再熱除湿を考える

2024/09/07 10:39(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S404ATAP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:2289件

ダイキンが言っている「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません」
ではその「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式」とは、
2台の熱交換機を搭載し、熱交換器2(冷たい)で除湿した冷たい空気を熱交換器1(暖かい)で再加熱して除湿された暖かい空気をが吹き出し口ら出す、方式です。
除湿された冷たい空気を温めるとさらに除湿されます(冬場暖房すると湿度が下がるのと同じです相対湿度セオリーです)。

この熱交換器2と熱交換器1の2台の熱交換機を搭載するには家庭用壁掛けエアコンの筐体が小さすぎます、
そこで登場したのが1つの熱交換機で冷たい部分と暖かい部分を作り、除湿された冷たい空気と暖かい空気を混ぜて吹き出出す方式です。
これが家庭用壁掛けエアコンで一般に呼ばれている再熱除湿です(現在販売されている再熱除湿搭載機はどのメーカーも同じ)。
除湿された冷たい空気を再度温めるのでなく、除湿された冷たい空気と暖かい空気と混ぜるのだから厳密に見れば違った方式です。
ダイキンが2019年に再登場させた再熱除湿を「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません」とい言うのはダイキンの勝手ですが、
その解釈なら現在売られている他の4社の家庭用エアコンも「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません」なんです。
しかもダイキンは2011年以前(再熱除湿撤退前)では現行と同方式なのに「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません」と言っていなかったどころか再熱除湿と言っていました、まさにダイキンの勝手です。
再熱除湿は電気代が高い、ダイキンは省エネに優れた全く新しい除湿方式を開発し搭載しましたと、
再熱除湿撤退以降の営業トークで再熱除湿を散々悪者にした手前今更再熱除湿に戻しましたなんて言えないからか、
ユーザーを惑わす勝手トークです。

書込番号:25881335

ナイスクチコミ!8


返信する
クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 12:47(1年以上前)

除湿方式の呼び名は各社色々とあります
ダイキンは再熱除湿という呼び名を使いたくないので特にややこしいですが、整理してみると
プレミア除湿:リニア制御の弱冷房除湿
さらさら除湿(新ハイブリッド方式):リニア制御の弱冷房除湿 + 再熱除湿(2019年登場)
さらさら除湿(リニアハイブリッド方式):リニア制御弱冷房除湿 + リニア制御再熱除湿(2021年登場)

ところでハイブリット方式は弱冷房除湿と再熱除湿の2つの除湿運転を行うことで、ダイキンだけでなく再熱除湿搭載機はどのメーカーどのモデルでも弱冷房除湿運転も行うハイブリット方式です。

ダイキンの名誉のために付け加えると、2024年現在再熱除湿搭載のエアコンは5社から複数のモデルが販売されていますが、
ダイキンが最も除湿量と除湿効率(消費電力費)で優れています(メーカー発表値ですが)
制御が最も複雑なのがダイキンです、複雑なので上手くハマれば最高なんですが、複雑ゆえに微妙な部分もあるのかな。

書込番号:25881486

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/09/07 13:03(1年以上前)

>奈良のZXさん

>一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式」とは、
>2台の熱交換機を搭載し、熱交換器2(冷たい)で除湿した冷たい空気を熱交換器1(暖かい)で再加熱して除湿された暖かい空気を>が吹き出し口ら出す、方式です。

>この熱交換器2と熱交換器1の2台の熱交換機を搭載するには家庭用壁掛けエアコンの筐体が小さすぎます、
>そこで登場したのが1つの熱交換機で冷たい部分と暖かい部分を作り、除湿された冷たい空気と暖かい空気を混ぜて吹き出出す方>式です。

製品について詳しくないので ご教示願いたいのですが

混ぜるとは 具体的に どのように露点除湿された 空気を 暖かい空気を混ぜるのでしょうか?

原理的には 室外機で凝縮するときに出る熱を利用してるのではないのでしょうかね?

書込番号:25881499

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 14:51(1年以上前)

ダイキンの模式図

日立の模式図

JRA 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式の模式図

真空ポンプさん、今日は
添付写真 JRAの模式図をご覧ください(ちょっと見づらいですが)
点線内が室内機で、左のファンから左側に吹き出されます、室内機へは右側から空気を取り込み、熱交換器2で冷却除湿されます、
この除湿された冷たい空気は熱交換器1を通り加熱されます(冷たい空気を加熱すると相対湿度はされに下がります、冬の暖房で乾燥するアレです)。
ここで注目したいのは熱交換器1、2それぞれが室外につながっているのではなく、熱を放出した冷媒は冷えるを利用しバルブ制御で熱交換器1から2へとバイパスを作って温と冷を作っていることです。

家庭用壁掛けエアコンの場合一つの熱交換器の区画を分けて熱交換器1と2としていますが冷媒のバルブ制御で温と冷を作るのは同じです。

添付写真にダイキンと日立の模式図を上げました
どちらも一つの熱交換機を温の部分と冷の部分に分けています、ただダイキンと日立では温と冷の部分が反対なので違うのか?
と思いそうですが同じです。
シロッコファンは排気口から空気を外部に送り出しますが排気口以外の内部は負圧になります、従って熱交換器のどの部分も内側が負圧でどの部分(温の部分も冷の部分)も外側から内側(シロッコファンに向かって)に空気が流れ、これらが混ざり合って排気口から排出されます。
ダイキンはバルブをON/OFFではなく多段化することで温/冷を多段に制御するのでリニアハイブリッドと名付けているようです。

書込番号:25881616

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/09/07 15:24(1年以上前)

奈良のZXさん ご教示ありがとうございます。


混ぜるという表現が今一つピンときませんが

何れのメーカーも室内熱交換器をV字型に配置することで

割合はさておき 除湿コイルと 再熱コイルに分けて

空気を通過させていると思うのですが、


ざっくり言うとダイキンは 吸込み側で除湿 吹き出し側で再加熱

日立は吸込み側で加熱して相対湿度を上げておいて 吹き出し側で

除湿して部屋に還元するイメージでしょうかね?

いずれにしても 室外機で行われる凝縮熱を一部室内機で還元するという方法では

手法は同じだと思うのですが、


日立以外は 特許の関係で 再熱除湿と言う名称を使用してないと思っていましたが

どうなのでしょうかね?





書込番号:25881641

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 16:27(1年以上前)

真空ポンプさん、再びです

シロッコファンの上の熱交換器は負圧により外側から内側に空気が流れます、
熱交換器のフィンに目詰まりがない限りどの部分も同じ流量で流れます
日立の場合も冷の部分は外からシロッコファンに向けて空気が流れます、ファン側から外側に向かって流れことはないです
ですから日立の暖/例の位置でも暖の空気が冷の熱交換機を通過することはないです。

他社は再熱除湿を謳っていますよ。

書込番号:25881695

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/09/07 18:21(1年以上前)

>奈良のZXさん
>ですから日立の暖/例の位置でも暖の空気が冷の熱交換機を通過することはないです。

ならば どちらのメーカーも冷コイルが先で除湿したのちに再熱コイルを通過する使用なのでしょうかね

各社 冷媒流量の制御に差はあれど 再熱除湿と呼称して差し支えないような気がしますが。


再熱に期待するあまり ユーザーに誤解を与えているような昨今

再熱に特化したエアコンを販売してもいい気がしますね

例えば 完全に室内膨張にしてガッツリ冷やしてガッツリ温めなおす 空調機のような仕様

無論 省エネの観点からは外れることに成るのでランニングコストより快適さを優先するユザー向けに成りそうですが。



書込番号:25881820

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 20:52(1年以上前)

ダイキンカタログ2010年の再熱除湿の説明

真空ポンプさん、今晩は

シロッコファンの吹き出しぐち以外は負圧となり外部の空気を吸い込みます、
その上に置かれた熱交換器は外側からシロッコファン側に空気が流れます、
熱交換器のどの場所にも同じ負圧がかかるの空気の流れに後先はありません。
後先なく取り込まれて空気はファンで掻きまわあされながら吹き出し口から出るので
除湿された冷たい空気と暖かい空気が混ざって吹き出し口から出てきます。
暖/冷の空気に後先はありません、だから熱交換器どの部分が暖でも例でも同じです。

ダイキンの2010年のカタログの「さらさら除湿(再燃除湿)」の説明を添付しておきます
吹き出し口には「混ぜ合わされた冷たすぎない空気」と書かれています。

書込番号:25882060

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/09/07 21:12(1年以上前)

奈良のZXさん 有難うございます

なるほど 混ぜるという概念はこのような仕様なのですね、

となると 再熱除湿とはいいがたく 

この部分が日立の再熱除湿とは 仕様が異なる部分という事なのでしょうね

なんとも 曖昧な表現ですが 難しいですね。




書込番号:25882087

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 22:00(1年以上前)

日立の再熱除湿搭載の家庭用エアコン技術評価資料

真空ポンプさん、再びです

本来の再熱除湿は最初にあげた模式図のように2台の熱交換器で冷却除湿された空気を温め直す物です
しかし家庭用のエアコンでは空気の流れの上/下流に2台の熱交換機を並べるスペースなどなく、分割が採用されました。
日立の家庭用の家庭用の再熱除湿搭載エアコンの技術評価資料の一部を添付します
左上説明文には「室内ユニットに吸い込まれた空気は冷却益で冷却し除湿され,門熱器で加熱後,混合されて吹き出される。」
と書かれていますが、図をみると空気の流れは冷却器→再熱器への流れではなく同時に吸い込まれ内部で混合されて吹き出されます。

書込番号:25882174

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2024/09/07 22:35(1年以上前)

>奈良のZXさん
>その解釈なら現在売られている他の4社の家庭用エアコンも「一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありま
>せん」なんです。

確かに ファンの配置と熱交の配置からして それぞれを独立して送風するのは難しそうですね。



書込番号:25882220

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2289件

2024/09/07 22:56(1年以上前)

さらさら除湿(リニアハイブリッド方式)の説明

どうも素直でないダイキン
添付写真は
さらさら除湿(リニアハイブリッド方式)搭載のエアコン発表時のプレリース
https://www.daikin.co.jp/press/2022/20221012
に書かれた
さらさら除湿(リニアハイブリッド方式)の説明部分です
複数ヶ所で再熱除湿と書かれています
だったらリニアハイブリット方式とか加熱除湿とか言わずに世間一般的な再熱除湿と素直に呼べばいいのに。

書込番号:25882250

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ17

返信0

お気に入りに追加

標準

据付してみました

2024/08/30 19:30(1年以上前)


エアコン・クーラー > ハイアール > huu JAA-CS224A-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:50件

施主支給品でコレを据付してきました。
・寸法や重さは現代の標準機なサイズです。梱包テープが多いのが施工者としては...(なぜメーカーロゴにまで保護テープ?)
・本体ドレンホースが洗濯機の継手方式みたいな特殊品、左出しは付け替えに少し苦労しそうです。
・リモコンの作りがショボイのが気になります。
・起動は早い方でドレンが大量に出てガンガン除湿してくれてました。
今のところケーズデンキ専売?のためレビューが少ないので投稿してみました。

書込番号:25871492 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!17




ナイスクチコミ14

返信2

お気に入りに追加

標準

湿度センサーの位置

2024/07/08 17:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S22YTRXS-W [ホワイト]

スレ主 Shamshirさん
クチコミ投稿数:216件

右側

左側

この型は湿度センサーが左右にあるスリット奥に一つずつ存在します。うるる加湿用のホース部に設置してある湿度センサーも合わせると室内機に合計3個も湿度センサーを搭載していることになります。左右どちらのセンサーを参照して空調を制御するかはエアコン設置時に設定する部屋形状によるようです。以前のモデルでは左側にしか湿度センサーが無く,左詰めで設置してしまうと空気が籠もって室内の湿度をうまく計測できなかったのでこの様になっているんじゃないかとのこと。なので湿度センサーに異常をきたした場合はダメ元で部屋形状を実際とは逆に設定してみると正しい湿度を計測するようになるかもしれません。

私の場合,湿度センサーが常に85%と異常値を示し続けたため,サービスエンジニアを呼んで湿度センサーを交換してもらいました。その際に教えてもらったのが上記のことです。

また湿度センサーは超音波加湿器が撒き散らす白い粉に弱いらしく,この白い粉は何だと聞かれたので超音波加湿器使ってますって答えたら「あ〜だからか」って言ってました。近所で同様に超音波加湿器使ってるお宅のエアコンの湿度センサーは短期間で2度故障してるとのことでした。

書込番号:25803036

ナイスクチコミ!9


返信する
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2024/08/19 13:20(1年以上前)

うちのも最近湿度が85%で変わらないのでおかしいなと思っていたら、なんとそういうことだったんですね!
とりあえず部屋の形状という設定を変えてみてセンサーが変わるのか確認してみます。

書込番号:25856934

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件

2024/08/19 20:44(1年以上前)

右のセンサーに反応するよう設定してみたところ、湿度センサーが反応するようになったみたいです。
ただ設置場所が壁側になるため通常時にそちらを使うのはどうかなという感じなので、修理依頼になるかなという感じです。
他社製ではこんなことは起きたことがないので、ダイキン製はどうもこのセンサー部分は壊れやすいのかなという印象です。(調べたらこの現象は結構出てきました。)

書込番号:25857408

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ19

返信0

お気に入りに追加

標準

使ってる人から直聞き

2024/08/14 12:09(1年以上前)


エアコン・クーラー > サンコー > 排熱が熱くないスポットクーラー CSCDCEHWH

スレ主 nekogasukiさん
クチコミ投稿数:21件

普通、加湿器はカルキが入った水道水を使うのでそこまで問題にならないが
これは除湿と水冷のためのタンクが共用なので普通に気をつけて使わないと駄目そうな
そして、それらを除菌する構造がないから下手な使い方をすると数日でカビの温床に
実際に、既に、カビのような匂いがしだしてるそうで
給気部分にワサビを使ったカビ防止剤を設置してるそうです。+使い終わりに殺菌灯で除菌

エアコン用のカビ防止剤が売られているから
喘息などを持っている方は自衛しましょう。

冷房能力は暑い外から帰ってきてすぐに体温を冷やしたいなど
短時間の使用には向いているとの事

排熱は水冷で室温より10℃近く高い温度が出ている
でも、ダクト使用時より確かに数℃低いとの事

湿度の上昇が急なので、湿度に弱い猫や犬などのペットを飼っている家庭での使用は不安が残るそうです。
まぁペット飼いの人はエアコンフル運転しますよね、普通。
間違っても、ペットを冷やす目的で買うんじゃねぇぞ!と念押しされました。

SNSなどで、水に熱を移して冷やしていると、お湯を排水などするものと勘違いされている方がとても多いですが
これは気化熱で熱交換器を冷やしているので水は残りません。
そして、除湿した水を利用して永久機関かのように想像している方も居ますが
除湿は水冷時使用できません。(ダクト必須
なにより、除湿能力より気化作用の方が上なので給水が間に合いません。

給水は細いストローのようなもので行われるので
大きいタンクに水を入れてそこにホースを入れれば水冷で長時間の運用は可能との事、ただし、運用性は当たり前だけど落ちる
だが、衛生的なことを考えれば、除湿タンクと給水タンクを別にするのは有りだそうです。

サンコーさん
新型は用途別タンク+内部に殺菌灯を組み込むなどしたものを期待していますね!

書込番号:25849951

ナイスクチコミ!19




ナイスクチコミ13

返信3

お気に入りに追加

標準

口コミ&レビュー共に少ない(0)ですね

2024/08/10 23:16(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > AN404AEP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:797件 AN404AEP-W [ホワイト]のオーナーAN404AEP-W [ホワイト]の満足度3

ダイキンは扱っていない量販店が有ったり、
同じ冷暖房能力xxkW同士だと割高な商品が多い様です

理由を聞くと内部の作りがしっかりしているという店員さんや
エアコンに詳しそうな方の説明を聞くのですが
いまいち納得できる説明を聞いた事が無いです
どこか分かりやすい説明をしているところが無いでしょうか

高くても納得できれば良いのですが、
業務用が優れているから一般家庭用が優れているとは限りません

答えが得られずでもやもや
答えはありそうでないのかもしれないので質問ではなくその他にしました

今迄は狭い部屋しか所有したことが無いのでトータルの出費が
一番少ないものばかり選んでいましたが
10畳以上の部屋のエアコンを選ぶことが多くなり悩んでいます

殆ど愚痴で失礼

書込番号:25845432

ナイスクチコミ!7


返信する
クチコミ投稿数:8605件Goodアンサー獲得:1591件

2024/08/11 08:10(1年以上前)

こんにちは。

>どこか分かりやすい説明をしているところが無いでしょうか

「ダイキン 家庭用エアコン 特徴」で検索すると出てくる、例えばこの辺↓ではどうですかね?

●【2024年最新】ダイキンエアコンの全11シリーズを徹底解説!他メーカーとの違いやお得な選び方も紹介| エアコン販売王コラム
https://aircon-hanbai.jp/blog/column/daikin-aircon/


出所の違う複数の類似記事のそれぞれの言い分を見比べ、「最高点と最低点を切って残りの平均をとる」ってな五輪競技の採点方法みたく見方で読めば、客観的傾向のおおよそは掴めるかと。
お試しを。

書込番号:25845675 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:797件 AN404AEP-W [ホワイト]のオーナーAN404AEP-W [ホワイト]の満足度3

2024/08/11 14:18(1年以上前)

>みーくん5963さん
愚痴みたいな投稿に対して、情報提供有難う御座います


気になったところを読んでみました
具体的な私の疑問は下記のようなものです
> 2-1. 他メーカーよりも価格が高い
> ダイキンエアコンは
> 性能が高く、
 冷暖房能力が同じ製品でもダイキンの方が実質能力が高いのか
 それとも別の事を言っているのか

> 故障しにくいことでも有名。
 構造や仕組みが故障しにくく作られているのか
 そうならばそれは具体的にどのようなものか

> 2-2. 室外機が大きいモデルがある
 大きい理由は?
 車のエンジンならば大きい方がパワーがあるのは理解できる
 でも元々能力の数値が同じもの同士を比較しているので
 悪く言えば効率が悪いのか
 それとも大きいエンジンで余裕を持たせて使用しているので
 無理をさせていないから長持ちで故障しないという事なのか
 そうならば安い方を買って早めに変えるほうが進化した
 モデルに出来るのでよい事が増える?
 よく営業トークで最近の電気代が安くなってるよとか聞くので

> ダイキンではコンパクトモデルも用意されている
 大きい理由が想像通りならばコンパクトモデルは他社と同じか

カタログとかだと自社製品が一番と書かれているので
分かり辛かったです
以前は何畳用で選んでいましたが、
最近は能力値で比較するようにしているので色々疑問がわきました

書込番号:25846090

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:797件 AN404AEP-W [ホワイト]のオーナーAN404AEP-W [ホワイト]の満足度3

2024/08/12 15:28(1年以上前)

今回は噂を良い方に信じてこれを使ってみようと思います
今迄使ったエアコンに無い特徴を見つけたらレビューに書く予定

過去にダイキンでトラブったのはAN22KNSK
・1年位で室内機から水が垂れてきました
 暫くしたら垂れなくなってきたのでそのまま使用
・風が強いと「ポコポコ」音がでる
 歴代の他社機はこれになった事が無いが、
 調べたら故障では無いとの事なので排水弁を自力で調整して対応しました

不正会計やリコールもあったようですがはたして

書込番号:25847510

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

熱画像の外気温が 43℃以上 と表示

2024/08/03 14:51(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]

クチコミ投稿数:2289件 霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]の満足度5

霧ヶ峰リモートの熱画像の外気温表示
2024年8月3日14時
 「外気43℃以上」
と表示されました、43℃を超える温度は測れないみたい
室内は27℃で快適なんですが
室外機の設置場所は普通風は良いですが日光が当たります、日除対策をしなくてはいけないのかな。

書込番号:25836257

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2289件 霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]のオーナー霧ヶ峰 MSZ-ZW4022S-W [ピュアホワイト]の満足度5

2024/08/06 14:36(1年以上前)

市販のマグネット日除け350×850mm

ということで市販のマグネット貼り付けタイプの日除け(350×85mm)マグネット貼り付けを付けてみました。
霧ヶ峰リモートの外気温は1℃程度下り40℃→39℃となりました
そんな程度かな。
ところで日除けを取り付ける前に室外機の天板を水で洗ったところ36℃まで下がってました。