初心者 エアコン買い替えのご相談

2019/07/04 00:05(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:40件

二階リビング図面

拙宅の二階リビング(真南向き)エアコン買い替えと、一階子ども部屋エアコン新規購入について、適正能力のご相談です。

【居住地、住宅特徴】
・東京西部
・年間平均気温-2℃から34℃
・降雪、年間1から2回、5から10cm
・木造二階建て
・グラスウール断熱
・床暖房無し
・特に高高住宅ではありません

【二階リビング特徴】
・15.5畳勾配天井リビングと、3畳小和室天井高2.2mは扉無しで隣接。5.5畳キッチンも隣接していますが、対面キッチンなので扉無しですが、リビングとの開口部面積は4u程度です。
・窓はリビング東に900*1600、南に1900*1800と800*800、小和室西に800*800、キッチンに東450*600があり、全てペアガラスの断熱サッシです。

【一階子ども部屋特徴】
・六畳
・天井高2.4m
・窓は北と東に900*1600があり、全てペアガラスの断熱サッシです。

リビング既設エアコンは、ダイキンのAN50CPR-Wです。キッチンに冷風が届かず扇風機で風を送ったりしていますが、ガスコンロ使用などもあり、ここまで冷やすのは諦めております。リビングと小和室の冷暖房能力には満足しています。
エアコンドックの診断では、リビングがキッチンも入れて冷房負荷は5.913kw、暖房負荷は7.557kw、子ども部屋は冷房負荷は0.874kw、暖房負荷は1.383kwと出ました。

冷房重視で、暖房は補助的使用の予定です。
これらから、下記の機種を候補に挙げました。
・二階リビング、富士通ゼネラルnocria AS-X63J2
・一階子ども部屋、同社nocria AS-C22J
最新機種にしたのは、リビング用はサイドブラスターのフィルタ掃除ができるようになったこと。子ども部屋用は、長く使う物なのでなるべく新しい物をと考えてのことです。

以上、考え方は概ね合っていると思うのですが、皆様のご意見を頂戴出来れば安心して購入できますので、忌憚のないご意見をお願いします。
なお、拙宅のリビング図面を添付致します。

書込番号:22775486 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:40件

2019/07/04 00:16(1年以上前)

追伸
リビング、小和室、キッチン合わせての空間、(気積と言うのでしょうか?)は、約70.2立法メートルでした。

書込番号:22775501 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:13798件Goodアンサー獲得:2894件

2019/07/04 07:59(1年以上前)

6.3kWと2.2kWの組み合わせで問題ないでしょう。
あとは予算とお好みで良いと思います。

書込番号:22775808 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2019/07/04 22:32(1年以上前)

>(さる)さん
こんにちは。

ちょっと気になって私もエアコンドッグで設定してみたのですが、
高高ではありませんとおっしゃりながら、断熱性は高で計算してますね。それはそれでも良いのですが、
予熱予冷時間(=設定温度に到達する時間)を1時間に設定しています。
これはいただけません。昨今は30分に設定するのが通例です。そのくらいで冷えてくれなきゃ実用的でないからです。

その他にも
窓は5か所なのに最大3か所までしか設定できませんし、
勾配天井の最高点は3m以上になるのでしたら、さらに条件は悪化します。(天井高は2.4mを基準に計算しているからです)
実質25畳相当だと予想します。

ところが気積が天井高2.2mだとしても19.3畳相当だとおっしゃっています。
分からなくなりました。勾配天井とは2.2mよりさらに低い軒先なのでしょうか?

それならばキッチンをいれても6.3kW機クラスでなんとかなるはずです。

私なら、キッチンを諦めません。キッチンに立つ人が気の毒です。
キッチンの開口部の真向かいに室内機を設置(この場合リビング図左下の端にキッチンに対面する向きに設置して、冷房風が
直接キッチンに吸い込まれるように対処します。(現在はどこに設置されているのでしょうか?)

何か勘違いがなければ、そのように設置場所を対処したうえで、ご指定の機種でよろしいかと思いました。

書込番号:22777301

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:40件

2019/07/04 22:49(1年以上前)

>あさとちんさん
計算どおりでよろしいでしょうか。
ご意見ありがとうございます。

書込番号:22777343

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:40件

2019/07/04 23:28(1年以上前)

>ハ○太郎さん
ご意見ありがとうございます。
若干、説明を端折った部分もあり、混乱させてしまいましたこと、お詫びします。

エアコンドッグでの計算ですが、ご指摘の通りいろいろ実態通りに選べない項目がありました。
その中でも、より実態に近い項目を選んだのが先の書き込み内容になります。
拙宅は高高ではありませんが、アコンドッグではグラスウール断熱は高扱い。予熱予冷時間は標準で1時間となっておりましたから、その通りに設定しました。昨今は30分に設定するのが通例なのですね。勉強になります。

その他にも、窓は最大3か所までしか設定できなかったので、3か所に。
勾配天井は、吹き抜けありの設定で代用しました。
勾配天井は15.5畳のリビング部分のみで、最高点は実測で約4.1mです。

気積の合計は、実測で83.6立法メートルになりますが、キッチン空間の約半分は食器棚や冷蔵庫、シンクなどが占めており、素人考えでキッチン部分の気積を半分にして、約70.2立法メートルと書きました。

ここまでで、拙宅の間取り実態はお分かりいただけましたでしょうか?
このような条件では、6.3kwより更に上の7.1kwなどを選ぶべきでしょうか?

既設のエアコンは、南面掃出し窓の上部、東寄りの高さ約2.4mの位置に取り付けてあります。
キッチンを諦めたくないのは山々ですが、開口部が狭いことと、既設エアコンでは冷風が届かなかった(単に能力不足や、気流制御がまずかっただけかもしれませんが)ので、妻共々諦めてしまったというところです。

ハ○太郎さんのお考えのように、ノクリアXの気流制御と、設置位置の変更があれば、キッチンも救えるかもしれませんね。
ただ、設置位置を西側にずらすと、天窓の窓開閉とブラインド開閉のチェーンに干渉するのですが、例えば設置位置は変えずに能力を上げたノクリアXの気流制御で、エアコンから斜めに位置するキッチン開口部にうまく風を送ることは可能でしょうか?
あと、設置位置変更するとしたら、既存の貫通穴の処理はどのようになりますでしょうか?
ご存知でしたら、お教えいただけると助かります。

以上、長くなりましたが、ご教授よろしくお願いします。

書込番号:22777437

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5706件Goodアンサー獲得:1344件

2019/07/05 16:32(1年以上前)

興味があってトピックスから来ましたが・・・・

図面の解像が悪いのではっきり読み取れませんが『DK 15.5帖』と記載されていますか?
“LD15.5帖”と勘違いされているのだと思いますが、寸法線が消えていますが910oピッチの建物であれば、(さる)さんのお宅はキッチンも含んで15.5帖ですよ。
畳コーナー3帖と合わせて18.5帖です。
エアコンドックで19帖で計算すると予冷1時間なら5.0kWクラス、予冷30分なら6.3kWクラスになるようです。
ガスコンロの熱量と換気扇からの冷気のロスを考えると、余裕を持たせた方が良いと思いますが。

また、気積70.2立米だとして一般的な天井高2.4〜2.5mで割ってやると14〜14.6帖相当になります。
15帖で計算すると予冷30分でも5.0kWになります。

書込番号:22778443

ナイスクチコミ!2


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2019/07/05 22:17(1年以上前)

ふた

>豆ロケット2さん
改めて図面を見て納得。ありがとうございました。

>(さる)さん
謎が解けました。吹き抜け並みの天井高ですね。了解です。
家具はどの家庭でも置いてありますが、冷やす必要がないとは言え、冷気の通り道を妨害する冷房効率悪化要因として
捉えられているため、一般的には差し引きゼロ。家具の底面積分も入れて部屋の広さとします。

エアコンは風向を固定ではなくスイングして部屋を均一に冷房するのを基本に設計されています。
ですが、それでも真正面に半分以上の空気が流れて行っています。横方向が大の苦手。

例外的にこの機種のデュアルブラスターのサイドファンだけをキッチンの開口部に狙い撃ちすれば何とかなる。
と思いたいのですが、やはり東寄りでは困難かと。できる限り西側に寄せて狙い撃ちすることをお勧めします。
我が家の余った貫通穴は写真の通りですが、一般のクリーム色のプラスチックスリーブにもふたは普通にあります。
エアコンの取り外した跡も残るので、その部分は壁紙を張って隠してしまっています。

キッチンの換気扇は当然廻されますよね?約0.5kW弱エアコンの能力を上乗せして算出します。
結論として、キッチンを諦めず、場所を西側に移動して一つ上のAS-X71J2にすることをお勧めします。

ご検討ください。

書込番号:22779020

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:40件

2019/07/06 00:32(1年以上前)

>豆ロケット2さん
重大なご指摘ありがとうございます。
図面を見直してみたら、仰る通り『DK 15.5帖』と記載されていました。
長年、15.5帖にしては狭いリビングだと感じていましたが、謎が解けました(苦笑)
予冷30分で考えて、6.3kW〜7.1kWクラスで検討します。

書込番号:22779284

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:40件

2019/07/06 00:45(1年以上前)

>ハ○太郎さん
多くの質問にお答えくださり、ありがとうございます。
写真も含め、大変参考になりました。
設置位置は、やはり出来るだけ西寄りが良いんですね。

エアコンドックで、リビング、和室、キッチンそれぞれで冷房負荷を計算して合計すると、6.6kwくらいになったので、ご指摘の通り7.1kwクラスが良さそうですが、いかんせん予算の制約もありますので、妻と相談して決めたいと思います。

書込番号:22779306

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/07/06 01:25(1年以上前)

(さる) さん こんばんは。。

まず、結論から申し上げれば
冷房負荷より暖房負荷が思いの外大きいため
冷房定格7.1kWは必要かと

これに至るまでの負荷計算は
SHASE-S112を用いて算出してみると
以下の通り。

尚、東京の西部にお住まいであることから
当時の地域区分はW地域、そして省エネ等級4の建物だとすると
熱損失係数Q値は2.7W/uk
これを断熱性能として考えていきます。

冷房負荷:( 121W/u × 30.3u + 165W/u × 4.54u )1.33 + 400W ≒ 6,273W
暖房負荷:161.5W/u × 34.84u × 1.33 ≒ 7,484W

内訳
・34.84uは、冷暖房を対象とする気積83.6m^3という数値から
標準の天井高2.4mを基準に畳数換算をすると約21.1畳分の空間の広がりとなります。
この広さを平米換算すると34.84u

・30.3uとは、南と東向きに位置するLDKを気積から
標準の天井高2.4mを基準に平米換算した数値です。

・4.54uとは、西向きの和室は3畳の広さではありますが
標準の天井高2.4mより低い2.2mの為、2.4mを基準に平米換算すると
4.54u(2.75畳分)と算出されます。

・LDKと和室は、方位と窓面積率により
最大熱負荷は異なってしまうため、双方、分けて算出

・121W/uとは?冷房時においてLDKの最大熱負荷を表します。
その数値を導き出すまでの過程は、少々、面倒な計算を必要とし

方位も鑑みながら、気積に対し、窓面積率を算出して行きます。
そうすると、SHASE-S112の設計基準・窓/大に対し
LDKでは77%の窓面積率となり、そこから割り出した最大熱負荷が121W/uです。

・165W/uとは?西向きの和室を対象に
窓面積率と方位を鑑みて、割り出した最大熱負荷となります。

・1.33とは、予冷予熱時間を標準の1時間から30分へ短縮させた係数です。

・400Wは、調理時に発生する熱負荷です。
ご参考まで。。

書込番号:22779361

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:13798件Goodアンサー獲得:2894件

2019/07/06 02:51(1年以上前)

>wenge-iroさん
>冷房負荷より暖房負荷が思いの外大きいため冷房定格7.1kWは必要かと

「冷房重視で、暖房は補助的使用の予定です。」と冒頭に書かれていますので、そこまでは必要ないかと。

書込番号:22779409

ナイスクチコミ!0


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/07/06 03:10(1年以上前)

あさとちんさん こんばんは。。

ほんとですね〜
見落としておりました。そういう事でしたら冷房負荷は6,273Wなので6.3kWでいいですね
ただ、熱損失係数は2.7W/ukであることが必須

書込番号:22779416

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:40件

2019/07/06 18:32(1年以上前)

>wenge-iroさん
詳しく計算していただきありがとうございます。
あさとちんさんのおっしゃる通り、暖房は他の暖房器具の補助として使う予定ですので、冷房負荷に見合えば良いと考えています。
拙宅の熱損失係数を計算してみようとググってみましたが、なかなかに手間暇がかかる作業なのですね。(;^_^A
なので、某サイトの簡易計算で計算してみました。結果は2.7W/ukを何とかクリアしてるかな〜という感じです。

書込番号:22780613

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:40件

2019/07/14 22:54(1年以上前)

皆様、詳しいアドバイス有難う御座いました。
結論から申し上げると、当初の予定通りの機種を、ケーズ電気で購入しました。
・二階リビング、富士通ゼネラルnocria AS-X63J2
・一階子ども部屋、同社nocria AS-C22J
です。

一周回って同じ結論になりましたが、皆様のアドバイスを受けて、理論的に納得できる買物になりました。重ねてお礼申し上げます。

取付工事は7/21の予定です。
リビングは、なるべく西寄りに設置しようとおもいます。

なお、goodアンサーは、最初に詳しくアドバイスを頂いたハ○太郎さんにさせて頂きます。

書込番号:22798053 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ9

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

nocria AS-C22HとダイキンS22VTES

2019/07/01 10:56(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:145件

寝るだけの部屋のエアコンに不調が出てきて
冷えないし勝手に切タイマーが入っていつの間にかoffになっているという。
今使っているのは2011年製SHARPのたぶん最上位機種です。両親がリビングで使っていて、リフォームや引越しで新しいのを買うというので5年使ったものを譲ってもらい我が家で3年近く使ってきました。

なので、新しいエアコンをお安く探しています。
元々の販売価格と、今の販売価格の開きが大きいとお得感があるので、そういうもの。あとリモコンがチャチくないのがいいなと思い、探してひっかかったのが
nocria AS-C22HとダイキンS22VTESでした。

両親のSHARPのは広いリビングで使っていたものなのでうちの寝室には大きすぎるほどですが
そう広くない寝室に設置するだけなので
6畳用で探してます。
2011年製SHARPのは、自分で掃除できる範囲が少なすぎて腹が立ちました。
外せるのは上蓋下蓋とフィルターとあとなんかちっちゃい交換出来る部品のみ。
せめてルーバーとかも外して洗えるようになっててほしかった。

実際に使ってみないと音や冷え具合等わからないと思うとどちらにしようか決めかねています。

参考にしたいのでご意見お願い致します。

書込番号:22770530 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
_ぽ ちさん
クチコミ投稿数:525件Goodアンサー獲得:26件

2019/07/03 11:34(1年以上前)

なぜ 富士通とダイキンなのかわからないけど。。。

高級機種でないと 今はリモコンは簡素です。ホルダーすらないメーカーもあります。

あと内部の分解清掃にこだわるなら 自動お掃除機能はあるとバラスことが難しくなります。


お住まいの地域の新聞折り込みで工事費込みで特価のものを買えばいんじゃないかな?

書込番号:22774248

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:145件

2019/07/03 11:47(1年以上前)

>_ぽ ちさん
ありがとうございます。
販売開始の頃と現在の価格の開きが大きい、お安いものというのが
この2つだったです(〃▽〃)

ちょっとダイキンいいなーっていうのと、ノクリアの口コミがそこまで悪いものがなかったので…

価格ドットコム以上にお安く買える販売店はこの辺にはないんじゃないかと思ったりするのですが…
知り合いの電気屋さんや、リフォームしてくれた施行会社に工事は頼むのが安いかもかなと思っています。

取り付けが室外機は1階、室内機は3階という場所になるので、追加工事費が結構かかりそうなんです。

書込番号:22774266 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1004件Goodアンサー獲得:144件

2019/07/03 19:33(1年以上前)

そのダイキン機種(Eシリーズ)はいつも設置してますけど
昨日も雨で避難勧告が出てる中、行ってきました
機器いじりが好きな客でしたし前面パネルの外し方も実演
ルーバー外しもいたって簡単ですよ
左右の調整板の取り外しは難しいですが。。。
1階から3階までの冷媒配管のようですけど
8〜9mの高さかな、と推測します
普通なら高所作業車を入れるレベルですよ。
足場が設置してある状態でしたらいいんですが。

書込番号:22774952

ナイスクチコミ!6


_ぽ ちさん
クチコミ投稿数:525件Goodアンサー獲得:26件

2019/07/04 12:56(1年以上前)

特殊な設置状況なら 修理するのも選択肢だと思いますけど。。

書込番号:22776276

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ14

返信12

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 寒冷地での選び方について

2019/06/28 14:21(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 maffinさん
クチコミ投稿数:5件

木造戸建て(築25年以内)の1Fリビングに取り付けを検討しています。
いくつかの販売店に相談しましたが、店員によってアドバイス内容に幅があると感じたため、価格コムのユーザー様のご意見をいただけたらと思います。
自分たちの用途に適合するサイズが分からず、現状はメーカー・機種の具体的な選定まで至っていません。

【設置目的】7〜9月の冷房、および冬期の補助暖房
【地域】札幌、積雪多めエリア
【厳冬期】最低-10℃程度
【設置場所】20畳(リビング・ダイニング続き間)

■暖房について
メインの暖房はパネルのセントラルヒーティングです。
自動温度調節がないため、冷え込んだ早朝は室温が15, 6℃になることがあり、エアコンは補助暖房として活用できればと考えています。

■冷房について
数年前に猫を飼い始めて以来思うように窓を開けられず、大変暑い夏を過ごしていました。
と言っても室温が30℃を超えるのは年に数回程度で、25℃前後の問題ない日も多いので、常時稼働すべきかどうかについても考える余地があるのかなあと思っています。

■知りたいこと
・上記の条件で上位機種は必要であるか
・対応畳数について(15畳クラスを選んでも問題ないかどうか)
その他、寒冷地での使用で考えるべき点があればアドバイスお願いします。

書込番号:22764538

ナイスクチコミ!0


返信する
スレ主 maffinさん
クチコミ投稿数:5件

2019/06/28 14:24(1年以上前)

文字化け失礼しました。
【設置目的】7月から9月の冷房
です。

書込番号:22764542

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:278件Goodアンサー獲得:40件

2019/06/28 16:01(1年以上前)

冬はサブ的に考えているので能力を下げても大丈夫じゃないかとお考えのようですが、確かにセントラルヒーティングが正常ならばセントラルヒーティングの能力分エアコンの能力を下げる考えもありますが、25年経っていることを考えるとセントラルヒーティングが無い(故障した)時のことを考え、バックアップとしてセントラルヒーティングの発熱を無視した適応能力のエアコンを推奨します。

−10℃になるようなので寒冷地仕様でなければ冬の暖房は出来ませんので、-15℃ でも定格能力を出せる機種を選定しましょう。

書込番号:22764693 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


cantakeさん
クチコミ投稿数:2676件Goodアンサー獲得:396件

2019/06/28 16:05(1年以上前)

こんにちは。

北海道は寒いので寒冷地仕様のものが良いと思います。
私も寒冷地なのですが、三菱の霧ケ峰の200V仕様です。

冬は、早朝のスイッチONは暖房がフルパワーになりますから、ブレーカーのアンペアが大きくないので時々ブレーカーが落ちます。
対策として、なるべく他の容量の大きい電気器具と同時使用は避けています。

200Vでも100Vでもブレーカーでのアンペアは同じという説明でした。



書込番号:22764695

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:278件Goodアンサー獲得:40件

2019/06/28 18:47(1年以上前)

I=w/vですから、消費電力が同じなら100vの電流値は200vの倍になります。

よってブレーカー容量も100vのほうが大きくなります。

書込番号:22764973 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2019/06/28 20:44(1年以上前)

>maffinさん
こんにちは。

詳細な部屋の向きや窓の大きさ、断熱性などが分からないですが、札幌積雪地には寒冷地仕様は必須です。

西日が強く射したりしなければ、冷房15畳用の5.6kW機でなんとか足ります。
暖房には業務用11.6kWの能力が必要で、−10℃の日にセントラルヒーティングで+15℃くらいになるのなら、
5.6kW機で補助暖房としては十分です。

寒冷地仕様なら特に上位機を買う必要もありません。
お安い中堅機、三菱電機:MSZ-XD5618Sあたりでしょうか。
今年から追加された廉価機の寒冷地仕様MSZ-KXV5619Sも安いですが、特にお勧めしません。


ご参考までに。

書込番号:22765182

Goodアンサーナイスクチコミ!4


スレ主 maffinさん
クチコミ投稿数:5件

2019/06/28 20:53(1年以上前)

>ヒロシネコさん
コメントありがとうございます。
>バックアップとしてセントラルヒーティングの発熱を無視した適応能力のエアコンを推奨します
このご指摘は最もですね。ただ昨年の地震によるブラックアウトを経験し、非常用としては電源の要らない灯油ストーブが信頼性が高いと考えます。(ただし地震後に価格が高騰し、まだ用意していないのですが)
必要な定格能力については参考にさせていただいた上で判断したいと思います。
どちらにせよ厳冬期にも稼働する予定なので、寒冷地仕様という点だけは固まっています。

>cantakeさん
コメントありがとうございます。
ブレーカー落ちますか・・・我が家は後付けでエアコン用のコンセントも引いていない段階なので、そこについては設備屋さんと相談して容量を確保できればと思います。
100V仕様と200V仕様があるのですね、その点も調べてみたいと思います。

書込番号:22765196

ナイスクチコミ!0


スレ主 maffinさん
クチコミ投稿数:5件

2019/06/28 21:40(1年以上前)

>ハ○太郎さん
コメントありがとうございます。
部屋の詳細はなかなかお伝えすることが難しいのですが、南西向きの窓は腰丈の出窓になっており、そこまで強烈に西日が差し込む訳ではありません。
最も暑くなるのが14時〜18時頃で、陽が落ちるとリビングは過ごしやすくなります。
2Fに熱がこもりますが、2Fは窓を開けられるので風を通せば問題ありません。

寒冷地仕様はやはり必須ですね。

あげていただいたモデルを確認しました、能力・金額ともに現実的で候補となりそうです。
もし宜しければ、両機における具体的な違いをご教示いただけると大変助かります。

書込番号:22765313

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2019/06/29 00:04(1年以上前)

>maffinさん
どうもです。

廉価機をベースにしていますが、改めて確認してみるとKXV5619Sでも最低限の機能は備えており、差が僅かでした。
どちらでも好きな方を選択してよいかと思われます。

XD5618Sの方が
・フィルター自動お掃除メカがある
・左右のフラップを開いて通風路の中までお掃除できる
・ハイパワー運転モードがあり、最大暖房能力がわずかに高い
・室内機の高さがコンパクトで奥行きは厚い。(KXVは高さがあるが奥行きは薄い)
細かくいうともう少しありますが、その程度です。

書込番号:22765578

ナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/06/29 00:40(1年以上前)

>maffinさん こんばんは。。

築25年の木造住宅で札幌にお住まいということは
当時の地域区分は T 地域、そして新省エネ基準に準拠した断熱性であると仮定したなら等級3となり
熱損失係数は1.8W/uk。それから札幌の最低気温は、ご提示の気温よりもう少し低めの−13℃あたりで考えられたほうがいいとは思います。

書込番号:22765617

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク 

2019/06/29 06:57(1年以上前)

>maffinさん  へ

札幌在住40年の私。としては余裕をみて、最低気温数値をもう少し上げてマイナス15℃あたりで考えては、いかがですか?

北海道北部のマイナス20℃地域から移住した当初は、札幌の寒さを「小ばか」にしていましたが、
すっかり【体が順応してしまい】マイナス10℃で“震えて”います。。。

書込番号:22765837

ナイスクチコミ!1


スレ主 maffinさん
クチコミ投稿数:5件

2019/06/29 10:26(1年以上前)

>ハ○太郎さん
詳しくありがとうございます!
なるほど、基礎能力にそこまで違いはないものの自動お掃除機能は魅力的ですね。
販売店の話だと6月末は価格が下がりやすいとのことでしたが、寒冷地仕様に関してはあまり値段の変動がなさそうですね…。
いずれにせよ暑くなる前に決めたいので、この週末で機種を選定できればと思っています。

>wenge-iroさん
コメントありがとうございます。
当方が注文して建てた訳でないのですが、施工業者の工務店の考えとして「気密性の高すぎる家は身体に良くない」という話があったと聞いています。
当時の断熱基準にどの程度準拠したのか定かではありませんが、標準値より下回る設計ではないかと思います。
厳冬期気温についてはその通りですね、-10℃を下回ることは確かにありますね(^_^;)

>夢追人@札幌さん
コメントありがとうございます。
その通りですね、1月下旬から2月中旬にかけて一度はありますね。
札幌でさえこうなので、寒暖差の激しい十勝や北見辺りの方々の住宅事情が気になります…。

書込番号:22766174

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク 

2019/06/29 11:10(1年以上前)

>maffinさん へ

>寒暖差の激しい十勝や北見辺りの方々の住宅事情が気になります・・・

実は私、かってある住宅メーカーに勤めておりました。
北海道の方でしたら、ほとんどの方がご存じの【ウレタンパネル】メーカーでした。

そこでおもに『化学』部門を受け持っておりました。。。
‘手前みそ’で恐縮ですが、部材的には最高品質でしたねぇ・・・
例えを言えば、魔法瓶のごとし。です。
北見/帯広の極寒地でも、平気の平左、ですよ。。。

書込番号:22766256

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ8

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:148件

すこーし物忘れが出てきた&機械オンチの母の居住部屋LDK用の買い替えです。同居しており私が世話をしています。
エアコンど素人ですが自分なりに出来るだけ調べました。
鉄筋は良く冷えるので23畳・200Vを選択すれば良いのは分かりましたし、日立凍結洗浄は音が五月蠅い、三菱は水漏れ。ジャパネットの業者設置は粗雑で購入回避が無難等々。

何分30年ぶりの買い替えですので、今のエアコンの機能性の多さに驚愕しています^^;汗
また、高齢より暑さ苦手なので心配なのです。今時はAIやらスマホで管理とかありますけど果たして必要なのでしょうか??母はスマホ操作できません。。。
スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。

先ず、おすすめのメーカーおよびモデルを教えて下さい!進化しすぎて私が浦島太郎状態です。。。(恐縮です。。。
関西在住ですので、良い販売店ありましたら是非紹介して下さい。

書込番号:22687414

ナイスクチコミ!5


返信する
wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/05/24 21:32(1年以上前)

☆キスメット☆ さん こんばんは。。

介護お疲れ様です。

さて、本題のおすすめのモデルについて
お伝えする前に、少し気になった点について幾つか記載させて頂きます。

>三菱は水漏れ。

長年、いろんなクチコミ情報を拝見させていただいてはいますが
特に、三菱電機において、頻繁に水漏れを引き起こしてしまう、ということ耳にしないです。

>高齢より暑さ苦手なので心配なのです。
>今時はAIやらスマホで管理とかありますけど果たして必要なのでしょうか??
>母はスマホ操作できません。。。

お母様がスマフォを操作なさらなくても
ご自身がお買い物や何かの用事でお出掛けになられたとき

外出先からエアコンの温湿度管理をする、という目的で
スマフォ対応にしてみるというのもいいのではないいでしょうか?

>鉄筋は良く冷えるので23畳・200Vを選択すれば良いのは分かりました
>スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。

冷房のみでお考えなのですか?
というのも、スタンダードクラスの個々の能力のラインナップを見てみると
最大能力は5.6kW(一般的に、18畳用)となっております。

この能力で冷房のみであれば
あくまで一般的な解釈として23畳まで対応が可能ではありますが

暖房まで賄おうとすると
気密断熱性に優れ、尚且つ 熱負荷の大きい西向きでもない等
条件が揃わないと5.6kWでは暖房まで賄い切れません。

設置環境がどんな状況にあるのか?こちらからは見えないので判りませんが
取り敢えず、設置部屋の方位や住宅の断熱性等を踏まえた

以下の簡易負荷計算サイトを使い、必要とする能力、
つまり、冷暖房負荷を算出してみてはいかがでしょうか
http://www.id-c.co.jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc2.html

>先ず、おすすめのメーカーおよびモデルを教えて下さい

適正能力が何キロであるのか?は、さておき
自動お掃除機能など省き、よりシンプルな機能性でありながら
スタンダードより暖房能力が高く、また省エネ性も良い
富士通/Vシリーズあたりを選択されるのも良いと思います。

このシリーズでは、最大7.1kWまでラインナップされており
おそらく能力の選択にも困ることもないのではと思ったりもします。

ただし、販売網は特殊でして
ケーズデンキ・西友・イオンとなります。

尚、ケーズデンキが各量販店を含み最も手厚い保証となりますので
こちらの店を主体に価格交渉なりして頂くと良いのではないでしょうか
ご参考まで。。

書込番号:22688876

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:885件Goodアンサー獲得:42件

2019/06/18 01:09(1年以上前)

メーカーや機種は好みですが、
外出先からエアコン操作は便利ですよ。

リモコン操作したら、スマートフォンにも通知が来ますし、部屋の温度も分かる様になっています。
機種によっては不在時に人を検知したりも出来ます。

エアコン勿体ないからと付けずに、熱中症になる事も防げるので介護負担も多少は軽減出きるのでは。

普段スマートフォンのアプリをお使いでしたら、
難しい操作は無いですよ。

書込番号:22742891 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ6

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:5件

リビングのエアコンがそろそろ壊れそうで買い替えを考えています。

設置したいリビング(キッチンとの仕切りもなく火を使うと室温がさらに上がる)は約30畳位で戸建て住宅3階(屋上フラット)の為、大変夏の気温熱があたります。

現在のエアコンはナショナル製CS−71RFX2と、既に故障してしまった三菱 MSZ FX408S−Wは設置されております。
2台稼働していたころはきちんと冷えていたのですが、三菱のが壊れてしまってナショナルの1台になるとカタログでの理論上は冷えるはずなのですが冷えが弱くて。。。

2台つけるか、大きいものを1台付けるのが良いのか、どんな機種がお勧めなのかで悩んでいます。
詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスいただけたら有り難いです。



書込番号:22704006

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件

2019/05/31 22:55(1年以上前)

>ゆゆぴんさん
こんにちは。

カタログに冷房は30畳なんて書いてあるはずがないと思ったら、鉄筋集合住宅の場合ですね。
木造でしたら、20畳が基準ですが鉄筋なのでしょうか?

詳しく住まいの地域や窓の方向などを教えて下っても良いのですが、ここは逆算して7.1+4.0=11.1kWなら足りて、
7.1kWでは足りないという事実から考えます。

2台が均等でないのは設置位置から冷房する範囲の差の問題でしょうか?
そうであるなら、パナソニックの上位機CS-X719C2+CS-X409C2を
もし均等の方が良いのならCS-X569C2の2台体制をお勧めします。
それほど暑くない日に1台だけつけるという方法が使えますので、前者の能力差をつけて設置する方が使い勝手が良いかもしれません。
良い物をお安くというのであるのならば、型落ちCS-718CX2+CS-408CX2を通販で買うと設置工事を業者に頼んでも圧倒的に安く上がります。

ご検討ください。

書込番号:22704891

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5554件Goodアンサー獲得:584件

2019/06/01 10:20(1年以上前)

ゆゆぴんさん、こんにちは

>戸建て住宅3階(屋上フラット)の為、大変夏の気温熱があたります。

3階は広くとれるのですよね、実家がにたような作りで、エアコンをガンガン回さないと正気でいられないような暑さでした。
建物表面に当たる熱がみんな上がってしまう
空気を抜いても閉めた瞬間から暑くなっていくのが分かるほど反対に1階はとても涼しい。
けっきょく3階は今は倉庫になってます。

壊れた方は容量不足なのですから、7kwタイプにして余裕を持たせたらいかがでしょうか?特殊条件で一般的な広さ計算には馴染まないと思いますよ。
温度が下がり定常運転になれば省エネ運転なので電力下がります。エアコン大小にかかわらず電気代はおおよそ冷やした空気の量で決まるもの。

長期的にはプチリフォームで下にキッチンを作りリビング化も検討されてはいかがでしょうか

書込番号:22705637 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/06/01 11:43(1年以上前)

ゆゆぴん さん こんにちは。。

住宅の断熱性や設置部屋の方位など詳細な設置環境が分からないのですが

今まで2台体制で賄っておられたのなら故障してしまった能力と同じものを
充てがえばいいと思います。

そのほうが温冷風の吹き出しが二箇所となり、快適性と省エネ性においてもいいでしょう
30畳という極めて広い住空間でもありますので…

>2台稼働していたころはきちんと冷えていたのですが、
>三菱のが壊れてしまってナショナルの1台になるとカタログでの理論上は冷えるはずなのですが冷えが弱くて。。。

カタログ等に掲載の「畳数の目安」という基準(この場合30畳の基準)というのは
一般的に鉄筋コンクリート造の中間階/中部屋の南向きで、東京の気象条件をモデルケースとした
あくまで、ざっくりとした基準でしかありません。

現実は、建物の断熱性や部屋の広さ、地域の気象傾向・設置部屋の方位・窓面積とその方位 等々
設置環境は千差万別であるため、「畳数の目安」の基準より小さな能力が適正である場合もあれば

その基準よりも大きな能力を必要とする場合もあったりもします。
ですから、この基準にとらわれることなく、必要とする能力を分割し設置されるといいですよ。

書込番号:22705805

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:13798件Goodアンサー獲得:2894件

2019/06/01 12:07(1年以上前)

>2台つけるか、大きいものを1台付けるのが良いのか、どんな機種がお勧めなのかで悩んでいます。

1台で11KWクラスとなると、業務用になってしまいますね。
2台だと、7.1+4.0 か 5.6+5.6 の組み合わせが考えられます。
部屋の配置や取付位置にもよりますが、5.6kWを2台買うほうが安くなるように思います。

書込番号:22705855

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5件

2019/06/03 14:44(1年以上前)

>皆様
アドバイスありがとうございます。
たしかに木造ではありませんし、1階は帰宅した瞬間に涼しい感じです。
ちょっと特殊な構造の家で鉄筋になります。

たしかに2階の親世帯(同じ間取りでは)リビングには業務用の埋め込み型のを使っています。。。屋上に大きい室外機があります。

ちょうど現在の取り付け位置が南向きに面した部屋の左右端になるので2台で検討した方が良いのかもしれません、、ナショナルのもそろそろ危ないので2台同時購入も視野に入れて検討しております。

書込番号:22710588

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ18

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 エアコン選び

2019/05/31 22:14(1年以上前)


エアコン・クーラー

クチコミ投稿数:14件

エアコンが壊れたので近々購入したいのですが色々と迷ってます。
例えば、日立白くまくん「RAS-X56H2」と「RAS-AJ56H2」は価格差が¥45000程度あり、
下記のような使い方だと省エネなどを考慮しても安い方で十分なのかなと思うのですが
どうなんでしょうか?
また、お勧めの機種、自分ならばこれを買うというものがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

RAS-X56H2
https://kakaku.com/item/K0000994753/spec/#tab
RAS-AJ56H2
https://kakaku.com/item/K0001041051/spec/#tab

・東京都、SRC造マンション3階
・夏場の数ヶ月間、冷房だけ常時使用
・青い囲みはつながった間取りで赤い場所にエアコン1台設置で冷やしたい
(キッチンは冷えなくても良い)
・老夫婦が使うため高度な機能はいらない

これまで使用していたエアコン
・ナショナル「CS-Z402A2」
・200V
・冷房(鉄筋洋室目安)17畳
・冷房能力4.0W
・冷房消費電力1140W
・期間消費電力1808kWh

書込番号:22704759

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:13798件Goodアンサー獲得:2894件

2019/05/31 23:50(1年以上前)

期間電気代に16000円の差があるので、10年で16万円の差になりますね。
暖房を使わず冷房だけとして、仮に差額が1/3になるとしても、まだRAS-X56H2の方がお得です。

ネット通販は取付費が別に掛かるし、私なら近くの量販店で価格を調べますけど。

書込番号:22705006

Goodアンサーナイスクチコミ!9


里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件

2019/06/01 12:19(1年以上前)

>キリンさんだよさん こんにちは

X56は17年のタイプで残り台数が少なくなって値上がりしてることが変動グラフで分かります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000994753_K0001041051&pd_ctg=2150
それと、省エネをメインで作られた機種ですが、室内機・室外機ともに重量が50%以上重いことから、設置に二人必要な気がします。

まぁ、多少電気は消費しても、軽く、安く、設置しやすいタイプの要望があって、18年にAJが出されたと想像します(主に設置業者からの要望で)。

書込番号:22705874

Goodアンサーナイスクチコミ!4


wenge-iroさん
殿堂入り クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:654件

2019/06/01 14:38(1年以上前)

キリンさんだよ さん こんにちは。。

調理時に発生する熱負荷と30分へ時短計算まで含め
今、ざっと負荷計算してみたところ、冷房負荷は5,614Wでした。

おっしゃるように必要とする能力は
5.6kWでいいと思います。

次に、どちらのモデルを購入したほうが
お買い得なのか?JIS規格(JIS C9612 2013)を元に
試算でもすると以下の通りです。

冷房のみご利用ということなので
冷房時の期間消費電力量は?

AJ56H2:660kWh(17,820円)
X56H2:448kWh(12,096円)
共に、27円/kWhで計算した値

両モデルの年間の電気代の差額は5,724円

実売価格の差額が45,000円とのとこなので
この差額を電気代でもとを取るためには
7.86年必要です。

ただし、ご利用時間6時から24時までの18時間、冷房時での設定温度:27℃など
規定に即した場合です。

仮に、10年間ご利用ということであれば
上位モデルのXシリーズをご購入されたほうがお買い得ということにはなります。

書込番号:22706124

Goodアンサーナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:14件

2019/06/03 00:01(1年以上前)

>あさとちんさん
>里いもさん
>wenge-iroさん

参考になる回答とても助かります。
上位モデルの消費電力などを基準に量販店でお得に買えそうなものを選ぼうと思います。
ありがとうございました。

書込番号:22709672