エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-JXV4021S-W [ピュアホワイト]
水しぶきは分かりませんが、ルーバーからの大量の水漏れは、クーラーのせいではないらしいです。我が家がそうでした。ベランダの排水溝へキチンと管を差し込み直しただけで水漏れしなくなりました(笑)。違ってたらスミマセン。
書込番号:25395261 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CX-W [クリスタルホワイト]
寝室の頭の上に設置して使っていますが、題名のサーボモーター音が気になる程度の音量で、常時足音のように鳴り続け、修理に来てもらいました。音源は、センサーが左右に動く時の音で、センサーごと交換になりました。センサーを切っていると確かに音はしませんでしたが、制御が荒くなって、微風がなくなりそれはそれでうるさくなります。
パナソニックに修理サポートの対応は、すこぶるよかったです。
1点



エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22N(W) [スターホワイト]
我が家の2019年設置の日立のエアコンX-40H2型でも同様の症状が時々見られます。ドレンホースの詰まりかと思い確認すると、特に異常はなくドレン水は流れておりました。湿度の高いときに長時間運転すると、室内に少量の水滴が飛散することがあります。
気になる量ではないので、特に対策はしていませんが、酷いようでしたら販売店に相談してみたらいかがでしょうか。
8点

返信で書けばよいかと
書込番号:25377633 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

Suitableさんという方がここの常連でも無い限り、スレを別建で提案しても気づきませんよ
質問する人は常連である可能性は低いです
該当スレに返信すれば気づくと思います
書込番号:25377678 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

Suitableさんはこの機種のレビューにしか書いていない人なんですね
ここに提案書くしか無いですね
書込番号:25377685 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

普通だと思う。
ファンやその経路、風向羽が冷やされるとそこに結露しますよね。
結果結露した水滴が飛んできます。
よく冷やしてくれる良い機種だと私は思います。
書込番号:25377761 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

新品で水飛び。
ファン、その周辺が結露しにくい設計になっていないから。
設計ミス。
書込番号:25377835
4点

ファンって熱交換器の中だよね、それに結露するのは熱交換器だよね。
結露多いと水滴とぶかもとおもうけど、このエアコン風量最大でも大したことない。
まぁ、よく冷えるエアコンということじゃね。
東芝の欠陥エアコン(家電モデル)に比べると、これよく冷えるね。
書込番号:25390808
3点



正確にはAN22RESK使用中ですが、リモコンが壊れ、RC-22ACを購入して急場を凌ぎました。
同じ機種でもう1台もリモコンが壊れていたため、RC-36ACを購入してみると、タイマーだけ使えませんでした。
しかし、電池寿命はRC-36ACの方が長かったです。参考にして下さい。
他口コミにあるように、ヤフオクで純正探すのが良いかもしれません。
0点



エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2822
本日、エアコン(霧ヶ峰MSZ-GE2822-W))を取り付けていただきました。
木造一戸建ての室内機2階設置、室外機1階地面置き、ダクト穴既設用を利用でしたが思ったより工事費が高かったのでこれから設置の方は参考にしてください。
標準工事
エアコン標準取付工事(〜4.9KW)15,980円
古いエアコン取り外し 6,600円
追加工事
配管延長3m 3,300円x3m=9,900円
ドレン延長3m 440円x3m=1,320円
化粧カバー標準(2mまで) 8,800円
カバー延長3m 3,300円x3m=9,900円
ジャバラ(曲がり対応) 3,300円
高所作業 3,300円
追加工事合計 36,520円
工事費用トータル 59,100円
エアコン本体59,800円だったので工事費用でほぼ倍となりました。
17点

>ばにやん0928さん こんにちは
じょうずな仕上がりですね、2Fへの追加料金も妥当かと思います。
書込番号:25373244
1点

>ばにやん0928さん
写真を拝見する限りでは綺麗に工事していると思います。
高所からの配管カバー取り付けは、結構面倒なので妥当な金額かと思います。
ただ理解できないのは、昔は取り外し費用はありませんでした。
でも、取り付け費は昔と変わりありません。
物価高騰でも取り付け費を上げることができないので、取り外し費用で調整しているのだと思うけど、どうかなw
書込番号:25373254
12点

>ジャック・スバロウさん
>昔は取り外し費用はありませんでした
冗談はやめましょう。大昔からしっかりあります。
30年以上前でも5,000円ぐらい量販でも普通に
取ってましたよ。
書込番号:25373309 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

昨年ですが、XPRICEさんで霧ヶ峰MSZ-GV2222-Wを取り付けました。
条件は旧機種からの交換工事で、2階に室内機・1階地面に室外機で化粧カバー再利用です。
・事前支払い
エアコン標準取付工事 13,200円
エアコン取り外し工事 6,600円
・工事当日支払い
リサイクル費用 3,900円
配管延長(2M) 5,500円
化粧カバー再利用 2,200円
工事費用 計 31,400円
2階へのエアコン設置なので、こんなもんだろうと思っています。
書込番号:25373681
5点

工事材料、工事費ともに今年は値上げされてるようです。
昨年までが安過ぎた。
書込番号:25373810
2点

遠巻きにの写真ですが、綺麗に施工されていると思います。
量販店の施工だと、どうしても価格を安価に見せなければいけないので、標準工事(例えば、配管4m、床置き等。利益ぎりぎりでの施工)で収まる場合は、お値打ち感はありますが、スレ主様のように、追加工事が有る場合は、基本的に「定価」工事になる場合がほとんどです。
ですから、割高に思えるのは至極もっともですが、ある程度は仕方ないと。まあ、施工場所にもよりますが、高くも無いし、安くもないかなと思います。
あと、蛇足ですが、途中、じゃらばで施工されていますが、この程度の出っ張りでしたら、化粧カバーをちょっと加工すれば、じゃばらを使わずに施工する事も可能です。まあ、手間が増えるので、嫌がる業者もあるかもしれませんが・・・
なんでじゃばらを避けた方が良いのかと言うと、材質的に、紫外線の影響で割と短期間(5年程度からか?)で変色したり破れたりするので、みっともなくなるのが速いです。化粧カバーの方は相当長持ちします。参考までです。
書込番号:25375576
6点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J283D-W [クリスタルホワイト]
設定25℃前後で使用して日中数時間後や就寝して朝方等に、
部屋の温度が上がって暑いなぁと目が覚めてしまい、見るとエアコンは待機状態を続けている、
暑いので設定温度を下げてやるといった事を、2018年機種から体験していました。
原因はわからずでした。
で、今回スマホでモニターを監視していて気がついたのですが、
本体感知の室内温度が、24℃前後で変化しなくなる。といった現象が確認されました。
部屋の温度は28℃位に上昇していても、エアコンは24℃で固定されている状態が、数十分〜1時間近く続いて居ました。
その間、温度変化を感知しようと、
間欠で送風はされています。
疑ったのは、制御基板、センサーです。
2018〜2023Jシリーズ機種で同様の現象でしたので、基板不良の可能性は低いと思い。
先ずセンサーを見たところ、
センサーの配線が、近い所で熱交換器へ密着しており、センサー先端まで冷えて居ました。
厚い保護チューブがついていますので、
冷えるまで時間がかかり、冷えると暖まり難い、
応答性が悪くなるということで、
部屋の温度が上がっても、エアコンは24℃で感知し続けるという事が原因ではと思い、
センサー配線が熱交換器に触れ無いように、かつ先端が極力離れるようにしたところ、安定稼働するようになりました。
2018、2019、2022、2023、とJシリーズ全てで同様の事案を確認しています。
センサーは、フィルターを外し、向かって右上にプラスチック台座で固定されているモノです。
透明のビニールチューブで保護されている配線が、
熱交換器に触れて冷たくなっています。
先端まで冷やされると、しばらくの間待機状態が続き、設定温度以上に部屋の温度が大幅上昇するという現象です。
設定温度は、25℃〜26℃で起きやすいようです。
お困りの方は、先ずメーカー等へご相談して見て下さい。
今までは、センサー交換で対応されていた事案で、交換、様子見て直らない等も聞いております。
指摘してみるのが吉かもしれません。
自己で対処する場合は、熱交換器で手を切ったり、センサー断線の危険もありますので、自己責任で。
ご参考まで。
書込番号:25360867 スマートフォンサイトからの書き込み
15点

画像の様に、センサー先端がプラスチック台座から少し出ていて、
熱交換器に配線が触れず、結露して水滴がついていない、
配線を触って冷たくない(冷房、除湿)のが正常稼働の条件です。
書込番号:25361472 スマートフォンサイトからの書き込み