エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56K2S
【困っているポイント】
室温がうまく下がらない。
【使用期間】
1ヶ月ほど。
【利用環境や状況】
築50年ほどの木造一軒家の2階、7畳と6畳の2部屋を繋げています。
【質問内容、その他コメント】
16度フルパワーで運転しても室温が29度近くあり、全く冷えず困っています。
扇風機を併用してみたり、風速や風向きを変えてみたりしても夜になって外が少し涼しくなっても28度くらいから下げることができません。
エアコンから出ている風はキンキンではないような感じがします…。
夏を快適に過ごしたくて奮発して大きめの18畳用の良いランクの物を買ったのですが、これは私の部屋の環境が悪くて仕方ないものなのでしょうか?
畳数の大きなエアコンを買っても部屋の環境によっては室温30度くらいにしかならないことはありますか?
6月でこれなら真夏は40度近くになるのではないかと恐ろしいです…。
書込番号:24799862 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
コメントありがとうございます。
という事はメーカーに相談するより設置業者に相談の方がいいんでしょうか?
書込番号:24799892 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
出てくる冷気が生暖かいのであれば本体不良か工事不良でしょう
まずは購入店に相談してください
書込番号:24799897
4点
コメントありがとうございます。
生暖かくはないけどキンキンに冷たくもないといった感じです…。
16度設定なら吹き出し口辺りを触ったら冷たい!と感じるのでしょうか?
よく効くエアコンを使ったことがないので分からず…。
購入店はネットショップで、延長保証なしでメーカー保証対応なんです(><)
書込番号:24799906 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>はるこっこすさん
こんにちは
明らかに どこかに不良個所がありますね。
室温30度で設定26度にしても、涼風がでてきますので。
早めの手配をした方がいいと思います。
書込番号:24799929
5点
>生暖かくはないけどキンキンに冷たくもないといった感じです…。
冷媒が抜けている!感じかな。
(#^.^#)
書込番号:24799931
4点
忘れた頃に出てくるな。
書込番号:24799976 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます(><)
やっぱりどこか不良箇所があるようですね…。
明日メーカーに電話してみたいと思います…。
書込番号:24799983 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>はるこっこすさん
>購入店はネットショップで、延長保証なしでメーカー保証対応なんです(><)
取付は購入ネットショップで施工ですか?
施工不良の可能性もあるので 施工業者に問い合わせされてみては。
書込番号:24800001
2点
メーカー保証では施工不良は直せません
保証期間であっても施工に起因するものの場合、メーカー保証対象外になって出張費とかは掛かるかもしれません
まぁ取り付け業者にしても施工に起因するものでなければ同じことがいえますが・・・
書込番号:24800037
1点
>はるこっこすさん
取付業者を手配したのが購入店であれば、購入店に依頼するのが筋です。取り付けた段階で試運転をしているはずですから、考えやすいのは配管または施工不良により徐々に冷媒が漏れたケースですが、そうとも限りません。機械の故障(内部配管からの冷媒漏れ等)の可能性もあるので、まず診てもらうべきでしょう。購入店が受け付けないなら、契約内容を確認して可能な限り対応してもらうように交渉するか、メーカーから対応可能業者を教えてもらいましょう(取付店の施工ミスなら、有償になる覚悟は必要です)。
それから、出てくる風の温度は吸い込み(室温)との差(吸い込み△8℃程度らしい)ですので、設定温度を低くしたからキンキンの冷たい風が出てくるとは限りません。
書込番号:24800237
![]()
3点
依頼すれば メーカーは対応はするだろうけど、施工不良なら、費用請求できないメーカーは困ってしまうので、工事業者に最初に電話。
2.2kWエアコンであっても吹き出し温度はかわらんよ。
書込番号:24800538
1点
設置して1カ月なら、施工不具合によるガス漏れの可能性が高いです。
もちろん製品故障の可能性もありますが、まずは購入したお店に連絡してください。
書込番号:24801484
2点
メーカー保証では施工不良は直せないのは 費用の問題だけ。。。。
工事保証、補償があてにできないなら、諦めて費用負担してメーカーに修理依頼する手もある。
書込番号:24803496
0点
みなさんコメントありがとうございます。
まとめてでごめんなさい。
取付業者に連絡しても、きちんと施行した(真空引きした)のでガス漏れはありえない、配管に霜がついてないならガス漏れじゃないから故障しかありえないと言い張るので、とりあえず今日メーカーの方が来てくれることになりました。
毎日朝から夜まで30度できついので、早く少しでも快適に過ごしたいです。
室外機の配管にやたらオイルがついているのが気になります。
書込番号:24803691 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>室外機の配管にやたらオイルがついている
コンプレッサーオイルなら、ガス漏れですね。配管の不良の可能性(低いですが)もありますので一概に施工業者の責任とは言えませんが。先にも書きましたが、販売元が施工業者を手配したなら、販売元を窓口にするべきだと思いました。
書込番号:24803914 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>コピスタスフグさん
購入先はネットショップで、施行業者は自分で手配したので販売元は関係がないんです(><)
オイル漏れはガス漏れだと見かけたので動画を撮って施行業者に伝えましたがガス漏れはありえないと言われました…
書込番号:24803933 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>はるこっこすさん
災難ですね、忙しいので対応したくないのでしょう。施工絡みのものは責任の所在が不明確になるので、別手配しない方が良いんですけどね…、引っ越しの時などそうもいかないケースもありますが。
書込番号:24804379 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>はるこっこすさん
私もネットで購入して自分で取付業者を手配しようと思っていました
取り付けに問題ないとの事で、はたして機械的問題なのかメーカーに確認してもらうが
万が一、初期不良などの問題が無いと認定されたらメーカー出張料等を請求するじゃダメなのかな?
製造メーカーのサービスマンが製品に問題なしと判断すれば取り付け不備しかないですよね
「工事に問題ありません」はこの時点で通用しないし業者の分が悪いのは明らかです
それと保険に入ってる業者だと工事に起因する故障は保証出来ると思うんだけど
業者が施工ミスを認めないと適用にならないのかな?
書込番号:24806886
0点
メーカーの方に見てもらい、冷えない原因はやはりガス漏れで、施行不良ではなく室外機の初期不良によるものでした。
室外機の配管?どこかに大きな穴が空いている可能性が高いと言われましたが、1ヶ月でガスがほぼなくなってしまうくらいの不良品なんてショックです…。
ガスを入れた瞬間部屋がすごく冷えて、本来のエアコンはこういうものなんだと分かりました笑
みなさんコメントありがとうございました。
書込番号:24806938 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-ZJ40M2
新築分譲マンションに引っ越すのですが18.3畳の南窓ありのLDKへ設置するエアコンサイズで悩んでいます。
中階層で左右もある部屋になります。
販売の方はそろって18畳用を薦めてきますがネットでみているとオーバースペックともかかれており14畳用でもいいのではと悩んでいます。
ほぼ冷房のみの使用、また最終的に冷えればいいぐらいの考えです。
一番気になるのは18畳を冷やすのに14畳サイズで使用した際の消費電力です。
14畳サイズだと冷やすのに最大電力で使い続け18畳サイズより結果電気代が高くなってしまうのかどうかまたずっと風量も強く動いてるのか実際にうたってあるエアコンサイズより小さいサイズを使っている方の使用感も聞かせていただけますと助かります。
よろしくお願いします。
書込番号:24747693 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>3Hagi3さん
基本的には適応畳数というのは最大負荷を基準に選定します。
お住まいの地域の過去の最高気温と最低気温が基準になります。
その気温を元に温度差を算出し、断熱性能と日射を考慮し負荷が算出されます。
この機種でいうと主に14畳となっていますが、木造和室で11畳鉄筋洋室で17畳が適応畳数ですね。
能力幅で見ると0.5kwから5.5kwとなります。
仮にお住まいの最大負荷がワンサイズ上の5.6kwだとしたら最大負荷で運転する時間が長くなり通常は電気代はかなりかかると思いますが、スレ主さんの冷房はそんなにという言葉からこの能力で良いと思います。
要は必要能力計算自体、設定温度で変わるからです。
温度差を少なくすれば必要能力も下がります。
実際どうなるかって話になると、4.0kwで能力充分ですし5.6kwより消費電力量が上がる事はないと思います。
書込番号:24747755 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
1点
この機種に限って言えば
14畳用4.0kWモデルが省エネ達成率とかAPFとかシリーズ中一番良い数字で
1つ上の18畳用5.6kWモデルはその数値見劣りするから4.0kWがいいかもしれないね。
書込番号:24747777
3点
ファンの掃除も自動でする なんでもありの最高機種だから、予算がゆるされるなら、延長保証をつけて 4.0kwでもいい。
ただ 適切にオンオフを自分でして、フィルター掃除をしたり、タイマー設定を使うと スタンダードな機能のものでもいいと思いますけど。。。。
ま、量販店や常連は付加価値の高い機種で1円でも高い機種をおすすめしたい 気持ちもわからないではない。
書込番号:24748888
2点
>レイワンコさん
回答ありがとうございます。
最大負荷の計算がわからなかったのですがファイルのサイト(部屋も大きめと断熱がわからずとりあえず中で計算)にて冷房に必要なのが大体3.2kwのようなので4.0で大丈夫そうかなと安心しております。
とても悩みましたが4.0でつけようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:24750812 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MIFさん
回答ありがとうございます。
そうなんですよね…4.0のが大分良いので悩んでまして。最初のコストもですがランニングコストとかでも悩みどころでして(^_^;)
>アルバイトもどき エアこん屋さん
回答ありがとうございます。
個人的にはスタンダードエアコンでいいと思ってるんですがそうなると省エネ性ランニングコスト的に割高かなと…。
スタンダードで省エネなものが今後でてきてくれると本当にありがたいんですけどね
書込番号:24750817 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>3Hagi3さん
このサイトの冷房の設定温度が何度なのかわかりませんが、例えば25℃としてスレ主さんが24℃で使うと外気温との温度差が大きくなるので能力は上がります。逆に26℃で良ければ能力は下がります。
断熱性能が中とされてますが、実際高の場合は更に能力が低くなります。
計算というのは設定値によってどうにでもなってしまうので、あくまでも基準であって実際の使用感とは異なる事のが当たり前ですから、その程度で考えてください。
計算値より能力が大きい機種を設定した場合、消費電力は下がるという意見がありますが、サーバー室や一人住まいのような比較的室温の変化が少ない場合はそうなるでしょう。
しかし家族が居る一般家庭では、それは難しいでしょう。
戸の開け閉め、人の出入り、調理での発熱、レンジフードによる熱損失で部屋の温度は安定しません。
エアコンは部屋の広さではなく熱量で制御します。
冷房の場合、設定温度より室温を下げるような制御はしません。
設定温度付近では定格能力で運転します。
室温が安定しない部屋では定格能力で運転する時間が多くなり、定格能力の大きいほうが当然消費電力も大きいので消費電力量も間違いなく上がります。
書込番号:24751055 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆様回答ありがとうございました!悩みましたがとりあえず4.0kwのものにしようと思います!
書込番号:24752626 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S
今日設置して貰ったのですが、運転してもフロントパネルが開きません。この機種は運転中フロントパネルが開くと思っていたのですが、、
何か故障なのか、それとも開かない仕様なのでしょうか?
書込番号:24726960 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
取扱説明書52ページを参照して下さい。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/docs/ras_x36k2s_a_tori.pdf
書込番号:24726979
3点
>キハ65さん
>アルバイトもどき エアこん屋さん
ご返信ありがとうございます
説明書を見てフロントパネルを再度つけ直して見たのですが、やはり運転中フロントパネルが全く開きません。X40k2Sは開かない仕様なんですかね、、
書込番号:24726993 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
今の形のXシリーズはパネル開かないんじゃない?
【2021/2022年モデル】
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/manual_movie/ras-x40m2/a003.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/manual_movie/ras-x40l2/a003.html
確かに昔の機種は豪快に開いてたんだけどね
【2018/2019年モデル】
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/manual_movie/ras-x40j2/004.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/manual_movie/ras-x40h2/03.html
書込番号:24727064
![]()
5点
>どうなるさん
なるほど、開かない仕様なんですね!ありがとうございます。
皆様大変お騒がせしました。
書込番号:24727477 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
消されてる・・・
パネルの開け方消した方がいいような。
書込番号:24728805
0点
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2
私が寒がりだからでしょうか?
外気温19℃で運転すると+2.5℃まで温度設定を上げないと、暖かい風が吹いてくれません。
「ファン加熱」「カビ見張り」「空晴フィルター」「イオン」の各機能を設定しています。
「暖房」に切り替える以外の解決方法があればご教授ください。よろしくお願い致します。
0点
>paxeqさん
暖房に切り替える以外というと現在の運転は自動モードって事でしょうか?
自動運転の場合外気温が18℃以下にならないと暖房に切り替わらない筈です。
寒いようなら暖房運転にしたほうが良いと思います。
書込番号:24416495 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
2点
私もこのエアコンの暖房には不満があります。
ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2の書き込みされているのですが、
もしかしたら、その症状と同じでしょうか。
>この機種で暖房運転をしてる時、設定温度に達すると、
>
>冷たい微風になる→室温が下がると温風運転→冷たい微風になる
>
私もこれには困っていて、もう、これで、何度、寒気がして喉が痛くなったりしたことか。。。
仕方が無いので、暖房時は、設定温度を上げて設定し、熱くなりすぎたらエアコンを手動で切るという、とても残念な使い方をしています。
書込番号:24525105
![]()
1点
この症状は AIこれっきりモードにしても、暖房にしても起こります。
書込番号:24525116
0点
皆様、レスが大変遅くなり申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。
その後試行錯誤を繰り返して以下のように対処しています。
>レイワンコさん
はい。「AIこれっきり」ボタンでの現象です。これが18°Cが目安なのですね。
今は最初は暖房で運転し、暖まってから一旦切って、「AIこれっきり」ボタンを押すようにしています。
>KOJI COZYさん
仲間がいて嬉しいです。確かに暖房時でも涼風は吹きますよね。機械への負担を考慮しているのでしょうがAIもまだまだですね。
風が当たらない場所に移動するとか、最初はガスや灯油の暖房気を使うとか、ムカつきますが人間が工夫しないといけないですね。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:24629175
0点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X71L2
こんにちは。
XKシリーズ(RAS-XK71K2)は寒冷地仕様となります。Xシリーズは寒冷地仕様ではありません。
機能に大きな差はありませんが、東北や新潟などの寒冷地にお住いの場合は、前者のほうが暖房が良く効きます。ただしXKシリーズには6畳用がありません。
また、もし寒冷地におすまいで、暖房性能にこだわる場合は、霜取り運転対策がしっかりとしている三菱やPanasonicをお勧めします。
書込番号:24572112
2点
返信ありがとうございます。
こちらのサイトを見ていると、RAS-X71K2S(2020年3月発売)とRAS-X71L2(2020年10月発売)は、発売時期が違っていたので後継モデルかと思っていました。なので、追加になった機能があれば知りたいと思いましたが、違いましたでしょうか?
ちなみに、私は、寒冷地の居住ではなく、主に冷房の使用がメインです。
書込番号:24572412
1点
スレ主さんは、XKシリーズの事なんて尋ねられていない。
メーカーサイトにWEB版カタログは新しいものしかなく、商品概要ページはあまり詳しいことが載っていないので、
各々の取説をじっくり比べるくらいしかないかな。
スレ主さんが知りたいのは、機能であって、性能ではないですよね?
性能なら、KもLも同じ様です。
L2の取説には、最初に設定すると便利な機能として、
いくつか書かれているが、K2も同じことができるみたい。
書込番号:24572443 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>H2_cocoさん
L2 新
K2旧
排水トレー洗浄
L2○
k2×
プレシーズン故障診断
L2○
k2×
書込番号:24573492 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
3点
ありがとうございます!
その2台で検討してましたが、販売時期が7ヶ月ほどの違いですが、10万円くらい違ってたので悩んでました。参考にさせていただきます。
書込番号:24575782 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22F
業者に内部洗浄をお願いしようと思っています。
機種によってはドレンパンを外せないものもあると、どこかでみたような気がしました。そういった時は別料金など大変なのかなど心配です。
この機種は、業者に頼んで、ドレンパンを外しての内部洗浄は、難しい機種には入らないでしょうか。
判る方いれば、よろしくお願いします。
3点
そこまで大掛かりなにやるよりも、エアコンクリーナーとか歯ブラシ使って軽く掃除するだけで十分だと思いますよ。
液だれとか気を付けてやらないと床が部分的に変色したりするので、タオルとかビニールて保護しないとだめですが。
自分でやれば短時間で、実費も2000円ぐらいで済みますし。.
書込番号:24544754
0点
全然機種の分解情報は持ち合わせておりませんが、
単に業者に電話連絡して問い合わせれば済むことだと思いますけど。事前に見積もりを取れば済むことでしょう。
破損していなければ(ネジ山が潰れてる等)業者は分解方法を熟知していますし、完全分解・簡易分解等で料金も教えてくれると思います。
分からなければ分からないと教えてくれるでしょう。
(^_^)v
書込番号:24545128
1点
自分でやる気があるんでしたら、
らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー
らくハピ エアコン洗浄スプレーNextplus
使い古しの歯ブラシ
床とか保護用のビニール袋など
使いふるしのタオルなど
これらを用意して軽く清掃で十分。
業者呼んでもまたすぐに汚れるでしょうしね。
書込番号:24545251
1点
ドレインパンは はずせなくても 専門業者なら 相応のクリーニングはしてしまう。
外せたほうがいいのは ファン。 これだけは外して掃除が望ましい。
熱交は フィルターの適切な管理をしていたら、一般家庭の居室なら20年使ってもほとんど カビも汚れもつかないよ。ついても結露水で流れてしまうから。。。。
部品が外せるかは 経験した業者でないとわからない。 室内機を外して掃除する業者も当たり前にいるので、絶対はずれない部品はないよ。
書込番号:24555327
![]()