次の中からどれを買おうか迷っています。
この中ならどれが良いでしょうか。
東芝 RAS−225UD
富士通 AS222GPE
富士通 AS222HPE
シャープ AY-M22SB
全て同じぐらいの価格で入手でき、省エネ達成率は100%です。
また、これは2.2kwタイプですが、同じシリーズの2.5kwタイプの中からも1台選びたいと思っています。
一番電気代が抑えられそうなのはシャープなのですが、これは少し前のモデルみたいです。
何でも良いので上記機種に関する情報があったら教えてください。m(_ _"m)ペコリ
0点


2002/08/20 14:32(1年以上前)
GPEは再熱除湿付だからいいよ、あとサンヨーの22Jか22Hも、
安いくせに付いてて良いよ。
22Hなら工事付でポイントも付いて69800円
ビックの週末行ってみて下さい。
書込番号:900222
0点



2002/08/21 09:49(1年以上前)
よねたさん、情報提供ありがとうございます。
とっても助かります。
書込番号:901637
0点





はじめまして。もうじき初めての子を出産するのですが、そこで質問!!子供に優しくて、例えば空気をいつも見ていてくれるとか、温度や湿度なんかも見ていてくれるとか、もちろん経済的にも優しいとか・・・ いろいろなお店で聞くのですが、どうもみんなバラバラで・・・ お店の損得、ノルマもあるのでしょうけど、本当にいいものが欲しいです!!参考になるアドバイスしていただけるとうれしいです! ちなみに鉄筋コンクリートマンションの6畳部屋です。なにもわからないので、良きアドバイスお願いいたします。
0点





エアコンは逆動作しています.室外機から冷たい空気が出て室内機は暖かい空気になって逆運転になってしまいました.誰かが直す方法をしていえれば教えてください.型式はSHARP Windom AY-K22Gです。
宜しくお願いします.
0点


2002/08/17 16:39(1年以上前)
はじめまして、ThinkTank さん。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=894535
で、kuraba さんがおっしゃっているように、販売店、シャープサービスセンター、最寄りの電気店に電話をされた方がよいと思います。
素人では直せそうにありません。
書込番号:895131
0点


2002/08/17 19:25(1年以上前)
わたしも、ご専門の方が既に回答されているとおり、修理に出すのが
最も良い方法だと思えます。(もっとも、暖房運転に切り替えたら、
実際冷房できるなんてことはないでしょうが・・・)
書込番号:895389
0点

エアコンの暖房と冷房の切り替えについてですが、
http://village.infoweb.ne.jp/~fwkc3585/link1.htm
が参考になると思います。
四方弁は四方弁コイルという電磁石で切り替えを行っています。暖房運転ではコイルに通電せず、冷房運転の時にコイルに通電して四方弁を切り替えます。(コイルに通電しないと自動的に暖房になります。)
四方弁が切り替わらない場合以下の原因が考えられます。
1.室内制御基板の誤動作または故障
2.リモコンの誤動作または故障
3.室外制御基板(四方弁パワーフォトカプラ)の故障
4.四方弁コイルの故障
5.四方弁本体の故障
ですので皆さんの書かれているように、早めに修理依頼したほうがいいと思います。
書込番号:895790
3点



2002/08/18 08:30(1年以上前)
電気屋のベータローさんいろいろと有賀とございます.
ひとつ確認したいことがあります.関西と関東使用に何か問題があります.私が持っているのは関西使用で、でも50/60hzのものです.
このへんに何か問題がありそうだったら教えてください.それと修理依頼した場合おいくらかかりそうですか? 教えていただければ幸いです.
書込番号:896329
1点

今回の故障についてですが、よくある故障ですので故障原因についてはそれほど気にしなくても大丈夫ですよ。
ちなみに修理料金ですが、四方弁コイル交換でしたら7,000円から10,000円位です。(部品代込み)
室外制御基板や四方弁交換だと高額修理になってしまいます。(15,000円以上)
修理の時に見積もり依頼出来ますよ。
書込番号:897324
0点





今日は!
私はSHARP WINDOM AY-K22Gを持っています.引っ越してから取り付けましたが問題は室外機が冷たい空気を出し室内は熱くなりつつです.いわえる逆運転になってしまいました.配管とか配線とか全部きちんとやっており室内は冷えません.誰か知っている方は原因を教えていただければありがたいです.ガスも十分入っています.
宜しくお願いします.
0点


2002/08/17 10:07(1年以上前)
どーも kuraba です
配管は液側・ガス側で太さが違っているのでよっぽど偏屈な人で
加工しない限り無い限り間違えようがありませんね(笑
考えられるのはそれこそ暖房運転を行なっている可能性です。
勿論リモコン上では冷房になっているであろう事は想像出来
ますが、基盤上の不具合は否定出来ません。
しかし気になるのが
>引っ越してから取り付けましたが‥‥
ですね。 まさか 引越しの○カイ とかの自前工事じゃありま
せんよね? う〜〜ん大丈夫かな (^_^;)
>配管とか配線とか全部きちんとやっており‥‥
>ガスも十分入っています
↑こちらもどの様にして判断されましたか? 見た目だけでは駄目
ですよ。 配管はコーテープが巻いているか化粧カバーが付いてい
るので見えませんし、配線は室内外機のカバーを開けないと判りま
せんし、ガス(冷媒)量はゲージが無いと確認は不可能なので素人
判断はいけませんね。
情報が交錯しているのでこの辺までしか言えませんね ^_^;
書込番号:894567
0点



2002/08/17 10:37(1年以上前)
ありがとございます。
全カーバーをはずしてちゃんと配管とか配線をしっかり接続してます.ガスが足りないと室外機はなぜ冷えた空気を出しているのですか?なぜ逆運転になるのか!!!!!!!
書込番号:894617
0点


2002/08/17 10:59(1年以上前)
ん〜 まあ接続がきちんとやっていると仮定してですが まずは
(どこが)誤作動しているかの確認が必要です。
・リモコンの電池交換&リセット
・室内機の応急運転
室内機のフラップを開けると表示はメーカーによって違いますが
「通常」「応急」等の切り替えがありますので「応急」にして
運転してみてください。 大抵25℃に固定運転されます。
(ただし気温が低いと意味無いかもしれません)
お、そうそう冷房にしていますよね? 自動ですと温度センサー
不良の影響を受けやすいのでまずはここからかもしれませんね。
書込番号:894659
0点



2002/08/17 11:24(1年以上前)
Kurabaさん いろいろとありがとざいます。リモコンを使わずに応急運転していますが現象はかわらず、室内は冷えませんし室外機からあいかわらず冷たい空気が出てます.これからリモコンの電池を替えてリセットかけてみます.
書込番号:894699
0点


2002/08/17 12:08(1年以上前)
取り外す前の最後の運転が暖房運転してると、応急運転で
「最後に運転したモード=暖房」で動く仕様の機種があります。
普通は、取り外し時に冷房運転しているので有って欲しくは
ない話なのですが(^^;
書込番号:894758
0点

その症状だと四方弁の故障みたいですね。
最近のエアコンは暖房をメインに設計されていますので、冷房運転の時に四方弁コイルに通電する仕組みになっています。
私の経験だと四方弁コイル断線か室外制御基板の故障だと思います。
書込番号:894872
0点



2002/08/17 13:42(1年以上前)
みなさんいろいろと有賀とございます.
もし基盤が故障してればどのぐらいで直れるかな?
書込番号:894901
0点



2002/08/17 13:46(1年以上前)
断線てふつうに直るのか!
断線てどんなどの部分かなあ!!
書込番号:894906
0点



2002/08/17 14:54(1年以上前)
誰かエアコンの逆運転(室外機が冷える室内機があたたくする)の直し方を教えてください。
お願いします.
書込番号:894993
0点


2002/08/17 16:24(1年以上前)
おや けえぇすさん しばらくでした
まだ工事は落ち着きませんか? こちらはもうボロクソです(悲
短期応援の傷もまだ癒えずリハビリ休暇状態の盆休みになりそう
>電気屋のベータローさん
だとしたら引越時の脱着輸送の影響かな? これがあると施工側は凹む
んですよね〜 もし責任の所在を責められたらあまりにも……
>ThinkTank さん
もう既に一般人の対応できる範囲では無くなっているので餅屋に
まかせませんか? 問診段階で手術の方法を聞いて自分でやろう
としている患者状態ですよ。
書込番号:895110
0点


2002/08/17 16:26(1年以上前)
いかんいかん 出先のPCなので使い勝手が…… ハタチ以下のワカゾー
ではありません。 失礼
書込番号:895112
0点


2002/08/17 16:31(1年以上前)
何度もすみません
あ〜あ ThinkTankさん ↑上に新スレッド立てちゃって……
これ以上のレスは無駄になりそうですね
------------ 返信受付終了 -------------------
書込番号:895121
0点





今まで使っていたラジカセが低音が出なくなったので、買い換えようと思っています。 今度はCDとMDの聴けるのにしたいと思っていますが
音質が良くて操作の簡単なオススメのメーカーはどこでしょう?
価格の見当がつきませんが、安いに越したことはことはありません。
MDウォークマンの再生専用で、オススメのメーカーと価格も教えて下さい。
(パソコンでCDからMDに録音するつもり)
よろしくおねがいします。
0点


2002/08/16 18:12(1年以上前)
こだわりがそれほど無ければ、その辺の店に行って安い奴を買えばいいのでは?
って、なんで「エアコン」の所???
書込番号:893437
0点



2002/08/17 21:36(1年以上前)
ごめんなさい。
以前の書き込みの時のがそのまま残っていたようです。
書き込みナンバーの上の<エアコン>を<ラジカセ>に書き換えるには
どうしたらよいのでしょうか。どなたか教えて下さい。
ZZさん安ければ何でも良いというのではありません。
CDとMDが聴けて音質が良く、操作の簡単なものが欲しいのです。
何もわからないので、お知恵を貸して下さいませんか?
書込番号:895579
0点





先日、三洋のSAP-Z22Jを購入しました。その後にこのHPを知り、念のために価格を調査したのですが、該当するものがりませんでした。カタログには載ってるのになぜでしょうか?
0点



2002/08/15 23:04(1年以上前)
夢屋の市さん。回答します。カタログの表紙には「カタログ2002 Z」とあります。裏面にはカタログは2002年3月現在のものとあります。
ちなみに、購入した所は八千代ムセンです。
書込番号:892132
0点


2002/08/17 12:14(1年以上前)
八千代ムセンのオリジナルモデルではないですか?
カタログにも「Z」と書いてあるようですから、SAP-Z**Jというのは、八千代ムセンのオリジナルでは?
サンヨーのエアコンには、同じように、SAPYD**Jとか(ヤマダ電機)SAP-B**Jとか(量販店一般、当地区ではギガスとか)、オリジナルなものに量販店独自の仕様を追加して(1ランク上のフィルターとか、1ランク上のフラップとか)、オリジナルモデルとして販売されているものがあるようですよ。(ほかのメーカーでもちらほら見かけますが)
サンヨーのサポートに電話して、お聞きになれば、詳しく教えてくれると思いますよ。どこがオリジナル仕様になっているのか、とか・・・。カタログの一番後ろのページにのっている、フリーコールです(「お買物相談窓口)。