太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
お世話になります。築7年の倉庫屋根に太陽光パネルの設置を検討中です。
片流れの南東向き屋根(縦6メートル×横10.5メートル)ですが、屋根材がガルバニウム波板(正しい名称かどうかわかりません・・・)で、そのまま設置できるのかどうか不明です。
ある設置業者に電話で問い合わせたところ、この屋根材には設置できないといわれました。
太陽光パネルを設置するためにはやはり屋根の改修も必要となるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
0点

屋根材で設置の得意不得意が業者で分かれると思いますので一括見積などを駆使して複数業者へのコンタクトをお勧めします。
書込番号:16186342
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
初めて質問させていただきます、宜しくお願い致します。
先日三菱社製PV-MA2120Jパネル24枚を180万
他22万
瓦架台一式12万
工事費23万
5.08KWを
切妻屋根に支持瓦工法で設置していただきました。
少々高いと思いましたが、実績と施工実績できめさせていただきました。
工事が完了し、屋根裏を確認するとざっと100〜130本のビスで、野路板を貫通する物
、垂木をかすめて打ち込まれている物を確認しました。
教えていただきたい事が、支持瓦を固定する前に固定板を垂木に打つと思うのですが
固定板を固定するビスは何本で、支持瓦を固定するビスも野路板を貫通するのかを
教えていただこうと思います。
ビスの状態は、等間隔で6本の長方形に打たれた箇所や、三角形に3本の所、4本正方形の
形など、どのような規則で打たれているのかわかりません。
この施工が正常なのか悪いのか分かりません、業者に確認する前にアドバイスいただければ
ありがたいです。
お願い致します。
0点

http://www.mitsubishielectric.co.jp/service/taiyo/jutaku/feature/construct/
を見る限り垂木のみの気がします。
野地板に打つことも有ると説明はあったのでしょうか?
書込番号:16178745
1点

早速ありがとう御座います。
若干出る事もあるとの説明でしたので、数本と認識していましたが
ここまでとは想定していませんでした。
ホームページでは、和瓦と平瓦の項目に該当すると思われるのですが
図面には木くぎやビスの例が無く、こちらにご質問いたしました。
書込番号:16178779
0点

若干の認識の違いでなければ良いですが。
検討祈ります。
安い買い物ではないですから
書込番号:16178828
0点

菜穂子1982さんのリンクに図示されているように、垂木固定ですね。
垂木に固定しなければ、強風で飛んでいく可能性があります。
多少は垂木からずれてしまうくらいなら、腕が悪いということで我慢できるかもしれませんが、そこまで派手に外れているとやり直しの対象ではないでしょうか?。
図を見るかぎり、三菱の支持瓦のビスは2本で、垂木幅に収まるようです、その為垂木間に補強板を渡たすやり方は採っていないように見えます。
垂木にしっかり掛かっていればビスははみ出しません。
ビスがはみ出しているということは、垂木の位置を調べていない杜撰工事と言えるでしょう。
当然その分強度が足りなくなります、
書込番号:16178910
1点

返信ありがとう御座います。
ホームページでは、平板瓦の支持瓦に該当すると思われます。
ですが、図では支持金具の例の様ですので、和瓦の支持瓦の図面を参考にして
見ますと、支持瓦は4本のビスで固定するように見えます。
上から見た図がないので、もし支持瓦を固定する為の4本のビスが野路板を貫通
するのなら、4本の正方形型にビスを打つのは正しいことになります。
では、固定板が垂木に固定されて大半の支持瓦は固定板にしか固定されていない
となるのでしょうか?
これを垂木施工というものなのでしょうか?
他のビス形状も、疑問が膨らみます。(T T)
書込番号:16178995
1点

>では、固定板が垂木に固定されて大半の支持瓦は固定板にしか固定されていない
>となるのでしょうか?
和瓦の場合、他メーカーも含め、支持瓦工法の場合はそのようです。
支持瓦固定ネジ4本中2本はどうしても垂木に収まらないので、強度を保つ為(補強板)を垂木に渡して固定することになります。
固定板は4本または6本のネジで垂木などにとめます。
一般的に4本の場合は垂木に固定板の両端を留めますが、シャープの場合は6本のネジのうち垂木に固定するのは両端の4本または場所によっては中央2本で、残りは野路板に留めるのでそこのネジは貫通してしまうようです(長さが同じなので)。
どちらにしても支持瓦を留めるネジは固定板+野路板の厚さを貫通することは有り得ないはずです。
(突き出た部分は固定には意味がありませんので)
SH532さんの場合の施工が正しいのか杜撰なのかは、施工業者ではなくメーカーの三菱に直接確認されたほうが良いでしょう。
その際、屋根裏の写真を添えたほうがはっきりすると思いますよ。
書込番号:16181572
2点

ありがとう御座います。
三菱に確認してみました。
垂木の間に固定板を渡し垂木に各2本固定、その範囲内で支持瓦を固定するとの事です。
支持瓦は4本のビスで固定されますが、その際支持瓦の下に防水シート、固定板、瓦と
重ね、固定ビスは野路板まで貫通するそうです。
これにより、支持瓦の穴にそった正方形の4本のビス痕は正常と判断できます。
これ以外が不明ですので、業者に確認してみます。
書込番号:16182628
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
太陽光発電システムを導入しているのですが、パネル、パワコン、配線、設置を、全て個々の業者にしてもらったため、システムとしての保証はありません。しかし、パネルについている出力保証はあります。導入してから、およそ1月くらいで出力が低下(定格の10%ほど)してしまい、クレームをパネルメーカーに出しているのですが、太陽光発電はシステムとして見るので保証はしかねるといった感じが見受けられ、あまり動いてくれません。パネル以外の他のものは、個々の担当業者に検査してもらい異常がなかったので、パネルの不良が考えられるといっているのですが、対応がいまいちです。
パネルの出力保証のみを適応された方、または、このようなことに関しての経験、対処方法について知っている方、ぜひご教授願います。
0点

ウチはパワコンへの入力電圧はIscではなく、Ipmでみてます。
(短絡電流がそのままかかることはないので)
・・・でも、Ipmも8A超えるもうてますな。。。
でも保護するでしょうから、滅多にない8A超えで
パワコンがイカれるということは考えにくいです。
パナは5吋基準ですよってに、世間で出回っている
6吋のパネルに合わんことは確かですが。
(このパワコン、接続回路が5回路ありますよってに
電流値は無視してもよろしいんとちゃいますやろか)
(27.5Aは連係出力側ですし・・・)
あと、PIDは高電圧特有のモンですよってに、例え故障やとしても
PID現象であるとは思えまへんねんけどなぁ。
接続方法も、6×3やのうて、5×3+3にしたんは
屋根の向きとか設置とか、見えへん要因があったんとちゃいますやろか。
(@憶測)
大陸産ですよってに、資料出せとかいうのはチョッと難しいと思います。
それよりsa2to7ruはん、さっきから聞いてる
「いつが100」で何を根拠に「10になったんか?」をそろそろ教えてくださいな。
書込番号:16174273
1点

>パワコンVBPC355の最大入力電流は8Aですが、早朝の日射が弱いときは8Aを下回ります。その時には正常動作するはずで
>すが、どうなんでしょう。
>8Aを超えたらパワコンは保護のため直流入力回路を遮断しませんか?
何が何に対して−90%なのか。
朝夕等、低照度の時間帯には動いているのか。
パワコンにエラーメッセージとか出てるとか。
スレ主さんの状況説明が欲しいところですね。
書込番号:16174445
0点

まずは、どのような状態か詳細に明示されるほうがいいでしょう。
例)1日の総発電量が4月のほぼ同じ全天日射量の日に比べて、5月では90%低下した。
数値も合わせてほしいところです。
全天日射量は近くの気象台の値で確認できます。
事象からすると、5・5・5の系統全部死んでそう。
3だけ生きているとすると1割くらいではないかなー。
気づくところというか、チェック方法を分かる範囲です。
1)IVチェッカー
方角が同じで同様配列の島が2列あれば比較チェックが可能そう。
電圧・電流も比較できそうですね。
3直列・5直列の値とかみるとか。3直列>5直列の数値とか出てたらありえませんよね。
2)サーモグラフィーチェック
ホットスポットが確認できます。発見したのがただの汚れなら自力で掃除しましょう。
パネルの割れは分かりそうです。
ただし、設置業者が持ってないときは個人で買って行う必要があります。
3)パワコンのエラー履歴確認
エラーコードの履歴確認です。出力抑制も怪しい。
4)通電のチェック
分離発注されているので、施主が現場監督ですよ。
全て調査結果はご自身で数値確認し判断行ってください。
報告書も貰ってくださいね。
ただし、パネルが悪かったとしてきちんと保証内容を確認されたほうがいい。
海外パネルメーカーが、調査員を現地に送って調査するとは思えません。
「不具合あったらパネルとか写真とか送ってね。工場で調査して壊れてたら新しいパネル送るから」
というスタンスと思います。
・パネルを外す費用
・パネルを送る費用
・パネルを再設置する費用
自身で負担するハメになるかもしれませんね。
救いは、パネルメーカーの日本法人があることです国内送料でOKで日本語が通じます。
書込番号:16177500
0点

ネット環境外にいましたので、返信が遅くなりすいませんでした。
まず、
>先月100発電してたのが、今月は10になってもた・・・
そういうことです。
その値については、導入(今年1月末)してからの1ヶ月の総発電量の1日辺りの平均値に対して、4月度の1日平均の発電量がおよそ10分の1になっているということです。
状況を補足します。
接続箱までの電流電圧はそれなりに適正値です。
ただ、接続箱のブレーカーをonにすると電圧が半分以下に下がってしまいます。
パワコン部で測定しても同じ値でした。
系統の組み合わせを変えても現象は変わりませんでした。
配線に関しては通電チェックで検査し、異常なしです。
>パワコンの動作電流に対して短絡電流はオーバーしてるように思います。
パワコンは、どの時間帯もエラーは出ていません。
パワコンメーカーに、エラーコードの履歴を確認してもらったのですが特に問題はなかったそうです。
抑制も出てません。
以前の検査で、パネルメーカー指定のオムロン製のパワコンKP55K(昇圧機能なし)で接続してテストをしたのですが、パワコンの瞬間出力表示は0.32kwでした。(同パネル5枚、5枚、5枚の3系統のみの接続)
5月の中旬の午後2時頃、天気は晴れの日の試験日でした。
配線に問題があるなら最初から出るはずで、(その後の検査も異常なし)パワコンは上記の通りです。
パネルも系統ごとのチェックでは正常な値を示します。
よって、個々には正常なのだがシステムにするとおかしくなる=相性の問題?
パネルがパワコンに接続され、連動するとパネルの出力に問題が生じるという都合のいい想像をしてしまっているのですが、このようなことは考えられないことなのでしょうか?
それとも、もっと他に何か原因があると考えるほうが正当なのでしょうか?
>パネルのIVテスターによる測定結果はありますか?あれば示してもらえませんか?
パネルごとのデーターはありませんが、パネルメーカーが今後、測定する予定です。
書込番号:16183584
0点

@モジュール損傷(PIDかも)、Aパワコン損傷 のいずれかを疑っていましたが、お聞きした内容だと、@のように
思っています。配線で問題が起きるのは、締め付け不良があった時くらいでしょう。
もう少し丁寧に詳細を書いていただくと、判るかもしれません。
>接続箱までの電流電圧はそれなりに適正値です。
>ただ、接続箱のブレーカーをonにすると電圧が半分以下に下がってしまいます。
・どこの電圧がいくらになっているのでしょう。(適正とされた根拠もお願いします。)
・その時パワコンはONですか、OFFですか?
>以前の検査で、パネルメーカー指定のオムロン製のパワコンKP55K(昇圧機能なし)で接続してテストをしたのです
>が、パワコンの瞬間出力表示は0.32kwでした。(同パネル5枚、5枚、5枚の3系統のみの接続)
>パネルも系統ごとのチェックでは正常な値を示します。
・不具合がでてからの検査でしょうか。
・出力がなぜ0.32kWなのですか? 3.2kW? 15枚のフル出力なら4.5kWですよね。1/10しか出力ないのではないですか?
・「パネルも系統ごとのチェックでは正常」というのは、何をどのようにチェックされたのですか。
それから、IVテスターでパネルをチェックするとのことですが、その時、各ストリングの+側と−側の両方のモジュールを測ってもらうと良いです。一般的なP型Si基板を使っている場合は、−側のモジュールに劣化が出ます。
(恐らくN型ではないと思います。N型はHITくらいでしょう。)
書込番号:16185218
1点

>接続箱までの電流電圧はそれなりに適正値です。
ただ、接続箱のブレーカーをonにすると電圧が半分以下に下がってしまいます。
パワコン部で測定しても同じ値でした。
アホやよってに間違ってたらすんまへん〜・・・。
接続箱のブレーカーオフ=開放電圧。
接続箱のブレーカーオンにしたら負荷がかかる
(パワコンに電気が流れる)から、
電圧が下がるのは当然やないでしょうか。
同じ理屈で、パワコン部で測定しても同じ値になるのは
当たり前やないでしょうか・・・。
(電線の途中で計るか端っこで計るかの差といっしょ。)
PID〜PIDぃ〜と言いますが、パネルの故障は何でもかんでも
PIDとは思えません。(なつかしのホットスポットもまだ健在です)
前述ですが、設置して10年ならともかく、1年やそこら。
ましてやまだ夏を迎えてないので
高湿にさらされるような環境は日本にはありませんわ。
うろ覚えですけど、東芝(@サンパワー)もn型やったような・・・。
書込番号:16186460
0点

>・どこの電圧がいくらになっているのでしょう。(適正とされた根拠もお願いします。)
>・その時パワコンはONですか、OFFですか?
パワコンはonにしての測定です。
接続箱のブレーカーはoffです。
接続箱までの各5直の系統の電圧が平均209v、3直の系統で平均113vでした。
よって、開放電圧の値がパネル数に比例しているので適正と判断しました。
>・不具合がでてからの検査でしょうか。
はい、不具合後です。
>・出力がなぜ0.32kWなのですか? 3.2kW? 15枚のフル出力なら4.5kWですよね。1/10しか出力ないのではないで すか?
0.32kwしか表示しませんでした。10/1以下です。
>・「パネルも系統ごとのチェックでは正常」というのは、何をどのようにチェックされたのですか。
ブレーカーをoffの状態で、接続箱まできている各系統の入力部の電圧と電流をチェックしました。
知識不足のため、質問に答えきれていないかもしれませんが.....。
パネルチェックは、ご指摘のようにしてもらいます。
書込番号:16186731
0点

パネル〜接続箱 ブレーカOFFで正しい電圧 OKですね
接続箱ブレーカON、パワコンOFFでパワコンの入力部分の電圧は正しく出てますか?
正しくなければ 接続箱〜パワコン間配線異常(断線・ショート)
接続箱ブレーカON、パワコンONで出力が小さい、電圧が下がるということですね。
パワコンを変えても同じ症状が起こる。
連係側の問題かもしれないので自立運転し、ドライヤーなどを使って負荷をかけて
正しく出力が出ますか?
とりあえずすぐできるのはこれくらいでしょうか。
書込番号:16187146
0点

>接続箱のブレーカーはoffです。
>接続箱までの各5直の系統の電圧が平均209v、3直の系統で平均113vでした。
ひとまず、モジュールは恐らく正常、モジュールから接続箱までの配線正常としましょう。
>(スカイベース推奨のパワコンをつなぐと)0.32kwしか表示しませんでした。10/1以下です。
ということは、接続箱からパワコンまでの配線を疑う必要があるのでしょうか。
接続箱からパワコンに繋ぎこんでいる端子における電圧は測っていますか。(もちろん接続箱ブレーカONの状態ですよ。)
接続箱での電圧とほぼ同じ電圧がでないといけないのですが、出力が1/10に落ちるということは、ここで短絡しているのかもしれません。
書込番号:16188822
0点

>接続箱ブレーカON、パワコンOFFでパワコンの入力部分の電圧は正しく出てますか?
出ています。
>連係側の問題かもしれないので自立運転し、ドライヤーなどを使って負荷をかけて
正しく出力が出ますか?
今度、試してみます。
>接続箱での電圧とほぼ同じ電圧がでないといけないのですが、出力が1/10に落ちるということは、ここで短絡して いるのかもしれません。
接続箱のブレーカーonでパワコンoffなら、正常な電圧ですが、パワコンをonにすると電圧が半減してしまいます。これは接続箱でも同じです。
書込番号:16190247
0点

ということは、接続箱からパワコンの配線も多分問題なし。
モジュールのIVカーブがおかしい可能性が残っていますね。
とにかく電流電圧特性を採ってみる必要がありそうです。
ほとんど直線かもしれませんなあ。
書込番号:16192136
1点

中国製のパネルって品質が悪いと言われていますが、本当なんですかね。
PIDテストは48時間の過酷なエージングですが、それより緩い一般的な環境で数か月しか経たないのに出力が急減するとなると、安くてもとても選択できないです。
書込番号:16192493
0点

あ、いや、PIDかどうか判りませんよ。
さすがに、このくらいの低電圧で起きるとは、なかなか信じられません。
状況を把握していく過程で、無視はできないと思うだけです。
すべてのストリングがドカンと落ちるのが腑に落ちなくて。
書込番号:16192611
0点

確かにパネルが怪しい雰囲気ですね。
売電用とは別に勉強のため中国製の安いパネルでオフグリットソーラーを導入しました。
誤って破損させてしまったパネルの開放電圧と電流を測ると正常でも負荷をかけると10%の出力しかでませんでした。
見当違いかもしれませんが今回の感じに似ているなと思っての体験談です。
書込番号:16192616
3点

誤って破損させたのなら「正常でも」・・・は
使えないのでは?
>接続箱のブレーカーonでパワコンoffなら、正常な電圧ですが、パワコンをonにすると電圧が半減してしまいます。これは接続箱でも同じです。
同じことは何度も書きませんが、開放電・・・
書込番号:16193999
0点

破損させてしまったパネルと新品パネルの無負荷時の測定値はほぼ同じだったということで正常と表現しました。
無負荷時にはパネル故障の有無が私の持っている計測器では数値上判別できなかった経験談です。
IVカーブテストなどの専用機器を使ったチェックが必要ですね。
書込番号:16194400
0点

>ブレーカーをoffの状態で、接続箱まできている各系統の入力部の電圧と電流をチェックしました。
電流も測られたのですね。日光が当たってる状態で例えば300Wパネル5枚直列1系統なら、発電電力1.0kW、電圧が209Vとすると5A位の直流電流が流れるはずですが、何らかの方法で(短絡)電流も測定しているのですね?
パネルに不具合があったら電圧(開放電圧)は正常でも電流は十分流れるわけではないので・・・
書込番号:16194476
1点

>誤って破損させてしまったパネルの開放電圧と電流を測ると正常でも負荷をかけると10%の出力しかでませんで した。
クランポンさん、貴重な体験談をありがとうございます。
このようなケースがあったということだけで、少し前進したような気になります。
>モジュールのIVカーブがおかしい可能性が残っていますね。
>IVカーブテストなどの専用機器を使ったチェックが必要ですね。
このことも踏まえて、今後、パネルメーカーと交渉していきたいと思います。
その他、多数のご意見を頂いた皆様方には、大変感謝しています。
どうも、ありがとうございました。
一旦、締めたような感じになってしまいましたが、今後も何か情報があればよろしくお願いします。
書込番号:16194518
0点

低電圧でのPIDについて書かれています。技術的なことは書かれていませんが、
メーカーが無償交換に応じた点、重要だと思いました。
http://www.mt8.ne.jp/~sun/news/20121212.html
PIDの試験をやっているケミトックスという会社がありまして、そこのセミナーに行ったことがありますが、
そこでは、300VでもPIDが起きている例が示されていました。
今回の現象がPIDによるものと決まったわけではありません。単に結線不良による抵抗増加なのかもしれませんが、
一応考慮すべきことかと考えた次第です。
書込番号:16196898
1点

hiroh1さん、PIDについて参考になりました。
ありごとうございます。
書込番号:16198521
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
シャープ太陽光発電の見積もりを、してもらいました。適正な価格でしょうか。比較するものがなかなかないので。
4.2kwシステム
モジュール NU200AB 20枚
パワーコンディショナー JH40CD3P 1台
カラーモニター JHRWL2 1本
リモコンケーブル JHYM151 1本
アレイ接続ケーブル SZ2S30P 3本
CTセンサー T1CT4 1式
架台 8SDY30P
標準モジュール取付工事
標準電気工事
諸経費 九電申請・15年保証申請含む
総額 1,380,000円(補助金含む 84,000円)
割高なのでしょうか?教えてください宜しくお願いします。
0点

過去スレを参照されればどれくらいが相場かは出てますよ。
20枚ですと、4.0kwですが?
総額138万円は補助金含むと言うことですと、見積価格は146万円ですかね?
36.5万円/kwになりますね。
NU-200ABでスレート屋根、足場無しでしたら高いと言わざるえません。
書込番号:16164091 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
10kW超でのHEMS導入を検討しているところですが、パナソニックのHEMSは全量買取に対応していないとHPに記載されています。こちらの掲示板にも投稿されていらっしゃる方がいますが、パナソニックでは一部表示に不具合が出るようです。
そこで他のメーカーはどうかと調べてみましたが、パナソニック以外はHPには全量買取の対応の有無について記載されていません。
10kW超で全量買取をされている方は、どのメーカーのHEMSを導入されていらっしゃいますか?ご教示願います。
0点

近々パナソニックのHEMSは全量買い取りにも対応するとのことを、太陽光設置業者(パナソニックの家電専門店)が言っていました。そのことが前提で私も契約をしました。
書込番号:17655331
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
ある業者から出た見積もりについてご意見お願い致します。
モジュール25枚 2158647円
設置架台(ストレート) 190440円
パワコン(VBPC255A4) 252000円
接続箱(VBSNK6R) 18900円
その他付属機器 75700円
カラーモニター(VBPM350C) 60900円
検出ユニット(VBPW350) 36750円
エコキュート(HE-W46EQS) 442943円
リモコン(HE-RQFEW) 27720円
太陽光発電設置工事費 315000円
給湯器設置工事費 157500円
余剰電力計13500円
自然災害保証10年 無料
合計3750000円です。
業者いわく頑張った金額とのことです。
自宅は築1年でガスと電気の併用です。
3階建の南向きでシミュレーションの結果、発電量は年間8060kwとの事です。
太陽光発電を取り付けることは前向きに検討したいのですが、エコジョーズをやめ、エコキュートにする必要があるのかわかりません。
金額も含め、教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
0点

余計な出費になるような項目がない状況で50万/kWを超えてるので、頑張れてるとは思えません。(^^;
#エコキュートの費用は自分はパスさせて頂きます。m(_ _)m
「じゃあ幾ら?」については過去スレ読みましょ。→自助努力。
多くの見積もりを取って比較検討されることをお勧めします。
>エコジョーズをやめ、エコキュートにする必要があるのかわかりません。
必須ではないし、そのままでも問題はないです。
当方はガス併用です。エコキュートの導入で勧誘もありましたが断りました。
(使える給湯器を使わないのがもったいないと思ったのと、変更のメリットが計算仕切れなかった。)
#安くなるかも知れないけど、現時点では費用を出すのは抵抗がありました。
#(お湯の使用量を読みきれなかったのもある。)
なお、電気料金プランは変えました。こちらは計算簡単でした。
では頑張ってください。
書込番号:16153486
0点

訪問販売業者の見積もりですか?
なら、ネット一括見積で複数社の見積もりをとってください。
業者の見積もり額を比べると50〜100万円の差がざらにあります。
あと、太陽光とエコキュートの見積もりは完全に分けてください。一体では比較ができません。
築1年のエコジョーズをエコキュートに替えるんですか? 私は絶対にやりませんが。
書込番号:16153644
1点

コメントありがとうございます。
過去スレを確認させていただきました。
たしかに少し高いかもしれませんね。。
一度一括見積もりを取りたいと思います。
エコキュートに関しても、先々のことを考えると導入したほうが安いのかもしれません。
子どもが大きくなるとガス代もバカにならないみたいですし・・・
それも踏まえ、相見積をとって考えたいと思います。
書込番号:16153882
0点

エコキュートの件、新築時に取り付けたエコジョーズの設備費と今回のエコキュートの設備費を合計した額を、熱源の変更によって耐用年数以内に取り戻せるのかどうかだと思います。仮にエコキュートの耐用年数10年なら年間の光熱費が7〜8万は減らないと難しいのでは?しかし8年で壊れたら。。。怖いですね。
もしかするとプロパンで現在の光熱費がすごい事になっているのならその位のメリットは出てくるのでしょうか?
また、取り外したエコジョーズは転売しても例え使用一年であっても保証が無くなるので、二束三文で処分するしか選択肢は無くなります。
使用一年では単純にもったいないという気もするし、エコロジーにもエコノミーにもならなさそうなので、熱源は五年後ぐらいに電気ガスの料金の推移を見ながら検討する方が良いのではという意見です。
太陽光は40万/kwを切れるようにやってみて下さい。
書込番号:16154092 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

コメントありがとうございます。
たしかに新築時の導入コストを考えるとエコキュートにするのは勿体無いかもしれませんね。。
ただエコジョーズは外さず、併用するカタチになります。
キッチンと床暖房、カワックはガスで、給湯に関してのみエコキュートって感じです。
今の見積もりでは、エコキュートだけで見れば10年弱でもとは取れると思っています。
5人家族なので今後のガス代を考えるとって事です。
太陽光発電だけで見ればたしかにもっと安く出来そうですね!!
40万/kw目指します!!
書込番号:16154197
0点

なるほど、ガスの床暖割引を残しつつ併用ならアリですね。冬はガスファンヒーターも活用できますし。失礼しました。
先週にエコキュートを工事費込み20万円代で導入した人がいましたので、安くならなければ家電量販店なども含めて別で見積もりを取るのも良いかもしれませんね。
頑張ってください。
書込番号:16154840 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

そんなに安くでエコキュートいけるんですか!?
ありがとうございます。
早速、相見積りをとってみます!!!
書込番号:16156024 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

HEMSを導入してはいかがでしょうか。今なら10万円の補助金が別途出るようです。実質タダに近いです。
以下の機器の代わりになるのと、配電盤のブレーカ毎の使用電力量が計測できるので、
家全体の電力消費がみえる化できます。(太陽光の検出ユニットでは、ここまではできません。)
カラーモニター(VBPM350C) 60900円
検出ユニット(VBPW350) 36750円
書込番号:16156900
0点

返信が遅くなり申し訳ございません。
ヘムスのご提案ありがとうございます。
ただ今、ヘムス導入と非導入での見積もりをとっております。
金額差が無いようであれば、導入を検討したいと思います。
導入にあたってデメリットがあれば教えていただきたいです。。
宜しくお願い致します。
書込番号:16170894
0点

みなさまご返答ありがとうございました。
最終1kwあたり、39万円で契約しました!
ヘムスもプラス9万円にしてもらい、補助金を考えるとプラスです!
工事は来週に決まってます。
皆様のおかげで良い契約ができたと思います。
本当にありがとうございました。
返信が遅くなりすみませんでした。
書込番号:16290115
0点