ナイスクチコミ8

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

COPが5を超えてる

2022/01/30 19:21(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40YTRXP-W [ホワイト]

スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件

ダイキンのベーシックなのだとCOPが3.7とか
燃費が低いようですが、この機種は凄いですね
5を超えてますね。値段も倍なのですが
ベーシックなもので燃費の良いのはあるんですかね?

書込番号:24571587 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:5件

2022/01/30 23:59(1年以上前)

COPとは、定格冷房エネルギー消費効率のことでしょうか?

APFにおいても言えることですが、基本的には機能の少ない機種(つまりベーシックモデル)になるほどAPFやCOPの値は下がります。
これは私もすごい疑問なことなんですが、APFが高くてシンプルなエアコンというものはありません。
そういったものをメーカーは開発してほしいものです

書込番号:24572118

Goodアンサーナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/31 20:57(1年以上前)

>kumako18さん

快適かどうかは別にしてCOP、APFを上げるには消費電力量の削減しかありません。

消費電力量を下げるには圧縮機の消費電力量を下げる以外ないのですが、吸い込み温度センサーのみの制御では消費電力量の削減は難しいです。
そこで日射センサー、人間センサー、ムーブアイのような消費電力量を抑える為のセンサーが必要になります。

快適かどうかは別の話です。
電力量の削減が目的です。
省エネは消費者に歓迎されるので販売的には有利になりますが、実際は快適性とはかけ離れるのでクレームも少なからず出てきます。

書込番号:24573512 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


スレ主 kumako18さん
クチコミ投稿数:155件

2022/01/31 21:15(1年以上前)

メーカーに聞いてみました。
AXシリーズが、うるさらに近い省エネ型だと
聞きました?カタログでは1000W以下の消費電力でなかなか良さそうですね。

書込番号:24573549 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/31 21:26(1年以上前)

>kumako18さん

AXシリーズに無給水加湿と換気がついた物がうるさらXと思えば良いと思います。

書込番号:24573573 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ17

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

エディオン製品だと?

2022/01/30 12:23(1年以上前)


エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2221

スレ主 薔薇0209さん
クチコミ投稿数:51件 霧ヶ峰 MSZ-R2221のオーナー霧ヶ峰 MSZ-R2221の満足度5

こんにちは。
皆様いつもお世話になっております。
今月初めエディオンさんで霧ヶ峰MSZ-EX2221E9を工事費込みで\89.800円で購入しました。
担当していただいた店員さんの話では、この製品はいつも10万以上で販売されているので同様に検討していたダイキンさんよりもこちらをおすすめしますと言われ即決しました。
まずこの型名「MSZ-EX2221」という製品が該当せずこちらへ書き込みしております。
Rシリーズとは違うような?気もしたのですが。
教えていただけるとありがたいです。

書込番号:24570799 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


返信する
クチコミ投稿数:6435件Goodアンサー獲得:890件

2022/01/30 12:42(1年以上前)

https://www.edion.com/detail.html?_rt=rgVKAcdjYWK8z2KK3GwT21QiQAtXCUxr6MYmhs9QJU&p_cd=00067030057

ここに書かれています

●一般の市販モデル(型番:MSZ-R2221-W)をベースに仕様追加したオリジナルモデル!
【オリジナル仕様】
●定期自動クリーニング。
●長持ち室外機。
●長尺配管。

書込番号:24570846

Goodアンサーナイスクチコミ!6


スレ主 薔薇0209さん
クチコミ投稿数:51件 霧ヶ峰 MSZ-R2221のオーナー霧ヶ峰 MSZ-R2221の満足度5

2022/01/30 14:01(1年以上前)

>不具合勃発中さん
こんにちは。
情報ありがとうございます。
Rシリーズと同じなんですね。
エディオン仕様の分お値段高かった?という感じでしょうか、、、

こちらの口コミで「室外機の音」に関して質問されておられる方がいらっしゃいましたのでシリーズが同じであればお力になれればと考えておりました。

我が家も設置してもらった後、初期設置後の試運転をしてもらった後使用しておらず(リビングダイキンエアコン2.5kwが充分働いてくれていますので)これから先夏場は2台フル稼働していくと思います。

3年ほど前に購入したパナの冷房の効きが悪く買い替えを検討し、iPhone購入で訪れていたエディオンでダイキンさんと悩みましたが店員さんの押しでこちらに決定しました。

試運転で感じたのはパワフルでも気流の音がうるさくない事、通風口から噴き出す風のにおいが無臭だった事、室外機がコンパクトで音も静かだった事は覚えています。

設置して下さった業者の方も「内部クリーンを入にしたままで冷房暖房の各ボタンを押せば後はAIがやってくれるので細かな設定はしなくて大丈夫ですよ」と説明して下さり、ムーブアイには期待しています。

またこれから使用していき総括的なレビューを書きたいと思っています。
ありがとうございました。

書込番号:24571002 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!6




ナイスクチコミ1

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

リモコン故障

2022/01/29 01:49(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22K

クチコミ投稿数:147件

娘の部屋に設置して一年半、部屋は殆ど使用していないのに先日、操作が出来ないとの事で電池を交換しても時計がリセットされるとか
うちではエアコン、テレビ、加湿器、扇風機
十数個リモコンがありますがリモコンが駄目になったことは無いし壊れるにしてもこんなに早く壊れる物なんでしょうか?
まあ当たり外れあるんでしょうけど…
おすすめのリモコンがあったら教えて欲しいです。

書込番号:24568080 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:27264件Goodアンサー獲得:3117件

2022/01/29 02:31(1年以上前)

同じものでいいのでは。
AR-C22K用付属リモコンAR-RLA1J 2,310円。
メーカーの通販で買えます。
https://www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/check.html?pic=1&num=90

書込番号:24568105

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:564件Goodアンサー獲得:36件 ノクリア AS-C22Kのオーナーノクリア AS-C22Kの満足度3

2022/01/29 02:38(1年以上前)

長期放置で電池の液漏れにて
リモコンが故障した経験は有りますが
それ以外はないですね・・・

お勧めリモコン
純正品が無難でしょうね・・・価格も3000円程度で買えるので
汎用リモコンが1500円以下で販売してますが
機能的に全て対応出来ない物が多いと思います
※昔はエアコン専用の学習リモコンが300円程度で販売有りました

まだメーカーが富士通で良かったかと思います
弱小メーカーだと学習も出来ず純正リモコンが7000円でしたので


書込番号:24568108

ナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:3240件Goodアンサー獲得:306件

2022/01/29 12:58(1年以上前)

>(*゚ー゚) さん
まあ、純正買うのが無難な選択ですが
十数個もリモコンがあるなら、スマートリモコンお勧めします
https://iot.ratocsystems.com/products/rs-wfirex4/
登録したリモコン、スマホ1つで操作出来ます。
スマートスピーカー組み合わせれば、声で操作できます

書込番号:24568710 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ11

返信13

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン適正畳数について

2022/01/27 23:29(1年以上前)


エアコン・クーラー

5地域(最低気温-3℃)、Ua値0.55、C値1.0のLDK30畳(長方形)にエアコンを設置する場合、何畳用を設置しますか?木造平屋
エアコンの畳数表示は50年以上前の規格で現在の新規住宅にはオーバースペックと考えてます。
また、エアコン畳数×3or4が妥当と考えており、200V電源になるエアコンがコスパ的に良いと考えております。
気密断熱に拘り、畳数表示の半分ぐらいで購入された方がいらっしゃれば教えてください。

書込番号:24566308 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/28 06:26(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん

負荷計算的には2.6kwとなり余裕率を考慮しても3.4kw程度となります。
平家という事を考慮すると、冷房の場合更に内部負荷と日射取得を加味しなければなりませんから4.0kwが妥当かと思います。

書込番号:24566527 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:21件

2022/01/28 08:03(1年以上前)

回答ありがとうございます。
暖房運転をメインで考えた場合、200V用はオーバースペックで電気代upに繋がるでしょうか?
APFが高いのも6畳or200V用に切り替わった畳数のものが最大と認識してます。

エアコンはうるさらXで考えておりますが、おすすめはありますでしょうか?
ちなみに理由は空気環境を整える、ストリーマ、室外機の耐久性でダイキンを選びました。

LDK南面に幅2.5m高さ2.4mの片引き窓×2があります。
南面の軒は1.8mと拡張しており、夏場の日射遮蔽はそこまで気にしておりません。
しかし、冬場の日射取得は南向かいの隣地との離隔距離が7m以上ですが、影になる時間帯が多く期待できません。そのため暖房運転を重点的に見る必要があると考えております。

またLDK空間を温めようと思うとエアコンの風量では足りないのでは?と思い、サーキュレーター等で風を回す必要があると考えますが何か効率的な方法はありますでしょうか?
それらを踏まえると、畳数分は要らないにしても200V用ぐらいはあった方が良いのかなと?という見解でした。ただ、この分野に精通しているわけではなく、動画やメーカーへの聞き取りで知識を得ております。

似たような条件で経験断もあれば教えてください。

書込番号:24566610 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:3240件Goodアンサー獲得:306件

2022/01/28 08:43(1年以上前)

オーバースペックであったとしても、電気代は部屋を暖める熱量が変わらないなら、あまり変わらないのでは?
個人的には、暖房重視ならオーバースペックのほうが後悔しないかなと思います

うちは10畳の部屋にオーバースペックの4kWのエアコン付けていますが、エコワットを見る限り低負荷運転時は殆ど電気使ってませんよ。

書込番号:24566652 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/28 19:01(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん

そこまでお考えなら暖房重視で問題ないと思います。
うるさらxの低温暖房能力は4.0kw機で9.1kwなので必要充分ですが、ノンストップ暖房ではないのがマイナス点です。

除霜運転はヒートポンプの宿命ですから、また除霜は機械任せで人間の操作が出来ませんから暖房で1番重要視しなければならない動作だと思います。

室温の温度ムラですが、当然熱源側が暖かくなり、熱源から遠くなる程温度は低下しますし、窓ガラス等の負荷部分は更に温度が低下するのは物理的に仕方がありません。
そこでサーキュレーターとなる訳ですが、サーキュレーター程の風速は必要ないかと思います。天井高シーリングファンのような低速で暖気を下に向かせる物が静かで良いと思いますが、自分は温度ムラがある場合は補助暖房を使います。

でも高断熱の場合心配される程温度ムラは感じないのが現状です。

書込番号:24567460 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:21件

2022/01/28 20:37(1年以上前)

>レイワンコさん
ノンストップ暖房は初めて聞き調べてました。5地域のつくばであればノンストップ暖房が付いてなくても良いものでしょうか??

高断熱の回答もありがとうございます。
開口部からの熱損失は目を瞑るしかないですね。


>mokochinさん
大は小を兼ねると思ったのですが、定格より大きく下回ると逆に燃費が悪く電気代が上がるのではないかと考えました。これは考えすぎでしょうか??

書込番号:24567624 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/28 21:12(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん

日中でも氷点下、1日を通して0℃を切るような日がある地域はノンストップ暖房でないと暖房の役目は果たさないでしょう。一日の内数時間程度ならノンストップ暖房は必要ないと思います。

但し、何十年かに一度の一日中0℃を切る大寒波が来た時はノンストップ暖房でなければ補助暖房が必要になるでしょう。

こればっかりはわかりませんが、うるさらxの4.0kwで大丈夫だと思います。

書込番号:24567691 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3240件Goodアンサー獲得:306件

2022/01/28 22:00(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん
>定格より大きく下回ると逆に燃費が悪く電気代が上がるのではないかと考えました。これは考えすぎでしょうか??

エアコンは効率よいので、定格の大小による損失差は誤差レベルで、作り出す熱に比例した電気消費しかしないんじゃないでしょうか
うちは一昨年10畳のよく使う部屋に15年前の最上位機種100V2.8kWから中位機種200V4kWに変えましたが、月比較の電気量はあまり違いありませんでした。
また猛暑や極寒の日の温度制御は、やはり高出力機の方が安定感を感じます

書込番号:24567798 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:21件

2022/01/28 23:31(1年以上前)

>レイワンコさん
私の気持ちはうるさらX4.0kwですが、妻が足りないと不安がっており、妥協点で5.6kwを購入するかもしれません。暖房の最大能力が変わらないのに定格能力が変わるのは気休め程度で見ればいいでしょうか?
冷房重視したい場合、4.0以上と考えるのが妥当と考えてます。

書込番号:24567957 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:21件

2022/01/28 23:39(1年以上前)

>mokochinさん
一つ前の投稿で暖房重視ならオーバースペックのほうが後悔しないかなと思います とありましたが、
冷房の間違いでしょうか?
冷房は最大能力が畳数に応じて上がりますが、暖房は変わらないと思います。
また低温暖房能力も4.0kw以降は大きな差はありません。

mokochinさんの2.8kw→4.0kw200vであれば、技術の進歩とAPF上昇で効果は充分だったんだと思います。

書込番号:24567969 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:3240件Goodアンサー獲得:306件

2022/01/29 00:08(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん
うちの場合、100V機から200V機なので暖房時も余裕を感じますけどね。
前の機種は霜取り運転が多発していたのがパワー不足に感じた原因かもしれませんね。今の機種はノンストップ暖房で温度が全然下がらないので。

エアコンは西暦2000年頃からヒートポンプ効率はほとんど上がっていません。
多分、当時の日立の最上位の方が、今のコロナのWシリーズより効率良かったと思いますよ。

書込番号:24568000 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2022/01/29 00:10(1年以上前)

補足です。
4.0kwと5.6kwで悩む理由がもう一つありました。
Q値1.92、C値1.0、居住スペース106m2(平屋、長方形)うちLDK50m2、3種換気レス
※c値は0.5を目指してます。
淡い期待で家全体を5.6kwで全体を温められるのではないかと考えたためです。それもあり妻の意見も一つとして考えております。
この場合は空気の循環が難しくなるので、現実的には難しいと思いますが、、、、

書込番号:24568003 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1550件Goodアンサー獲得:233件

2022/01/29 15:53(1年以上前)

>フレンチブルドックTさん

家全体の暖房負荷は外気温-3℃、設定温度23℃までなら5.6kw以下になるので5.6kw機種なら冷房5.6kw暖房6.7kwなので充分対応可能でしょう。

温度ムラですが、冬場補助暖房、夏は扇風機程度で対応すれば大丈夫だと思います。

書込番号:24569029 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:21件

2022/02/02 07:58(1年以上前)

ご回答ありがとうございました。
エアコンについての知識も付けることができました。
うらさらXで考えていましたが、
・冬場の加湿(外気を圧縮するので外気が乾燥してると加湿が足りない)
・換気(24時間換気が計画的に配置しているのでエアコンで換気する必要性)
以上の内容より日立のXシリーズが掃除機能が良いと考え始め悩んでます。
ダイキンは故障率が他社と比較し半分以下、またカスタマー対応が良いという部分でメリットがあり非常に難しい。
また、投稿した際はご回答お願い致します。

書込番号:24575870 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ10

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

無線が繋がらなくなった

2022/01/26 20:07(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-CH251L

クチコミ投稿数:5件

こちらのエアコンに無線アダプターを取り付け遠隔操作してましたが、ルーターを変更したところ、接続できなくなり富士通さんに確認したところ、今回変更したルーターはマルチキャスト制限があるので無線アダプターの信号が通信できず接続できないと言われ、外付けのルーターを追加するように言われました。
マルチキャスト制限とは聞いても明確な説明もなかったですが、ネットで調べるとストリーミング?と関係があるようですがいまいちわかりません。
マルチキャスト制限とはどのような仕組みなのでしょうか。
また、何か接続できる方法ないでしょうか。
テレビやレコーダー他の部屋にあるダイキンエアコンは問題なく動くので富士通の接続だけできません。

変更したルーター AU光Aterm BL1000HW
アダプター 富士通ゼネラルOP-J03A

富士通アダプターはエコネットの通信を使っていると言われ、このルーターは通さないので接続できないと言ってました。
WiFiの番号を入れる接続は通信ができるのですが、このアダプターはWPS接続のみのため、通信できない。

書込番号:24564146 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:5件

2022/01/31 00:39(1年以上前)

こんにちは。

まず申し上げておきたいことなのですが、その富士通さんの説明は不可解な点が多いです。。
そもそも「マルチキャスト制限」という言葉はありません。マルチキャストとは、同じデータを複数の端末へ同時に通信する技術のことです。(図を参照)
ただ、このマルチキャストとエアコンのアダプターがどう関係するのかは理解できません。
ダイキンのものが動作している時点でさらに不可解です。
最後のほうに「WiFiの番号を入れる接続は通信ができるのですが、このアダプターはWPS接続のみのため、通信できない。」と仰っていましたが、お使いのルーターを調べてみたとこWPS対応でしたので、まずはWPS接続をお試しください。詳細はルーター付属の取り扱い説明書をご覧ください。
また、Wi-Fiの管理者画面に入り、マルチキャスト関連の設定があればON/OFFをお試しください。

あとは、Wi-FiルーターのステルスモードやMACアドレスフィルタリングが無効化されていないかをご確認ください。なお、ほとんどのエアコンのアダプターは2.4Ghzを利用する必要がありますのでご注意ください。あとは、、ルーターとアダプターの初期化ですかね、、。
いずれにせよ状況が詳しくわからないため、現時点で詳細なことを申し上げることはできかねます。
状況をもう少し詳しくご説明いただけますか?

もし大至急接続する必要があるようでしたら、他のルーターを使ってみるのが最速です。

書込番号:24572162

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:5件

2022/03/06 20:04(1年以上前)

>E4系Maxときさん
ありがとうございます。
少し間違ってました。
ルーターとアダプターの接続はできるのですがアプリに表示されない現象です。
富士通さんから、このAU光のルーターはマルチキャストパケットに制限があるルーターなので、アダプターのエコネットの信号が通らなく、ルーターに接続できてもエアコンの情報がサーバーに行かないようです。
イマイチ理解できないのですが。
少し古いNECのルーターを外付けしたところ問題なく動きました。
新しくわかったことはアダプターを古いルーターに接続して正常状態の後、再度AU光ルーターに接続したら正常にアプリに表示されました。
このことを富士通さんに確認したら1回外付けルーター経由に接続されると機器情報がAUルーターに登録されるので初期化しない限り動くそうです。
こちらもよくわからないです。
とりあえず初期化しない限り動くので大丈夫そうです。

書込番号:24636019 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3




ナイスクチコミ21

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

事務所用エアコン探しています

2022/01/25 16:20(1年以上前)


エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V63K2

スレ主 yuaoさん
クチコミ投稿数:6件

16畳ほどの事務室のエアコン購入検討中です。あまりコストはかけたくなく、家電量販店さんでお話も聞き、見積もりで現地確認もしてもらった結果、20畳対応型がちょうどいいという結論に至りました。

ただ、量販店さんだと6.3kWクラスだと取付・取り外し諸々込みで21〜23万円となりました。
この機種であれば、不要な自動フィルター掃除もついていなく、パワーもありいいのかな?と考えています。

現在現在AN-40WEPが取付られていますが、夏はMAXで使用しても室温27℃前後と冷えず、、、冬は温まらず(時間経過で温まってくる)感じです。

こちらの機種で夏は冷え、冬は暖かく過ごすことが可能でしょうか?

書込番号:24562107

ナイスクチコミ!3


返信する
CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2022/01/26 07:50(1年以上前)

>yuaoさん
>夏は冷え、冬は暖かく過ごすことが可能でしょうか?

可能だと思います。

書込番号:24563108 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2022/01/26 09:19(1年以上前)

持ち家か自社物件なのかな?

現在のエアコンが 室内にコンセントがあれば家庭用で 外部電源なら業務用になると思います。

事務所って 天井に断熱がなかったり、熱が逃げる構造が多いので、補助暖房はいると思います。

書込番号:24563195

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2022/01/26 10:13(1年以上前)

>アルバイトもどき エアこん屋さん
>現在現在AN-40WEPが取付られていますが

きちんと読んでからレスしましょう。

書込番号:24563255 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


スレ主 yuaoさん
クチコミ投稿数:6件

2022/01/26 13:32(1年以上前)

>CR7000さん
4.0kWのエアコンも私が決めて購入したのですが、パワー不足という結果となり、これ以上会社に迷惑をかけたくなく不安でした。業者さんからと、返答下さる方々からの後押しが欲しかった私にとってベストな解答として選ばせてもらいました。

>アルバイトもどき エアこん屋さん
解答下さりありがとうございました。賃貸の戸建てを事務所代わりに使用しています。

ご縁がありましたらまたよろしくお願い致します。

書込番号:24563550

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2022/01/26 15:05(1年以上前)

賃貸なら、 最初からの設備か 入居者で手配したかでかわりますが、、、、

管理会社(もしくは大家)に相談すると エアコンが古ければ交換してもらえる場合がありますよ。。。

入居期間がながければ、交渉してエアコンの交換や増設はできますよ。。。。。

2.5馬力で コミコミ 20万前半なら 良心的な金額だとは思います。  ただ退去時に簡単に取り外してもって行けない設備は 大家に負担してもらうといいと思います。


書込番号:24563688

ナイスクチコミ!0


CR7000さん
クチコミ投稿数:1041件Goodアンサー獲得:77件

2022/01/26 15:09(1年以上前)

>アルバイトもどき エアこん屋さん
>4.0kWのエアコンも私が決めて購入

だからきちんと読んでからレスしましょうって
言ってるのに。

書込番号:24563694 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!9


クチコミ投稿数:579件Goodアンサー獲得:30件

2022/01/27 09:27(1年以上前)

賃貸なら、 最初からの設備か 入居者で手配したかでかわりますが、、、、

管理会社(もしくは大家)に相談すると エアコンが古ければ交換してもらえる場合がありますよ。。。

入居期間がながければ、交渉してエアコンの交換や増設はできますよ。。。。。

2.5馬力で コミコミ 20万前半なら 良心的な金額だとは思います。  ただ退去時に簡単に取り外してもって行けない設備は 大家に負担してもらうといいと思います。

書込番号:24564985