みなさまこんにちは。
太陽光発電設備のパワコンの運転時の実際の音についてですが、ユーザーの方若しくは情報をお持ちの方よろしくお願いします。
パワコンはパナソニック製VBPC227A5(屋内用)です。
カタログには「34dB(A)以下。1x1mの位置、条件により異なる」とあります。
発電は当然昼間だけですが、防音のしっかりした今の家では結構な値ではないかと考えてしまいます。
ちなみに、台所に置いてある冷蔵庫はカタログ値24dB(A)以下ですが、居室にいてもそれなりに聞こえてきます。
現在の予定では台所が設置場所の有力候補ですが、ご意見によっては廊下、もしくはトイレのような
居室から少し離れた場所も検討しようと考えています。
率直なご意見お願います。
0点

パワコンの音に付きましては5.5のパワコンで3kwを超えた位から若干の唸り音の様な音がしてきますけど個人的には全く気にならないレベルです(オムロン製)。って言うか、唸り音は頑張ってくれているなと思ってしまいます。
設置場所に付いては悩むところですけど、ロスを少しでも抑える為に可能な限り配電盤の近くを選ぶケースが多いかもしれませんね。
書込番号:17844648 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

我が家のパワコンは一世代前のパナソニック製VBPC227A4(屋内用)です。
外形はVBPC227A5と全く同じで、運転音は同じく34dB(A)以下ですが、ほとんど音がしません。
冷蔵庫より静かです。
個体差でモスキート音はするかもしれませんが、私にはわかりません。
以上参考になれば幸いです。
書込番号:17844766
1点

皆様ご回答ありがとうございます。
騒音(運転音)については、さほど問題なさそうで安心しました。
回路図を見る限りファンもなさそうですが何が、騒音源なのか不思議です。
あと、設置場所は配電盤近くが良いようなのですが、我が家の場合風呂の脱衣所です。
壁の反対側の廊下上部を業者に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:17845021
0点

>回路図を見る限りファンもなさそうですが何が、騒音源なのか不思議です。
騒音ですが、いまフト思いだしました。
朝、パワコンが稼働開始(売電開始)するときに"カチっ”と割と大きめのリレー音がするのですが、この音が34dBなのかもしれません。
書込番号:17845087
1点

gyongさんおはようございます。
リレーの音ですか、もしそれだけなら安心です。
よくよく思い出してみれば、たしか会社の同僚の家が屋内型パワコンを台所に設置していたと思うのですが、
不満を聞いたことがありません(メーカーや容量は思い出せませんが)。
安心できました。
ありがとうございました。
書込番号:17846433
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
パネルはパナソニックに決定したのですが、パワコンを屋外型にするか屋内型にするかで迷っています。
パナソニックは屋外型は去年発売されたばかりだからなのかネットで探しても設置している方の意見が見つかりません。
屋内にするなら人目につかず音が気にならない場所に設置したいので脱衣所しかないのですが狭いので棚を動かしてスペースを作らなければなりません。出来れば屋外に設置したいです。変換効率も屋外の方が良いようですし。
ですが、電化製品なので屋外で雨風にさらされていると屋内より寿命が短くなると書き込んでいる方もいて決めかねています。屋外用なのだから雨風も考慮して設計されているはずですが実際はどうなんでしょうか。
屋外用にする場合は北面がベストでしょうか。
南面の物干し場は屋根を設置しているのですが、日当たりはよくなってしまいますが屋根があるほうが良いのでしょうか。
3点

こんにちは
屋内設置か屋外設置か議論の分かれるところです。
長所・短所はお書きの通りです。
小生の考えとしては、稼動音や室内の場所をとること、それに配線のし易さ、点検のし易さから屋外設置が希望です。
北側の湿気の上がりにくい高さを確保すればいいでしょう。
室外タイプはそれ用に防水耐久性など十分考慮されてることでしょう。
動作音もご近所まで届くほどではないと思いますが、近接距離などもここでは知りえませんので、業者さんから現場でお尋ねください。
それに、室内なら脱衣所とのこと、それならかえって湯気が気になります。
ご参考までにhttp://taiyoko.holy.jp/mametisiki38-10.html
書込番号:17827808
6点

>屋外用にする場合は北面がベストでしょうか。
電力メーターが何処に付いているかによるでしょうね。
私が自宅に設置した時点では屋外用の選択肢が有りませんでしたけど、可能で有れば屋外がいいかもしれませんね。
ただ、屋外に設置した場合の耐久性は歴史が浅いだけに未知数で誰にも分からないと思います。
屋内でもピーク時以外はパワコンの音は気になりませんし、我家も脱衣所に取り付けていますけどしっかりと換気していますので湿気も気にしていません。(月1のペースでパワコン最上部の通気口?に埃が溜まらない様にハンディモップで掃除するくらいですけど、屋外用はメンテナンスフリーかも?)
書込番号:17827878
4点

長州産業ですが屋外用を設置しました。
脱衣場に分電盤がありパワコンのスペースがなかったもので。
場所は北側で地面から2mくらいの高さです。
パワコン用のモニターは屋内にあります。
非常用のコンセントをサービスで付けていただきました。
耐久性は未知数です。
取り付け業者さんはなるべく分電盤の近くに設置した方が良いと言ってました。
書込番号:17828192 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

屋外型の場合、確かに壊れやすいかもしれませんが、15年位の保障があればいいのでは?
ちなみに我が家は東芝の屋外型ですが、パワフル保障に入っているため、13年位で壊れてくれれば、新品に交換できると目論んでますよ。
書込番号:17842134
0点

パナソニックの屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ5.9kWタイプ(VBPC259B)は
IP65クラスの高い防水性を持っています。
具体的には、
防塵6級:粉塵が中に入らない(耐塵形)
防水5級:あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
ですから、雨風は心配しなくていいと思います。
設置場所は直射日光の当らないところ、北面が良いです。
ただし、海から5km以内の地区だと塩害による劣化があるので、室内タイプがいいかもしれません。
私はこのパワコンを車庫内に設置することを検討したことがあります! マルチ入力で性能が良いですし、接続箱内蔵ですっきりするからです(その分図体が大きくなりますが)。
書込番号:17842802
2点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
現在新築の際に京セラ製KJ210P-3MRCEを10kw搭載するか5kw搭載するか悩んでおります。
どちらもkw単価は1kw辺り295000円となりますので5kwならば1486800円、10kwならば2973000円になります。
しかし10kw搭載する場合屋根の造成(片流れ)追加費用として911600円かかってきます。
屋根向きはほぼ真南、屋根勾配4.5寸。シミュレーションでは5kwでは5626kwを予想しており、10kwならば単純にその倍です。
導入価格が安いため売電方式はどちらも余剰買取で検討しております。(所得税対策のため)
やはり余計な費用がかかるのであれば、おとなしく5kw搭載するのが最適でしょうか?
10kw以上での20年固定買取も魅力的なのでなかなか踏ん切りがつきません。
また設置後かかってくる系統連携の費用や、税金なども踏まえてもご助言、ご助力賜れれば幸いです。
0点

やはり20年間固定買取にされた方が良いと思います。
ケチると後悔することになりかねません。
ところで、片流れにすることでコストアップですか。住宅メーカーの策略を感じます。
切妻屋根で片方の屋根が非常に長い場合ならならどうなるのでしょうか?
書込番号:17831831
2点

gyongさん
返信ありがとうございます。
やはり20年の恩恵は大きいですよね。土地の関係上横へ広げるのはもういっぱいいっぱいなんです。
ただ屋根の追加費用はまだ少しは交渉の余地があるためひょっとしたら30万ほど節約できるかもしれません。
書込番号:17831878
0点

価格も押さえられそうなので、10kw載せることにしました。ありがとうございました。
書込番号:17840551 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
太陽光発電システム設置を検討中です。
東西設置なのですが、6〜8kwほどのプランを数社見比べていたところ、
あるひとつの業者が「めいっぱい乗せて11kwにしないか」と提案してきました。
(西面7500w、東面3500w)
20年全量買取の魅力があるのですが、我が家の屋根は、東西段違いになっておりまして、東面が少し低いのです。
今の真夏の太陽で、午後2時を過ぎたあたりから、段違いの壁の陰が徐々にかかり始めます。午後2時までは全面に太陽は当たります。
この東面の設置プランが、業者によってまちまちで、判断に非常に悩んでおります。
このような条件でも、10kw載せるメリットがあるでしょうか。
選択肢としては、
1・東面の陰を考慮せずとにかく10kw以上を目指す
2・西面と、東面の陰の影響がほとんどないところで8kw(パワコン2台)
3・西面のみで6kw以下(パワコン1台でおさめる)
以上の三つだと思うのですが、どれが良いのでしょうか。。。
アドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。
0点

こんばんは
>今の真夏の太陽で、午後2時を過ぎたあたりから、段違いの壁の陰が徐々にかかり始めます。午後2時までは全面に太陽は当たります。
冬場は太陽が低いだけにもっと早い時間帯から影が落ちそうですね。
個人的には2と3を折衷させて東西の影を受けない部分のみで(可能であれば)6kw前後のシステムを組みます。
書込番号:17829391
1点

湯〜迷人さま、ありがとうございます。
西面のみで6kwではなく、東面と合わせて6kwにしたほうが良い、という解釈で合っていますか?なぜでしょうか、、、?
また、6kwという数値は、パワコン1台でおさめるほうがbetterということですよね?
細かい確認ではありますが、気になるので教えていただければ嬉しいです。
書込番号:17829425
0点

情報が少ない為に適切な判断が難しいなか回答させて頂いております。
屋根の勾配によっては影の影響を受けない西面とて特に冬場は太陽が低いため午前中充分な日射量が得られない場合もあります。
その為に可能であればと言う条件付きで東西をご提案させて頂いております。
開示されている情報では業者さんの様に営利を目的としているわけでは有りませんので、行け行けドンドンと申し上げる訳にもいかずパワコン1台位のシステムを組まれたら如何ですかと判断させて頂きました。
書込番号:17829450
0点

さぐのさん おはようございます
時間帯別発電量はお天気が安定している日は、お昼前後をピークとした綺麗な山形の放物線でグラフが表示されます。
ただ、2時を過ぎた頃から右下下がりに発電量が下降して行くわけで、夏場とは言え一番美味しい時間帯迄は影が掛らないのであれば、それを利用しないのは勿体無く西側程でなくても東側にも設置された方が良いのではと考えました。
ただ、この場合回路の組み方や昇圧機の有無に付いての検討も大切な要素になってきますので信頼できる業者さんにご相談なさって下さい。
あるひとつの業者さんがご提案なさった11kwは、私でしたら提案だけでなくこの業者さんは遠慮します。
書込番号:17829574
0点

>6kwという数値は、パワコン1台でおさめるほうがbetterということですよね?
きぐのさんは冒頭6〜8kwを検討されている様子でした。
6kwですと各メーカー概ね5.5kwのパワコン1台で済んでしまう為に初期投資に対するコスパがいい訳ですけど、8kwとなると一般的にはパワコンが2台必要になり高くなってしまいます。南向き等条件が良ければ乗るだけ乗せた方がと言う考え方にもなるのですが。
それと、まだ設置していないのに固定価格買取制度が終了する10年後の話をしても仕方ないのですが。
10年後の国の方針はまだ決まっていません。
よく言われていますのは、買電価格と売電価格が同じになるのではと言うことです。
実際どうなるのかは不明ですけど、好条件の屋根で無い場合は後々を考慮に入れて余り大きなシステムを組まない方が良いのではなかいと言うのが私個人の考え方です。ただ、こればかりは人それぞれですね。
書込番号:17829633
0点

さぐのさん
お名前間違えておりました。
申し訳ありません。
書込番号:17830112 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

湯〜迷人 様
たくさんのアドバイスありがとうございます!!!
参考にさせていただきます。
書込番号:17832415
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
HIT244かSF170で 迷っています。
どちらにするか決めかねています。似たような質問がある
中恐縮ですが、SF170の実発電量と隣家の影の影響があり、
迷っています。自分だったらこれを選定するな、
等のアドバイスを理由と共に頂ければと思います。
パネルの見積もりは以下のとおりです。
-----------------------------------
(1)Panasonic:5.8Kw/194万円(33.1万/Kw)
パネル :HIT244α/24枚(南18枚、東6枚)
パワコン:VBPC255A4
(2)ソーラーフロンティア:6.12Kw/205万円(33.5万/Kw)
パネル :SF170-S/36枚(南20枚、東8枚、西8枚)
パワコン:KP55M-J4-SS(5.5Kw)
----------------------------------
あと制約条件は以下のとおりです。
・設置面は東南又は東西南の(スレート)の二面又は
三面です。
・東隣の家は離れていて、朝から日が当たりますが、、
西隣の家は近くに建っており、15時以降は日が当たらなく
なります。
-----------------------------------
自分だったらこちらを選定するな、等あれば理由と共に教えて
頂けると幸いです。
0点

自分ならこの場合は、SFを選択するかと思います。
1kW当たりがほとんど同金額ですが、SFのほうが容量で5%ほど上回りますね。それに実発電量の差を加味させると、おそらく1割近くSFのほうが発電する可能性が出てくるかと思います。(但し、季節によって実発電量の差は違いが出ます。)
HIT244ではありませんが、CISパネルとHITパネルの実発電量の差は、以下にデータがあり、多少参考になるかと思います。
但し、HITも実に優秀なパネルだと思いますので、パナを選択されても悪くはないと思います。
http://cis165300.blog.fc2.com/blog-category-13.html
書込番号:17827496
0点

ほぼ同じ容量が乗って影の影響を受けるんでしたらSFでしょうね。
ただ、もう少し安くなると思うのですが。
書込番号:17827568
0点

>西隣の家は近くに建っており、15時以降は日が当たらなくなります。
カキコした後に読み直したのですが、15時以降アウトなのは夏場だけではなくて通年ですか?
もしそうだとしたら、西側に設置しなくても容量が稼げるパナが有利になる場合が有りますので、
影の影響を考慮に入れた正確なシミュを両社から取って上で判断された方が宜しいかと。
書込番号:17827606
0点

CIS愛好家様
コメントと興味深いブログをありがとうございました。
1割増しとのことですので、南と東に設置する28枚のパネルの
容量が、1.1倍 になる可能性があるということですね。
ただ西側の8枚がどのくらい発電するかで迷っています。
湯〜迷人様
コメントありがとうございます。
こちら2階建てで、真西隣3階建てのため、お気づきのとおり通年の
影を気にしています。ただし、西隣は建ったばかりで、どの程度の
影響か今一つ不明なことろです。通年15時以降アウトですと、パナの方が良い
かもしれませんね。シミュレーション先を探してみます。
なお、南と東屋根にHITのハーフパネルも使ってぎりぎり載せると、
約7kwで240万弱とのことで、予算オーバーですが、一番良いのでしょうね。
書込番号:17827680
0点

主さん
パワコン1台で済む位が導入費用としては一番コスパが高いですよ。
書込番号:17827690 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

湯〜迷人様
容量アップばかりが気をとられていました。
どうもありがとうございました。
書込番号:17827755
0点

スレ主様
CISは、影に強いパネル、とかよく言われますが、自分的にはそれほど顕著に有利だとは思っていません。
もし本当に陰に強いなら、実発電量が曇りや雨の日にシリコン系やHITのパネルに比べて格段に良くなるはずです。
実際はそうではありません。
よく言われるCISは1割多い実発電量、というのは、晴れた日でも曇天や雨の日でもほぼ同等です。(全く同等ということではありませんが)
影に強いのではなく、シリコン系とかだとパネルの一部が陰にかかると全体的にガクっと発電量が下がるのが、CISだとそれらのパネルに比べると影の面積に影響される程度が小さくて済み、結果発電量低下率がある程度小さくて済む、ということかと思います。
このことを混同して、CISは影でも発電量が多いとか言う方がおられるようですが、そのあたりの考え方の区別は必要かと思います。
午後3時以降に影ができるとのことですが、一番発電量を稼げるのが正午前後から3時くらいまでかと思いますので、3時までしっかりと陽が当たる環境なら設置する意味がない、ということはないかと思います。そのあたりは心配でしたら、まず西面に設置か非設置かでどのくらいのコストと利益的な差異が出るのか、業者さんからシュミレーションを出してもらうことが必要かと思います。
影のあるなしを別問題とすれば、家庭用と言えども容量はできるだけ多くすることにこしたことはないかと思います。私のブログのCISとHITの実発電量の比率を鑑みた上で、もしCISより多く容量を置けて実発電量が上がるなら、HITでシステムを組むことも選択肢の一つかとは思います。
いずれにしても、信頼できる業者さんからのそれぞれのシチュエーションでのシュミ値を出してもらった上でご検討されることが必要ですよね。
書込番号:17828468
0点

パナや東芝の良いところは、単位面積当たりの圧電量が多い事です。
CISと比べるのであれば、CISより多く容量を置けるならパナです。
予算でほぼ同じ発電量ということなら、CISを選びます。
書込番号:17829186
0点

CIS愛好家様
見解ありがとうございました。
15時までは日が有効かどうか、、
シミュレーションで検証してみます。
菜穂子1982様
コメントありがとうございました。
考え方を教えてくださいまして、
参考になります。秋?からは、機器の保証面
でも同等になるようですし、ますます悩む
ところです。
書込番号:17829762
0点



太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
太陽光パネル増設についてのご意見お聞かせください。
現在の状況としては、13年10月末に6kw(5.5kパワコン)連系しています。
パナ240αを24枚 5.5寸 3面設置(南東・南西) コロニアル エコメガネ で191万にて設置しました。
以前のログでパネル増設し10kw以上にて余剰買取が10→20年になると教示して有り計画している所です。
・増設する方角→北西、隣家が1軒ありますが屋根はうちの方が高く、反射は大丈夫と思っています。
・増設パネルメーカー SF、パナ、インリー 辺りを検討しています。
第一発電所、設置業者に見積り結果
パナ見積り 244α×24枚(5.85kw) 5.5kパワコン 5.5寸 1面設置 で192万(32.8万/kw)
SF見積り 170S×32枚 (5.44kw) 5.5kパワコン で187万(34.4万/kw)
100A×45枚 (4.5kw) 5.5kパワコン で172万(38.2万/kw)
インリー 不明(担当が忙しいみたいで出てこないw)
パナのみシミュが出ていて年間5048kwh/年。支払いは100万円は現金で残りはローンになると思います。
SFに関してはまだ屋根実寸を図っていないのですが、自分で家屋図面で確認する限り、100Aが55〜60枚乗りそうです。
今の所単価高く話になりませんが100Aを乗せれるだけ乗せるのが見た目上もいいのかなっと素人発想で思っています。パワコンは1台で収めたいです。
価格に関してはエコメガネ、連系用のブレーカー等そのまま流用できるのもあると思うので10万以上はネゴ出来ると思っています。
・北西に増設する価値が有るかどうか?
・乗せるとしたらどこのメーカーにするか?
判断に迷っていますので、ご意見よろしくお願いします。
0点

北面設置となると、業者は積極的に見積してきません。発電量が南面設置に比べて大幅に劣るからです。
特に秋冬春はものすごく落ち込みます。5.5寸勾配のきつい傾斜だと目もあてられません。そして、お客様の苦情につながります。
現在設置されている3面設置のキロワット単価と北西1面のキロワット単価を比べると北西1面が高くないですか?
量販店などは北面設置は断ってくるので、価格をたたくのは難しいのではないでしょうか? 業者は受注できなくてもよいので高めの価格を出してくると思います。SFの単価も高すぎます。たぶん受注したくないのではないでしょうか。
インリーの対応が遅いのも北面設置だからかなと思います。
確かに10kW以上に増設すれば固定買取期間が20年となりますが、北面の様な効率の悪い設置ではなく、新しい土地を買って野立てされた方がよっぽど良いと思います。おそらく業者も内心そう思っています。
書込番号:17806380
0点

お気を悪くしないで頂きたいのですが、北西設置で隣家の方が低く光害の問題が発生しないのでしたら時間が掛かっても元は取れると思いますけど、そこまで効率の悪い投資は意味が有るのかなとふと思ってしまいます?
書込番号:17806700
0点

gyongさん、湯〜迷人さんご意見ありがとうございます。
太陽光マスターのお二人にご意見貰えて有難いです^^
野立ても検討中なんですが、土地代、固定資産税、その他付属設備(フェンス等)でHPに乗ってる利率になるのかなと思い。なによりも連系までの期間が掛かりそうな所がネックで野立てと並行して家の増設を検討していました。
野立ての分も多分やります。
ここで相談させて貰うにあたって自分なりにシュミしてた利益分(パナシュミから計算)を追記させて頂きます。
現状の状態で20年間、10年後は買い取り価格25円で妄想。パネルの劣化、パワコン修理費は無視。
年間発電量6533kwh/年
年間発電金額220166円/年(総発電量の約30%が自己消費)
0〜10年まで 220166円×10年-1910000円(パネル価格)=+291600円
10〜20年まで (6533kwh×25円)×10年=+1633250円
20年間で+1924910円
増設した場合、パナパネル見積り分で仮定。パネルの劣化、パワコン修理費は無視。
増設分の年間発電量5048kwh/年
増設分の年間発電金額181728円/年(消費分は第一発電所で賄うとして全量売電)
既設:220166円×20年-1910000円(パネル価格)=+2493320円
増設:181728円×20年-1910000円(パネル価格)=+1724560円
20年間で+4217880円
10年後の買取り価格は妄想で、パワコンの修理費2台分、等抜けてる所は有りますが、
そのままより2.2倍程度、利益が出そうな気がしていました^^;数字が細かく見づらくてごめんなさい。
書込番号:17807078
0点

幾ばくかのメリットはあると思いますよ。
ただ、考えているほどオイシイ投資とはいかない気がします。
通常、北面以外への設置なら、シミュレーション値を上回るケースがほとんどです。しかし、北面しかも5.5寸となると、シミュレーション値を達成できるか懐疑的です。
また、10kwを超えれば、償却資産税の対象となり、雑所得も20万円を超えて所得税、住民税もかかってくるでしょう。
ざっくりと計算しても、20年での予定利益が100万円近く減り、増設によるメリットは100万円以下となってしまいます。
書込番号:17808274 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

モリケン☆さん
>野立ての分も多分やります。
投資効率のいい野立てだけに注力されたら如何でしょう?
書込番号:17812863
0点

色々とアドバイスありがとうございました。
増設検討を中断しようと思います。
今回、もう一度調べているうちに根本的な問題が見つかってしまい、
そちらに注力しないと行けなくなりました。
問題の方は別スレたてますので、宜しければアドバイスお願いします。
書込番号:17825476