初心者 事業所にとりつけるエアコン

2024/04/09 01:50(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 yuyuyunchaさん
クチコミ投稿数:3件

はじめまして。エアコンの設置に関して悩んでおり正解に辿り着けず質問させていただきます。

事業用で借りる予定のマンションの部屋で部屋同士がつながっているタイプなのですがエアコンが1台しか付いておらず10畳以下のエアコンタイプでした。(画像の赤い線のところがエアコンです)

つながっている部屋に関してドアは取り外す予定ですがエアコンを合わせての畳数対応の物を取り付けるべきか悩んでおります。

大家さんに確認中ですが手前の大きい部屋側にエアコンを取り付けれるように工事は可能だと思うとの管理会社の回答でしたが工事をせずとも大型のエアコンに取り付ければ大きい部屋もある程度の快適な空間になりますでしょうか?ちょうどドアの直線上にエアコンが現在取り付けてあるので風は届くと考えております。

また畳数対応のエアコン1台と大きい部屋にスポットクーラーとの併用をすればそれなりに不快な空間にならないようにできますでしょうか?

あまり大きいエアコンを取り付けると小さい部屋の方は空調が効きすぎてしまうといったことになってしまうのでしょうか?

部屋の階数が少し上の階なのでエアコンを増設した場合室外機を1階に置くという手もありますが効率が悪くなると見かけてどうなのかと悩んでおります。

文がわかりづらいとは思いますがご回答よろしくお願いいたします。

書込番号:25692266 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:6388件Goodアンサー獲得:481件

2024/04/09 08:25(1年以上前)

>yuyuyunchaさん
>事業用で借りる予定のマンションの部屋

現状で効きが悪いのでしょうか?建物の断熱や上下の部屋の温度によっては能力の小さなエアコンで十分な場合もあります。

>スポットクーラーとの併用

スポットクーラーは冷風を出すのと同時に同等以上の排熱をするので、閉空間では温度が上昇します。

既に付いているエアコンを使ってみた状況を踏まえてからではダメなのでしょうか?必要ならドアを開けてサーキュレーターを置けば十分な気がします。

書込番号:25692409 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:19057件Goodアンサー獲得:1766件 ドローンとバイクと... 

2024/04/09 08:37(1年以上前)

>yuyuyunchaさん

能力不足かどうかはコピスタスフグさんがおっしゃるとおり、建物の状況によって変わるでしょうね。
直射日光の影響を受けにくい鉄筋コンクリート造の部屋でしたら、夏場の冷房負荷は小さいでしょう。でも暖房時はまた条件が変わりますね。

私ならとりあえず現状のまま+サーキュレーター併用で様子を見た上で、やはり能力不足を感じれば機種変更などを検討します。

書込番号:25692429

ナイスクチコミ!0


スレ主 yuyuyunchaさん
クチコミ投稿数:3件

2024/04/09 09:49(1年以上前)

>ダンニャバードさん
>コピスタスフグさん


以前入居していた方は大きい部屋には全くエアコンが効かずビニール?か何かを大きい部屋の方まで繋げて冷風を届けていたそうです。それでも意味がほぼなく夏場は暑すぎるとのことだったみたいです。
なので常時お客様がで入りするようである状況から既存のエアコン1台だと難しいかなと思っております。

書込番号:25692519 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6388件Goodアンサー獲得:481件

2024/04/09 10:28(1年以上前)

>大きい部屋には全くエアコンが効かずビニール?か何かを大きい部屋の方まで繋げて冷風を届けていた

エアコンの吸い込みが小さい方の部屋の冷えた空気を吸って、(温度センサーが設定温度まで下がったと判断して)稼働を弱めていた可能性もあります。また、空気を循環させなければ冷やしようがありません。

現状のエアコンが室外機の設置環境や経年劣化・熱交換器やフィルターの汚れ等で定格の能力が出ていたのかどうかも分かりません。

商売で使うなら無責任な回答をするこんなところより、金を掛けてでも専門の空調屋に査定を依頼する方が良いと思います。建物が出入りが頻繁な店舗として設計されていないなら、エアコン追加等の手当ては必要かもしれませんね。

そうではなくかつ冷房重視なら、エアコンの吸い込みに大きい部屋の空気を送るサーキュレーターダクトか何かを天井に這わせればいけそうな容積だと思うのですが。

書込番号:25692560 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:1548件Goodアンサー獲得:232件

2024/04/09 17:25(1年以上前)

>yuyuyunchaさん

小の部屋の使用状況、使用頻度
大の部屋の使用状況、使用頻度
これらによって選択肢は変わると思います。



書込番号:25692960 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ12

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

寝室のエアコンを探し中

2024/04/08 17:50(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

夏は寝てる間、つけます。
室外機が静かで
ある程度快適で
安めの機種で
探しているのですが

なかなか見つかりません。。。

買って良かったエアコンなどあれば
教えてください

書込番号:25691722 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


返信する
金メダル クチコミ投稿数:1526件Goodアンサー獲得:221件

2024/04/08 18:48(1年以上前)

ダイキンであればこちらが意外に快適ですよ。
除湿機能に湿度戻り対策のドライキープ機能、
寒くなりにくい除湿があります。
こちらはFXシリーズ住宅設備ルート向けのFXシリーズ
私は家電量販向けのFシリーズ使用していますが。
暖房時はでも静かな方ですが。暖房では負荷が大きく
なるので若干の音はします。冷房、除湿は試運転
しましたが静かです。吸い込み外気温50℃まで対応。

https://kakaku.com/item/K0001524434/?lid=itemview_relation1_img

https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/fx_series

https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/products/fx_series/kinou/toughness

https://www.daikincc.com/faq/customer/web/knowledge2845.html

書込番号:25691777

ナイスクチコミ!0


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/08 20:31(1年以上前)

早速ありがとうございます、
見させていただきます!

書込番号:25691895 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:212件Goodアンサー獲得:5件

2024/04/10 13:02(1年以上前)

寝室のエアコンなら、こちらのダイキンのEシリーズもお勧めです。実際に私が使っていて余りの静かさで毎年、夏も冬も爆睡してしまうくらい快適です。必ず畳数に合った性能の物を選び、正しく風向きの設定を行えば夏は風邪を引きそうなくらい冷える事もあります。通常の冷房ではパワーが強過ぎるので、今年も弱冷房除湿(ドライ)で過ごす予定です。湿気が無い空間はとても心地良くて過ごしやすいですよ。このEシリーズは飲食店やカラオケなどの店舗、賃貸でも採用されるくらいの信頼性と耐久性に定評がある機種です。それぐらい厳しい条件で動かしても耐えてくれるので、室外機なども相当作り込まれてるものと察しがつきます。是非お試しください。

書込番号:25693982

Goodアンサーナイスクチコミ!3


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/10 13:57(1年以上前)

実際使われての感想、ありがたいです。
弱冷房除湿で快適に過ごされていて良いですね
見てみます。

書込番号:25694022 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4




ナイスクチコミ7

返信11

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 エアコンダクトのパテの必要性について

2024/04/04 08:31(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S223ATES-W [ホワイト]

スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
右の画像の状態でエアコンがリビングにつきました
室内側がエアコンダクトにパテがされておらず、
気になるのですが、室内側は何もしないものなのでしょうか

書込番号:25686096 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!5


返信する
スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/04 08:32(1年以上前)

写真が貼れておりませんでした

書込番号:25686099 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13721件Goodアンサー獲得:2869件

2024/04/04 09:27(1年以上前)

>にこ78さん

一般的には室内側もパテは施工します。
添付の図のように室内機の裏側になる場合は、施工しない(できない)かもしれません。
外側だけでも空気の遮断はできるので、あとは美観の問題ですね。

書込番号:25686155

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2024/04/04 10:47(1年以上前)

私は家電量販店でしか取り付けしてもらったことしかありませんが、室内機裏の場合は壁配管穴にスリーブ(プラ筒)入れて外壁側のみにパテ埋めでした。
これが基本工事だと思います。

高気密高断熱の家だと、施主が業者へ追加工事として配管穴に発泡ウレタンフォームを充填してもらうことをお願いする動画をネットで見たことはありますが

書込番号:25686232 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/04 12:10(1年以上前)

ありがとうございます。
スリーブ(プラ筒)ということは
内側は穴を埋めることはしてないということでしょうか

外側(外壁側)は粘土です
粘土にシーリングはしないものでしょうか

書込番号:25686311 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4452件Goodアンサー獲得:346件

2024/04/04 12:59(1年以上前)

>スリーブ(プラ筒)ということは
>内側は穴を埋めることはしてないということでしょうか

我が家のもしてないですね。プラ管は施してあります。
但しプラ管は内壁に縁を綺麗に押しつけてあります。外側に粘土は隙間の無いよう施してあります。
コレが一番最近工事した件です。
(^_^)v
取り替え前の近所の町の電気屋に頼んだときは、プラ管は無く外壁だけ粘土してました。
あのクソ親父め〜!!
(>_<)

書込番号:25686360

ナイスクチコミ!0


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/04 13:22(1年以上前)

何度も質問すみません、
わかりやすくありがとうございます。

あのプラ筒することで見た目以外で
良いことはあるのでしょうか

書込番号:25686387 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2024/04/04 14:44(1年以上前)

素人なので正確な回答ではないかもですが
私は配管化粧カバーもいつもお願いするので業者はカバー頭の縁に防水目的のコーキング材を塗って取付していました。(粘土にも防水性あると思いますが)

スリーブは壁内に虫なんか入らないようにしているのでは?

書込番号:25686469 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4452件Goodアンサー獲得:346件

2024/04/04 15:37(1年以上前)

>あのプラ筒することで見た目以外で
>良いことはあるのでしょうか

そりゃ〜壁内から虫さんがコンニチワしてくるかも知れないでしょ。
隙間から冷たい風も吹き込む可能性も考えられる。

見た目ねー、私んちの場合は内機に隠れてるから気にしたこと無いです。

虫さんに関しては隙間とか関係なく、山に近いせいもあり、ゴキちゃん・ムカデちゃん・羽蟻・カメムシ・ゲジゲジちゃん等一杯訪問してくれますけどね。
(T_T)

書込番号:25686514

ナイスクチコミ!0


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/04 18:26(1年以上前)

ありがとうございます
新しく付ける部屋はスリーブしてもらいます!

書込番号:25686720 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 にこ78さん
クチコミ投稿数:14件

2024/04/04 18:27(1年以上前)

虫ですね、隙間風とか。
次回からはスリーブしてもらいます!

書込番号:25686721 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16120件Goodアンサー獲得:1318件

2024/04/06 10:59(1年以上前)

流石にスリーブは省いていないと思いますよ。
内機のすぐ裏なら室内からの粘土埋めは無理ですね。
内機から配管をずらし内機と被らない
施工なら粘土埋めの上に化粧カバーです。
どちらの場合も外側からの粘土は施します。

スレさんの絵では難しいですね。

書込番号:25688800 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

吹き抜け戸建に設置

2024/03/29 18:05(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > S563ATEP-W [ホワイト]

クチコミ投稿数:6件



この度エアコンの導入を考えておりまして、教えていただきたいことがありますのでよろしくお願いします。

家:戸建
設置場所:リビングダイニング
吹き抜け:30畳
気候:夏32度になることも多い高温多湿、甲信越地方
その他:暖房は床暖のみで十分なので、検討するにあたり冷房に重きを置いています。


以上の条件ですと、こちらの商品ですと14畳がいいのか18畳用がいいのか、また他の商品でさらに合うのがあるのか有識者の方々どうぞよろしくお願いします。

書込番号:25679319 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
金メダル クチコミ投稿数:1526件Goodアンサー獲得:221件

2024/03/29 18:36(1年以上前)

築15年以内の高断熱次世代省エネ住宅の場合は時期によって
どんどん新しい規格が出てきているのでその場合は
カタログの目安に当てはまらないので建築した会社
でどれ位能力が良いかは計算して貰ってください。
次世代省エネ住宅は断熱ぼ仕様と東西南北の部屋の
向きでも変わるのでその場合は計算をしてもらって下さい。

書込番号:25679341

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:27255件Goodアンサー獲得:3113件

2024/03/29 20:37(1年以上前)

自分は戸建てを注文する時、設計段階で吹き抜きを勧められました。
吹き抜けは見栄えはいいけど、いくら高気密高断熱仕様の建屋でも、光熱費はかさみます。
もちろん家の向きや周りの遮蔽物による日照でも変わります。
建築を受け持った工務店に、どのくらいの容量のエアコンがいいのか、間取りを知っているので教えてくれるでしょう。

書込番号:25679510

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件

2024/03/29 21:26(1年以上前)

なるほど、承知いたしました。
ありがとうございました。

書込番号:25679569 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件

2024/03/29 21:27(1年以上前)

確かにそうですね。
承知いたしました、ありがとうございました。

書込番号:25679572 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ20

返信15

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7123S

スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

既存のエアコンの遠目からの画像

天井から既存エアコンの距離

壁から既存エアコンの距離(反対側)

壁から既存エアコンの奥行の距離

既存エアコンからMSZ-ZW7123Sに買い替えをしようと思っています。
ただ、エアコンの上下左右は5cm開けないとダメだというのが、購入店舗のサイトに書いていたのですが、
既存のエアコンの周囲を図っていると、MSZ-ZW7123Sがきちんと既存のエアコンの場所に収まらないような気がしてきました。
まったく同じ場所にすると、エアコンの左側が完全に塞がってしまいます。
ですので、カーテンレールの上にちょっとかかるぐらいで設置してもらおうかと考えているのですが、
カーテンレールの左側はゴム製の丸い球のようなものがあります。それが壁から11cmぐらいまでに存在します。
MSZ-ZW7123Sの商品を見ていると、既存のエアコンと比べて下の方が斜めになっているので、
丸い球の存在が悪影響を及ぼして、エアコンの暖房や冷房に影響を与えそうでしょうか!?
ノコギリで丸い球を切り落としたら、ちょうどいい感じになるかもしれないですけど、
影響がなければそのままにしておきたいのですが、、、。
何らかのアドバイスをいただけたらありがたいです。

書込番号:25677369

ナイスクチコミ!8


返信する
クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:16件

2024/03/28 06:46(1年以上前)

>gallantさん
実際使用するにあたっては左右いっぱいまで着けて設置されていても普通に使えますし誤動作も起きませんよ。私の家は昔の幅が狭いモデルから買い替えたためにほとんどどちらかが壁に着きそうな状態で設置されています。
メーカーからすればメンテナンスがしやすいように空けろというのは当たり前ですが室外機のようなショートサイクル等の問題はないのでまあ大丈夫です。故障したときも保証対象外になりませんでした。

書込番号:25677444 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:4452件Goodアンサー獲得:346件

2024/03/28 06:59(1年以上前)

その購入店舗が実店舗なら、この写真と細かな寸法測定をして、購入予定店で相談した方が良いと思いますよ。

エアコンの上部の隙間は放熱というより、空気の取り入れ口確保の意味合いが大きいし。左右の確保はほぼ取り付け・メンテナンス作業の物ですし。
取り付けは業者の力量で左右します。隙間が少ないと出来ないと云われるかもしれません。

まるい玉の切り落としの判断は業者さんに判断を仰いでからで良いと思います。
工事中に取り外しておくことはできないのですか?
取り付け時に邪魔と云われるかも知れませんし。
(#^.^#)

書込番号:25677455

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2024/03/28 07:19(1年以上前)

家の丸い玉は木製ですが左に回せば外れます。試して見ては?
レースカーテン用のレールもネジ緩めてスライドできませんか?

書込番号:25677473 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6388件Goodアンサー獲得:481件

2024/03/28 08:42(1年以上前)

>gallantさん

エアコンの掃除やメンテの際、サイド部分のパネルは横に広げて外す構造になっていると思います。少なくともカーテンを下げている丸棒はエアコンよりも後に付けたものでは?

ポン吉郎さんが書かれているように、2本のカーテンレールを右にズラすことを考えた方が良いと思います。それで余裕を作ってからの確認が良いかと。

書込番号:25677544 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

2024/03/28 17:21(1年以上前)

みなさん、さっそく回答をしていただき、ありがとうございます。

sky&#10006;さん
左側を壁につけていいなら、設置できそうです。
メンテナンスしやすいように設置しやすいように壁から5cmなんですね。
わかりやすかったです。

入院中のヒマ人さん
他の部分にも丸い球があったのですが、簡単に外せました。
今は既存エアコンが邪魔で外せないのですが、既存エアコンを外せば
丸い球は簡単に外せそうです。
今回カカクコムに載っている業者に頼もうと思っているのですが、
振込前にちょっと確認をしたいと思います。

ポン吉郎さん、コピスタスフグさん
カーテンレールなのですが、反対側が壁になっていて、完全にずらせなくなっています。
反対側が何もなければ、ずらしたかったです。

書込番号:25678032

ナイスクチコミ!0


スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

2024/03/28 17:23(1年以上前)

部屋全体の画像

部屋の全体画像をアップし忘れていました。すいません。

書込番号:25678034

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6388件Goodアンサー獲得:481件

2024/03/28 18:04(1年以上前)

>gallantさん

余計なお世話とは思いつつ、

通販の場合取付業者との意思疎通が上手くいくのか心配ですね。実店舗で売っているところに相談(現在付いているエアコンの寸法と左壁及び天井までのクリアランス・カーテンレールとのクリアランスを確認して今回の写真を持って行って)した方が良いと思います。今の時期なら忙しくないのできちんと見てもらえると思います。

私事ですが…、以前家電量販店の「通販」で購入し店が手配した取付業者に来てもらいましたが「(配管用の加工がない建物だったため)壁が分厚すぎでウチでは取り付け出来ない。」と言われて建物の建築会社に相談して別業者を手配してもらったことがありました。(通販に払った工事費分は返金となり、その施工業者には申し訳ないことになりました。)

書込番号:25678067 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6388件Goodアンサー獲得:481件

2024/03/28 18:10(1年以上前)

>gallantさん

しつこくてすいません。左の壁には付けられないのですか?(配管カバーが壁を伝うことにはなりますが、左の壁の強度が許容出来るなら。)または、寸法的にもっと余裕のある(幅の狭い)エアコンではダメなのでしょうか?

書込番号:25678079 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

2024/03/28 20:48(1年以上前)

コピスタスフグさん

返信ありがとうございます。
リアル店舗で相談もできるかと思うのですが、そこでは購入する予定はないです。型落ちのこの商品はこのレベルで安売りしていないので、もしくは商品がないので、どうしても、今商品を購入したい店でやりたいです。
もちろん、不安もあるので、どうしようかと悩んでいますが・・・・・。

左の壁には設置できるとは思いますが、部屋が縦長なので、長い方にきちんと空気がいくように今の位置が理想的なので、そこに設置させたいというのが第一希望です。
幅の狭いエアコンで、同レベルの性能と値段があれば、それでもいいのですが・・・。なかなか無いように思えます。

書込番号:25678350

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2024/03/28 21:27(1年以上前)

素人考えですが・・

画像見た限りですが既存エアコンの寸法は高さ250mm位、巾800mm位ですかね。

霧ヶ峰 MSZ-ZW7123SはH295×W799×D389なので、同一位置でも寸法的には天井までは100mm以上開く計算ですね。
ただし、左右ギリギリなので霧ヶ峰の据付板と配管穴との位置関係でどうなるか分からず、既存エアコン取り外し後に設置業者に判断してもらい、万一NGなら配管見えるでしょうがカーテンレール上に変更でしょうか?

画像ではカーテンレール上スペースは天井まで360mm位ありそうに見えるので、据付仕様の天井まで60mm以上はギリ確保しているように見えます。
カーテンレール上に取付の場合、送風フラップ開いたときにレールに当たらないかの寸法確認は必要と思いますが。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=324214&ccd=1040101810

書込番号:25678420

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

2024/03/28 23:03(1年以上前)

エアコン左側

今の機種

ポン吉郎さん

返信ありがとうございます。今使っている機種の型番の画像を添付させていただきます。
あまり良くわかっていないのですが、新しいエアコンにカメラが付いていますが、それがカーテンレールを感知して、作動がおかしくなるとかは心配ないですか!?あくまで生き物の温度を感知して、それに対して、送風すると考えればいいですかね!?

書込番号:25678545 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4452件Goodアンサー獲得:346件

2024/03/29 07:05(1年以上前)

>スレ主殿
>新しいエアコンにカメラが付いて・・・・おかしくなるとかは心配ないですか!

そんな細かいことの心配より、現状ドレン配管の穴位置で、殆ど取付位置は決まってしまいます。
それに対する心配をした方が良いです。ドレン配管の穴位置は、基本動かせません!!!
ソコを図面で見比べて下さい。

家をリフォームするなら動かせますが・・・
(^_^)v

書込番号:25678733

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2111件Goodアンサー獲得:442件

2024/03/29 07:25(1年以上前)

霧ヶ峰H295×W799×D389
既設白くまH295×W798×D299

サイズ的には奥行以外同等ですね
センサーはレールより先端に付きそうなので問題ないと思います

カーテンレール上に設置可能も含めて心配なら設置業者に事前に来てもらい見積も含めて確認してはどうでしょうか(有償かも)

書込番号:25678748 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16120件Goodアンサー獲得:1318件

2024/04/06 17:13(1年以上前)

今は4kwですよね。
それを7kwに変えるのですか?
部屋の大きさは不明ですが湿度戻りで不快感が出ますよ。

書込番号:25689196 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 gallantさん
クチコミ投稿数:488件

2024/04/14 00:49(1年以上前)

みなさん、返信ありがとうございます。
既存のエアコンを取り除いたら、壁を向いて左側に穴がありました。
エアコンに設置しに来た人が「本当は右側の方がいいんですけどね。」
と言ってました。本当に既存のエアコンと同じところでいけました。
作業を見ていると、左側にあった穴から管を通して、エアコンの中を通してエアコンの右側まで管を持っていってました。
真空引きもしていたので、ネット購入&設置で不安を抱えていましたが、結構きちんとしてくれていたのかな!?
と思いました。
ただ、作業は1人でやっていたので、ビックリしました。
人件費の関係で1人でやっているとのこと。
試運転をしたのですが、めちゃくちゃ効きが良いエアコンでした。
みなさん、本当にありがとうございました。

書込番号:25698418

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ28

返信1

お気に入りに追加

解決済
標準

運転 停止

2024/03/25 12:57(1年以上前)


エアコン・クーラー > ダイキン > risora S403ATSP-F [ファブリックホワイト]

スレ主 まさ57さん
クチコミ投稿数:211件

昔の富士通のエアコンは、暖房-風量自動にせず、強風や普通、しずかなど風量を指定すれば
どんな温度に設定してようが、永遠その風量で出てたました。
10年前の日立のエアコンはエコが流行り出したせいなのか、強風にしても勝手に停止します。
指定した温度に達したから自動で停止するのだろうけど、まだ寒いと感じる事が多々ある。
それって風量自動でしょ?勝手に停止するのはどうも腑に落ちない。

交換を考えているのですが、最近のダイキンはどうでしょうか?risoraはどうでしょうか?
(先の質問にある霜取りは仕方ないと思います。)

書込番号:25673983

ナイスクチコミ!21


返信する
mxkamdlmさん
クチコミ投稿数:59件Goodアンサー獲得:5件

2025/01/03 23:30(8ヶ月以上前)

>まさ57さん
廉価機のEシリーズを9畳の部屋に取り付け使っています。実はEシリーズとrisoraは能力は全然変わらないらしいです。なので参考になると思います。効きは断熱性能も関係してきますが冷房はとても効きます。これは多少室外機が日が当たらないところに設置してあるのも影響していると思います。暖房についてですが外気温がマイナスになると能力不足を感じます。霜取りはギリギリまで粘ってします。霜取り自体は割と早く終わります。
risoraですが最近のエアコンにしては珍しい厚みがあまりない良いデザインだと思います。フロントパネルの色も変えれるので壁紙に合わせるといい感じになると思います。