エアコン・クーラーすべて クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

エアコン・クーラー のクチコミ掲示板

(91257件)
RSS

このページのスレッド一覧(全1295スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ0

返信0

お気に入りに追加

標準

ヤマダ電機 池袋

2011/09/08 15:59(1年以上前)


エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX221C-W [クリスタルホワイト]

クチコミ投稿数:19件

本日 LABI1池袋にて工事費込 ¥91,180にて購入しました。納期は明後日です。チラシに出てた商品でそこから交渉して¥4,000引いてくれました。

書込番号:13474403

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信0

お気に入りに追加

標準

価格情報

2011/09/04 18:16(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28A-W

スレ主 gokurou34さん
クチコミ投稿数:142件

名古屋ヤマダ電機で取り付け費込み 5年保障で70000円でした ヤマダカードを携帯から申し込むと もう1000円安くなりました。

書込番号:13458791

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信9

お気に入りに追加

標準

エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281JDR(W) [プレシャスホワイト]

クチコミ投稿数:9件

ここで最安値で購入したのですが、別で頼んだ取付け業者が施工ミスでガス抜け(一週間後)
東芝のサービスセンターから修理(全額取付け業者負担)に来てもらい、配管再施工後 ガス注入して、真空引きをせずにエアコン始動・・・ 見事に最初よりエアコンの効きが悪くなりました。
高くても(約倍くらい掛かります)しっかりした取付け業者の家電量販店の方が、良いときもあるんですね・・・

書込番号:13441480

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/31 18:03(1年以上前)

普通、施工ミスが原因なら取付け業者が責任を持つ筈なのに何でメーカーサービスが
対応しているのか正直不思議ですね。
幾ら全額工事業者負担だからといっても納得のいく話じゃないでしょ普通は・・・
それに配管交換したのに真空引きもしないでガスの注入って普通考えられないミス
だと思いますよ。
それがメーカーサービスだというんじゃ世も末だな・・・
でも何で真空引きしてないのに気が付いたんですかね?
ガス漏れ原因での真空引きならガス注入前に真空引きするのが普通だと思いますよ。

書込番号:13441552

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:209件Goodアンサー獲得:5件

2011/08/31 18:07(1年以上前)

東芝のサービスセンターから修理に来て真空引きしてもらえなかったんですか?
私も初期不良で交換となりましたがサービスの人は真空引きしてくれましたよ。
明らかに効きが悪いようであればクレームもんですね。

書込番号:13441567

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2011/08/31 20:00(1年以上前)

配線クネクネさん 
早速のお返事有難う御座います。先ず取付け業者に来てもらった際、過去に他メーカーで本体からガス漏れしていた事が有り、それも含めてメーカーに確認してもらってほしい
と言われ 掛かった金額はこちらで持つ となった為メーカーに来てもらいました。また両方の工事に私が立ち会っていて、真空引きは 取付け業者はやっていましたが、メーカーの人は、何時するのかな?と思っていたら バルブを開けて完了でした。
マック&チルさん
やはりクレームで 交換とかしてもらったほうがいいですかね? 最初は部屋の温度が一定になると 冷房で50Wで運転したんですけど、今は130W位からなかなか下がらなくて・・・ そのときの方が暑かったんですよ。

書込番号:13441921

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/31 21:08(1年以上前)

変ですね。
普通というかいきなりバルブを開けて完了というなら室外機を交換したんですか?
それとも残存ガス量でどうにかなると判断したんでしょうか?
うちで初期不良交換になったエアコンがあるんですがまず設置業者さんがきてガス漏れ
確認後、配管を交換してから真空引き後にガスの充填をしてました。
この時、室外機のバルブは開放状態で真空引き後に高圧側(細い方)のバルブを閉鎖して
からガス(410A)を充填してましたよ。
この時、液化ガスタンクには変な部品が付いていて聞いてみたら液状のガスを気体化
させる気化器だとかいってました。
ガスの充填中はエアコンを冷房最低温度で稼動状態にしてました。
定量のガスを充填後、低圧側(太い方)のバルブを閉めてからエアコンを停止させて充填に
使用していたホースを外してから再度、高圧、低圧の順でバルブを開放状態にしてました。
最もこの故障の原因は室外機側にあってガスの充填後も正常に稼動しなかったので室外機
交換処理になるという落ちが付いたけど・・・

書込番号:13442199

ナイスクチコミ!0


gallyさん
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:30件

2011/08/31 23:00(1年以上前)

配管再施工に関して、配管を新しい配管に替えていた場合、少なくとも、室内機と接続配管内に水分を含んだ空気が入っているので、真空引きはしないとだめです。
配管再施工に関して、漏れている箇所を締めなおして、漏れを解消した場合、且つ、ガスがある程度残っていれば、一応、実害はないと思われます。
ただし、ガス漏れで後者の修理は、メーカーとしては少し乱暴な気がします。。。でも、実際は後者の修理が多かったりするのでしょうか。

ちなみに、ガスが少ない方が、消費電力は低いんで、消費電力が上がった件は判断が難しいですね。

書込番号:13442862

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2011/08/31 23:21(1年以上前)

配線クネクネさん
説明不足でした。 東芝のサービスマンは先ず来た時にガス内圧力(ガス量)及びガス漏れ検知器で各部の確認をして、その後最低温度で運転させ室外機にいったんエアコンガスを戻しそこでガスが抜けていた為(少しは残っていました)R−410Aを規定量まで注入して、その後 配管を交換して繋ぎ直し そのままバルブを開けてエアコンを運転させました。ですから今は規定量のガスは入っています。
まさか東芝の空調サービスマンが時間に追われていたからと言って(次のお客に1時間以上遅刻だと また毎日帰りは22時を過ぎると言っていた)手抜き工事をするとは・・・ 東芝恐るべし

書込番号:13442994

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/31 23:38(1年以上前)

普通に考えれば完全に空気や湿気を吸い込んだ状態でガスチャージしてから
今度は配管交換したにもかかわらず真空引きもせずにバルブ開放ですが・・・
普通なら常識の無いサービスマンとしか言いようがないんじゃないですかね。
メーカーサービスが名詞なり修理完了報告書なり置いていきませんでしたか?
再度不良だと直接サービスに連絡した方がいいですよ。
連続不良なら交換対象になると思うけど室外機だけかな・・・

書込番号:13443089

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2011/09/01 22:06(1年以上前)

東芝のサービスセンターに連絡して確認した所 サービスマンの施工ミスを認めて 
室外機の新品交換となりました。
皆様方本当にありがとうございました。

書込番号:13446713

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2011/09/02 00:45(1年以上前)

ガス漏れの場合は、
ガス補充じゃなく
室外機交換のほうが手っ取り早いんですけどね。

新冷媒になってから
ガスが少しでも残っていたら
ガス補充なんてしても
ガスの混合比が異なってしまうので
正規の性能が発揮されない可能性がある・・・。
(新冷媒は、2種類のガスの混合気。しかも比重が違うので、軽いガスから先に漏れる。)

今度こそ、ちゃんと動くといいですね。

書込番号:13447538

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信0

お気に入りに追加

標準

初心者 ディスカバリーショップ

2011/08/25 00:39(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト]

スレ主 誉れさん
クチコミ投稿数:1件

色々なショップのホームページを見て、ディスカバリーショップのホームページが、一番見やすかったので、電話してみた。忙しいのか?なかなか電話に出ない。いらっとしてたら、通じて、エアコンの事で、相談したら、親切丁寧に教えてくれた。エアコン以外で、美容の用品もあり、顔の洗顔を注文したら、洗顔せっけんが、先に届き使って2日目、もっちもっちの肌めっちゃ感動しました。後は、エアコンの取り付け、取り付けの人も、良い人だといいのだけど…また、感想送ります。

書込番号:13415167 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信8

お気に入りに追加

標準

漏電か?

2011/08/20 00:08(1年以上前)


エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28A(W) [クリアホワイト]

クチコミ投稿数:622件

使っていた東芝のエアコンが挙動不審。10年前の製品なのでヤマダの安心保証も使えなく、修理金額や省エネ等考えて新しく買う事にした。

6月末に取り付けてもらったが、真空引きの機械が不調なのか2度本体を付けたり外したりされてちょっと不安になった。
とりあえず冷えているからって事でしばらく使っていたが、先日母が洗濯物を干してる時、室外機に触れるとビリッと電気が来たと言いに来て、私も触れると確かにビリッと来る。
あわてて購入したヤマダに連絡して、今までの経緯を説明して出来れば本体を交換して欲しいとお願いしたらあっさりと承諾。
16日に連絡して店に在庫が無くて、メーカーから取り寄せになるって事でしばらく掛かると覚悟していたが、今日入荷して明日以降取り付け可能との連絡があった。

結局初期不良なのか、工事ミスなのか分からないけど、新品交換のようなのでまあ良いか。

書込番号:13394658

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:45件

2011/08/20 00:15(1年以上前)

たぶんアースを取ってないからでしょう。

インバータノイズ対策用にYコンデンサというものが付いており、これはノイズをグランド(アース)に逃がします。 
アース点は筐体アースなので、熱交換器部分に接続されているので、室外機の金属部分に触れると、アースを取っていない場合、50Vがかかっていることになります。

以下のサイトに詳しい説明がありますのでどうぞ。
http://as76.net/asn/kanden_ac.php

書込番号:13394679

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/20 10:43(1年以上前)

室外機の下回りに地面に緑色のケーブルが伸びていればアース工事は
一応してあるレベルです。
でも実際はアース(設置)工事は1〜3種のレベルがあって一般家庭用は
3種設置で100Ω以下の接地抵抗(うる覚えですいません。)が基準
だけどアース棒1本だけでは基準値に達していないと思います。
もし室内コンセント部分にアース端子があればそちらも併用で接続して
貰った方が安心ですよ。

書込番号:13395734

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:622件

2011/08/20 23:04(1年以上前)

返信ありがとうございます。

確かにマンションなのでアースは取ってないですね。
室内機もコンセントそばにアース端子はありますが、こちらも取り付けてないです。

工事内容の紙にはアース端子があれば取り付けるって書いてありましたが、何故か付けてないです。
冷蔵庫が故障した時、修理の方に聞いてみましたがブレーカーにアースをしているんじゃないかって言ってましたが…ブレーカーは見てないんですがね。

まあ仕事の関係で来週取り付けなので、その際にアースをしてくれるよう頼んでみます。

前のエアコンは触っても問題なかったんですが、マンションでもアースは取り付けできるんでしょうか?特に取り付ける場所は無いようなんですが。

書込番号:13398496

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:45件

2011/08/21 00:47(1年以上前)

室外機と室内機のアースは、冷媒配管である銅管を通して筐体アースとなっていますので、
室内機のコンセントにあるアース端子につなげば、問題ありません。

書込番号:13398972

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/21 16:41(1年以上前)

マンションで室内にアース端子があるなら確実にアース設置3種並みの基準に
達しているから接続してもらってください。

書込番号:13401367

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2011/08/21 18:33(1年以上前)

室内機アース端子

接地工事の名称は、平成9年の改正により、次のとおり変更された。

第1種接地工事   →  A種接地工事 10Ω以下
第2種接地工事   →  B種接地工事 1線地絡電流により変動 電力会社と協議の上決定

特別第3種接地工事 →  C種接地工事 10Ω以下0.5秒以内に自動的に電路を
  遮断する装置を施設するときは、500Ω以下

第3種接地工事   →  D種接地工事 100Ω以下0.5秒以内に自動的に電路を
  遮断する装置を施設するときは、500Ω以下

殆どの家庭でELBが設けられているので 500オーム以下でOK無い場合は100オーム以下

室内機の電源線がアース付きの3Pで無ければ(100Vなので多分2P)別途コンセントのアース端子まで
電線で接地線を接続する事に成ります 室内機熱交換器部分にアース端子が有るので そことコンセントの
アース端子を接続する事で 接地をとる事が出来ます、

一般的にはIV線と呼ばれるビニール絶縁電線で連絡します、
http://oyaide.com/catalog/products/p-3048.html

写真のアース端子にアースを落とせば連絡配管を通じて室外機のシャーシーにアースが落ちます。


書込番号:13401813

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/22 09:54(1年以上前)

いつの間にか名称が部分変更されていたんですね。
20年以上箪笥の肥やし状態だから変更されたのに気づきませんでした。
只、アースのターミタルって前に見た事のある施工図(パナだったかな)だと
室外機との連絡線のそばにネジ付のターミナルがあった様な気がするんですが
フレームを外さないと取りつけできないんじゃ素人には難しいですね。

書込番号:13404207

ナイスクチコミ!0


yunisekiさん
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:32件

2011/08/22 23:20(1年以上前)

>室外機との連絡線のそばにネジ付のターミナルがあった様な気がするんですが
>フレームを外さないと取りつけできないんじゃ素人には難しいですね。

いいえ、フレームを外す必要はありません。真空ポンプさんの書き込みには少し誤りがあります。
室内機の端子台カバーを開くと、アース取付用のネジがちゃんとついています。
ここには、真空ポンプさんが写真で示した室内熱交換器とつながっています。
室外機のアース端子は、室外機のサービスバルブ側のベース側面右下部分にアースネジが付いています。

日立のウェブページも見られる据付説明書の11ページにアースの項目があります。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ras_s22a_c.pdf

書込番号:13407064

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信2

お気に入りに追加

標準

負けた、暑さに負けた。

2011/08/19 23:56(1年以上前)


エアコン・クーラー > コロナ > CWH-A1811(WS) [シェルホワイト]

クチコミ投稿数:573件

居間のエアコンが、効きにくい。
居間が南向きなのと、古いので性能低下が否めない。
連日、いや毎日、30度以上の酷暑。年には勝てず、我慢も限界に達し、この窓エアコンを買うことにしました。
引越しの際も、取り外して持ち出せること。まあまあの冷房能力(あまり高くないのは承知。)。おまけみたいな物だけど、暖房機能もあること。本来の寝室が北側であること。
等から、昨夜、注文しました。
Winkに発注して、今日午後に、品切れ等が無いか、振込みだと確認が遅れて、今日発送は難しいと感じて、支払いを代引きに切り替えました。
\53500+代引き手数料\630=\54130

皮肉にも、雨が続きそうです。気温が落ちて、今週は涼しいかも。
しかし、来週からは暑さがぶり返してくると思い、お金より、心地よい睡眠、疲労回復のため、注文したので、今か今かと、到着を待つ次第です。

書込番号:13394597

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件

2011/08/20 10:32(1年以上前)

深夜に窓用エアコンは稼動しているコンプレッサーの音が気になると思うんですが
大丈夫ですか?
分離型(セパレート)エアコン並と考えていると寝首をかかれる事になりますよ。

書込番号:13395685

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:573件

2011/08/20 13:00(1年以上前)

配線クネクネさん、こんにちは。
確かに、窓用エアコンは、かなりの作動音ですね。
現在、アパート住まいですが、不人気なためか、両隣は空き室、向いにもアパートがありますが2m以上は距離があります。
以前の借家の時、窓用エアコンを使いましたが、最初の物は古くて、五月蝿く、効率も悪かったので廃棄、その後の物は、やはり五月蝿いと言えば、そうですが昔ほどには感じませんでした。
セパレートタイプをそれらより前に使用。現在も使用中です。

書込番号:13396216

ナイスクチコミ!0



最初前の6件次の6件最後

「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング