エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X56N2
こちらのとは違うものですがワンランク下のものの購入を検討しています。
過去の投稿や他のサイトやブログ等の書き込みで凍結洗浄によってカビるとか匂いが悪いとかいう評価をいくつか見ました。
ただ2年前とかのモデルの話が多いようでこの数年の進化で改善されてるのかなと気になってます。
凍結洗浄やカビバスタを利用されていてニオイが悪いとかカビが生えてるとかありますでしょうか?
新しいモデルなのでまだ起きてないだけかもしれませんが利用していて気になるかどうかとか教えてほしいです
よろしくお願いします
書込番号:25754879 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
結局、凍結洗浄とか色々各メーカーあるけど
簡易的な物で何年かに1回エアコンクリーニングは必要
なので。拘らず選んだ方が良いでしょう。
霧ヶ峰 MSZ-ZXV5624S-W
https://kakaku.com/item/K0001576181/?lid=itemview_relation4_name
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/product/2024_z/
パーツが外れて室内機の掃除ができる。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/function/cleanliness/#hazuseru_body
書込番号:25754900
1点
>グリーンビーンズ5.0さん
ご回答ありがとうございます
つまり、どこを選んでも掃除は必要だから掃除しやすい三菱にしてはどうかって提案してくださってます?
たまたま近隣のところで対面で買えて長期保証がつく店舗で日立のものでしたらそれなりの値段で買えるのですよね
だからそれにしようと思ってたのですがメンテの話でやりにくいというのを見かけたこと上記のようにカビとかくさきという話があって足踏みしてました。
ご提示頂いた三菱の上位モデルですと値段がだいぶ上がるのでちょっと考えてしまいます。
大体自動掃除機能なしの三菱のものにしてまでもメンテ性を優先すべきか…
書込番号:25754941 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
機能に期待しすぎたらダメと言う事です。
ここの口コミでも機能に期待しすぎて(と言うより信じ切ってしまって)掃除しない人が多いです。
どんなものでも同じですが、手での掃除は必要ですよ。
それとご自分の家の環境を信じ切って、『うちはカビは発生しない、常に綺麗にしている』って人ほどエアコンの中は点検しない人が多いように感じます。
カビ検知器は発明されていないようなので、やはり定期的に目視・拭き取り検査でチェックするべきです。
(#^.^#)
書込番号:25755096
![]()
2点
>入院中のヒマ人さん
ありがとうございます
確かに機能に期待しすぎるのはよくないですね
もちろん掃除するつもりはあり、機能があるからやらないと思ってはいませんでしたが
それ差し引いても匂いがし易いとかカビやすいという傾向があるかどうかは気になって聞きました
書込番号:25755553 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40N2(W) [スターホワイト]
新しい家に引っ越したのですがまだエアコンがなく購入します
エアコンのサイズとスペックに悩んでますので助言頂けると幸いです。
今のところ、ハイスペックのですと家電屋さんで勧めてくれた(恐らく売れ残ってしまってる)値引きのきく日立のエックスの一つ下のランク
ロースペックでしたらこちらのサイトで掲載されてる
日立か三菱が良いかなと思ってます
【使いたい環境や用途】
17.5畳リビング
木造 新築
雪の多い寒い地域ではない
【重視するポイント】
壊れずに長く使いたい
メンテナンスは楽だと嬉しい
【比較している製品型番やサービス】
日立ハイスペック ras yf56n2 18畳
日立 AJシリーズ 14or18畳
三菱 geシリーズ 14畳 or 18畳
【質問内容、その他コメント】
1番使うリビングだしスペックの良いやつでいいかなと思ったのですが日立のお掃除機能付のハイスペックモデルはカビるという口コミがあったのと掃除機能あっても自分で掃除する必要はあり業者に頼むにしても構造が複雑で業者については拒否されるとか高いということで少し懸念してます
取り付け工事込みで同じ日立の18畳のハイスペックとロースペックのを比較する5万とか6万円くらいの差
近くの大手家電&対面なので少し安心感はある
三菱、日立共に14畳と18畳の差は2万円くらい
三菱、日立のベーススペックはほぼ同等の費用
三菱のハイスペックについては調べられてない
その他、こういう選択肢どうですか?
見たいのでもありがたいです、
長文になってしまいましたがよろしくお願いします
書込番号:25754621 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>hanahana12さん
>エアコンのサイズとスペックに悩んでますので助言頂けると幸いです。
おもに20畳用・フィルター自動お掃除機能 なしで選定すると
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001617433_K0001539095_K0001358646&pd_ctg=2150
おもに20畳用・フィルター自動お掃除機能 ありで選定すると (ハイスペック)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001561276_K0001478924_K0001569532&pd_ctg=2150&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7,112_12-1-2-3,107_7-1-2-3-4-5-6,108_8-1-2-3-4-5-6-7,109_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,110_10-1-2-3-4,102_3-1-2-3-4-5-6-7,104_4-1-2-3-4-5-6-7,111_11-1-2,106_6-1-2-3-4
暖房もエアコンのみなら、うるさらX AN633ARPが良いのでは
書込番号:25754711
2点
>湘南MOONさん
コメントありがとうございます
提案いただいたのですと20畳とのことで大きめのになりますがなにか大きめを進める理由とかございますか?
あれば教えてほしいです
書込番号:25754865 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hanahana12さん
暖房も使う前提なら18畳用がいいですが
冷房のみなら14畳用+サーキュレーター、扇風機でも十分ですよ
書込番号:25755112
0点
>hanahana12さん
アドレスV125S横浜さんと同じく、暖房利用も想定されているなら18畳用をお勧めします。
日立 AJシリーズと三菱 geシリーズの比較なら、温度調整が0.5度刻みでリモコンが使いやすい三菱をお勧めします。
書込番号:25755530
![]()
1点
>アドレスV125S横浜さん
コメントありがとうございます。
やはりネックになるとすると暖房ですかね
一応断熱等級の高い家(zeh同等)なので大丈夫かなとか思いましたが温める方も使うなら大きいほうがよさげですね
>CrazyCrazyさん
コメントありがとうございます。
温度の刻み違うんですね!
ロースペック同士ですと掃除のしやすさも違うので三菱かなと思ってました。
三菱のほうが中間のシリーズがいくつかあり差がわかりにくいのでカタログ見てもよくわからず悩んでます
書込番号:25755545 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hanahana12さん
おもに20畳用は木造の場合は18畳用になります。
また、ちょっと能力に余裕があった方が電気代は下がります。
書込番号:25755559
0点
>湘南MOONさん
了解しました
ありがとうございます
書込番号:25755690 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22N(W) [スターホワイト]
使えますよ
https://kakaku.com/item/K0001530801/
からメーカー仕様を見れば、
表の一番左に本機種が載っており、電源プラグの形状図が載ってます。
壁側の左はT型ですが、電源プラグはそのままささります。
なお、かなり埃が溜まっているよう(穴の中までは不明)なので、電気屋さんに交換等の
相談をした方が良いと思います。
書込番号:25753465
![]()
2点
>etemoさん
>このコンセントでも使えますか?
エアコン専用コンセントの一種です 問題なく使用できます。
参照にいろいろなエアコン専用コンセント
http://aircon.la.coocan.jp/senyo_concent.html
書込番号:25753503
![]()
2点
>etemoさん
100Vで20Aを超えるエアコンは家庭用には無いので、100Vのエアコンはすべて使えます。
書込番号:25753505
![]()
0点
>あさとちんさん
>湘南MOONさん
>不具合勃発中さん
ありがとうございます。購入します。
書込番号:25753717
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22L
設置して2日で冷風がでなくなり日立に点検にきてもらったら冷媒ガスがカラになっているとのことで、ガスを満タンに入れてもらい、その後ガス漏れ検査をしたのですが漏れ箇所みつからず、その時は原因不明で様子見てくださいとの事でエンジニアは帰っていきました。
翌日は冷えたのですが、またガス満タンにしてから2日後に冷えなくなり日立に連絡し、再度来てくれることになりましたが(涙)
しっかり修理して治してもらえるのか不安しかありません。
このような場合は治してもらえるのでしょうか?またはいったい何が原因なのか教えて頂けましたら幸いです。
1度目で原因不明なのに2度目に来て原因がわかるものなのかも今から心配です。
書込番号:25746640 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>いったい何が原因なのか教えて頂けましたら幸いです。
>1度目で原因不明なのに2度目に来て原因がわかるものなのかも今から心配です。
>その後ガス漏れ検査をしたのですが漏れ箇所みつからず、・・・
そのガス漏れ検査とはどの様な方法で行ったのですかね?施工者の技量にも因りますし。
リークチェックは現場では見える所が決まってます。継ぎ手部分ぐらいしか有りません。
室内機にしろ室外機にしろ、スプレー缶式リークディテクターでは泡を見つけられるか?です。
僅かな泡が、蔭になっているところでは、見つけようがありません。
また配管継ぎ手なら修理は簡単です。銅配管自体に穴は考えられません、と言うか考えにくいです。(絶対はあり得ない)
二日程度で冷えなくなるなら、かなりの量のガス抜けが考えられます。
エアコンの冷媒は始めに室外機に封入されてますから、室外機に封入時点から漏れ出していたら、スレ主の自宅に設置するまでに空になっていたのではないかと思います。尤も工場製造2日後ぐらいでスレ主さんの元に届いたのならの話ですが・・・
継ぎ手以外だと室内機本体だと思いますよ。冷媒管とアルミフィンの溶接部(の割れからの漏れ)だと分かりませんからね。
工事業者が『俺の施工に間違いは無い!』と言うなら、室内機本体を交換して貰うしか手はないでしょう!!
尤も室外機は問題無いか?と問われればソレも明確には言えない。設置工事中の取扱次第では、配管に疵が入った可能性もありますから。
どちらにしてもガス漏れが発生している事実が有るのですから、引き下がらないことが重要です。
施工者が分からないと言うのであれば、上の方と話をしましょう。
もし分からなければ、一式丸ごと交換して貰いましょう!!!
(^_^)v
書込番号:25747019
4点
ご返信ありがとうございます。
日立エンジニアのガス漏れ検査は細長い棒でガスを探知したら音がなるもので確認してました。
室内機の中や配管を、その棒で撫でるように確認してましたがガスの感知はしなかった感じです。
室外機の中は確認していなかったかと思います。
また設置に関しては、2台設置しまして同じ設置業者に設置してもらいまして、もう1台のダイキンのエアコンのほうは問題なく稼働しております。
また設置業者は設置後にガス漏れ検査を2台ともしてくれて設置後にガス漏れもしてませんと言ってました。
ただ日立のエアコンは設置当初からガスが空になっていたとするならばガス漏れもしないので何ともいえません。
いずれにしても日立が正常に利用できるようにしてくれるかが心配ですし日立エンジニアの技量にも凄く不安を感じております。
スプレー缶式リークディテクターは利用しておらず、
あの棒のような道具でガスは感知できるものなのでしょうか?
書込番号:25747028 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>あの棒のような道具でガスは感知できるものなのでしょうか?
そのやり方を私は知りません。最近のガス検知のやり方ですかね。
>また設置業者は設置後にガス漏れ検査を2台ともしてくれて設置後にガス漏れもしてませんと言ってました。
>ただ日立のエアコンは設置当初からガスが空になっていたとするならばガス漏れもしないので何ともいえません。
ガス漏れが冷えない原因なんですよね。ここが重要です!!!!
ガスが漏れてないなら他の原因があるかも知れませんが、ガス漏れが原因なら何処からか漏れてるんだ。
ガスが異次元に行くわけがない!!!
ガス漏れ検査で【検知できないから異常なし】と判断したなら(云ったなら)、別の人に交代するよう請負業者に伝えましょう。
役に立たない、どうしようもない検査員です。上司に強く交代を申請しましょう。
(^o^)
書込番号:25747055
3点
>てつ8888さん
>あの棒のような道具でガスは感知できるものなのでしょうか?
どのメーカーも今はその形状のテスターを使って
R32やR410A検知をしているので方法としては
正しいです。
可能性としてはやはりどこかからのリークですが
2日でカラになるほどの箇所が見つからないのが
不思議ですね。
エアコン修理も忙しくなり始めてきてますから
慣れない応援部隊や協力業者など技術知識が本来
あってほしいレベルに満たないサービスマンも
来る事は有るでしょう。
今回同じ事象のトラブルなので治せなければ購入
店に製品交換を依頼しましょう!
書込番号:25747168 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
先程、日立の修理コールセンターにも連絡して、2日で冷媒ガスが、漏れるほどのガス漏れを見逃すエンジニアに次回来てもらっても正常に修理できるか不安しかない旨を伝え、できたら、もう少しまともなエンジニアに変更して頂く依頼をしてみました。
現在は連絡待ちです。
また販売店にも、ここまでの事柄を説明するために連絡してみます。
動きがありましたら、こちらに報告します。
でも2日で全てのガスが漏れる穴であれば、原因箇所はすぐ見つかり部品交換で修理して正常に運転するようになると思うのですが現在も日立というメーカーには不安しかありません。
書込番号:25747199 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>てつ8888さん
設置当初からガスがなかったという事はありません。
実際2日間は冷えていた訳ですから。
少なくなっていた可能性はありますが、ガス補充後にまた2日でガスが無くなった事を考慮すると機械の問題というよりは施工の問題の可能性が高いかと。
ガス検知器で室内機だけ確認したとの事ですが、だとしたら室外機側に原因があるという事ですが何故サービスマンが見なかったのか可笑しな話ですね。
書込番号:25749328 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
そうなんですよ、
室外機のカバーもはずしてませんので中などは何も確認してなかったですね。
室内機に関しては熱交換器の上からは確認してましたが室内機の裏側や配管は確認してません。
外の配管はなぞるようにガス検知器をなぞらせてましたが。
ですので販売店などの話では室外機の中でガス漏れしてるのではないかといってました。
設置した業者もガス漏れ検査はしましたが、主に外配管だけのようで、当然室外機の中は確認してませんので、室外機の中で漏れてる可能性が高いと思ってはおりますが、
また日立エンジニアが来て、どこが悪かったかがわかりましたら報告しますね。
書込番号:25749471 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ごめんなさい
2日で抜ける量を見つけられない
サービスマンは、ヤバいですね。
室外機はガスが封入されていたことから、漏れはフレアの箇所か室内機だとはおもいます。
リークテスターも赤外線じゃないと
色々反応してわからないんですが、
それだけのガス漏れなら簡単に見つかる筈ですけどね。
交換にしても昨年モデルの室内機があるか?ですよね。ちなみに今日メーカー確認したら在庫はありませんでした。
書込番号:25750639 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
あれから日立の点検にてフレアの接続不良とのことで、日立にてフレア接続修理をしたのですが、やはり2日でガス漏れし、まったく冷えない状況となりました。違う人間がフレア接続工事をして二人とも失敗し同じ症状がでるとは素人考えでもありえないと思いますので、原因箇所はやはり違うところという事で認識したほうが良いでしょうか?そうなると熱交換器異常で確定で考えれば良いのですかね?お教え頂きたく存じます。
書込番号:25773836 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あれから日立のエンジニアが確認をしてフレアの接続ミスとの事で、日立にてフレアの修理を行ったのですが、結果はやはり2日でガス漏れ、初期不良と同じ状態です。
私としては初期不良段階と同じ状態なので、フレアは問題なかったのでは無いかと聞いたところ、確かにフレアからガス漏れをしていたが、他にも問題箇所があるという事ですね。と回答があり、次回再度点検と再修理をしますというのです。
そしてフレア部と別箇所2箇所以上で漏れてるのかも?などというのですが、仮に2箇所からガスが漏れしていたとしてフレア部を修正したら、ガス漏れは、もう少し遅くなり初期不良と同じように2日で漏れるような事にはならないのでは無いかと私としては思っているのですが、ご意見頂きたく存じます。
またフレア部の点検に関しては目視確認のみです。確かに配管はベダベタしてはいたのですが...
書込番号:25778278 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
あれから日立のエンジニアが確認をしてフレアの接続ミスとの事で、日立にてフレアの修理を行ったのですが、結果はやはり2日でガス漏れ、初期不良と同じ状態です。
私としては初期不良段階と同じ状態なので、フレアは問題なかったのでは無いかと聞いたところ、確かにフレアからガス漏れをしていたが、他にも問題箇所があるという事ですね。と回答があり、次回再度点検と再修理をしますというのです。
そしてフレア部と別箇所2箇所以上で漏れてるのかも?などというのですが、仮に2箇所からガスが漏れしていたとしてフレア部を修正したら、もう少しガス漏れの速度は>CR7000さん
>レイワンコさん
遅くなり初期不良と同じように2日で漏れるような事にはならないのでは無いかと私としては思っているのですが、ご意見頂きたく存じます。
またフレア部の点検に関しては目視確認のみです。確かに配管はベダベタしてはいたのですが...
書込番号:25778284 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ40R2(W) [スターホワイト]
エアコン素人です、日立の白くまくん最上位機種X(XJ)シリーズの14畳用について質問させて頂きます。
現在価格コムで
RAS-X40R2(家電量販店用) 250000円前後
RAS-XJ40R2(住宅設備用) 160000円前後
と9万円も違いますがメーカーでスペックを見ると同じに見えます、家電量販店用と住宅設備用の違いが見分けられません。
分かる方違いを教えて頂けますでしょうか?
ネットで安く購入し、取付は「くらしのマーケット」さんで取付依頼を考えています。
3点
販売ルートの違いなのでRAS-XJ40R2(住宅設備用) で良いです。
家がここ20年以内の高断熱の次世代省エネ上宅の場合は
年々断熱性能上がっているので、必ず断熱性能と日照権
で計算を建設業者にして貰ってそれから選んだ方が良いです。
次世代省エネ住宅、省エネマンションの場合は計算して
貰って能力選ばないと無駄に大きい容量選ぶ様になります。
カタログの能力と畳数ではオーバースペックなる事もあるのでです。
私の18年前の次世代省エネ住宅でも東南の18.5畳のLDK
で4.0KWで十分なので今の家は更に断熱性能が良くなって
いるので尚更に計算して貰って下さい。
書込番号:25746505
![]()
8点
>グリーンビーンズ5.0さん
回答ありがとうございます。
サイズとしてはグリーンビーンズ5.0さんとほぼ一緒の環境なので大丈夫だと思います。ありがとうございます。
型番が違うだけでスペックも外観も全く同じ物で価格が9万円も違うなんてびっくりです。
販路の違いだけで何故こんな違うのか理解できません、同じネットショップ内でXシリーズとXJシリーズが9万違いってなんなのでしょう?メーカー直送で販路の違い?
ドコにコストの違いがあるのか訳がわかりません(*_*)
もう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:25746812 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
家電ルートはCMしたり販促したりしないと売れないですよね。
住宅設備ルートは販促とかなしでも住宅メーカー、工務店
建設会社で建物と一緒に売れますよね。
だから必然的製品のマージン変わって来る。
書込番号:25746826
![]()
4点
個人的に言うと少し安くて丈夫三菱電機あたりもお勧めです。
住宅設備向け霧ヶ峰 MSZ-ZXV4024S-W
https://kakaku.com/item/K0001576180/?lid=itemview_relation2_name
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine_setsubi/product/2024_z/
書込番号:25746842
3点
>グリーンビーンズ5.0さん
そうなのですね、詳しくお勧めもご提示下さりありがとうございます。
でもこれ一般人の大多数の人が知らない事だと思います。
知ったら誰も量販店用の鬼高いエアコン買う人いませんよね…5年保証でフルオプションの取付施工でもお釣りが来ます。
無知というのは本当怖いですね。
書込番号:25746980 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>失われた砂漠の都さん
こんにちは
販売ルート:家電量販店モデルは、その名の通り家電量販店で販売されています。
一方、住宅設備用モデルは、工務店やハウスメーカーなどが扱っており、
賃貸のアパートやマンション、新築物件などに設置されることが多いです。
機能:家電量販店モデルは、一般的に機能が豊富で、風向きが上下左右に動くなどの特徴があります。
一方、住宅設備用モデルは、上下にしか風が動かないなど、機能が少ないものが多いです。
ただし、これは一般的な傾向であり、メーカーやモデルによっては、住宅設備用モデルにも高機能なものが存在します。
価格:住宅設備用モデルは、一般的に家電量販店モデルよりも価格が安い傾向にあります。
これは、住宅設備用モデルが機能を削ってコストを抑えているためです。
購入方法:家電量販店モデルは店頭で直接購入できますが、住宅設備用モデルはインターネットで購入することが一般的です。
予算にあった購入をお勧めします。
書込番号:25747007
4点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22N(W) [スターホワイト]
「エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります」とのことですが、
冷房を使った後、温度が上がったなと、分かるくらい室温は上がるのでしょうか?
18年位前の富士通ゼネラルの内部乾燥は、部屋が暑くなるくらい温度が上がったので、教えて下さい。
11点
弱暖房運転で乾かすので若干温度が上がるという事ではないでしょうか。
個人的にはこの価格帯は日立は1度単位温度設定なので
温度設定が0.5℃単位で室外機が外気温50℃まで運転可能機種で。
ダイキンS223ATES-WかPanasonic CS-223DFL-Wがお勧めです。
S223ATES-W
https://kakaku.com/item/K0001513557/?lid=itemview_relation1_name
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/2023/products/e_series
https://www.ac.daikin.co.jp/kabekake/2023/products/e_series/kinou/osoji
CS-223DFL-W
https://kakaku.com/item/K0001521703/?lid=itemview_relation5_img
https://panasonic.jp/aircon/housing/products/23f.html
書込番号:25730138
2点
我が家の白くまくんは現行よりも数年古い型ですが、同様の機能を搭載しています。
購入当初に2〜3回使ってみましたが、作動を開始するとじっとりと蒸し暑くなりますので、部屋にはいられないほど不快になります。
エアコン停止後、窓を全開にして部屋から退室する場合は良いですが、そうでなければちょっと使えません・・・(^0^;)
私の部屋のはずっと内部クリーンは機能停止したままです。
書込番号:25730173
9点
>グリーンビーンズ5.0さん
ありがとうございます。
一番安いのでいいかなと思ったのですが、
やっぱり、ダイキンとかパナソニックの方がいいですか。
>ダンニャバードさん
ありがとうございます。
そうなんですよ、昔使ってた富士通ゼネラルのが、そんな感じでした。
部屋がもわーっと暑くなってしまいました。
ちょっと、考えてみます。
書込番号:25730592
4点
内部クリーンはどこも日立もダイキンもPanasonicも
大差ないですが。ダイキンの場合はそれとは別に
室内機の熱交換器の水内部クリーンがあることと
空気清浄フィルター標準な点が違いでしょうか。
なので室内機の温度設定が0.5℃単位と室外機が温暖化で
50℃の気温の対応が比較になると思います。
書込番号:25731098
2点
>グリーンビーンズ5.0さん
なるほど、もう一回再検討してみます。
ありがとうございます。
書込番号:25731368
3点
>KazKaz2さん
>冷房を使った後、温度が上がったなと、分かるくらい室温は上がるのでしょうか?
日立の家電品 お客さまサポートンによりますと
内部クリーン運転とは、室内機内部のカビの発生を抑える運転を自動でおこなう機能のことです。
はじめに、「弱暖房」で熱交換器に熱を加えて乾燥させます。その後、「送風」で熱交換器と通風路をしっかりと乾燥し、カビを抑制します。
ほとんど変わらないと思いますよ、十数年前のダイキンは冷房時は終了後、勝手に送風をしています。
書込番号:25731588
4点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
-
【おすすめリスト】今年のうちにこれで組め的な自作ゲーミングPC案
-
【欲しいものリスト】PCカレン
-
【欲しいものリスト】タフなやつ
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)