太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:3件

ハネルはソーラーフロンティア、パワコンはオムロン 5.5kw 9台 で
低圧発電所を建設中です。

引込柱が当初の予定から変更になり、
パワコンまでのケーブル距離が40mほどになってしまいました。
集電箱はメータ一体型?のタイプです。
トランスはもともとの20kVAを50kVAに交換してるので共有だと思います。

40mは結構長いのではと電力抑制が心配になりました。
業者にケーブル太さを問い合わせ中でなかなか回答が得られないのですが
この場合はどれくらいの太さであるのが適正と考えられるでしょうか??


書込番号:23459913

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/10 19:52(1年以上前)

>PV初心者さん

単相49.5kWだと、基本CVT100sqです。
CVT150sqは価格が1.5倍以上になり、取り回しが難しくなるので業者はやらない。
集電箱は引込柱に抱き合わせですか。
集電箱からパワコンまでは極力集中で近づけたほうがいいです。
40mは長すぎです。パワコン端子台のサイズがCV14sqが最大です。

理想的な構成は次です。

・引込柱はメータのみ、
・CVT100sqで引込柱から集電箱取り回し
・パワコンと集電箱は引込柱から最も近い架台に集中配置。
・集電箱とパワコンはCV14sq

どこの電力管内ですか?

書込番号:23460342

ナイスクチコミ!2


銅メダル クチコミ投稿数:1086件Goodアンサー獲得:188件 さくらココのページ 

2020/06/10 22:35(1年以上前)

>この場合はどれくらいの太ねさであるのが適正と考えられるでしょうか?
工事業者は、内線規程を拠り所に集電箱〜パワーコンディショナ間の電圧降下を2%以下とする設計をするのではないかと思います。
単相3線200V、40m、27.5A、簡略計算式、8sqで電圧降下4.9VにつきNG。14sqで電圧降下2.8VにつきOKです。

書込番号:23460770

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2020/06/11 03:36(1年以上前)

>gyongさん
>さくらココさん
ご回答ありがとうございます。

ケーブルは14sq必要ということですね。
計算がきちんとされているのか不安です。また、計算通りでもある程度余裕をもったほうがいいとも聞きます。
電力会社は東北電力になります。
柱から一番近い架台まで30mほどあります。
柱と集電箱の距離の長さは、集電箱とパワコンの距離が長くなるよりは影響ないものでしょうか。

書込番号:23461121

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/11 06:48(1年以上前)

>PV初心者さん


引込柱にメーター内蔵交流集電箱を抱かせて、9台のパワコンに40m配線ですか。
集電箱からパワコンへのケーブルはパワコン側端子台の制約から14sqが最大ですが、49.5kWフルパワー時は電圧上昇抑制のリスクがありますね。

東北電力ネットワークのサイト
https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/request/emit/

系統連系申込書(低圧)のエクセルをダウンロード。
ワークシート「PCS様式3(複数台用)」 3.屋内配線による電圧上昇簡易計算書
があるので入力して計算してみてください。
電気方式は単相3線式100/200V です。
電圧上昇値デルタVtが見直し値になると赤になるので識別できます。

書込番号:23461187

ナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:1086件Goodアンサー獲得:188件 さくらココのページ 

2020/06/12 02:05(1年以上前)

>柱と集電箱の距離の長さは、集電箱とパワコンの距離が長くなるよりは影響ないものでしょうか。
柱(受電口)〜集電箱の電圧降下も影響があります。
電圧降下と断面積は反比例の関係にあり、100sq<14sq*9本=126sqのため14sq*9本を長くしたほうが電圧降下が少なくなります。
柱(受電口)〜集電箱が100sq、集電箱〜パワーコンディショナ14sqを前提にすると、集電箱を柱に置いて集電箱〜パワーコンディショナ14sqを長くしたほうが電圧降下が少なくなり有利です。
gyongさんご紹介の東北電力のシートは大変便利です。線種と長さを入れればシミュレーションできます。

書込番号:23463035

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3件

2020/06/14 06:58(1年以上前)

>gyongさん
>さくらココさん
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。

やっと回答があったのですが8sqでした。。。
さっそくシートを使ってみたところ赤字でしたので交渉しなければなりません。

また480枚を3直4並と3直6並の組み合わせなのですが、このつなぎ方はどうなのでしょうか?

書込番号:23467479

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/14 13:04(1年以上前)

>PV初心者さん

8sqはヤバイです。ケーブル代をケチろうとしている姿勢みえみえです。
その業者、大丈夫ですか?

>また480枚を3直4並と3直6並の組み合わせなのですが、このつなぎ方はどうなのでしょうか?

単相パワコンはDC450V入力なのでソラフロ185Wモジュールは3直列ベースとなります。
並列数はパワコン総入力電流44Aを目標としますが、それ以上になっても電流制限がかかるだけです。
3直4並+3直6並列だと1台のパワコン総入力は10並列になります。
1並列あたり動作電流は2Aなので合計で20A。問題ありません。

書込番号:23468214

ナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:1086件Goodアンサー獲得:188件 さくらココのページ 

2020/06/14 18:37(1年以上前)

>やっと回答があったのですが8sqでした。。。
>さっそくシートを使ってみたところ赤字でしたので交渉しなければなりません。
答えは一つではないので、業者の設計の考え方を納得できるまでお尋ねください。
>480枚を3直4並と3直6並の組み合わせなのですが、このつなぎ方はどうなのでしょうか?
480枚をパワーコンディショナにどうつなぐのかは、業者から説明を受けましたか。
推測ですが1台のパワーコンディショナには、4回路あり、回路毎に3直4並で接続すると1台のパワーコンディショナには、48枚接続されます。パワーコンディショナ9台では432枚。残り480-432=48枚ですが3直6並にするため6枚ずつパワーコンディショナ8台に割り当てる。結果、3直4並3回路+3直6並1回路のパワーコンディショナ8台と3直4並4回路のパワーコンディショナ1台になりますね。
パワーコンディショナの総入力は最大18並列、動作電流36A。gyongさんからパワーコンディショナ仕様44Aの範囲内。

書込番号:23468978

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ24

返信19

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電の訪問販売 ELJ

2020/06/13 04:41(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:16件

太陽光発電の訪問販売で話が盛り上がり契約まで行ってしまいましたが、知識が初心者なのに無茶をしたと。まだクーリングオフの期間なので一旦考え直した方が良いのかと思っています。

太陽光は魅力的だと感じていますが、見積もりは妥当なのか教えて下さい。

長州産業のBシリーズで総容量は2.992kwとありました。

書込番号:23465060 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!4


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7159件Goodアンサー獲得:1431件

2020/06/13 05:50(1年以上前)

ゆいすずさん

迷わずクーリングオフでいいと思います。

長州産業で最廉価版のBシリーズ3kwなら60万円
HB型の蓄電池6kwで100万 合計160万円(税込)です。
この訪問販売大手の業者はここでもよく相談にあげられます。総じて相場の倍近い見積りが多いです。
営業は成功報酬制ですので、どうしてもシステム価格に営業利管費を高く載せなくてはいけません。

また、このシステムが10年で稼いでくれる金額は
太陽光で80万円 蓄電池が50万円 合わせて130万円くらいです。どうしても蓄電池がネックです。

書込番号:23465101 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 06:04(1年以上前)

やはり勉強もしてないで手を出すものではありませんね。つい営業トークに乗せられてしまいました。こちらでの他の方のコメントを見ているうちに、蓄電池無しのパターンも有りなのだと考えさせられました。
アドバイス感謝致します。

書込番号:23465121 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7159件Goodアンサー獲得:1431件

2020/06/13 06:27(1年以上前)

ゆいすずさん

ちょっと冷たい言い方になりますが2.9kwの太陽光で
採算を得るには少し厳しいです。
パネル等の機器費用よりも工事費の方が高くついてトータルの価格で長州Bの相場(1kw単価20万円)は出ません

また、この太陽光容量では蓄電池との相性が悪くパフォーマンスを十分に発揮出来るか?

太陽光導入に意欲的なのならカナディアンの335wとかの大容量パネルでどこまで容量を稼げるか?

また、3kwクラスで勝機を見出だすなら国産ではムリです。外資系のメーカーも検討してください。
蓄電池は足かせになるだけです。

国産はキロ20万円をなかなか切れない中、外資系は普通に16万円とかが出てます(5kwクラスでの比較ですが)

書込番号:23465135 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 06:41(1年以上前)

>REDたんちゃんさん

冷たい言い方なんてとんでもないです。
的確なご意見、アドバイスありがとうございます。
勉強不足過ぎて、こちらで色々見るまでうちに乗せられるのが多いのか少ないのかも判断できていない未熟者でした。

戸建てに引っ越してきてからまだ2カ月ですがここ最近やたら太陽光の訪問があちこち来ます。どこも屋根が2枚なので広く乗せられる、南向きなので採算がとれると言って見積もりをと話を進めてきます。改めて冷静に考えて、クチコミを見たりして良かったです。

正直太陽光は魅力的だとは思っています。
売電収入をというより日々使う電気を家で作った分でまかなえればという考えでした。
アドバイス本当に感謝致します。

書込番号:23465148 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:46件

2020/06/13 08:29(1年以上前)

>ゆいすずさん

私なら、蓄電池を抜いて太陽光発電のみで検討します。現在の蓄電池は、費用対効果がかなり悪い上に非常時にも役に立たない恐れがあります。

成果報酬……、原資は……?
https://en-hyouban.com/company/10200015111/kyujin/desc/948623/

書込番号:23465277 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/13 09:23(1年以上前)

>ゆいすずさん

>どこも屋根が2枚なので広く乗せられる、南向きなので採算がとれると言って見積もりを
>と話を進めてきます。

さて、実際にはどれくらい乗るのでしょうね?
蓄電池を含めて営業をかけてくる業者の中には、採算を取りにくいパネルの数量を少なくしてくる
ところがあります。上のコメントだと実際にはもっと乗るような感じがします。

>正直太陽光は魅力的だとは思っています。
>売電収入をというより日々使う電気を家で作った分でまかなえればという考えでした。

そういうことであれば、実際には少な目の設置容量で損しない形になることは往々にしてあります。
まずは乗せられる容量を再確認してみませんか?
#オール電化とかだと実行性はさらに増します。

必要な情報は屋根の形と大きさ、方位/斜度です。陰になりそうな情報も併せると確度が増します。
それらの情報が分かる屋根図(業者からもらっていると思います)について、個人情報が特定できる
部分を削除してアップしてみてください。
状況判断はそこからで良いと思います。

まあ、この掲示板上の話だけでも良い訳ですし。

書込番号:23465381

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 16:40(1年以上前)

>RACOON RASCALさん

今回の話は一旦キャンセルさせて貰おうかと思っていますが、やはり太陽光に憧れはあるので勉強し直して仕切り直します。蓄電池無しの方が良さそうな気がしてきました。ありがとうございます。

いやしかし、リンク先拝見して色々考えちゃいましたね…(^-^;

書込番号:23466177 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 17:04(1年以上前)

>晴れhareさん

売電で儲けてやろう…とは全く思って無く、けれど損はしたくないなと。
ちなみに我が家はオール電化ではありません。キッチンと給湯はガス(個別プロパン。これも高いのですが)です。太陽光をつけるならエコキュートに変えるタイミングでも有りなのかなと。建売だったので選択肢がありませんでした。
今回の見積もりでエコキュートにまで変更するのであればもうプラス100万ほど。トータル400でした。

見積もりで頂いた屋根図です。
勾配は5.0/10(26度)とありました。
8000とある側が真南で遮るものは基本無いです。
もしここから何か分かるのであれば是非後学の為教えて下さい。

書込番号:23466232 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/13 21:35(1年以上前)

>ゆいすずさん

太陽光2.992kW システムじゃったら、税込75万円くらいじゃが。
但し蓄電池は含まんけーね。
広島に住んじょるんですか。
たちまち伊藤忠エネクスホームライフ西日本に相談してーね。
現実的な価格で提案してもらえるよ。

ELJは名古屋の訪販学習教材中央出版に端を発する企業じゃけー、訪販スピリットリアリズムバリバリよ。やねこいけーね。
営業の成功報酬歩合数十万円を見積にアドオンしちょるけー価格はバリ高いけー(笑)。

書込番号:23466839

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:46件

2020/06/13 22:03(1年以上前)

>ゆいすずさん

あの高額な給与は、契約者が支払ってるといってもよいかも。
蓄電池を積極的に勧めるのは、利益が非常に大きいからです。太陽光発電は、訪問販売のような例外を除き、売電価格とシステム導入費が相関するよう制度ができています。

書込番号:23466918 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 22:12(1年以上前)

>gyongさん

広島ではないのですが広島圏内の隣県ですね(笑
これから知識を増やしてから再検討してみたいですが、ホント冷静になってみると我が家には『今』ではなかったです。給付金や売電額などリミットがあるところの話をされ焦る感じになってしまいました。
教えて頂いたお店の名前控えておきます。

書込番号:23466941 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2020/06/13 22:20(1年以上前)

>RACOON RASCALさん

蓄電池が大部分なんですね。
色々足し引きされ、月々の支払いは五千円いかないぐらいです…の話で考えてしまいましたが、よくよく契約書を見るとそんな訳ないですよね(^-^; 
でも2020年からの新築には太陽光が標準装備とか話もしてました。太陽光有りのお家が当たり前になっていくんですかね。

書込番号:23466972 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/13 22:33(1年以上前)

>ゆいすずさん

屋根図見ました。搭載面がここだけとなると、あまり増加は見込めないこともはっきりしました。
#手ごわい・・・。

今回の長州パネルも配置はそれほど悪くはないですが、右端のパネル上に少しスペースが
残っているのと上端の隙間ももう少し詰められそうです。ただ、他社のパネルサイズでの適用
パターンを考えてみましたが、なかなか合わない感じもあります。
(1) パナソニック 252Wx11枚+120Wx3枚 3.492kW
(2) シャープ   218Wx16枚      3.488kW
(3) カナディアン 335Wx10枚      3.35kW
この中だと(3)が容量当たりの価格としてまあまあ安くなるように思います。

>売電で儲けてやろう…とは全く思って無く、けれど損はしたくないなと。

賢明な考え方です。それくらいでないと話になりません。
kW単価が20万円切れる前提で、南向きの5寸勾配ですので発電量は結構あるのと
日中分の買電もかなり削れるので損することはないかと。
#カナディアンあたりでも70万位が目途となります。

蓄電池は今は止めておくべきです。夜間電力との差がないので得られるものが一日当たりで50円位です。
#10年でも15万円位・・。導入する意味がない。

プロパンからエコキュート+IHだと光熱費的には下げられるようですが、初期費用として50万位かかりますかね。
こちらはあまり詳しくないです。ただ、100万はあり得ない数字です。
中国電力だとオール電化対応の電化Styleコースと太陽光を併用することでメリットが大きくなる予感がします。

まあ、見積もりとってみてください。伊藤忠エネクスならいい数字出してくれると思います。

書込番号:23467002

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2020/06/14 13:03(1年以上前)

>晴れhareさん

とても詳しくありがとうございます。
難しい中色々見て下さり感謝致します。
3k前後というのは一般家庭で乗せられる分でも少ない方なんでしょうか?まだまだそんなところから知っていかないとな勉強不足でした。
今度検討する際は蓄電池無しで考えてみようと思います。蓄電池がまだあまり良い物ではないのも皆さんの説明でよく分かりました。
前の方も伊藤忠エネクスと言われていましたね。よく覚えておきます。

書込番号:23468209 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/14 13:06(1年以上前)

>ゆいすずさん

太陽光3kWクラスは狭小屋根になるので、スケールメリットが出ません。価格は割高になりますから目標キロワット25万円にはなりにくいです。

書込番号:23468220

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7159件Goodアンサー獲得:1431件

2020/06/14 13:15(1年以上前)

ゆいすずさん

一般的に各メーカーのパンフレットのモデルプランは
5〜6kwクラスです。24枚構成が景観的にも多いです。
採算面でもこの容量を基準にしてシミュレーションせれるのです。

3kwですと導入10年で80万円くらいの稼ぎしかありません。これで損しない買い方は外資系の太陽光パネルを選ぶしかありません。
カナディアンとかQセルズとか!外資系といっても性能的には国産と差はありません。

書込番号:23468249 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2020/06/14 13:30(1年以上前)

>gyongさん

そもそもうちの南側の屋根は太陽光パネルを乗せるには狭かったんですね(^-^;
それでも我が家は常に誰かが家にいる状態なので、昼間使う電気代が減るとかは魅力的だと感じてしまいます。

書込番号:23468286 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2020/06/14 13:39(1年以上前)

>REDたんちゃんさん

一般的には5k前後なのですか。営業に来られた方は良い面しか言っていなかったのでうちは普通なのかと思ってました。
まぁ、そもそもそんな大きな家ではないですし、当たり前ですね(^-^; 勉強になりました。

書込番号:23468312 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2020/06/14 13:45(1年以上前)

とりあえず今回の件は無事クーリングオフできました。我が家の屋根が狭いことも分かりました。
それでも手が無いわけでは無いことも教えて下さりありがとうございました。
こちらで質問するのは初めてでしたが大変助かりました。やりとりに間違いがありましたらすみません。皆様に感謝です。

書込番号:23468322 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 系統と回路の違いがわからず教えて下さい

2020/06/11 21:29(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 G10 qchanさん
クチコミ投稿数:32件

屋根は東西にかかっております。
東西別々でも発電できるよう系統を分けてほしいとハウスメーカーにリクエストしましたが、実際は回路を東西で分けての対応となりました。
系統を東西で分けると1kw発電量が増えるそうですが、パワコンと分電盤が2台になるので経済的でないと言われたのですが意味がわからないので教えて頂けませんか?

書込番号:23462612 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件

2020/06/11 22:11(1年以上前)

パワコンと分電盤の設置料金、部品代が2倍かかると言うことでしょう。

パワコンは寿命が10年と設置業者が言ってました、値段も高いとも。

書込番号:23462703

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7159件Goodアンサー獲得:1431件

2020/06/11 23:01(1年以上前)

G10 qchanさん

東西の別のストリングを一緒に組むのはタブーなんです

よって必然的に東は東のストリング、西は西で組むことになります。
数年前までは東西で枚数を合わせる必要がありましたが、昇圧器内蔵のマルチストリリング型パワコンが普及し面積の違う屋根でもいっぱいに組むことが出来るようになりました。

パワコンの容量も5.5 5.9kwと大容量になったので
パネル容量も7kw程度を1台のパワコンで賄えます。
技術革命のスピードは早いですね!

書込番号:23462819 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/12 07:31(1年以上前)

>G10 qchanさん

東西のパネル条件によってパワコン種別と容量を考える必要があります。
実際、どんな構成になってますか? それによって最適解は異なります。

あと、東西の回路を並列に接続するというのはマルチストリングパワコンが
普及する前は普通にやってました。
発電量がやや落ちますが全くダメということではありません。

※当方宅は東西ですが、マルチストリングではなく、全部並列です。
 ただ、同一面で直列数を変動させることは基本的にしません。
 #例外として、直列数が8とか9の時は並列にしても許容範囲とすることがあります。

書込番号:23463201

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/12 07:51(1年以上前)

>G10 qchanさん

前の書き込みで
>パネル CS1V -365 MS 18枚 4.77kw
>パワコン CSP40N1F 1台 4kw

>パネル Qpeak G5.1 310 16枚 4.96kw
>パワコン HQ-D-K40-1 1台 4kw

とあったのでこちらについての適用であれば、マルチストリングタイプの
パワコンを使って東西2回路ずつ使用すれば解決します。

カナディアンだと CSP44G4F か CSR48G4F、Qセルズなら HQ-D-RA45-1とか。
※屋外設置タイプなので、北面壁が必要です。



書込番号:23463224

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/12 14:52(1年以上前)

>G10 qchanさん

>系統を東西で分けると1kw発電量が増えるそうですが、パワコンと分電盤が2台になるので経済的でない
>と言われたのですが意味がわからないので教えて頂けませんか?

こちらの回答でてませんでしたね。

・系統
契約単位として電柱から分電盤につながることを1系統といいます。
「東西で系統を分けたい」というと、契約単位を分けたいとなるので
分電盤x2、パワコンx2 という回答になるのは間違ってません。
(2世帯住宅だと2系統の分電盤をつけることはあります。)

・回路
太陽光パネルを直並列につないだ括りになります。
例をあげると、東西で16枚の時にマルチストリングパワコンであれば、
4枚の直列状態を1回路として、4回路入力の各々につなぎます。
集中型を使用した場合、各回路を接続箱で並列接続してパワコンに
入力します。回路としては全部ひっくるめて1回路とみなすこともありますが、
まあ、集中箱の各々を1回路しても問題はないでしょう。
(ブレーカで回路はきれますので。)

大体こんな感じです。

G10 qchanさんのところはマルチストリングパワコンで1系統・4回路(東西各々2回路)の構成
が真っ直ぐと思います。

書込番号:23463873

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 G10 qchanさん
クチコミ投稿数:32件

2020/06/14 01:42(1年以上前)

ありがとうございました。どうやらメーカーのコールセンターの方が回路と系統の単語をきちんと区別して説明いただけなかったので混乱してしまいましたがやっと理解できました。

書込番号:23467301 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

固定買取価格は、パネル?パワコン?

2020/06/11 07:25(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

初歩的な質問です。固定買取価格は、パネルの出力なのかパワコンの出力なのかどちらが適用されますか?
例えば、パネル10キロワットを設置してパワコンが7キロワットの場合は産業用になりますか?宜しくお願い致します。

書込番号:23461218 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:395件

2020/06/11 07:50(1年以上前)

>masaki5711さん

固定買取価格はパネルとパワコンのどちらか小さい方の値で決まります。
その例だと7kWが適用されるので、10kW未満の10年固定となります。

パネル種は関係有りません。

書込番号:23461248 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

2020/06/11 08:23(1年以上前)

早急な解答ありがとうございました。大変助かりました。

書込番号:23461298 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ5

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電で全量買取か余剰買取か

2020/06/10 19:08(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

これから、太陽光発電を10キロ以上載せる場合、全量買取か余剰買取かどちらが良いでしょうか?

書込番号:23460237 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/10 19:35(1年以上前)

2020年度申請から低圧10kW以上50kW未満は余剰買取しか選択できません。
しかも自家消費30%の条件付きです。満たさない場合、認定取消になる場合があります。

なお、高圧50kW以上は全量買取可能ですが、250kW以上は入札となります。

書込番号:23460307

Goodアンサーナイスクチコミ!2


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7159件Goodアンサー獲得:1431件

2020/06/10 20:19(1年以上前)

masaki5711さん

家庭用太陽光で10kw超えは制約が厳しいところに
買い取り価格も低い。ランニングコストもそれなりに掛かるので、以前のような魅力は無くなりました。

万が一、トランスまで波及したらほぼ儲けが無くなります。

書込番号:23460409 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:1086件Goodアンサー獲得:188件 さくらココのページ 

2020/06/10 21:39(1年以上前)

>2020年度申請から低圧10kW以上50kW未満は余剰買取しか選択できません。
>しかも自家消費30%の条件付きです。満たさない場合、認定取消になる場合があります。
10kWのシステムの年間発電量は、11000kWh程度なので
さくらココの住宅の年間自家消費電力は日中で2000〜2200kWh程度、朝晩で2400〜2800kWh程度・・・・・蓄電池でシフトしないと自家消費できませんね。
一般的には10kWh未満に抑えて10年の固定価格が現実的のようですね。

書込番号:23460618

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

2020/06/11 07:11(1年以上前)

皆様大変貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。

書込番号:23461207 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 太陽光パネル見積り、質問です。

2020/06/08 23:40(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:23件

太陽光パネル設置と見積りについてご意見を頂きたいです。

・大阪府にて築1年の戸建、スレート、屋根2面(切妻)
・太陽光パネルメーカーはPanasonicかカナディアンソーラーで検討中
・電気契約:関西電力、電気代月平均12,000円程(非オール電化)
・ガス契約:大阪ガス、ガス代月平均9,000円程(エコジョーズ、キッチンガスコンロ)
・タイナビとソーラーパートナーズで計7社見積り後、kw単価が特に高いもの、見積りの内容に違和感を感じるものを弾いて、現在3社に絞っているところです。(現地調査はこれからです。)

・固定買取期間後に蓄電池とエコキュートを導入予定です。
その時のラインナップと値段次第ですが、蓄電池はハイブリッド型で検討予定です。

見積り会社@
トランスオーシャンプランニング

[Panasonic]見積り
VBHN252WJ01 38枚
VBHN120WJ01 5枚
合計10.176kw
パワコン 5.5+4.4の2台で9.9kw
2,130,000円(kw単価209,316円)

[カナディアンソーラー]見積り
CS1H335MS 28枚
CS1HA270MS 4枚
合計10.460kw
パワコン 5.5+4.4の2台で9.9kw
1,770,000円(kw単価169,216円)


見積り会社A
日本エコシステム

[カナディアンソーラー]見積り
CS1H335MS 28枚
CS1HA270MS 4枚
合計10.460kw
パワコン 5.5+4.4の2台で9.9kw
1,846,000円(kw単価176,481円)


見積り会社B
アニーズ

[Panasonic]見積り
VBHN252WJ01 26枚
VBHN120WJ01 3枚
合計6.91kw
パワコン 1台5.9kw
1,530,000円(kw単価221,418円)


以下、気になっている、決めかねているところですので、ご意見、アドバイスをお願いします。

※@
10kwを超えてパワコン2台か、1台で収まるようにバネル枚数を減らすべきか。
それぞれに一長一短あると思いますが、正直悩んでいます。パワコン交換も2台分でコストが掛かるのは勿論ですが、10年後買取価格が下がるにしても発電量を増やしてパワコン1台分の経費を賄えるようにするのか。
そもそも将来的に蓄電池導入予定なので、パワコン2台⇒ハイブリッド型蓄電池1台へのシフトなら、パワコン2台交換の懸念は解消されるのか?
それ以前に、パワコン2台⇒ハイブリッド型蓄電池1台というのは、システム上、電気回路上可能なのかどうか、分からないことだらけでした。
現在の蓄電池のラインナップを見ると、パワコン容量9.9kw、蓄電池7kw程の商品を目にするので、可能であればそれも有りかなと考えていますが、いかがでしょう。

※A
見積りを頂いた別の会社方から、太陽光パネルを載せると屋根への紫外線を防ぐ効果もあるので、屋根の劣化を抑えられる、というお話を頂きました。この考え方は正しいものなのでしょうか?
また、屋根寿命と太陽光モジュールの寿命のタイミングがズレると、パネルが邪魔で屋根塗装や張り替えが出来ず、パネルを一度降ろさなければいけなくなるのでしょうか?

※B
カナディアンソーラーについて、海外品はJIS規格の決まり?か何かで、基本仕様の±10%性能でも出荷可能なので、実際の発電量は予測値の90%ほどになることがあり、この場合は出力保証の対象外になる可能性があると、ネット記事を目にしました。
あくまで可能性の話で、基本的にはそこまでの粗悪品は滅多に無いと思っているのですが、どうなのでしょうか。

※C
各施工会社について、トランスオーシャンプランニングは、書き込みでよく目にするので、会社的には安心感は持っています。しかし、薄利多売なのでトラブル時の対応は遅かったりという書き込みを見ますが、実際のところはどうでしょう?アフターケアについて問題があると思いますか?
また、日本エコシステムは業界でもトップクラスの会社と聞きましたが、元は訪問販売の会社と聞いて、イメージだけですが、少し敬遠しがちになっています。
アニーズに関しては情報が少ないですが、大阪の小さな会社ですが、設置したユーザーのアンケートなどの評判がすこぶる良く、業界雑誌にも特集を組まれたことがあると、ソーラーパートナーズの営業の方が言っていました。地元密着親切営業といったイメージなのかなと思っていますが、大阪の会社でアニーズの評判を聞いたとこがある方がいれば、教えて頂きたいです。



長文に加えて拙い文章力で分かりにくいと思いますが、ご意見をお願いします。
(初投稿で使い方がまだ分かっていませんが、後に見積書の画像をアップしていきます。)

書込番号:23456810 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:23件

2020/06/08 23:47(1年以上前)

トランスオーシャンプランニング
カナディアンソーラー見積りです。

書込番号:23456821 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23件

2020/06/08 23:50(1年以上前)

トランスオーシャンプランニング
Panasonic見積りです。

書込番号:23456828 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23件

2020/06/08 23:53(1年以上前)

日本エコシステム
カナディアンソーラーの見積りです。

書込番号:23456835 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23件

2020/06/08 23:56(1年以上前)

アニーズ
Panasonic見積りです。

書込番号:23456839 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:23件

2020/06/09 00:00(1年以上前)

大きな画像ばかりになって申し訳ないですが、これで私が持っている情報は、ほぼ全てとなるはずです。宜しくお願いします。

書込番号:23456845 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6766件Goodアンサー獲得:1272件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/06/09 07:40(1年以上前)

>めたしあさん

はじめまして。
質問に回答します。

@10kwを超えてパワコン2台か、1台で収まるようにバネル枚数を減らすべきか。

 屋根のレイアウトを拝見したところ、東西アンバランス2面設置です。
 東の搭載枚数が西の約1/4です。バランスされていたら10kWをわずかに超えていても連系接続10kW20年買取のやりようがあったのですが、このアンバラレイアウトでは連系接続10kW以上に達しないです。
 私なら10kW未満の10年買取にします。
 パワコンは提案の2台でもよいです。1台にまとめるのはパネル枚数を減らさければならず微妙な容量です。

A太陽光パネルと屋根の劣化
 確かに太陽光パネル設置部分は屋根の劣化は遅くなりますが、環境により結露やカビがおきる場合があります。隙間が鳥の巣になることがあります。ケースバイケースで何とも言えません。
 夏の炎天下での2階の部屋の温度上昇を緩和できるメリットはあります。
 なお、屋根塗装はパネルを避けてできますが、塗っていないところとムラがでるのですっきりしないですね。
 20年後、パネルをすべて外して屋根葺き替えですかね。

B発電出力は公称の+10%上振れによる出力保証
 これはメーカーの判断によります。なお、出力保証のリクエストは高価なIVテスターなどを駆使してメーカに直訴する必要がありハードルはとても高いです。
 ほぼすべての販売店でそのスキル、投資時間、部門がありません。

C販売業者

1)トランスオーシャンプランニング
 薄利多売なので発注担当者が疲弊している。
 ハードクレームばかりでなく相手をおもんばかるケアも必要。

2)日本エコシステム
 もともとは訪販。日本コムシスのグループ会社になった。
 訪販スピリッツ(トークスクリプト含む)は今も健在。
 営業担当・施工担当・管理担当の人員が多め。だから一部上場企業。固定費が高くなる。
 しかも自社施工は直接雇用作業員の固定費をお客様からもらわないといけないので価格が一番高くなる。

3)アニーズ
 存じ上げません。
 太陽光発電業界紙は業者から広告費をもらって特集を組むことがほとんどなので何とも言えません。
 零細スタートアップ企業でしょうから長期メンテナンスを求める事業継続性を考慮する必要あり。
 太陽光発電業界。潰れる会社多いんです。20年持続する会社はほとんどないです。
 日本エコシステムは残りそうだが、住宅用太陽光発電事業は将来やめるかもしれません。

書込番号:23457127

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:23件

2020/06/09 22:04(1年以上前)

>gyongさん
初めまして。回答有り難う御座います。
細かく、分かりやすいご意見でとても参考になります。

パワコン台数についてですが、現地調査がまだなので、実際にはパネル枚数が減ることも想定しています。そうなった場合には、パワコン1台にするのも有りかと思っていますが、いかがでしょうか?
パネルが減ってしまい、仮に7〜8kwほどになった場合、5.5kwパワコン1台にするなど。小さいパワコン組み合わせて2台でパネル容量のkw数に寄せるなら、1台の方がいいのかと勝手に思っています。

また、順調にいけば現在のプランの10kw超えパワコン2台9.9kwの固定買取10年が有力候補になりますが、最初にパワコン2台を使い、その後(予定では10年後)でハイブリッド型蓄電池1台への変更は可能なのでしょうか?

書込番号:23458537 スマートフォンサイトからの書き込み