このページのスレッド一覧(全3460スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 11 | 2025年7月9日 22:09 |
![]() |
7 | 7 | 2025年7月2日 22:22 |
![]() |
24 | 9 | 2025年7月12日 18:09 |
![]() ![]() |
5 | 7 | 2025年7月2日 04:02 |
![]() |
17 | 4 | 2025年7月12日 08:24 |
![]() |
9 | 3 | 2025年7月17日 07:51 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S283ATRS-W [ホワイト]

>ひろ518741さん
>スマホからの操作後、リモコンで操作をすると、風が出なくなります。
スマホからどのような操作をした後に、リモコンからどのような操作をした場合に風が出なくなるのでしょうか?
風が出なくなったときの冷房や除湿の別、設定温度や室温(リモコン表示、温度計表示)、外気温、お使いのお部屋の環境なども記載して頂いた方が、的確なレスがつくと思います。
よろしくお願いします。
書込番号:26227200
0点

持って無いんで想像ですが、
スマホ操作優先とか、リモコン優先とかの設定は無いんですか?
しかし現時点で218件も投稿しておきながら、このスレ主、結局どう解決したのか返信しないんだよな!!!
放っておいてよい奴だな。
(-_-)
書込番号:26227334
6点

アプリで風量「自動」の運転スタートしたあと、リモコンで温度変えたらリモコン側の風量設定が「しずか」になっていたとか?
書込番号:26227392 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>朝倉徹也さん
ありがとうございます。私がした操作は、冷房のオンと、温度調整だけです。
>入院中のヒマ人さん
ありがとうございます。そのような調整はあるかは不明です。ご指摘ありがとうございます。以後気を付けます。
>ポン吉郎さん
ありがとうございます。いえ、エアコンがうなっているだけで、風が全く出ていません・・・。。。
書込番号:26227460
0点

こんにちは。
メーカーや機種によらない「あるある」事象かも?の視点にて。。。
直近〜現在スマホアプリから設定している内容と、リモコンの画面に表示されている設定内容って、すべて一致していますかね?
今一度、お手元のリモコンの画面表示をよく見てみませんか?実は風量設定が最小だった?とか、控えめに運転するモードの類がオンになってた?とか。
エアコンのリモコンってテレビとかと違い、どれか1つボタンを押すと、押したボタンに関する設定だけでなく、リモコン上で表示されているだけで弄ってない設定値の全部(冷暖房のモード、温度、風量、風向の左右上下etc...)を毎度まとめて送る仕組みです。
しかも「表示された通りを送信するだけ」=エアコン本体が今現在どんな状態で動いているかに関係なく、リモコン画面上で設定された通りにすべてが「上書き更新」されます。
よって、
普段は専らスマホアプリで操作している・たまにリモコンで操作することもある、ってスタイルで使っていると、スマホアプリでの設定値とリモコンが覚えている設定値とが全然違う状態になってしまってた→たまのリモコン操作で(例えば電源オフ・オンしただけのつもりが)直近とは全然違う動きになってしまった、ってことが起きます。
上記が理由?原因?だとしたら、の現実解は、
時々リモコンの表示内容とスマホアプリでの設定内容を見比べる→手動で両者を一致させておくか、割り切って一方だけで設定する(常にスマホアプリしか使わないようにする?)でしょうね。
もし全くハズしてたらすみません。。。
書込番号:26227467 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


>みーくん5963さん
長文回答ありがとうございます。
スマホは時々利用で、基本はリモコンを使っています。
スマホの表示と、リモコンの表示は同じですね。
というか、おそらくですが、リモコンの表示と、スマホの表示は同期されているのではないでしょうか。
書込番号:26227961
0点

>masa2009kh5さん
ありがとうございます。その可能性ありますね。少し様子を見てみることにします。
書込番号:26227964
0点

>ひろ518741さん
うちは同機種の寒冷地タイプなので冷房性能は同じだと思います。
>私がした操作は、冷房のオンと、温度調整だけです。
スマホで冷房をオンして、リモコンで温度調整した場合ということでしょうか?
うちでも同様ですが、設定温度より室温が低くなると送風が止まることはよくあります。
で、その後に暑いなと感じて設定温度を0.5度くらい下げてもしばらくは送風がはじまらないこともありますし、その場合は、さらに設定温度を0.5度下げると送風がはじまるなんてこともあります。
その際の外気温が室温より低めだったりすると、なおさら、送風がすぐには動き出さない場合もあります。
体感温度と設定温度とリモコン上の室温と室内の温度計の温度と、さらには、室外機での外気温との兼ね合いで送風タイミングが遅かったりすることはままあります。
ダイキンだけでないかもしれませんが、ダイキンのプレミアム冷房は快適さの押し売り的なところがあって、ユーザーの意図通りに動いてくれないことがあります(以前、別板でも話題になりましたが)。
私はせっかちなので、そういうときは設定温度をすぐさまいじりますけどね笑
なかなか難しいエアコンだと思います。
参考まで。
書込番号:26228055
0点

>朝倉徹也さん
なるほどです。
対処法としては、設定温度を下げることなのですね。やってみます!!
書込番号:26228079
0点

>朝倉徹也さん
>masa2009kh5さん
>みーくん5963さん
>ポン吉郎さん
>入院中のヒマ人さん
みなさま回答ありがとうございます!!
書込番号:26233590
0点



エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22R(W) [スターホワイト]
設置費用について質問させて頂きます.
先日設置いたしましたが,
1,事前支払
@設置工事 エアコン取り外し工事 6,600円
Aエアコン設置工事 16,880円
2,当日支払い
B 18150円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計41630円
【工事概要】
@既存エアコン取り換え
A設置場所 3階,室外機3階ベランダ
B200V→100Vの変換あり
C外装カバー等は既存を流用
予想より高額でしたがこんなもんでしょうか?
※本体とほぼ同じ(笑)
ご意見頂ければ助かります.
2点

取付工事自体に保証はついているんですかね?
保証期間とか内容はいかがでしょうか?エアコンって本体の保証も大事ですが、工事の欠陥、ミスなどの保証も大事じゃないですかね?
私は住設業者に依頼することが多く、保証自体は具体的に明示されてないのですが、5年経過したものが取付ミスが原因で故障したということを業者側から申告があり無料で修理してもらったことがあります。ミスはミスとしてしょうがないけど正直な誠意的な対応がよかったですね。その分購入価格は量販店の2倍くらいしましたけどね。
一般的なお店だとこういう対応も難しいでしょうから、保証は重視したがいいと思いますよ。
私は利用したことありませんが、こういう保証付き工事もあるようですね。
https://www.yoshimura-denki.jp/advantage/warranty.html
書込番号:26226978
0点

なお、修理保証の内容に「購入価格を限度に修理保証」ってのがよくありますが、実際の修理費って結構高額になることが多いので注意が必要です。
昨年寝室のエアコンをメーカーの5年保証で修理したのですが、一応もらった修理明細は8万円と記載されてました。もちろん無料扱いですが、自腹修理だとこれくらいはかかることが多いようです。
なので安価なエアコン購入だと注意が必要ですね。
書込番号:26226986
0点

今更、何の為に設置後の話を持ち出すのか・・・
皆が”高い”と書き込んだら、設置業者に文句をつけたりするんでしょうか ?
普通は、購入契約の際に、現状の確認や下見で最終的に設置費用を算出してもらって、それで納得してから工事に至ると思うんですが。
”B200V→100Vの変換あり”
元々 200V のエアコンが設置されていて、今回 100V のエアコンに代替えされたのでしょうが、ブレーカーとコンセントの交換で ”18150円” なら高いと思いますね・・・
書込番号:26227003
2点

>地震雷火事家電さん
@ Aは妥当 若しくは安いと感じます
Bの内容が分かりませんが単純に200Vを100Vに変更しただけなら
少々 お高い気がしますが それに伴いコンセント交換や ブレーカー交換は無かったのでしょうかね?
今の時期DIYで施工すれば 多分取り外し取付で この価格なら妥当に感じると思いますが。
書込番号:26227007
1点

明細の見方がいまいちわからないのですが
B200V→100Vの変換あり
が18150円ですか?
取り外し、取り付け費用は、大手家電店の額と同じくらいですが、電圧切り替え費用が18150円なら高すぎると思います。
一般的には3ー5千円程度です
書込番号:26227012 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>地震雷火事家電さん
ネット購入、取り付け工事ですかね?
当日支払いBの18150円が高額ではないかとの質問ですか?
事前支払分の
@設置工事 エアコン取り外し工事 6,600円
Aエアコン設置工事16,880円 に関しては家電量販店でもそんなもんだと思いますね。
ネット購入、工事の場合、当日支払い18150円分については、明細書とかないですか?
例えば、とあるネット店の工事オプション料金は細かく記載あります。
https://www.xprice.co.jp/c.php?slug=guide&id=338#block-07
書込番号:26227019
0点

皆様,貴重なご意見ありがとうございました.
ーー
基本 :23千円
【以下追加】
電源変更: 5千円
追加 :13千円
スリーブ
水平ゴム
コード延長等々
ーー
で理解できました.
皆様,貴重なご意見ありがとうございました.
感謝いたします.
以上
書込番号:26227142
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W225S [ホワイト]
うちのエアコン、15年頑張ってくれた東芝製から富士通ゼネラル製に買い替えたんです。
でも、これがもう大変で!どうも湿度と温度のコントロールが全然うまくいかないんです。
部屋はごく普通の木造6畳。で、肝心の症状がこれです。
* 冷房26度、自動風量にすると、風がほぼ出なくて部屋の温度が28度から動かないんです。
* 25度に下げると冷房はかかるものの、自動だと風が弱すぎて、むしろ湿度が上がってる気がします。強風にすると風は強いけど、全然冷たくない風がビュービュー。
* 24度でも同じで、自動だと弱い風で湿度アップ。強風にしてもやっぱり冷たくない風。
* やっとまともに冷風が出るのが23度設定。これでやっと強い風が出て、22度まで下がります。
前の東芝エアコンは、26度設定でちゃんと26度になって快適だったのに…。今の富士通ゼネラルのは、**設定温度の意味ある?**って感じです。
サービスマン来ても「こんなもん」って…納得いかない!
このおかしい状況を富士通ゼネラルのサービスマンに見てもらったんですけど、「18度設定で風の温度測ったら問題なし」「今のエアコンはこんなもんです」って言われちゃいました。念のためって制御基盤まで交換していったけど、結局何も変わってません。
ちなみに、うちには他にもエアコンがいくつかあって、隣の部屋にある3年前の「しろくまくん(一番安いモデル)」だと、ちゃんと湿度が下がってくれるんです。でも、この富士通ゼネラルのエアコンだけは、つけるとどんどん湿度が上がっていく感じ。こんなに湿度上がるエアコンは初めてで、正直ビックリです。
これってウチの使い方が悪いのかな?
もしかして、ウチの使い方が変なんでしょうか?それとも、このエアコン自体がそういう仕様ってこと?同じような経験された方や、エアコンに詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします!
書込番号:26226604 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

バリバリマシンさん、今日は
メーカを問わず近頃のエアコンは省エネ性能を謳うがために頑張った運転をさせないように制御(仕組まれる)されています
特に各メーカーの自動運転はその傾向が強いようです(体感温度を下げるため送風の温度は下げずに風量を多くするとかで)。
まず冷房運転で試されては、そしてリモコンの室温設定値には惑わされず自信が快適と思う温度にされてみては。
書込番号:26226631
1点

施工業者がしくじって真空引き失敗したのでは。?
https://www.fujitsu-general.com/datafiles/W9322864710-0101_OM_Ja_AS-W225S-W.pdf
説明書を見ると約40分間は設定温度より1度低め運転って書いてある。14ページ。
書込番号:26226647
1点

まず施工業者を疑うな!!?施工箇所の何処とはよう言いませんけど。
富士通ゼネラルのサービスマンもいい加減なヤツだと思います。
あとは貴兄も、もっと理詰めでサービスマンに攻めていっても宜しいでしょに。
『おかしい、おかしい!』だけ言っててもかわされるだけ。
(^o^)
書込番号:26226703
2点

>バリバリマシンさん
まず、エアコンの上の空気を吸い込むところの温度を測ってみてください。
デジタル温度計は誤差が大きいので、100円で買えるアルコール温度計が良いです。
そこで28度あり、26度設定で冷房にならないなら、センサー異常等の問題が考えられますね。
書込番号:26226716
2点

自動運転を信用しないことです。
マニュアルで運転しろとエアコンがささやいているような気がします。
規定温度になるまでマニュアルで運転してから自動に切り替えたらどうなるかです。
ダメと出たら自動運転はできないと判断するしかないです。
書込番号:26226797
1点

>バリバリマシンさん
こんにちは。
ユーザーではないですが、昨年知人宅に富士通ノクリアを勧めたクチ、この手の不具合ネタを気にしてお節介します。。。
それって、冷/暖房/除湿モード切り替えは明示的に「冷房」に設定済み、なんですよね?
ちなみに室温は実測で何度でしょうか?
リモコンの表示は「冷房28℃」にも関わらず、なぜか本体は「自動28℃」で動いててたりして。
且つ今のリアルな室温が例えば26℃近辺の微妙なラインで、エアコン本体は試しに送風だけ動かして室温が自然と上がる方向(=夏場)なのか下がる方向(=冬場)なのかで冷暖どっちにするか判断しようとしているも、微妙な温度推移のどっち付かずで迷っている、って風にも見えなくなく。
という訳で提案2点。
とりあえず、リモコンの「リセット」からやってみませんか。
リモコンの中にある小穴に爪楊枝でも挿してリセットし、そのリモコンで「冷房23℃(≒リアルな室温よりも2〜3℃低いくらい値)」とセットしたら、盛大に涼しい風が出てくる、が期待値です。
あと、送風だけの生ぬるい風を出したくない/湿気戻りをさせたくないなら、「省エネファン」機能を「入」にしてみましょう。
取説p.41参照。
なお、
温度設定をうんと下げればちゃんと冷風が出て冷えるんなら、冷媒ガスが足りなくて冷えない云々の工事ミス起因?ではなさそうに思いますね。
書込番号:26226802 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>バリバリマシンさん
こんにちは。詳しいご投稿、参考になりました。
うちも機種は違いますが、富士通ゼネラルのエアコンで似たような状況があったので、共感しながら拝見しました。
設定温度にしているのに冷えない、湿度もなかなか下がらないというのは、かなりストレスを感じると思います。
特に湿度が高いと、体感温度が下がらず不快になりますよね。
自動運転だと風量が弱くて、逆にもわっとしてしまうという点も、自分の経験と重なります。
最近の省エネ仕様のエアコンは、どうしても冷やすより「抑える」方向に動作が寄っている印象があります。
自分の場合は、「冷房23℃・風量中」で部屋を冷やした後、「除湿(弱)+風量手動」に切り替えるようにしています。
これで多少は湿度の戻りが抑えられているように感じています。
あと、リモコンのリセット(小さい穴を爪楊枝などで押す)で動作が改善したという話も見かけましたので、試していなければ一度やってみる価値はあるかもしれません。
せっかく買い替えたのに快適にならないのは本末転倒ですよね。
少しでも状況が改善されることを願っています。よければ今後の経過も教えてください。
書込番号:26227333 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

みなさん、たくさんのコメントありがとうございました!
その後、いろいろ試してもやっぱり改善しなかったので、思い切って販売店に再度相談してみました。
事情を説明したところ、室内機を交換してもらえることに!
で、交換後なんですが――
かなり改善しました!!
ちゃんと26度設定でも冷えるし、あのムワッとした湿気も感じなくなりました。
今思えば、やっぱり最初の本体にどこか不具合があったのかもしれません…。
ここまでくるのにかなり時間も手間もかかりましたが、とりあえず快適に使えるようになってホッとしています。
アドバイスくださった皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:26235775
4点

スレ主さん、今日は
室内機を交換されましたか
やはりエアコンは何かと問題やトラブルが多いし、それが操作の問題あるいは
故障か正常の範囲内かも分からないことも多いので町の実店舗での購入が良いですね。
その室内機にどんな問題があったのかまでの説明があれば一番安心できるのですが。
室内機の交換、凍らせて洗浄が搭載の彼方のメーカーではたまにあるようですが
こちらのメーカーでは珍しいトラブルだと思います。
書込番号:26235845
1点



エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-404DEX2-W [クリスタルホワイト]
家の2階に取り付けるエアコンを買う際、200Vのエアコン エオリア CS-404DEX2-W [クリスタルホワイト]を間違えて買ってしまいました。2階の部屋のコンセントは100v、一階のリビングには200vのコンセントがありエアコンで使用しています。取り付け業者に相談したところ、コンセント交換電圧切り替え6000円追加で取り付け可能と言われました。問題なく動くのでしょうか。
書込番号:26225523 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

何の問題もありませんよ
書込番号:26225527 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

適切に工事してくれますから大丈夫ですよ。
書込番号:26225528 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

知識が古いもので「えっ?無理では?」と思いましたが、ググったらできそうですね。
でも取り付ける住宅の建築時期にもよりそうです。
近年(たぶん築30〜40年以内)のものならブレーカーの切り替えとコンセントの交換でできそうですが、築40年以上とかだと配線工事から必要かも?
書込番号:26225538
0点

一階に200Vのコンセントが有るなら、200Vの配線はあるでしょう。
分電盤の切り替えとコンセント交換で、20分もあればできると思います。
書込番号:26225611
2点

>せんたくものさんさん
こんにちは。
>200Vのエアコン エオリア CS-404DEX2-W
>部屋のコンセントは100v
>業者に相談したところ、コンセント交換電圧切り替え6000円追加で取り付け可能
>問題なく動くのでしょうか。
どんな「問題」を気にされているのでしょうか?
いま100Vが来ているコンセントに200Vが来るようにする工事自体は、プロが普通にやってることなので任せて問題なし。
あとは、
費用がその¥6000で本当に済むのか?
→現状がどうなってて工事屋がどう見積もったのかが分からないネット民には何とも。
電源の契約アンペア数が足りるの?ブレーカーが落ちない?
→電力会社といまどんな契約をしているか次第なので何とも。
エアコンが早期に壊れたりしない?
→モノの出来の良し悪しは運次第、工事の上手いか下手かは業者の腕次第。少なくとも配線を100Vから200Vに変えたことが直接的な理由で早期にエアコンが壊れる?短命?ってことはあり得ない。
・・・で、答えになってますか??
書込番号:26226046 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>一階のリビングには200vのコンセントがあり
ならば、分電盤までは200Vが来ており、そこでコンセントに合わせた配線とブレーカーに振り分けているタイプでしょう。ファミリー向けのマンションなんかはほとんどがこのタイプでは?
過去に家電店から「200Vの方が効率が良くなります。」と言われて、200Vのエアコンを買って取り付けと合わせて分電盤の加工とコンセントの交換をしてもらい、快適に使っていました。
なので、問題ほないでしょう。
書込番号:26226325 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

皆様、早速のご回答ありがとうございました!問題なく使えそうで安心しました。
書込番号:26226415 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W565S2 [ホワイト]
先週取り付けたばかりです。
就寝時に風量を最小にして運転すると、左右の風向ルーバーが右に動いたあと、戻るときに「カタカタ」と小さな音がして気になります。
日中はまったく気にならないので、静かな環境で目立つ音なのだと思います。
以前も富士通のZシリーズを10年ほど使っていましたが、そのときにはこのような異音はありませんでした。
念のためメーカーに相談し、点検に来てもらうことになりましたが、「音が再現されなければ有料になる可能性がある」とのことでした。
この左右風向ルーバーは取り外し可能な部品のようですが、自分でできる対処法などがあれば知りたいです。
書込番号:26225308 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>ようようようyさん
以前のモデルで同じように特定の位置(スイングで一番上の水平になる直後)にカタカタ音が発生して、ルーバーのモーターと軸にグリースをたっぷりつけてなおりました。
今は問題なく動いているのでおそらくグリース不足なのかも。
担当次第とは思いますが良心的に対応してくれます。すぐ新品に交換してくれる良心的なメーカーです。
工場の検査が抜けていると担当の方が言ってました。
書込番号:26225364 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

普通はモーターの軸受け部分以外にはグリス等の油脂は使わないですね。
何故なら油脂にホコリ等が付着しとても汚れが出てくるからです。
カタカタは確かにルーバーの可動部なんだろうと思います。
自力で解決するのなら取り外して観察しましょう、外せますか?
バリとかが有るのかも知れないです。
負荷は軽いですが質量も少ない部品ですからほんの少しでビビります。
壊さないように丁寧に作業しましょう。
書込番号:26225540 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

パーツが外せるのなら、とりあえずシリコンスプレーをウエスに取ってから怪しい部分に塗り込むとか…。
https://www.kure.com/product/k1046/
https://www.kure.com/product/k1403/
書込番号:26225609 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

サービスの方に診てもらったところ、ルーバーを動かすステッピングモーターが壊れていたとのことで交換になりました。
ただ、交換後も小さくなりましたが異音は続いており、「これ以上は仕方ない」と言われ妥協するしかないようです。
同様の症状は他機種でも出ているそうで、工場では静かな場所で検査していないから気づかないとまで言われました。
新機種のため分解にも手間取り、「初めての修理で不安です」とサービスの方から言われたのも不信感が残りました。
せっかく新品で買ったのに、こんなに初期対応で不安を感じるとは思っていませんでした。
書込番号:26235415 スマートフォンサイトからの書き込み
2点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-W405S2 [ホワイト]
購入してから1週間ほど待って、ようやく先週取り付けが完了し、いろいろと試しながら使っています。
そんな中で、ちょっと気になる点がありました。
先週末からスイング運転を使い始めたのですが、上下のルーバーが「下に動くとき」に一瞬ブルッと震えるように止まり、中央部から「ガガガッ」と引っかかるような音がします。しばらくすると音は消えますが、上がるときは特に問題ありません。下がるときだけ不自然な動きです。
販売店に連絡したところ、初期不良の可能性があるとのことで、メーカーさんが対応してくださることに。ただ、修理対応が混み合っているようで、来週以降の訪問になるそうです。
ちなみに、もし保証外の修理になる場合は、事前に費用の説明があり、直接支払いになるとのこと。でも、普通に使っていて保証外って…ちょっと納得いかないですよね。
買ったばかりなのにこういったトラブルがあるのは残念ですが、対応自体はスムーズだったと思います。
同じような症状が出ている方がいらっしゃったら、ぜひ情報交換させてください。
書込番号:26224793 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>よっよっよっさん
こちらは左右のルーバーが右に動いたときに「カタカタ」と異音がします。
強風で運転すると、同じようにルーバーがかなり振動しており、構造的に不安定さを感じます。
今のところ引っかかるような音は出ていませんが、正直この状態では不安なのでサービスの方に確認してみます。
外して洗える構造は便利な反面、パーツが全体的に弱く感じられ、使っていて不安になります。
せっかくの新機種なのに、こうした基本的な部分での作りの甘さが目立つのは残念です。
もう少ししっかり検査・調整をしてから出荷してほしいです。
書込番号:26225318 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

新機種になるにつれて細かな配慮はコストの件で蔑ろにされてきていますね。
スレさんの件多分作業してくれると思います。
但しルーバー部分だけで、品質的には問題ないですで終わるかもですね。
1番スッキリするのは本体丸ごと取り替えですね。
書込番号:26225555 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

先日サービスの方に来ていただきましたが、ちょうどその時は異音が再現せず…。
ただ、左右ルーバーの動きに原因があるのではないかとのことで、部品を交換していただきました。
工場では細かな音の検査まではされていないようですね。
その後は、あの「ガガガッ」という音は発生していません。
おそらく左右風向の動きがスムーズでなかったのかもしれません。
今のところ快適に使えており、しばらく様子を見ていきます。
皆さんとても参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:26239717
1点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)