがしてます。
カバーしてあるのではっきりとはわかりませんが。
書込番号:24887329
0点

>たこやき娘さん
写真だと判断しづらいですが室外機側と室内側の
ホース2本束ねてるんですかね。
配管の横引きが長いので冷媒管とねじれて無ければ
良いですけど真っ直ぐ落とすよりはどうしても流れ
が遅くなるのでその点は留意が必要ですね。
横引き部含めてVP管使っててくれてるとだいぶ
違うと思います。
書込番号:24887378 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>たこやき娘さん
やはり 横引き配管ながめですね
微妙な勾配ですが CR7000さんも指摘されてるように
ダクト内でねじれている可能性もあるので 一度化粧カバーを取り外して
ドレンホースの取り回し状況の確認することを お勧めします
書込番号:24887400
2点

>真空ポンプさん
>CR7000さん
アドバイスありがとうございます。
本体というより排水パイプラインが怪しいと言う事ですね。
盲点でした。業者に聞いてみます。
書込番号:24887530
0点

エアコン本体には、問題無いと思います。
動画を見ると、どうみても、排水が追い付いていないですね。原因は、屋外の化粧カバー内で、ドレン管が潰れているか、盛り上がっているのではないですかね?(コーナー部分があやしいです)
ドレン管って、見ればわかりますが、結構細いですし、また自然落差のみで流れています。
この施工ですと、横引きが長いので、一般的な施工より、流れにくいですし、犬の毛が排水管に入ると長い目で見ても詰まりの原因になるかも?
また、ドレン管の地上口のあたり、結束バンドで止めてありませんか?多少ドレン管が潰れますからお勧めしません(通常はテープ止めします)
まあ、屋外の化粧カバーを開けて、決定的な施工不良が見当たらなければ、ドレン管のみ、屋外に出た所で、真下(雨戸の裏にはわせるかも?)に配管するのも検討すると良いかもしれません。
あと、見た目の意施工自体は綺麗なのに、ちょっと残念な事になっていますね。
書込番号:24887723
1点

>マッハ555さん
雨戸の裏?とは何処を言っているのかわかりません
が真下に落とすなら雨戸の上下レールに穴を空ける
という危険極まりない行為だし雨戸の外側に被せる
なんてやり方もせっかく綺麗に施工してるのに
開けたら窓から管が見えてるなんてセンス無い設置
はなかなか施主さんから理解されないでしょう。
冷媒配管と反対の方にドレンを出せばすぐ真下に
落とせそうですけどね。
書込番号:24887782 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>CR7000さん
雨戸(みたいな物)とタイル壁の間にドレン管程度が入る隙間があるように見えますが、そもそも雨戸では無いですかね?
多分、雨戸では無いでしょうから、雨戸の事は無かった事にして下さい(笑)
まあ、この化粧カバー内には、VP管を収めるのはちょっと難しいと思ったからです。まあ、改めて、幅広の化粧カバーでの施工なら十分可能なのは承知しています。
まあ、反対側にドレン管が出せて、より勾配が取れれば解決すると思いますが、現場の状況がはっきりわからないので、憶測ですけどね。
書込番号:24887912
0点

あくまでも想像ですが
排水をスムースに行う方法としては
現状のスリムダクトから直ぐにホースを取り出して
格子窓と雨戸建具の間を落とすとかが 現実的な気がします
見た目は少々残念な事になりますが ドレン排水の滞留時間が長いが故に
ほこりやスライムが詰まるのが原因なら少しでもまっすぐ排水を落とすのが有効かと
わずか一か月でドレンパン交換に陥るのは やはり排水が滞っているのが濃厚に思われます
書込番号:24887937
0点

>たこやき娘さん
>真空ポンプさん
すいません小窓と雨戸の位置関係を混同してました
。真空ポンプさんのいう縦の隙間に通せそうという
のが意見です。
配管カバーが70mmであればVP-20は通ります。
(我が家はすべてそうしてます)
可能であれば検討の余地ありかと思います。
書込番号:24888152 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>CR7000さん
>配管カバーが70mmであればVP-20は通ります。
>(我が家はすべてそうしてます)
レスありがとうございます。言われてみれば、エアコン本体に接続されているドレン管は、VP20位はありそうですから、収まりそうですね。
でも、質問者様の場合、コーナーもあるので、エルボのみで止めた場合、ホースが絶対抜けない施工がポイントになるかもですね。
でも、全台VP仕様とは、施工が非常に堅いですね。参考にさせて頂きます。
書込番号:24888167
1点

>マッハ555さん
>CR7000さん
>真空ポンプさん
皆さま、貴重な情報ありがとうございます。
室内エアコンの設置場所の裏にはちょうど雨戸収納があり
ヒサシもあって配管の取り回しを業者さんが苦労していたのを思い出しました。
また写真をアップしました。
コーナー部分はこんな感じで詰まってますか?
VP20ってなんですか?素人には解決できそうにないですね。( ; ; )
保証期間内なので早速施工業者に見てもらいます。
書込番号:24888251
0点

>たこやき娘さん
コーナーカバー内の様子ではドレンホースが冷媒配管の上を通過してますね
本来壁の貫通穴出たところから冷媒配管の下に来るはずなのですが
壁から出たところのカバーの中の様子も気に成りますね、
書込番号:24888529
0点

3枚目の写真で、蛇腹の管が、ドレン管です。
細かく書くと、エアコン後部より、ドレン管が、屋外に出るのですが、約10〜20センチある壁内でもドレン管に勾配を付けます。
ですから、通常ドレン管は、壁内でも勾配を取ると、屋外に出た時には、一番下になるように施工します。
ですから、そのまま施工すれば、3枚目の写ってるドレン管は、一番下に位置していないといけないのです。
ですから、最初に、屋外に出た所のカバー外せば、ドレン管の勾配が逆勾配(室内から見て、外に向かって、盛り上がっている状態)になっているかもしれません。
そこのあたりを直せば、完全に流れ切ると思いますが、昨今は当方でも相当高温多湿で、排水は半端無いですし、質問者様のエアコンは、能力が高いので、除湿能力も高いので、どうかなと思います。
私を含め、他の2人も、一番安全な、ドレン管の経路を別経路にしてはと言うアドバイスです。
VP管と言うのは、上水道配管に使う塩ビパイプ(通常はグレー色・サイズが色々有ります)で、落差があまり無い所は、蛇腹のドレン管ですと、不陸が出来て、水の流れが悪くなる場合があるので、そこを全く不陸の出来ない塩ビパイプで施工すると言う事です。
まあ、ドレン管を別系統にする場合は、手間も材料も掛かりますから、業者と相談ですね。
書込番号:24888546
0点

>たこやき娘さん
クボタケミックス HIVP20X1M [クボタケミックス 耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 20X1M]
https://www.yodobashi.com/product/100000001004658731/
VP管より冷間時破損しにくいHI-VP管もあります。
直射日光のあたる場合は管が反りやすいそうです
耐用年数は屋外だと塩ビ管なのでどれも似たような耐久性らしいです。(建築関係の方曰く)
土の中だと50年以上の耐用年数あるようです。
アーランド B-10-12 [エアコン用ドレンホースの防虫メッシュフィルター]
https://www.yodobashi.com/product/100000001005599260/
↑定期的なフィルター掃除していれば問題ないです、ドレンホースの中に虫など侵入は防ぐことはできます。
書込番号:24888629 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

何はともあれ
壁から取り出し部分のウォールコーナーを取り外してドレンホースの状況を
業者さんに確認してもらい 場合によってはVPでスリムダクトの外に配管してもらう様に提案
するのがよろしいかと。
エアコン自体の耐用年数が10年前後なので
意匠の事も加味して普通にスリムダクトと同じ仕様のイナバネオパイプ等がお勧めです
https://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/005-00020/
https://www.inaba-denko.com/ja/data/series/info/id/002-00004/
書込番号:24888721
1点

>たこやき娘さん
写真では分かりにくいかもですが本来ドレンホースは冷媒配管の下側から取り出されて
冷媒配管の下側になるのが自然なのでたこやき娘さん宅の今回の施工ではコーナーの部分で
冷媒の上にホースが走っているので 壁貫通でひねられたか ダクトの中で上になったかと想像しますので
できれば業者さんに スリムダクトを外して確認してもらいましょう、
出来れば 横引きは少しでも短いに越したことが無いので 格子窓と戸袋の間に塩ビのカラーVPで落としてもらえないか
交渉してみるのがよろしいかと思います。
書込番号:24888781
0点

>たこやき娘さん
あと 関係ない話で恐縮ですが気になるので・・・(汗
庇の上のシーリングが無いのは仕様なのでしょうか?
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamotasuke/capiaf28104.html
一般的には先付け庇の場合 サイディング施工後に水切り飲み込み部との取り合い部に
シーリング施工がある気がするのですが・・・・
書込番号:24888804
2点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト]
天吊の室外機の底面に水滴がついて落ちてくるので、カバーを開けたら、なんと水滴だらけ。
ここが冷たくなり結露水が発生するのはわかりますが、サビが出るほどだとは思いませんでした。
メーカーに問い合わせるも現地調査しないと判断がつかないの一点張り。
まずは写真を見てくださいと何度も懇願しても、
当社では写真での診断はしていないと何度も言われ、
写真すら見てももらえない対応でした。
2点

メーカーの対応悪そうですね。
そういう時は感情的になりますよね。。
ヤマダ電機とか購入店に言っても同じでしょうか?
書込番号:24884660 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ご連絡ありがとうございます。
ネットでの購入なので購入店には言ってないです。
どちらも保証期間外ということで期待できないでしょう!
書込番号:24884664
2点

”ネットでの購入なので購入店には言ってないです。”
設置業者には話したのでしょうか ?
ま、冷えていれば気にしない。この部品を乾かしてからウレタンフォームでも吹いて断熱したらどうですかね ? !
書込番号:24884750
3点

ネット購入のリスクですよね。
当方も昨年購入したのですが、ネット購入の価格とサービスのリスクを散々考え、結論は量販店でした。 メーカーの対応がそんなに悪いならネット購入は考えますよね。。当方の兄弟がダイキンのエアコンを買ったのですが、メーカーの対応大変良かったときいてます。
三菱は老舗で末端ユーザを軽んじてるのでしょう。
エアコンは三菱の神話は何時まで続くのでしょうか。。 ちなみに同時に東芝のエアコンも買ったのですが、やっぱり三菱の方がいいです。アフターサービスは分からないですが。。
書込番号:24884766 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

”三菱は老舗で末端ユーザを軽んじてるのでしょう。”
重電部門での不祥事は問題になりましたが、家電部門でもそうでしょうか ? ! この根拠は何でしょうか ?
ま、現地での作業を伴う商品のネットでの購入は止めた方が良いと思いますがね。ここでも散々同様の書き込みがあります。
1 ユーザーは価格最優先だけで購入。
2 その後、高額な設置料を請求された or いい加減な作業。
3 結果、不具合発生
4 そして、ネット販売業者はうちは売っただけでメーカー保証へ言え。客はメーカーサービスへ依頼
5 メーカーサービスは不適切な作業かも・・・で挙句責任のなすり合い。
6 客はここで”愚痴” or ”文句” の書き込み。
この錆びですが、設置場所によってはありがちな状況ではないですかね ? ! たまたま天吊りだから目立っただけで、地面置きなら普通は気付かないだけ。
”メーカーに問い合わせるも現地調査しないと判断がつかないの一点張り。”
”写真すら見てももらえない対応でした。”
そんなもんでしょう・・・ もしサービスに来てもらっただけでも出張料は取られますよね。スレ主さん、素直に払いますか ?
書込番号:24884812
1点

販売から5年でしょ?
環境によってはそのくらいのさびは普通ですよね
バルブ部分を固定しているケーシング側がさびてるだけで
特に冷媒回路に支障が出る訳でもないし あまり気にしない方がよろしいかと。
間違ってもこんなところにウレタンなんか吹き付けてらだめですよ〜
書込番号:24884826
5点

根拠は全然ありません。申し訳ありません。
書込番号:24884979 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>TEAM2626さん
写真の部分は100%断熱されません。
これが不具合と認定される事はないと思います。
ガスが漏れてたら別ですが。
書込番号:24885253 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>真空ポンプさん
ご連絡ありがとうございました。
ちなみに購入設置後3年です。
他の場所に設置した三菱さんのエアコン室外機からも結露水が室外機の底面に垂れておりました。
三菱さんの製品だからかどうかはわかりませんが、
当方がほぼ同時期に購入した2台の三菱さんの室外機からは、
結露水が室外機の底面に垂れる現象が起きておりました。
ご指摘の通りあまり気にしないようにいたします。
書込番号:24885969
0点

三菱の場合、ここで発生した結露水は、この場所に取付られていたカバーの内側を見ればわかりますが、画像で言うと、下の管の左下にくぼみがありますが、ここに誘導されて、室外機の底面に流れ出て、室外機の底のドレンパイプを経由して、流れるようになっています。ですから、水濡れは想定事項です。室外機のドレン配管がされていないのでは?
あと、サビのような物は、設置環境(海沿い等)で早い遅いはあるでしょうが、どこのメーカーのも同じようになりますよ。
書込番号:24885993
2点

これは普通のことです。サービスポートに断熱材付けてるエアコンは、今はありません。
書込番号:24886535
2点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D
2020年の10月に購入して、今月、ナノイーXとカビみはりを設定していたのに、吹き出し口とシロッコファンに大量の黒かびが発生しました。口コミを調べてみると、パナソニックのどの機種も同じ内容の状態のようです。皆、泣き寝入りで、業者でクリーニングしているようです。私は、まずメーカーにちゃんとナノイーがでているのか電話して調べてもらう予定です。皆さんは、購入される前に口コミをみてから、購入する事をお勧め致します。2台もパナソニックのエアコンを買ってしまい非常に後悔しています。
書込番号:24881142 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

>ライダー516さん
そもそも、ほとんどの機能は、
浮遊している物質にしか発揮されない。
なので、エアコンにカビが付着しない
製品では無い。
その勘違いは、スレ主が起こした考え。
書込番号:24881276 スマートフォンサイトからの書き込み
13点

”ナノイー” に過度な期待をしてはいけない・・・
書込番号:24881312
6点

繁忙期なので、メーカーではなく、販売店に相談。
ファンの汚れをクリーニングしている機種は日立の最高機種のルームエアコンだけだったと思うし。。。
ナノイーXとカビみはりは部屋のカビの抑制する機能だし。 12年目になるエアコンがまったくメンテなしで使用できたことだけでも立派だと思う。
業者クリーニングなんか 数千円じゃん、。大人が騒ぐことじゃないでしょ。。。
書込番号:24881393
4点

そもそもメーカーがカビは付きませんと記載してるのでしょうか?そのようなメーカーは国内にはないと思いますが。軽減はされるでしょうが、それも稼働時間や使用条件次第です。そのため夏場はクリーニング業者が忙しいのでは?スレ主さんも、すぐば製品のせいにするのはどうかと…。どこのメーカーでもカビが発生するのはあたりまえです。特にリビングが多い
書込番号:25302849
0点

返信してませんでしたが、ナノイーの故障との事で、ナノイ発生器を、丸ごと新品と交換致しました。アドバイスありがとうございます。
書込番号:25502912 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

カビ見張りなどカビに関する内容で、『本体のカビには効かない』という感じの返信がありますが、自分は秋葉原のヨドバシの店員さんに『本体のカビ発生を抑え、室内のカビ発生もできる機能』という説明を聞いた上で購入を決めました。
自分のエアコンも掃除やメンテナンス時に止めたりしていなかったのに、カビがフィン周りに大量発生しました。
ハッキリいって店員さんに騙された感はありますが、やっぱりカビの生えないエアコンなんて開発できないものなのか?
と自分に言い聞かせて使ってます。
それよりも…
この時期、暖房ボタンで運転するべきか、AI快適おまかせで運転するべきかまようんですよね…
とりあえず節電とかしてくれそうなので、AI快適おまかせで運転してます。
が…同じ温度で設定すると、暖房ボタン運転の方がきちんと温まる気がするんですよね(笑)
アプリも使ってますが、このエアコン…頭が良いのか悪いのか未だにわかりません(笑)
書込番号:25575361 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

というかこの世でカビない製品なんてありませんよ・・・・。
飽和水蒸気量、露点、結露という中学生レベルの理科の原理とカビの性質が分かれば冷房時の室内機は水分だらけでメンテナンスも何もせずにそのまま放置して冬のシーズン迎えたら当然カビだらけです。
ナノイー等の付加機能でどうにかなるレベルではありません。
自分でメンテナンスしようが、業者にクリーニングしてもらおうが100%発生するのを抑えることと除去するのは無理で、カビの発生具合を限りなく抑えるように付き合っていくしかないですね。
書込番号:25575645
0点



エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa RC-2221R
このエアコン、実は東芝のOEMだとか。(設置時に電気屋から聞いた話です)
そのせいかちょうど1年経った今朝、冷たい風が出なくなりました。
買い換えようかと思ったのですが、まだ1年しか経っていないのでガスを補充して使おうと思っています。
(もちろんプロに頼みます。エアコンのDIYは非常に危険なので手は出しません)
ちなみに室外機から室内機までは約18メートルの配管でつながっています。
室外機を置く場所の関係で、こんなに長い配管でつながっているのです。
この配管の長さもガス欠の要因の一部なのかな?
0点

>たれたんだぁさん
この製品は最大配管長12メートルです。設置したのはきちんとした業者では無いでしょう。機械の性能が出なくなって当然だと思います。
書込番号:24874914 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

漏れてるのに補充だけで済ますことの無いように!
しっかりリーク箇所のチェックと修理を依頼してください。
(*^_^*)
書込番号:24874945
1点

>約18メートルの配管でつながっています。
ガス漏れですかね?コンプレッサーか何かが音を上げたのでは?
書込番号:24875015
1点

>たれたんだぁさん
冷媒不足と診断したのは誰ですか?
設置した時追加チャージもしたはずですが大体
制限最大配管長の1.5倍にもなる状況を誰が大丈夫
と判断したのでしょうか?
書込番号:24875018 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>CR7000さん
>コピスタスフグさん
>入院中のヒマ人さん
>sky✖さん
配管の長さですが、改めて測り直したところ10メートルでした。
あと現在の状況は、エアコンのスイッチを入れても室外機内のコンプレッサーが動作しないという状態です。
強制冷房運転スイッチを使ってみたら動作して冷たい風が出てきましたが、リモコンでの操作の時は動作していません。
エアコンの修理屋が午後来ますので、修理完了後報告します。
書込番号:24875858
0点

>CR7000さん
>コピスタスフグさん
>入院中のヒマ人さん
>sky✖さん
修理が終わりました
冷えなかった原因は、なんとネズミでした!
ドブネズミが中に入り込んで羽根車に巻き込まれて即死
その結果羽根車の回転が阻害され、また内部配管も一部抜けていたため冷えなかったとこういうことでした。
エアコンの室外機にネズミが入るなんてケースは初めてでした!こういうことってよくあるんでしょうか?
書込番号:24877221
4点



賃貸で管理会社が手配してくれた物で、本日取り付けてもらったのですが、
28度設定で室温が27度の状態でも休まず吹き続けていて寒いです。
今までは日立のエアコンを使っていて、冷えると一旦休み、温度が上がるとまた動くという感じだったのですが
東芝はこんなものでしょうか?それとも初期不良・・?
8点

体感で 快適な温度に合わせて 使用するんですよ。。。
寒いなら設定を上げる、 部屋の空気が撹拌、循環がうまくいってないなら、サーキュレーターか扇風機を使ってください。
書込番号:24874353
3点

”休まず吹き続けていて寒いです。”
手動で風量を下げれば済む話。
書込番号:24874445
7点

手動で風量をさげると 一見良さそうなんです。。。。
弱風冷房は 弱風除湿と同じで、 部屋に床付近に冷気がたまり、室内機が設定室温になるか 感知できるまで時間がかかり、部屋は設定温度より冷え、電気代も余計にかかります。
逆で 風量を自動か最大にしないとだめなんです。
書込番号:24874913
4点

この機種は使った事がないとわからない癖があり確かに調整むずかしいです。
ウチも最近6畳洋間にこの機種を取付けたのですが、29度に設定して風量自動設定しタワーファン併用で寒い位によく効きますし微風にしても変わりませんね。なので寒いと感じたらファンをオフにしてもまだ少し寒い。逆に30度設定に上げるといきなり暑く感じます。因みに私は人よりかなりの暑がりです。
余談ですけど除湿能力ですが、連日最高値95%で26~27度位にしないと全然効かず設定温度下げるとほんとに寒いんですこのエアコン。他の機種ではこのような事はなかったのですが、効かないエアコンよりずっといいです。
書込番号:25393097 スマートフォンサイトからの書き込み