エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4024S-W [ピュアホワイト]
このシリーズにはA.I.自動運転モードがあるのですが、基本的に冷房と暖房は自動的には切り替わりません。
A.I.自動運転では、このボタンを押して運転を開始すると、48時間前までに動作していた直近のモードで運転を開始します。
例えば、朝寒かったので暖房運転していて、昼に暑くなったのでA.I.自動運転させると、温度設定をどれだけ下げても暖房運転するため、部屋の温度は下がりません。A.I.自動運転中に暖房モードと冷房モードが切り替わらないためです。
エアコンの主目的は部屋の温度を一定に保つことだと思っていたのですが、この機種のA.I.自動運転ではそれができません。
10年前に購入したパナソニックのエアコンの自動運転は設定温度を指定すれば、寒ければ暖房、暑ければ冷房に切り替わったのですが。
他のメーカーの自動運転モードでも、運転開始時や運転中に暖房と冷房が適切に切り替わらない機種があるのでしょか?
0点

>pin3さん
はじめまして。
うちのダイキンやノクリアだと
室温が
27度以上 冷房
24度以上27度未満 除湿
22度以上24度未満 監視運転(弱い送風か停止)
22度未満 暖房
という感じになっていますが、うちのような寒冷地でも1日の間で暖房と冷房を切り替えないといけない場面はほとんどないので、AI自動的な機能はほとんど使っていません。
※だいぶ前に使ってみたときは一応、暖房と冷房がそれなりにタイミングで切り替わっていたかとは思いますが。
当地のような寒冷地で自動運転にすると、冬場によく聞く話が、上記の監視運転中に冷たい風を感じるというようなお話です。
エアコンは高所から暖かい風を吹き付けますが、エアコン設置位置の温度と足下の温度が違うので、高齢者などは特に足腰に冷えを感じるようです。
そうなると、サーキュレーターよりも、こたつやホットカーペットが必要になる場合も多いとか。
まあ、自動運転が1番良い的なお話はよく聞きますが、なかなか快適にはいかないので、冷房でも暖房でも我が家は常に手動で設定しています。
参考まで。
書込番号:26203948
1点

返信いただいた内容ですと、自動運転モードでは温度設定が固定で任意には設定できないのでしょうか。
でも、常識的な範囲で室温に応じて冷房と暖房を適切に切り替えているようですね。
霧ヶ峰のZXVの場合は、A.I.自動運転モードで温度設定が可能ですが、室温や設定温度とは無関係に冷房または暖房運転するため、使い方がイメージできません。
10年ほど前に購入したPanasonicのCS-806CXR2の快適おまかせ運転だと屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかが自動的に選択され、さらに30分ごとに選びなおしていたので、ほとんど手間いらずでその名の通り快適でした。
書込番号:26205297
1点

ダイキンはAI快適自動、ノクリアはおまかせノクリア
と言う名称になっていますが
自動運転中はエアコンが設定した温度に対して、好みでプラスマイナス5度などの温度設定はできます。
とりあえず自動で動かしておいて、環境によって
どうも暑いなと思えば設定温度を下げる、
寒いなと思えば設定温度を上げる
ということになろうかと思います。
で、しばらく使っているとユーザーの好みをAIが学習して、
設定温度を最初から調整してくれるということかと。
まあ、住環境も千差万別ですし、気密性、遮熱性、断熱性なども違いますので、さすがのAIと言えどもなかなか難しそうですけどね。。
書込番号:26205453
0点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W25N(W) [スターホワイト]
初めて日立を購入しましたが、高速回転で、異音、トルルルルという音がして、とても使えないので、返品対応をしてもらいました。日立エアコンはちょっと今後使えないです。
書込番号:26202349 スマートフォンサイトからの書き込み
3点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2223-W [ピュアホワイト]
木造2階建ての2階11畳の部屋に設置して使用しています。
28℃設定で風量自動だと、外気温34℃で部屋が23℃まで下がります。その後、夜には室温が20℃まで下がり、寒すぎる状態です。
28℃設定のまま風量を1に設定しても、夜間の室温23℃です。
かと思えば同じ設定(28℃風量自動)で夜間に室温27℃まで上がることもあり、湿度も上がるので寝苦しくなってしまいます。
25℃程度を維持して欲しいのですが、難しいのでしょうか。
書込番号:25863824 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

夜間温度が下がる時間帯は湿気戻りが生じやすいです。
湿気戻りの対策手段は外気を遮断することと設定温度を下げることです。可能であれば、温度が上がるまでオフにするのが無難です。
通常時の温度ムラはサーキュレーターの併用で緩和できると思います。
書込番号:25863909
0点

>みつづりニックさん
こんにちは
外気との関係があるので、この時期は難しいかもしれませんね。
ルーバーを水平にして、拡散fanで、均等にするくらいしかないかもしれませんが、
これから、外気が下がり、昼間のこもった熱が、下がってくるので、冷え込みが多くなる
可能性もあります。掛け布団なので、調整するのもいいかもしれませんね。
書込番号:25863918
0点

>みつづりニックさん
>部屋の温度が維持できない
部屋の温度を均一にするためにサーキュレータ等の併用をしては。
書込番号:25863948
1点

この機種六畳用ですね、11畳で使用してなかなかの断熱なお部屋でしようね。
お部屋のどの部分でも同じ温度をお望みなら風量を多目で風向は上向き、そして補助的に扇風機等を使いましょう。
昼間で十分下がっているのに直射光的に有利な夜間で冷えないのは理解できないですね。
換気扇とか使っていませんか?
書込番号:25864072 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

みなさんご回答ありがとうございます。
まずはサーキュレーターで様子見、湿度は除湿機で対応してみようと思います。
一応、一種換気なので排気はキッチントイレ浴室のみです。
夜に涼しい風が通るなら窓を開けるのですが、外気が25℃湿度96%では開ける気にもなりません。
書込番号:25865182 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

冷えないのも困るが冷えすぎも困りますね。
本体のセンサー部分の周囲温度が高いのが原因ですね、扇風機使用で本体回りの空気を循環させれば効果ありだと思う。
我がエアコンは6畳用でプレハブ2階建ての1階の6畳間に設置してます。
設定温度28℃で居場所の温度は25℃で寒い。
設定温度上限の30℃にしても同じで寒い。
購入店のコジマを通してメーカーサービスに来てもらった。
各部の温度設定と本体内の室温センサーも点検してもらった、センサーには問題が無く室温センサー付近の温度が30℃ほどある。
設置場所の問題だと指摘されたが移設は無理。扇風機で室内機に風を当てて本体冷却してみると効果ありだがなんだかね。
業務用機には延長センサーが用意されていて延長線の長さの範囲でセンサーの場所が決められると。
我が機種もちょっとした改造で延長センサーを取り付けられると言って帰って行った。
段ボールで吹き出し口の一部から室内機本体のセンサー部に当たるように冷気を送って室温を測定、設定温度に近い制御をするのを確認。
後日メーカーサポートに段ボールでのテスト結果とサービスマンから聞いた延長センサーの取り付け希望を申し入れた。
数日後前にきてくれたサービスマンが延長センサーを携えて改造作業をしてくれて、居場所付近にセンサーを設置で室温は快適に制御されるようになった。
6年前のことです。
メーカーのテストで使われる部屋と実際に設置する部屋との違いが快適かどうかの分かれ道ですね。
我がエアコンは日本ではスレ主さんのと似た名前だが違う、有名な重工会社のエアコンなんですが量販店でも扱っている店は少ないですね。
書込番号:25865521
0点

>みつづりニックさん
相当前のスレなので、まだ視ておられるか解りませんが…
エアコンは、設定温度を何処で判定するかがメーカーで異なります。
昔のパナなんかは室外機側の気温を測定し目安にするようで、外が涼しいと部屋の中を頑張って冷やしてはくれません。
室内機側で測定してくれる方が良いのですが…
これがまた、どちらだと明記してないのが大半です。
28℃設定は一番ビミョーな温度設定でして…
一番カビる温度帯域でもあります。
28℃は省エネ温度!とか政府が言い出し常識化しましたが…
実際は全く関係無いどころか、電源入ってるだけ無駄も無駄!
真面目にコンプレッサー回らないので、これ設定になってるオフィスなんか32℃オーバー!とかありました。
25℃位に設定し、部屋内での体感温度の寒暖にそれから合わせて上下すると上手く行くと思います。
また良くあるのが「エアコン効くと寒い!」と言う話。
エアコンで冷やすと、当然季節的には晩秋位の温度帯域になります。
晩秋に半袖Tシャツで、しかも短パンな人はあんまり居ないと思います…
特に加齢すると真皮が減り、皮下脂肪は増える人がいます笑
真皮は毛布みたいなもんで、無くなると外気の影響を受けます。
しかし皮下脂肪は、良く冷えます…
適宜な服装をすれば、快適な暮らしになります。
ちなみに私は真夏にエアコン点け、肌掛け羽毛布団着て寝ます。
もう快適も快適で、ぐっすりです笑
長くなりましたが、一度ご検討されてみてください。
書込番号:26199025 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFR
エアコンが約4年で2回壊れました。
有償修理を払うのとわざわざ来てもらうのがダルいので
どなたか解決方法をご存じないでしょうか?
どんな情報でも構いません。
全て自己責任で行いますので何かアドバイスもらえると嬉しいです。
Panasonic CS-220DFL
価格コムで購入、設置
不具合状況
・エアコン本体に電源が入らない
・強制モードも動作しない
・リモコンは問題なし
壁コンセントには100Vがちゃんときてる、テスター確認済み
プラグもちゃんと刺さってる
2021年6月 購入
2022年 冬 1回目壊れた
2023年 夏 耐えきれずメーカー有償修理
2024年 冬 2回目壊れた
また有償修理依頼予定
書込番号:26185121 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hero666666さん
電源プラグを抜いて2分後差し込んでみては?
書込番号:26185217
1点

>Minerva2000さん
ありがとうございます!!!
電源が立ち上がりました!
長期使ってないと電源が立ち上がらないんですかね?
さっき、数回プラグの抜き差しはしてたんですが、数分待つことはしておりませんでした。
書込番号:26185300
0点

>hero666666さん
エアコンのマイコンが何処かでループしてリモコンの信号受け付け処理をしなかったのでしょう。
2分後差し込むことでマイコンがリセットされます。
書込番号:26185331
2点

>Minerva2000さん
マイコンのリセットでリモコンが受信できるように?
パナソニックだけの現象ですかね?
三菱など他メーカーでトラブったことがなかったので。
約2年前もどのような修理をしたかうろ覚えなのですが
有償修理でスタッフはエアコンを取り外しただけで特に何もしなかったんですよね・・・・何を直したんだろう・・・
数日様子を見ながら使い続けてみます。
本当にありがとうございました。助かりました!
書込番号:26185341
0点

>hero666666さん
どのメーカーでも起こる可能性があります。
電磁ノイズの影響が考えられますが、どのメーカーもEMC規格に準拠しているはずなので頻度は少ないです。
書込番号:26185352
0点

大型トラックが走る道や線路に近くないですか?
書込番号:26185355
0点

>Minerva2000さん
EMCによる影響だったんですかね?
幹線道路は比較的近くに走っていますが、トラックはそれほど多くない道です。
プラグを2分抜いておくことで電源が入るようになったので
今後も同様の症状が発生したら試してみようと思います
書込番号:26185375
1点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFR
冷却部分の故障なら保証は5年とかじゃないんですか?ダイキンは5年です。私は保証切れ1か月前で壊れて無償修理してもらいました。
書込番号:26147113
3点

>dorayaki...さん
パナソニックのエアコンのメーカー保証は
冷媒回路:保証期間5年
その他:保証期間1年
※冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。
となっています。
https://panasonic.jp/aircon/support.html
スレ主さんの故障個所が判然としませんが、一応、サポート等に相談されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26147396
1点

たびたびすみません。
>H11点滅
スレ主さんが書かれているH11の内容をあらためて確認したところ、
H11の表示
〈故障内容詳細〉
圧縮機2 電流値不良(過電流)の警報になります。
〈処置・点検内容〉
判断が難しいため、専門の業者による訪問点検依頼をご検討ください。お買い求めいただいた販売店、あるいは機器の設置工事を行った業者様へご連絡してください。販売店も施工店もわからない場合はサービス拠点へ修理をご依頼ください。
https://commercial-equipment-support.jpn.panasonic.com/faq/air/pac/post_251.html
とありました。
5年保証の対象になりそうですね。良かったですね笑
書込番号:26147409
1点

皆さんありがとうございました。
5年保証あるの知りませんでした。
延長保証に入っていなかったのでメーカー1年保証だけだと思ってました。
問い合わせれば良かったなー
もうダイキンのものを買ってしまいました。
ありがとうございました。
書込番号:26148035
0点

>dorayaki...さん
昨今は白物家電も壊れやすいそうですね。うちは古い冷蔵庫がまだありまして、もう20年以上使ってます。今は亡きサンヨー製です。
とりあえず異音も無く動いてるのでそのままです。きっと電気代とかは今のより高いのでしょうけどね。
洗濯機も25年物を一昨年くらいにやっと買い替えました。こっちは異音が凄くなってきての買い替えです。新しく買ったのはパナソニックの5万円くらいので延長保証もつけましたが、いつまで持つことやら、、、
エアコンはリビングにある白くま君が購入から5年以上経った頃に故障して、取付依頼した住設業者に修理依頼したら取り付け不備があったってことで、保証期間過ぎてましたが無料で修理してくれました。配管のやり直しをしてたようです。
エアコンは取付業者が大事だなってマジ思います。地元の量販店はまだしも通販だとどんな取付業者が来るのかちょっと不安ですよね〜。
とにかくお疲れ様でした。真夏の最中じゃなかっただけマシと思うと気が楽になると思います。
上記白くま君のときは真夏でした(笑)
書込番号:26148538
1点

本当に最近の家電は壊れやすいとおもいます。
今回壊れたエアコンは母親の寝室の物だったのでこの季節でまだ良かったです。
ありがとうございました。
書込番号:26148957
2点

>dorayaki...さん
私のパナソニックのエアコンも
1年ちょっとで有償修理したんのですが
その後1年数カ月でまた壊れました。
電源が入らない状態です。
4年で2回目の有償修理。
エアコンは初のパナソニック製でしたが
失敗でした。二度と買わない
書込番号:26185102 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



エアコンが1年半で壊れました。
Panasonic CS-220DFL
価格コムで購入+工事依頼
できれば自分で修理したいのですが、何か試してみると良い方法、内容はありませんでしょうか?
全て自己責任でしますので。
不具合状況
・エアコン本体が動作しない
・強制モードも動作しない
・リモコンは問題なし
書込番号:25112996 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

冷媒ガスが抜けたら作動しない仕様では。電源が入ればエラーコードが表示されるはず。
パナの古いエアコンで電源は入るが運転しなくなった、ネットで調べるとエラーコードから室外機の基盤不良だと思えた。
無難にパナのサービスに修理依頼で復活,1万5千円ほどだと記憶、数年後再度の故障で同じようなエラーコード、サービス依頼をするがサービス終了品で修理受付してくれなく廃棄で納期工事の早いビーバーエアコンに買い替えた。
書込番号:25113056
2点

>神戸みなとさん
古いルームエアコンの「廃棄」は犯罪ですよ
書込番号:25113341 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>hero666666さん
お手上げ状態ですね。
電源コード抜いて暫く放置後再度コンセント入れてどうなるか、しか試す事はありません。
ヒューズが飛んでるかもしれませんね。
書込番号:25114418 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>神戸みなとさん
本体が動作しないというのは、全く電源が入らない状態です...
エラーコードを確認したのですが、電源が入らない状態では、何もわかりませんでした。
最近は数ヶ月電源を入れてなかったので、実際は、たった1年くらいで壊れてかもしれません...
直らなかったら有料で廃棄するかもです。
書込番号:25114746 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>レイワンコさん
>CR7000さん
電源の抜き差しもしました。でも無反応。
コンセントには問題なく100Vが来てました。
テスターで確認済み。
ヒューズがどこかに入ってるんですかね?
来週の休みには、解体して中を見てみます...
書込番号:25114748 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>hero666666さん
基板にヒューズがあるのでそれが溶断している可能性はあります。
雷なんかでヒューズが飛ぶ事はあるので、その場合はヒューズ交換でなおりますが、電源系統の不具合ならヒューズ変えても電源入れたらまたヒューズが飛ぶので治りません。
書込番号:25114782 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>レイワンコさん
ありがとうございます。
今週は忙しいので来週以降、確認してみます。
書込番号:25117073 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

上記コメントの後、半年放置。
2023年6月にパナソニックのメーカーに連絡して有償修理してもらいました。
その時、原因を聞いた気がするのですが、特に何も言われず。
壁からエアコンを取り外して、また取り付けてなぜか復活。
たしか部品交換すらなし。
よくわからないまま修理が終わってた記憶があります。
で、また壊れました。症状は電源が入らず。
2年もたずに1年半くらいごとに壊れているのですが
なにか情報をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
メーカーがリコールとかを隠してるんですかね?
4年ちょっとで2回壊れてるのもう勘弁してほしいです。
どなたか知恵をおかしください
書込番号:26185078 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【その他】画像生成AI入門
-
【Myコレクション】グラボだけのつもりが芋蔓式に総とっかえになっちゃった
-
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
-
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)