昨年秋に先代のシャープ製エアコン(AY-B22DG)が故障したため、この機種に買い替えました。
先月頃から連日猛暑のため冷房をつけているのですが、部屋の温湿度計を見るとエアコン稼働後から湿度がぐんぐん上がり、70〜75%くらいまで上昇します。特に設定温度が26度以上のときに顕著です。
もはや体感でもジメジメするレベルで、室温はちゃんと下がっているのに湿度のせいで暑苦しさを感じるという、エアコンとして致命的な状態です。
先代のシャープは同じ設定温度で冷房を稼働してもこんなことはなく、むしろ湿度は下がっていました。
設定温度を大きく下げたり風量を高めれば湿度の上昇は起きなくなるのですが、そうすると当然冷え過ぎてしまいます。
これは不具合なのでしょうか?それとも仕様ですか?
よろしくお願いします。
0点
エアコンに加湿機能がありますか?
無ければ施工不良では無いでしょうか。
ドレンは排出されていますか?室内機の傾きはドレン排出側になっていますか?
室外への配管配線は壁と粘土等でしっかりとふさがれていますか?
(^_^)
書込番号:26238670
2点
>クイックルハンドワイパーさん
エアコンの配管の外に出て行く穴がパテ埋めされていない、もしくは不十分なのではないでしょうか?
設置したばかりであれば施工業者に確認された方が良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26238695
1点
スレ主さん 今晩は
施工不良もなくドレンから水が出ているエアコンなら冷房運転をすれば室内の環境は温度より湿度方が早く下がります、
その後の設定温度に到達後の運転状況によっては湿度戻りで湿度が上昇したりしますが。
スレ主さんの環境では冷房運転を始めると湿度は下がることなく上昇するのでしょうか?
あと本機には換気機能が備わっていますが、換気の設定はどうされていますか?
暖かい外気を入れそれを冷やすとそう対湿度は高くなります。
書込番号:26238711
2点
>クイックルハンドワイパーさん
冷房を入れると湿度が上がる原因
1.窓を閉め切ったために空気の入れ換えが減少し、身体から放出する水蒸気が部屋に溜まる
2.冷房により室温が下がったことで、相対湿度が上がる(空気中の水蒸気量は同じでも、温度が低いほど相対湿度は上がります)
以上の2点ですが、通常であればそれを補うだけの除湿効果があるため、普通は快適になります。
湿度が上がってしまうのは、外気温がそれほど高くない場合です。
普及型のエアコンは温度センサーによって作動します。
設定温度が27度で気温が28度の場合、1度下げる分だけ冷房と除湿を行います。
1度下がって設定温度になれば、冷房運転は停止して送風になりますので、除湿の効果もなくなります。
そのまま時間が経過すれば、体表面や呼気から発生した水蒸気で湿度が上がりますが、室温が上がらなければ冷房は行われず、除湿も行われません。
結果、部屋の湿度が上がってしまいます。
再熱除湿機能の付いたエアコンであれば、電気代はかかりますがそういう場合でも室温を下げずに除湿が可能ですが、普及機の場合は弱冷房方式ですので、どうしようもありません。
冷房の設定温度を下げるか、定期邸に窓を開けて換気するしかないと思います。
書込番号:26238808
4点
もしかして「換気機能」を常用しているとか?
だとすると、折角冷房機能で温度・湿度を下げてるのに屋外の高湿な空気を積極的に取り込んでいる→室温が設定値付近になって冷房能力が抑えられ室温は一定に保たれるも湿度は下がらない〜上がっていく、ってなっても無理はないです。。。状況にもよりますが。
今一度、設定の見直しを。
書込番号:26238850 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>クイックルハンドワイパーさん
臨機応変に除湿と冷房をつい分ければ良いじゃない
うちの日立のエアコンも冷房で湿度が上がります
その度に除湿に切り替えています
書込番号:26239082
2点
毎度、お馴染みの戻り湿度。
吹き出し口フラップを水平にしてみたら。
安いエアコンは室外機のコンプレッサ停止したときに室内機も送風が停止もしくは運転停止しないから
室内機の水分が放出されて湿度が上がる。仕組み上、仕方ない事。
時々、除湿運転するか設定温度下がるか。ぐらい。
書込番号:26239248
2点
皆様、回答ありがとうございます。
仕様による湿度戻りの可能性もあるようですが、施工不良の疑いもあるようなので、まずは販売店に問い合わせてみます。
換気モードはオフにしています。ちなみに内部クリーンはオンになっていますが、これは運転後の内部乾燥機能なので運転中は影響しないですよね?
書込番号:26239393
1点
>クイックルハンドワイパーさん
こんばんは。
冷房すると湿度が上がることは不思議ではないです。
そもそも冷房中のエアコンの吹き出し口から出ている空気の湿度は
理論的には100%ですよ。
書込番号:26240255
0点
このエアコンって「冷暖房中でも換気ができる「換気機能」を搭載。」って書いてあるけど、26度で換気してたら湿度は下がらないと思うけど。
書込番号:26241044
0点
一度リモコンリセットして換気機能は当然停止しましょう。
そして換気機能が停止しているか確認ですね。
相当昔換気機能搭載機種が出ましたが良いことなしで衰退したのにまたゾロ出して来ましたね。
書込番号:26242457 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2524-W [ピュアホワイト]
MSZ-GE2524-Wって
MSZ-GE2525-Wモデルにある新湿度制御っという機能が付いているみたいですが
MSZ-GE2524-Wを使っててやっぱり湿気戻りというのは起きるものですか??
冷房使用中に設定温度になったら送風を停止する機能みたいですが
送風が止まったら風が当たらない分暑く感じそうな気がするのでどうなんでしょうか。
2024年モデルと2025年モデルで迷っています。
2点
ミスチル♪さん 今日は
>送風が止まったら風が当たらない分暑く感じそうな気がするのでどうなんでしょうか。
そもそもエアコンは室温を下げ涼しくする装置で風を当てて涼しくするのは扇風機です、
ただ節電のため室温をあまり下げずに風を当て涼しく感じさせるエアコンもありますが。
設定温度で送風を続けるのは室内の空気を循環させて室温を監視するためです、
この時室外機は停止しており室内機の熱換機は冷たくなく通過する空気を結露させて除湿する能力はありません、
それどころか熱交換器が冷たかった時に結露させた水滴が送風により室内に送り込まれ湿度戻りが発生します。
この時の湿度戻りは場合によっては数分で+30%も加湿することもあり物凄く不快に感じることもあります。
家ははZWの22年モデルを使用していますが、設定温度に到達した場合に冷房運転から再熱除湿運転に切り替わることがあります、
この時室外機は停止で室内機は送風を行いますが湿度が上昇し数分間ですが不快です。
新旧でどれほどの値段差があるかは分かりませんが私には風が止まる25年モデル運転は魅力的だと思います。
書込番号:26240050
2点
>奈良のZXさん
再熱除湿運転に切り替わった場合は室外機は運転します。
室外機が停止状態で再熱除湿運転するような魔法は存在しません。
書込番号:26240195
0点
bsdigi36さん、今晩は
そんな分かりきったこと書かないで、読んで分からなですか。
冷房運転から再熱除湿運転にはすぐには切り替わりません、
室外機は冷房運転からほぼ暖房運転に変わるのですから。
冷房運転から再熱除湿に入り変わる時に室外機は暫く無運転状態となる数分間です。
冷房運転から再熱除湿に休止を入れずに切り替わる魔法は存在しません。
書込番号:26240209
5点
寝室でおやすみモードにして設定温度は28度ぐらいにしていますが、送風に切り替われば湿度戻りがあります。
湿度計を見ればエアコンを使用する前よりも湿度戻りした時は湿度は高いです。
おそらく冷房によって室温が下がっているためでしょう。
送風でも一度冷えた熱交換器を通って出てくるので、扇風機の風よりは冷えています。
もし送風が停止したらと考えると、肌感としては暑さの戻りが早いんじゃないでしょうか?
書込番号:26242587
0点
TMT@7さん 今日は
>もし送風が停止したらと考えると、肌感としては暑さの戻りが早いんじゃないでしょうか?
温度の上昇は湿度戻りほど急激ではないです
TMT@7さんが室内機の送風状態での湿度戻りを体験されているなら、
その時間帯で一度エアコンをOFFしてみればわかると思います、
室温はゆっくりと上昇しますが湿度の急激な上昇がないので湿度戻りの時ほど不快にはならないです。
書込番号:26244956
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2525-W [ピュアホワイト]
既に2025年モデルを使われている方おられましたら教えてほしいのですが
2024年モデル(MSZ-GE2524-W)と2025年モデル(MSZ-GE2525-W)についての違いって
新湿度制御機能だけでしょうか??
上記の機能は除湿の機能ですか?
この機能の使用時の効果ってどんな感じですか??体感できるくらい効果があるのでしょうか???
この機能がないMSZ-GE2524-Wモデルと機能があるMSZ-GE2525-Wどちらを買うか参考にしたいので教えてほしいです。
来年は2027年問題があるから来年の4〜5月まで待っても値下がりした2025年モデルのこちらの商品は買えない可能性ありますかね?
悩ましいです。
4点
こんにちは、私は2025年モデルしかわかりませんが、、、
冷房の体感感覚は人によって違いますが、断続運転によるもので冷え過ぎず年寄りには良いとおもいます。
設定温度になると停止して蒸し蒸ししてきたかなぁと感じがすると、動き出し冷えるの繰り返しになります。
蒸し蒸し→冷える→蒸し蒸し→冷えるで若い暑がりの人にはノコギリ波制御のような体感感覚は嫌でしょうね。
(尚、起動時の冷媒の移動音(ぽしゅ、シュルシュル音)が夜はうるさいので寝室には使用しない方がよいです)
書込番号:26281241
1点
>ミスチル♪さん
もう2か月前のスレなので、購入されたかもですが、
突然、20年使用した霧ケ峰が壊れ、急遽購入しました。
本当はSを注文したのですが、店の発注ミスでGEが取り付けられたので、
2週間ほどGEを使ってみた感想です。
新湿度制御機能は、冷房時の湿度戻り対策の制御ですね。
いい感じで制御できてます。8時間くらい連続運転してても
湿度戻りはなく、40%〜45%で推移しています。
前の霧ケ峰の湿度戻りは50%を超えて60%近くまで上昇して
かなり不快(カビ臭もしだすし)だったので、かなり快適な状況です。
また、前の霧ケ峰は場所によって温度・湿度ムラがありましたが、
この機種は、あまりムラが無いです。
なお、湿度は成り行きだと思うので、環境によってまちまちかと。
除湿運転した際は、標準モードで45%前後で推移していて、
除湿能力も十分ありそうな感じでした。
もうすぐ正規に注文したSに交換となりますが、基本性能は
同じなので、安心しています。
2027年問題、ネットで賑わしていますが、来年春まで引き延ばすと
購買競争激化で買えないとか、業者の手配が難しいとか出てくるかも
しれないので、悩ましいですね。私も別の部屋の15年ものの白くまくんを
どうしようか悩み中です。
書込番号:26289251
2点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V564R2
カートリッジ式無線LANアダプター「OP-J03DZ」が使えれば対応してると思います。
https://www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/adaptor/op-j03dz.html
取扱説明書に記載があると思います。
書込番号:26236452
1点
別売りの無線LANアダプターが必要ですね。
ノクリア公式サイトで5,500円くらい、楽天などだと4,600円ほど、メルカリだと4千円以下のケースもあるようです。
https://shop.nocria.jp/products/4974437148658
参考まで。
書込番号:26236509
1点
AS-AH564R2なら、取扱説明書見た限り、その機能は無いようです。
https://www.fujitsu-general.com/datafiles/W9332946406-0101_OM_Ja_AS-AH224R.pdf
書込番号:26236637
1点
>三河っ子さん
こんばんは。
SwitchbotのHub経由なら
細かい操作はできないかもしれませんが
Amazon Echoでアクセスできる可能性が高いです。
書込番号:26241293
1点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6324S-W [ピュアホワイト]
webで見ると68ページ?
結構分厚いですね。
保証書と取説は保存して下さいと但し書きもありますから付属している筈です。
A4サイズですね。
書込番号:26233820 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ilovedraさん
こんにちは
たまに施工業者が間違えて持って帰ってしまうことがありますので、
一度確認されては?
書込番号:26233842
0点
こんにちは。
>MSZ-ZW6324S
>紙の説明書は付属していましたか?
客の手に渡るべき付属品として「紙取説」が含まれていますね。
上のスクショ参照(取説10ページ)。
●Zシリーズ | 三菱ルームエアコン 霧ヶ峰 | 三菱電機
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/product/2024_z/
→取扱説明書
うっかり設置業者が廃棄する梱包部材類と共に持ち帰った?も可能性として無くはないですが、
でも設置作業完了時に、工事状況や結果に問題ないか・付属品はすべて貰ったかってなことを客と業者の双方で確認した確証「作業完了報告書」にサインして返してたはず。。。
今一度、周囲のご確認を。
書込番号:26233849 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
冷暖房6畳タイプを購入して、マンションの子供部屋に設置して数週間経ち冷房もよく効き問題なく作動しているのですが、室外機から水がほとんど出ていません。設定温度は26度くらいです。
リビングの室外機はジャンジャン出ています。
ドレンが詰まってるのでしょうか?それなら今頃内機からあふれてますよね?
こんなことあるのでしょうか?
ドレンが詰まってないか確認するのに水を内機からわざと流して確認とかできますか?
宜しくお願いします
書込番号:26231671 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ぜんぜんふぉんさん
>ドレンが詰まってないか確認するのに水を内機からわざと流して確認とかできますか?
室内機のフィルター外してドレンパンにやかん等で水を注いで 室外のホースから水が排水されるか確認できますが
今の時期全く出ないとは思えないので どこか道中で水が溜まるようなホースの取り廻しになっているのかも知れませんね。
https://ameblo.jp/ishibashi-dk/entry-12619951293.html
書込番号:26231691
1点
ぜんぜんふぉんさん、今晩は
冷房運転中の室外機からは少量の水しか出ません、室外機で作られた冷たい冷媒送る冷媒管に結露した水滴が出る程度です
しかしここで結露するということは室内機に冷媒が届く前に冷媒が温められるということで効率の低下につながるので
冷媒管には断熱材が巻かれ可能な限り結露しないように作られています、しかし断熱材が負けない部分もあり多少の結露があり水が出ます。
多量に水が出るということはこの断熱がしっかりされていない低コストな室外機、あるいは断熱が劣化した古い室外です。
書込番号:26231733
2点
>ぜんぜんふぉんさん
確認しましたが、うちもリビングのエアコンは結構出ていますが、子供部屋はそうでもないですね。。
子供部屋は6畳一間であまり広くないので、こんなものかと思っていました笑
参考まで。
書込番号:26231764
1点
今時の高気密住宅なら有り得ます。
初期の室内湿度以外には、人による水分量しかありませんから。
窓を開けてやれば多量に吐き出すと思います。
書込番号:26233186 スマートフォンサイトからの書き込み
0点