- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E28S
昨晩E28を設置してもらいました。
今のところ異臭はありません(が、今後の展開は非常に心配です)。
ところで、給・排気や、除湿運転の際に異音がするお宅はありません
でしょうか。表現が難しいのですが運転切替後1分くらいで「コポ
コポ」というか「カタカタ」といった感じの、異音が室内機の右側
(右側から配管を出しています)辺りから聞こえてきます。
かなり気になる音でして、夜中何度か目を覚ましてしまいました。
就寝中の換気、及び除湿をメインの目的に購入したので、とても
ショックです。取説には音に関しても記載されていましたが、
それとも違うような感じです。
3点
2004/08/06 23:38(1年以上前)
よく言われることなんですが、
気密性の高い住宅にお住まいですよね?で、換気扇をつけていますよね?
換気扇で空気を外へ排出しようとしても、代わりの空気を取り入れる通気口がないため、エアコンのドレン(排水ホース)から空気を吸い込むため、ポコポコと音がします。窓を少し開けるか、就寝時には換気扇を切るか、どうしても換気がしたいなら対策用のバルブがあるので専門店に工事を頼むといいでしょう。据付状況にもよりますが、1万円もしないと思います。
あと、窓を完全に閉め切って換気扇を回しても意味がないですね。
書込番号:3114739
1点
某修理屋 さん 、ありがとうございます。
換気扇は料理のとき以外は回しませんが、エアコン本体のことだけ
考えては問題解決にならないことが分かって、助かりました。
なぜか昨日は全然異音がしなかったので、もう少し様子を見てみ
ます。
それにしても、今まで使用していた様々な他社の製品より運転音
が概して大きいのは気になります。「静」でもうるさい(笑)。
ただ、機能面ではおおむね満足しています。
書込番号:3116052
1点
自己レスですが、強風の日に作動させると「カポカポ」という、
弁が切り替わるような音がすることが分かりました。
書込番号:3120082
1点
>3082786の書き込みが参考になりませんか?
エアカットバルブなるものが書き込まれてますが・・・
同じように使えないのかなぁ?
書込番号:3121194
1点
みなみだよ さん、ありがとうございます。
早速試してみようかと思っています。
HITACHIの掲示板ばかり気にしていて、他のメーカーのをチェックする
のを怠っていました。
書込番号:3121748
0点
あくまでも販売店の人と相談してみてね。
そんなのしなくていいのかもしれませんしね。
書込番号:3121867
0点
エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E71S2
今回、RAS-E71S2、RAS-40S2 計2台設置しましたが、
室外機の裏で余分な配管がぐるっとまいてつなげてあります。
以前別の業者さんでエアコンを取りつけた時には、カットされたのか、
すっきりしていて、これが一般的な取りつけなんだと勝手に解釈した私が悪いのかも知れませんが、配管が長くなると多少熱効率は悪くなると聞いたことがあります。
それから、給排気ホースは出来るだけ短い方がいいという事から室内機からの給排気ホースと配管は室内機に向かって左に穴をあけたほうがよりいいとパンフに書いてあったようですが、効率としての違いはありますか?
RAS-E40S2の方はもともとあった取り付け用の穴(丁度いい位置から少しずれている)に配管をとおしていますが、「一回折り曲げたら大丈夫ですから。」と言われてかえって不安になりました。
気にするほどの事でもないのでしょうか?
どなたかアドバイスを下さい。
0点
>配管のループについて
その業者さんがキット管を使用したのでしょう。キット管とは、3Mとか4Mでできてる配管の事で、そのままの状態で取り付けが出来るものの事です。よって、余った分は室外機の後ろで巻く事になります。その為に効率が悪くなる事はありませんが、見栄えの点からは多少?かもしれません。通常はキチットした長さでカットした方が良いとは思いますが・・・ 業者次第と言う事です。
>配管、換気ホースの穴あけ位置に関して
左とか右というのは、あくまで基本的な事であって、全てのお宅に当てはまる事ではありません。この辺が業者のレベルでわかれるところです。その現場を見て、直ぐに判断できる業者が一番だと思います。たぶん、>お刺身さん>あたりですと、OKだと思いますよ。
>配管の曲げに関して
配管を曲げずに施工する事は、現実として無理な事です。特にマンションあたりですと、スリーブの位置が決まってるのでなおさらです。取り回しに気を付け、あまり気にしない方が良いと思います。どうしても気になる様でしたら、室内配管カバーをすればどうでしょうか?もちろんオプションになりますが・・・
書込番号:3106724
0点
キット管だったら、カットできないの?
できるんだったら切ってもらうことは不可能かなぁ?
書込番号:3106861
0点
2004/08/04 20:20(1年以上前)
考えてください
なんの為に高価なキット管を買うのか・・・・
切るのが面倒で、フレアもしたくないからです。
切るなら キット管はつかいません w
書込番号:3107114
0点
2004/08/04 20:21(1年以上前)
どもどもw 明日から 仕事復活するつもりですw
ブラックさん あまり いじめないでください
やはり ブラックさん s-kikuさん につけてもらいましょう!
ブラっくさん は かなり 詳しいです。
取り付け業者以上?に詳しいです wwよ
書込番号:3107121
0点
2004/08/04 21:23(1年以上前)
みなみだよさん
ごめんなさい そんな 意味で書いたわけでじゃないんですwm−−m
すみません
書込番号:3107369
0点
2004/08/04 22:35(1年以上前)
キット管の方が工事が何かと楽になりますよね。
一通りのパーツは揃っているし、フレア加工済みなので手間も少ないです。
運ぶのも楽ですし、長さが決まっているので配管やケーブルの取り回しも楽です。
室外機の方まで持っていくと余ったりするのは仕方ないので丸めてたり、
液側とガス側の配管をかなり手前で分けて長さを調整して接続したりします。
でもキット管は工事は楽になるけど少々高いんですよね。
私のとこではキット管は滅多に使わないので、それぞれ別々に用意しています。
室内機側の配管のフレア加工だけはして取付工事に出かけます、少し楽です。
書込番号:3107697
0点
いや、実際何も分からないですよ。
私の聞きかじりの知識なんて、普段から接してる人の足元にも及ばないですし・・・。
多くの人の書き込みを整理しながらやってます。
多くの人の書き込みに支えられて、私の知識があります。
これからもよろしくです。
書込番号:3108705
0点
2004/08/05 16:37(1年以上前)
こちらこそ よろしく! がんばってね^^(*^.^*)
書込番号:3109949
0点
>子供部屋にもエアコンをと思ってますので
余分な配管が気になるなら、キット管じゃないのを頼むとか・・・
工事する側からすると、どっちがいいの?
高価なキット管は、切る面倒が省ける・事前にある程度の処理ができるなどのメリットがありそうですが。
切る管だと安い管で同じ工事費が手に入いると考えていいのかな?その分多少の面倒がありそうですが。(普段の工事なんでしょうけど・・・)
書込番号:3110084
0点
2004/08/05 17:39(1年以上前)
大変失礼いたしました。妹のアイコンとネームが間違えてでちゃいました!!ごめんなさい!
書込番号:3110098
0点
2004/08/05 18:05(1年以上前)
今度設置するときは、すっきり付けてもらおうと思います。
希望は伝えていいですよね。
それから一つ教えていただきたいのですが、エアコン設置はやはり
夏場の忙しい時期、経験が少ないかたが取り付けたりということは
あるのでしょうか?
書込番号:3110173
0点
2004/08/05 18:27(1年以上前)
夏場の忙しい時期、経験が少ないかたが取り付けたりということは
あるのでしょうか?
>>
季節労働者がおります。その人の尻拭いをいたしております。
書込番号:3110243
0点
2004/08/06 23:33(1年以上前)
お刺身大魔神さん、本当にご苦労様です。
季節労働者という言葉に重みを感じます。
切なるアドバイス、よ〜く心しておきます。
ありがとうございました!
書込番号:3114706
0点
エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E63S2
もうすぐお引越しで、この機種を取り付けていただく事になっています。
毎日暑いので皆さん、フルに使われていると思いますが使い心地はいかがでしょう?爽やかさとかはどんな感じでしょうか?
リビングで現在、使用しているのはシャープの12年物なのですが
買ってから一度も爽やかに感じた事がなく、しかも現状、この夏いっぱい持ってくれるのか…微妙な感じです。お引越しまであと1ヶ月ぐらいなのでなんとか頑張って持って欲しいです。(^_^;)今、壊れられたらとても困るのです…。
2階の子供部屋のエアコン、三菱の霧ヶ峰は4年前に買い替えたのですがあまりの爽やかさ加減にビックリしました。
エアコンって性能によりかなり心地良さが違うのだと初めて知りました。(恥)
価格的になんとか折り合った日立のこの機種には期待しているのですが…
使っていらっしゃる方、ご感想やアドバイスよろしくお願いします。<(_ _)>
0点
エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E22S
オートクリーン機能についてですが、手動では出来ないのでしょうか?涼快運転(3時間以上)したあと、停止し、また運転をしてしまいました。すぐに停止したのですが、オートクリーンは始まりませんでした。取説によると手動では出来ない様になっています。何か良い方法はないでしょうか?
0点
日立のエアコンをつい先日購入し取り付けてもらったのですが、
業者が室外機取り付けの際、プシュープシューとかなりなガスの漏れる
音がしていたのですが、これは問題ないのでしょうか?
一応、部屋は冷える事は冷えるのですがどうもあのガス漏れの音が
気になってなりません。
特に業者は何か最初どこかのバルブを開けるのを忘れてたらしく
不良品と勘違いして販売店に電話してた始末。
結局バルブの開け忘れが原因らしく工事は完了したのですが、
なんかいい加減な印象がぬぐいきれません。
どなたか詳しい方アドバイスいただければ幸いです。
0点
2004/07/29 04:48(1年以上前)
>業者が室外機取り付けの際、プシュープシューとかなりなガスの漏れる
>音がしていたのですが、これは問題ないのでしょうか?
「エアパージ」といって配管内の空気を本体のガスで追い出す作業をしてしまった
音かも知れませんね、その程度では故障はしないと思いますよ。
取付業者が慌てているのではユーザーは安心できないのも無理ありませんね。
ちなみに最近のエアコンは真空引きが前提となっています。
過去の書き込みを調べてみればわかりますよ。
書込番号:3083461
0点
2004/07/29 05:24(1年以上前)
特に業者は何か最初どこかのバルブを開けるのを忘れてたらしく
不良品と勘違いして販売店に電話してた始末。
結局バルブの開け忘れが原因らしく
>>>>
意味がわかりません。 慌ててますねw
書込番号:3083489
0点
2004/07/29 13:05(1年以上前)
アドバイス有難うございます。
少し安心しました。
ガスが抜けが原因で来年保障期間終わってから有償修理なんていうのも最悪ですから・・・。
一応冷えているので返品・交換もできないだろうし
業者の工事もいまいちだったのでちょっと不安でした。
有難うございました。
書込番号:3084274
0点
keiaijunjunwaiai さんへ
真空引きをやってもらってないような気が・・・
施工業者が
>プシュープシューとかなりなガスの漏れる
音をさせて工事をしていたということで、
これはエアパージじゃないかと・・・・
将来的に不安だと思うんなら、一応販売店にお話をなさったほうがいいかも
s-kikuさんは、その程度で壊れることはないとおっしゃってますが、真空引きが前提の最近のエアコンなんだもん。
しっかりとした取り付け工事やってほしいものです。
書込番号:3085479
0点
2004/08/13 19:40(1年以上前)
http://allabout.co.jp/family/electronics/closeup/CU20020625A/index.htm
まぁここにも書いてありますが、要はガスに水分が混ざって凍ったりするとどうなるかってことで。
大概の安い工事屋は大丈夫大丈夫って言いますけど、壊れるのは数年後ですから。そりゃ工事屋は大丈夫でしょうけどね、何年もたってからどうかなろうが。
昔みたいに長持ちさせたいなら、日立に電話して聞いてみてはいかがでしょう。
エアコンのマニュアルにもありますが、禁じ手ですよ、チャージガスでのエアパージなんて。環境にもよくないですし。
書込番号:3139995
0点
>日立に電話して聞いてみてはいかがでしょう。
日立に電話するまでもなく、各メーカーのカタログには
真空ポンプ方式でとか、R410A専用工事で、とか、注意書きがなされているわけだから
それでやってもらわないと。
書込番号:3140102
0点
コンセントの都合でこの機種にしようと思ったのですが、
上位機種のRAS-E28Sの書込に、いやな臭いのトラブルが多数よせられていて不安になりました。
この機種購入された方、どなたか使用感レポートしてください。
0点
>コンセントの都合とは?どういう事でしょうか?
もし、形が違うのであれば交換する事もできますし、コンセントによって機種を決めるのは少々?です。
コンセント交換のみでしたら、2000円ほどで済みますし、機種の幅も広がりますので、もう一度お考え直す事をお勧めします。
書込番号:3062777
0点
同じ100VであればII型→IL型への変更は簡単にできます。
II型にこだわる必要はないですよ。
書込番号:3062993
0点
2004/07/24 04:01(1年以上前)
みなさまレスありがとうございます。
コンセントの都合とは、要するに電圧のことです。
専用のコンセントが無く、分電盤から引いて来るには取付位置が
あまりにも遠く、又見た目も最悪になりそうなので
どうしても15Aの機種を選ぶしかないのです。
でも1階で湿気がとても気になるので、再熱の付いてるものが良いと思うのですが、
"値段・電圧・世間の評判"が良いものを選びたくて研究中です。
現段階では、
1.シャープのAY-R28SCシリーズに再熱の付いたオリジナルモデル。
2.日立のRAS-G28S
3.東芝のRAS-285NR(又は255NR)
4.ダイキンのAN28EHDS(S28ETHDS)
5.ナショナルのCS-28RCG(又は25RCG)
この中では、安くて機能充実は日立かなと思うのですが、
E28Sで臭いのことが取りざたされているので心配になりました。
部屋の大きさは12・くらい。1間半の押入付きです。
南向きですが、この暑さでもそんなに室温は上がらないので除湿重視です。
暖房時の電圧も要注意なので2.5kWか2.8kWで検討中です。
どうか良いアドバイスをお願いします。
書込番号:3064696
0点
2004/07/24 04:06(1年以上前)
スイマセン。
文字バケしてしまいました。
部屋の大きさは12平米です。
よろしくお願いします。
書込番号:3064703
0点
もし自宅で使われるのであれば、配線工事も頼むとか・・・(ちょっと高くなるけど・・壁配線で見た目を気にしてらっしゃるなら配線工事屋さんと相談してみるとか・・・))
賃貸で引越しもあるのなら、そういうわけには行かないのだろうけど・・・
においのことを気にしてるようですが、書き込みを見る限り換気機能がついてある機種に限定されているような・・・(そうじゃないかもしれないけど・・・)
書込番号:3065231
0点
2004/07/24 11:48(1年以上前)
またまたさっそくのレスありがとうございます。
おっしゃる通り賃貸なので壁に穴を空けるのはちょっと無理なのです。
すぐ引っ越すかも知れないし。
臭いの件、換気機能の疑い有りですか?だったら大丈夫かも。
後は音のうるささだけ我慢すれば、コストパフォーマンス的にやっぱり日立かな、と思っています。
書込番号:3065520
0点
28クラスを専用回路なしでとると、かなりキツイと思います。壁下に付いてるコンセントは、送り送りになっており、その回路が20Aを超えるとそのサーキットブレーカーがおちます。よって、15Aのエアコンを購入しても、回路次第ではブレーカーがおちると言う事です。ですから、その様な(専用回路無し)場合では、できれば22クラス位で選ばれた方が安心でもあります。また中には、28クラスになりますと、コンセントの形状がIL型になってますので、そのままでは壁下コンセントにささりません。十分注意して購入して下さい。
※ダイキンのEHDSシリーズはナショナルのOEMです。また、日立のGシリーズは初期不良がありますので、お勧めできません。シャープのオリジナルモデルもどこかの量販店製ですので、チョイト?です。シャープが純正で再熱除湿を付けないのはなぜなのでしょうか?それが良いのであれば意の一番にメーカーが純正モデルに装備すると思うのですが・・・私なら、ナショか東芝のNRが良いと思いますが・・・
書込番号:3066582
0点
SHARP・・・再熱除湿の機種、純正でありますよ。
ただ、その場合、換気機能も一緒にくっついてくる。
このオリジナルモデルの中身がよくわからないので
勝手なことを言うことになるかと思うのですが
このオリジナルモデルは
AY−R28SC+再熱除湿のみということではないでしょうか?
AY−R28SC+再熱除湿+換気機能+見張り浄化+フィルターがちょっと高級=AY−R28XC(もちろん純正品)
ということのようです。
再熱除湿のみをつけたオリジナルモデルを作ったからといってなんら不思議なことはないと思うのですが。
書込番号:3066656
0点
ただ私としては換気機能や再熱除湿はいらないかなぁという感じがします。
換気能力は、換気扇の1/20
室内機換気と室外機換気があり、音は室内機換気のほうがうるさい。
換気能力は室内機換気のほうが勝る。
その部分をどう判断するかということかなと思います。
再熱除湿は、除湿すると温度が下がるので、ヒーターを入れて、下がらないようにしてるらしい。その分電気代がかかるそうです。
普通の除湿で、温度を下げようと考えている人には、再熱除湿は「えっ?」という感じになろうかと思います。
それと肝心の上記5機種については、電気屋さんに聞こうと思ったんですが、聞き忘れてしまった^^あしからず。
書込番号:3066710
0点
2004/07/24 22:18(1年以上前)
お二人とも貴重なご意見どうもありがとうございます。
まさに聞きたかったことを教えてもらいました。
再熱除湿についても、未知の領域で、ほんとの所必要なのかどうかいまだに迷っています。
今まで住んでいた所が非常に換気の良いところだったので、ちょっと神経質になっています。
夏は冷房機能の除湿だけでほぼOKだと思うし、
冬は暖房で乾燥するのならいらないと思うのですが
梅雨時(初夏と秋)は、いわゆる除湿だけでは今ひとつ不安かな、と。
シャープはXCにすると電源が合わないし、
無理のないところで、ブラックキャットさんのおっしゃる通り
東芝かナショの2.5kWといったところが
一番条件に合っているような気がします。
お二人とも本当にありがとうございました。
たいへん参考になりました。
書込番号:3067416
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
-
【おすすめリスト】今年のうちにこれで組め的な自作ゲーミングPC案
-
【欲しいものリスト】PCカレン
-
【欲しいものリスト】タフなやつ
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)