このページのスレッド一覧(全797スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 41 | 13 | 2021年7月24日 21:43 | |
| 16 | 1 | 2021年7月24日 06:43 | |
| 41 | 0 | 2021年7月22日 17:13 | |
| 123 | 5 | 2021年7月20日 16:06 | |
| 60 | 3 | 2021年7月19日 12:05 | |
| 40 | 0 | 2021年7月18日 21:45 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
夏場しのぎで、子供部屋にとガチで検討しましたが・・・
取説を見る限り排気ダクトをちゃんとしないと室温が上昇するらしいですね。
結局、どこでも使えず、優先的に窓付近で使用って感じでしょうか。
どこにでも置ける移動式エアコン。
7点
この手のスポットクーラーの正しい使い方を知らない人って多いんですね。
書込番号:24253407
6点
外に熱を逃がすことができなければ、機器を動かすのに要したエネルギーの分だけ、むしろ部屋の温度は上がる・・・・。
書込番号:24253423
3点
窓が有るなら窓用エアコンでは駄目なのですか?
(*^_^*)
書込番号:24253478
2点
数年前エアコン専用コンセントの無い6畳の部屋で使おうとコロナの除湿器を購入。
ダクトで排熱を室外に出せるので冷房効果があると思ったが、うるさいだけで冷房効果は全く駄目で単なる除湿器でした。
窓用エアコンも半世紀前に使っていた、この方が無難でしょうね。当時東芝から簡易設置の排熱ダクト方式のクーラーがあったがこれは効果ありだった。
調べると窓用が売っているが非常に重いので2階に運ぶのがネック、取り付けるのも女性では難儀するでしょうね。
書込番号:24253508
3点
通常のエアコンには室外機がある理由は?
熱を屋外に出す。
さて本体を室内のみ。熱はどこへ?
書込番号:24253524 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
私は部屋で窓から排気して使っていますが、部屋全体を冷やすことは難しいですね。
窓から排気しても、吸気が部屋の中の空気で、その分部屋の外から暑い空気を部屋の中に入ってきますから。
また排気ダクト自体もかなり暑くなるので、断熱材を巻いています。
スポットクーtラーとして一部分に冷風を当てて使うのならこれで良いですが、
部屋全体を冷やすなら窓に取り付ける室外機が部屋の外に出ている物の方が良いと思います。
これに比べれば窓用は付けるのが面倒だとは思いますが、同じくらいの値段なら窓用をお勧めします。
書込番号:24253600
0点
大切な部分の回答を忘れていました。
>結局、どこでも使えず、優先的に窓付近で使用って感じでしょうか。
⇒ 付属するする排気ダクトが 1メートルくらいですので、置き場所は窓から1メートル前後ですね。
あと、私の家の場合は、排水も結構でますので、ホースで伸ばしてドアの隙間から外へ流しています。
書込番号:24253604
0点
写真の使い方はメーカーの説明不足と思われます。
オフィスの写真はオフィス自体に冷房が施されている条件での送風使用とのことの。
ガレージは周りに窓の無い、1面だけがシャッター開口されている場合を想定している。
いずれも一時的(作業等)に使用する場合ですね。
コレは廃熱が生じるから広い空間が必要です。
部屋にダクトが施してある写真は、恒久的とまでは云えない一季節使用を想定している。
比較的狭い空間での使用です。しかしダクトが熱を与えそう。
冒頭で「説明不足」と記しましたが、メーカーが使い方をぼやかして「何時如何なる場所・場合でも」使用出来るとユーザーに勘違いをさせていると言う方が正解かな。
市販の(作業で使う)スポットクーラーなら強力ですが、此の機種は家庭用という感じですから、チョット中途半端なんですね。
使い方にも適応場所にも配慮が必要です。
(^o^)
書込番号:24255099
0点
オフィス・・・本機の発熱はオフィスの空調で外に逃がす。
ガレージ・・・本機の発熱は広い空間に拡散させ(無視する)、冷風を局所的にあてる目的で使う。
狭い部屋・・・本機の発熱によって部屋の温度が上がるのでダクトで熱を外に逃がす。
て感じですかね。
書込番号:24255240
4点
スポットクーラーは、人間一人位を対象に扇風機より冷たい風を当てる機械でしょう。
だから”スポット”クーラー。
部屋 (人間が居る空間) を涼しくする機械ではないでしょう。だから”この手のスポットクーラーの正しい使い方を知らない人って多いんですね”と書き込んだんです。
書込番号:24256177
3点
>koutontonさん
オフィスにはエアコンがあるから、排熱ダクトなしでも部屋全体の温度を抑えることができる、という事は無視?
エアコン止めたら、機器から冷風は出ますけど、室温は上がりますよ。
書込番号:24256318
7点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 Style MSZ-AXV4021S-W [パールホワイト]
故障が少なくて人気の霧ヶ峰、今年のモデルを購入しました
エアコン本体はまあ良かったがリモコンがシンプル過ぎて使いにくいです
風向き、風の強弱、などいちいち調節ボタンを押さないと簡単に変えられない
外出から帰って直ぐにワンボタンで最強に冷やしたいのに面倒です
あと外気温や現在の室内温度が分からないのが残念
以前付けていたダイキンやビーバーの方がその辺りは良かった
3点
リモコンの使い勝手は個人の使い方にもよるので解りませんが、
>あと外気温や現在の室内温度が分からないのが残念
私もコレが無いのが残念です。正確で無くても良いので付けて欲しいのですが・・・
最近の機種はどのメーカーでも付けてないそうです。
その理由が
表示温度が実際と違う。1℃違う、1.5℃違う、とクレームが来るので対応出来ない。表示機能があるからクレームが来る。じゃぁ、止めちゃえ。
と、なったそうです(売り場のメーカー派遣社員さんに聞きました)。
(^o^)
書込番号:24255116
13点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2221
エアコンの取付業者の問題でしょうか?請け負った取付金額の問題か配管穴のパテを詰めるとき表面が滑らかに仕上がるよう指をなめて濡らしながらパテを詰めていました、言ってもらえば水など必要なものを出したのに気分が悪いので一年で入れ替えようと思います
やはりでんきちは安いなりですね。
41点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K
このエアコンは買うに値しない。
今年の4月に購入、夏になって他のメーカーのエアコンに比べ低温度で設定しなくてはならないのは良いとしても、除湿に関して言えば全く機能せず。
流石に壊れているのかと思いメーカーに来てもらったが壊れていないとの事。
除湿機能を使ってもホースからはほとんど水が出ておらず、メーカーの人に言ったが低温で設定すればとの事。
既にその時点で20度で設定ずみ。
何度に設定したら除湿できるのか?
メーカー確認後も除湿機能は壊れてないにも関わらずホーズから水はほとんど出てきません。
まあ、安い物を買ってしまった自分が悪い、、それまでです。
安かろう悪かろうの典型的な商品。
やはり日立なんだなと。。
46点
>えいじ8000さん こんにちは
各社のエアコン使ってますが、日立も決して悪くはないと思います、この商品にはユーザーレビュー4.2ポイント付いてます。
症状からして想像されるのがガス不足です、漏れの多くは工事でのパイプ接続部のネジ締め不足です。
冷媒ガスがR32へ変わってから、圧力が高くなって漏れやすくなっています。
対策としては、ガス残量の測定、室外機側のパイプ締付トルクの確認、ガス不足なら補充、試運転です。一人で1時間もかかりません。
スレ主さんとしては、室外機銘板を見て型番とガスの種類の確認〜それを業者に伝えます。
室内機側での増し締めはちょっと面倒な作業となります。
書込番号:24249204
12点
>えいじ8000さん
メーカーが確認している以上はそういう製品でしょう。
日立は相変わらずエアコンダメですね。
三菱、ダイキンなどをお勧めします。
書込番号:24249222
15点
>えいじ8000さん
冷房が正常で吹き出しから冷えた空気が出ているのなら、結露水が出てこないのは、ドレンが詰まっているか、空気が乾燥しているかのどちらからです。
冷房のおまけである除湿能力だけが故障なんてあり得ません。
室内外の気温と室内湿度をもう一度測ってもらえませんか?
書込番号:24249293 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
ドレンが詰まっている事はないと思います。
メーカーの修理を呼んで異常がないと言う事なので。空気が乾燥している事はありません。
寝室で乾燥もないし、湿度計でも高めだし空気清浄機に付いてる湿度計も同じで高めです。
「冷房のおまけである除湿能力だけが故障なんてありせん」
除湿能力だけ故障なんてあり得ませんよね。
だとしたら除湿能力が限りなく低いんだと思います。
と言うかないに等しいです、、
まっ、性能の問題ですね。
自分でも何でこんな安物買いをしてしまったのか、後悔してます。
書込番号:24249327 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
今回、空いている部屋(5.5帖)を書斎にすべく、急遽エアコンを追加しようと思い立ち
この部屋は狭いのもあるので割り切って価格コム最安店舗で購入し、先月、地元の設備屋さんに
取り付けてもらいました。
我が家の環境は高気密高断熱に特化した家で、その中で狭い空間にも関わらず、
言われるように基本的に23度とか設定温度を低めに設定しないと湿度が下がらないですね。
他の部屋にそろそろ買い替え時のエントリークラスの4.0kのダイキンがありますが、除湿と言っても
このクラス群は再熱型ではなく、同じ弱冷房タイプですが、それであっても当然のようにキチンと
湿度が下がります。
この日立は、寒いのにどこかジメッっと感が漂う微妙な不快感が味わえるエアコンで制御が
おバカなのでしょうかね。部屋の温度計は21〜23度と寒いくらい冷えますが、普通に雨の日とか
湿度だけが60%前後と湿度が下がり切らず割と高めです。サーキュレーターと併用で湿度が
下がると言った状況が多いです。
ついでに言うと、取り付け後、最大風量に設定後しばらくして激しい音とともに内部の
シロッコファンの左側の一部が折れて粉々にはじけ飛んでくると言った・・・いくら何でも安かろうと
言っても、仮にも国産メーカーとは思えない、そんな低品質さに唖然とし、メーカー工事による
現行機種への新品交換の対応となりました。しかし、今度は敢え無く、工事不良によるガス漏れで
再度、後日修理と言った状態でしたけど。応対品質こそ低品質ではなかったのがせめてでしょうか。
それと、日立のこの下位機種モデル、去年のモデルと今年のモデルに何ら進化はありませんが
(まあ下位機種ですから納得する所もありますけど)ですが、同じ底辺の下位機種でもダイキンは
密かに今年のモデルはストリーマーが追加されているみたいなので、やはりモノづくりへの製品思想と言うか
色んな意味でベースが違うのかもしれませんね。流石、空調専業メーカーだと思います。
いくら底辺機種だから期待はしていないとは言え、あんまりにも日立は安く作り過ぎで手を抜きすぎ品質
だと改めてびっくりしました。別に白くまくん表記も要らないのではないでしょうかね・・・笑
今まで通りダイキンにしとけば良かったと思っています。
書込番号:24249477
24点
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFL
パナソニック社の、個人向け顧客サポートは
驚愕するほど、本当に最低最悪です。
ですので、特にエアコンは
他社製品の購入をお勧めします。
以前使用していた、コロナ社製は
製品もサポートも良かったと言うか
きちんとしていました。
8点
悪かったとされるサポートの内容を具体的に教えて下さい
書込番号:24245442
19点
>蘭山紅拳のベラさん
ですので。。の前の内容が書かれない限り意味のない書き込みですよ。
書込番号:24245460
9点
大変申し訳ございませんでした。修理に来ていただいた所
エアコンの不具合ではなく、設置業者のミスによる冷却ガス漏れが原因でした。
パナソニック社の方々へ、ご多忙な所、大変失礼な言動をし、
大変申し訳ございませんでした。この場を借りてお詫び申し上げます。
またコメントして下さった方々へ、ご指摘有難うございました。
利用ガイドも確認せず、稚拙な書き込みをしてしまい反省しております。
パナソニック社製エアコンの冷房機能、大変素晴らしく有り難いです。
この掲示板ご閲覧の方々には、大変申し訳ありませんが、
この書き込みは、今後無視して頂ければと思っております。
改めてパナソニック社の方々へ、すいませんでした m(_ _ )m。
書込番号:24247644
24点
エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N
レビューに投稿しましたが、数回の使用で壊れました。しかし、この製品は壊れても修理は出来ないそうです。なので、もし購入するなら、保証期間の延長を必ずした方が良いです。保証期間なら新製品と交換するそうです。しかし、そんな使い捨てのような製品は、私はもう2度と買わないです。
アイリスオーヤマさん、好きだったのに、対応が酷くてガッカリでした。もう2度とアイリスオーヤマさんの製品は買いません。
書込番号:24246979 スマートフォンサイトからの書き込み