初心者 太陽光の見積もり確認お願いいたします

2019/01/25 16:12(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

初めまして。
南大阪で、片流れ屋根(4.5寸瓦)、ガス床暖房、キッチンもガス仕様。
子供2人の4人家族です。
マンションに住んでいた時は、電気代は月4500円くらいです。

個人的に5キロ位あればいいのでは?と思っていますが、主人はのせれるだけのせるといい、Qセルズで8.78キロと見積もりがでました。
パワコン2台もいるのかな?
でも、1台にしたらピークカット?が勿体ないのかな?と素人ながら思っています。
Qセルズは、安くていいよと友人に言われたと主人がいっておりましたが、高いのでは?と思っています。
どなたかご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

書込番号:22418662 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/25 16:27(1年以上前)

>ウサビッチはまるさん

確かにパワコン2台は故障したとき面倒です。
パワコン1台にしたいなら5.9kWパワコンになります。
屋根のモジュールレイアウトがわからないのでなんともいえないですが、
モジュール8.785kWと5.9kWパワコンの組合せでも特に問題ありません。

キロワット単価は19万円なのでまずまずでしょう。

書込番号:22418687

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:5件

2019/01/25 18:02(1年以上前)

2台はいらないかもなんですね。
パワコン1台でもいけるか聞いてみます。
金額も高すぎではないんですね。
違うところも聞いてみようと思います。
レイアウトこんな感じでした。
ありがとうございます。

書込番号:22418880 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2019/01/25 18:41(1年以上前)

見積もりです

書込番号:22418966 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7175件Goodアンサー獲得:1435件

2019/01/25 20:06(1年以上前)

ウサビッチはまるさん

Qセルズで19万円は驚くほど安くはないですが、十分に元を取るポテンシャルはあります。

5.9パワコン1台でも採算を圧迫するほどのピークカットはないと思います。
カットされても4月5月の快晴(正午前後)くらいでしょう

8.8のパネルに5.9パワコンで保証が得られるなら、1台でいいと思います。Panasonicみたいに基準にうるさいメーカーではこの仕様は組めません。

書込番号:22419171 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5件

2019/01/26 12:07(1年以上前)

ピークカット、4、5月が太陽光きついんですね!
真夏が一番発電するのかと思ってました。
それにそんなにカットされないもんなんですね。
安心しました。
補償の問題、聞いてみます。
ありがとうございます!

書込番号:22420634 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2019/02/04 16:51(1年以上前)

みなさん、お返事ありがとうございました。
屋根の面積がかわり、9.395キロで、キロ181,000になりました。
前より増えて、金額変わらないので、採算とれればいいなと思っています。

書込番号:22442588 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ8

返信15

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 シミュレーション割れ電圧抑制?

2019/01/26 18:35(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:25件

昨年11月より○ディオテック社のひ○た発電所で連携開始しました。
11月99%、12月74%、1月も今のところ85%と大幅にシミュレーションを割っております。
11月も99%でしたが他のブロガーさんの運営状況と比べても-10%くらい低い印象です。
各パワコンの発電量を見て毎日昼過ぎ辺りから2台だけ発電量が大幅に下がっています。
影などの影響では無さそうですがこれは電圧抑制の動きでしょうか?

しかしシミュレーション割れが大きすぎて他に要因があるような気もしますが...
ちなみに業者のシミュレーションは
年間発電量=平均日射量(NEDO)×損失係数×システム容量×365÷1で計算されています。

電圧抑制の影響なのか他に原因があるのかご教示いただければ幸いです。

書込番号:22421372 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7175件Goodアンサー獲得:1435件

2019/01/26 20:50(1年以上前)

こばっとまんさん

この2系統に影が射したりしませんか?
電圧抑制ならモニターで確認も出来ますし、抑制の挙動ではないように思いますが……….。

書込番号:22421623 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/26 21:02(1年以上前)

>こばっとまんさん

この野立て発電所の以下情報を教えてください。
モジュールDC(kW)
パワコンAC(kW)、
NEDO気象地区
年間予想発電電力量
レイアウト図
パワコンの位置(連系柱に近いのか遠いのか)
AC連系ケーブルの太さと長さ
ACパワコンケーブルの太さと長さ
AVR設定電圧
近くに太陽光発電所の有無(50kW級何か所、メガソーラー何か所)

昼11時から15時まで2台のパワコンが大幅に電圧上昇抑制を受けている気がします。
それは電力系統の外的条件と野立て発電所の設備条件、どちらの要因があります。
そのための確認です。
冬の時期に電圧上昇抑制が起きるなら、ベストシーズンの4月5月は抑制の嵐になりかねません。
早めの対策が必要です。

書込番号:22421655

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:25件

2019/01/27 01:53(1年以上前)

>REDたんちゃんさん
ストリートビューで確認した感じですと局所的に影がさすような箇所はなかった様に感じましたが...
もし近くの山の影なら打つ手無しですね。
実は土地付き案件だったので当方岡山、発電所三重で中々現地確認が難しく。
来週辺り確認に行こうとは思っています。

書込番号:22422231 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/27 02:02(1年以上前)

>REDたんちゃんさん
お礼を付けるの忘れてました!
コメントありがとうございます!

書込番号:22422235 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/27 02:15(1年以上前)

>gyongさん
コメントありがとうございます!
モジュール情報 ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1
285w×252枚
パワコン情報 ハンファQセルズ KP55M-J4-HQ-A
5.5kw単相3線式×9台
NEDO地区 三重県津市
年間想定発電量 85486kwh
レイアウト図 写真添付します
パワコン位置 レイアウト図の下から2番目24枚の下にございます
AC連系ケーブル太さ長さ、ACパワコンケーブル太さ長さ 業者に確認したら教えてもらえますかね?
一応口頭では電圧が上がっても2V以上上がらないよう計算されていますか?の質問には答えていましたが、正直対応がずさんな業者なので怪しいです。
AVR設定電圧 初期値ですので107Vかなと。
確認は出来ておりませんが...
近くの発電所 当方岡山で発電所三重県なので、中々現地確認できていませんが、近くには2?3低圧発電所はあったと思います。
よろしくお願いします。

書込番号:22422250 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/29 01:24(1年以上前)

本日メディオテック社にケーブル長さと太さを確認したら、わかりかねますとか言われました。

業者は本当に動いてくれません。
連系始めて向こう20年シミュレーション値70〜80%でいかなければならないのでしょうか。

どなたか対処を教えて下さいー
お願いします

書込番号:22427501 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/01/30 00:19(1年以上前)

>こばっとまんさん

影の影響の可能性が高い印象です。
低下している場合のストリングの発電状況等がわかればいいのですが、どこのパネルがどのパワコンのストリングに接続されているかわかりますか?

それと対処法ですが、まずは今現状の昼過ぎの日当たりを確認するため、現地を視察して来てください(今の時期の晴天時)。
これができないようでは、発電所を持つ資格がないといえます。
失礼ですが、こういった放置している所有者が多いため、最近太陽光に対する規制が厳しくなってきているものと認識してください。

GoogleMAPで確認できるとは言え、航空写真等はあくまで数年前のデータです。
周囲で影になるような物(建物、電柱、看板、倒れ木等)が最近建設された可能性も十分にあります。
それと、影無しとのことですが、一号柱や連携柱の位置は南ではなく完全にパネルの北側ということでしょうか?

AVR整定値は通常100〜102V程度です。
107Vを最初から設定するのは、相当系統電圧が高い地域であることが事前にわかっていないと設定しない値です。
それと、ケーブル太さ等は通常単線結線図を見ればわかるものですが、もらっていないのですか?

分譲業者は売るまでが本業で、後は知らんぷりが普通です。
アフターケアやメンテナンスを謳っている業者もいますが、ほとんどが外部機関に丸投げです。
そして、そのうちドロンが目に見えています。
業者の話を鵜呑みにしてよく確認せずに購入した結果、同じようにシュミレーション通りに発電しないという案件が多いので、分譲は十分注意する必要があるということですね。。

書込番号:22429848

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/30 07:45(1年以上前)

>SAXRSさん
的確なお言葉ありがとうございます。
本当にそう思います。
今では出力抑制が怖くて近くに建てなかった事を後悔してます。

連系前に一度視察には行きましたが今ほど知識がなく、設備しか見てませんでした。
2月中旬に中部電力の方で調査に来てくれるので、その際に現地に赴き防草シートの敷設をしようと思っていました。
日当たり、影の影響も確認してみようと思います。
連系柱は南西辺りにあったかもしれません。

引き込み線図は貰ってないです。
業者に要求したらいただける物ですか?

書込番号:22430127 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/01/30 23:06(1年以上前)

>こばっとまんさん

確認しますが出力の低下は、同じパワコンで同じ時間帯に晴天時に限りほぼ毎日発生していますか?
正午付近で不定期かつ不規則な時間帯に出力が低下するようであれば、電圧抑制の可能性もありますが、個人的には雑草や電柱の影の影響ではないか、と思っています。
電圧抑制であれば改善させる余地はありますが、電柱や建造物の影の場合は打つ手なしです。

防草シートを施工するのであれば、安物では全くと言っていいほど効果がありません(雑草の方が確実に勝ちます)。
設置場所に繁茂する雑草の種類にもよりますが、もし施工するならザバーン240以上のグレードをおすすめします。
費用が高くつくのが難点ですが、他のどの防草シートよりも効果的で耐久力が違います。
もしここをケチるようであれば、防草シートは諦め、年間3〜5回の定期的な草刈りをすることをおススメします(私は部分ザバーンと草刈の合わせ技です)。
外部業者に草刈りを依頼するとかなり費用がかかるので、ご自身で現地確認ついでに数回/年の草刈りをしてはいかがでしょうか。

発電量低下を改善できればいいですが、故障・不具合の発生や発電量をこれ以上低下させないよう、しっかり自己管理することの方が重要ですので、ここをお忘れなく。

単線結線図は、通例電力会社申込時に提出するので、業者が申請していれば、控えかデータはあると思います。
良心的な業者なら通常もらえます。
ただ、分譲業者は多数の物件を売買してますので、そこまで管理していないかもしれません。

それと残念な情報として、中部電力も接続連係可能容量の限界が今にもという状況です。
将来的には出力抑制に近い形の対応(おそらく力率一定制御)を視野に入れているそうです(近い筋の情報です)。
なので、今後は中部電力管内でもシュミレーション通りの発電は期待しない方が良いかもしれません。

書込番号:22431814

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:25件

2019/01/31 11:41(1年以上前)

>SAXRSさん
発電量低下は同じパワコン(2台)で同じ時間(13〜17時)に起こっています。
防草シートはエコナルの評価も高かったのでエコナルで考えていました。

私が業者から受けた説明ですと、現在中部電力では出力抑制の対象になっておらず将来的に出力抑制を発表した場合でもその後に建設した発電所が対象になる。
なので今建設したら対象にはなりません。
と、説明を受けましたがこれは間違っているのでしょうか?

書込番号:22432712 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/31 22:58(1年以上前)

>SAXRSさん
ちなみにケーブル太さは業者から回答があり
パワコンから集計箱は8sq
集計箱からメーターまでは100sqです。
長さは不明と言われました(なんでやねん笑)

適切な太さでしょうか?

書込番号:22434052 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/01/31 23:22(1年以上前)

>こばっとまんさん

防草シートは、繁茂する雑草の種類によってグレードを決めます。
そのため、まずは設置地域周辺の雑草がどのような種類かを確認した方が良いです。
通常の丈の短い雑草だけであれば、検討しているエコナルでも大丈夫でしょう。
しかし、葦やイネ科の雑草の場合は強靭なので、防草シートの厚みが貫通性や遮光性に寄与してくるということです。
エコナルもコスパはいいですが、もし強靭な雑草であったり長期耐久性を期待するのであれば、ザバーン240や350をおすすめします。
ザバーンは遮光だけでなく紫外線劣化も考慮されていて、10年以上の耐久性を想定しています。
また、打ち込みピンも10cm程ではなく、20cm以上のものを使用しないと、あっさり強風で剥がされますので、ここも妥協しないことが大切です。

中部電力は出力抑制対象外ですが、あくまで100%制御する出力抑制だけの話で、同じく対象外の関西電力のように、力率一定制御等を準備していても何も不思議ではありません。
それと、後から連係した発電所だけを対象にする、という噂もありましたが、実際はこれを実行すると地域間差が生じ、電力の安定供給が困難になるとかで、現状は全発電所を対象に検討しているようです。
確かに、売電単価の高い発電所だけは対象にしないとすると、再生可能エネルギー賦課金の負担に対してあまりにも不公平ですし、再生可能エネルギーの普及を妨げる要因にもなりかねませんので、妥当な判断かと思います。

書込番号:22434112

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/02/01 01:09(1年以上前)

>こばっとまんさん

分譲案件であれば仕方のない太さかと思います。
分譲案件は業者側で徹底したコストダウンをしますので、気づかない部分で廉価品を多用されています。

電圧降下によるロスが発生しやすい条件ではありますが、電圧抑制は系統電圧に影響されるため、発生するかしないかはこれだけでは決まりません。
細くても、距離が短ければそこまで電圧降下を気にする必要もありませんので。

書込番号:22434268

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:25件

2019/02/01 01:12(1年以上前)

>SAXRSさん
なるほどです。
現地行きました際に草の種類を確認します。

ケーブル太さ了解です。
ということは影の影響の可能性が高いという事でしょうか?

書込番号:22434271 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/02/01 21:04(1年以上前)

影の影響の可能性が高いと思いますが、情報が少なすぎるのであくまで可能性です。
なので、定期的な現地確認か監視カメラ設置を推奨します。

書込番号:22435951

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ3

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 ヒケシさん
クチコミ投稿数:23件

野立て 92.4kw 南向き10度 特に気なる影はなし 白色防草シート

★単結晶N型ハーフカットセル両面発電パネル DMM6-60MA-360D
★オムロン KPV-A55J4
★年間発電予測 141489kwh (表面 125579kwh + 裏面 15910kwh)


1kwあたり1531kwhとなりますが、本当にこんなに発電するのでしょうか?


業者は「両面パネルで施工して連係した物件がないので実測値はわかりませんが、メーカーのシュミレートなのである程度信用できる」といいます
「心配でしたら表面パネルだけで収支計算を」といいますが、それでもkwあたり1359kwとすごい発電量だと思うのですが・・・

ネットで探しても、両面発電パネルの実測発電量を公開しているものがなく見当がつきません。

単結晶両面パネルの発電量算出について教えて頂きたいです


ちなみに MONSOLA-11 で南向き10度 1日平均日射量4.04kwh/u2 の地区です。

書込番号:22414216

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/23 21:52(1年以上前)

>ヒケシさん

両面モジュールの発電はきょうみあります。

過積載が1.6を超えてくるとラプラス・システムのSolar ProにてMETPV-11の条件下で365日回すのがいいです。
日射量の良い地区ほどピークカットが浮彫りになり実発電量が低下します。
DMMのメーカシミュがMONSOLA-11ベースですと、シミュ割れする可能性がございます。

単相パワコンですか。ケーブルの発熱がとてもすごいので可能であれば電流が小さくなる三相が好ましいです。

書込番号:22414788

ナイスクチコミ!1


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/01/25 22:28(1年以上前)

>ヒケシさん

設置地域(県)はどちらでしょうか?

通常、メーカーシュミレーションは影の影響とピークカット率を加味していません。
さらに分譲案件は、発電量を水増ししている物件すらあるので要注意です。

知り合いに、ちょうどパネル90kWで、年平均4.30kwh/u2オーバーの地域に設置している方の発電量を知っていますが、平均1300kWh/年程度です(結晶系)。
92.4kW、4.00kwh/u2であれば、表面で1300kWhにはまず届かないと思います(但し、ソーラーフロンティアは除く)。

両面パネルについてですが、まだ実績がなく、私も詳しくはありません。
ただ、昔パナのHITダブルというもので、20°傾斜で裏面の発電量が表面の15〜18%程と業者が言っていたので、普通の結晶系なら10%程と見るのが妥当です。
さらに、10°傾斜にすると、反射光が入りずらくなるので、さらに低下するのでは?と推測します。

ところで、裏面のパネルはどう接続するのでしょうか?
解放電圧を考えると、通常の表面の過積載に加え、裏面の接続があるので、低圧だとパワコンの入力電圧を軽く超えそうな気もするのですが・・・
発電中も、裏面発電は電圧が低いはずですので、接続次第では、他の表面パネルの発電の足を引っ張りそうな気もします。
この辺り、実際はどうなのでしょうかね。。

書込番号:22419559

ナイスクチコミ!1


スレ主 ヒケシさん
クチコミ投稿数:23件

2019/01/26 19:23(1年以上前)

>gyongさん

ピークカットとか考慮してあるかな?と思ってしまします。
Solar Proは無料で短期間は試用できるようですね、一度インストールしてやってみようかと思います。


>SAXRSさん

愛知県になります
18円でも年260万以上の売電収入とうたっています。

過積載の出始めがパワコンの故障とか心配で皆が一歩引いていた時がありましたが、数年たつと過積載が認知されたように。

「数年後には両面パネルも認知されて当たり前のようになる時代が来るのかも・・・・」

という考えが自分の中にあって新しいものに冒険したくなってしまします。。。。


接続の関係は全く分からないので業者に聞いてみます

書込番号:22421456

ナイスクチコミ!0


SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2019/01/29 01:05(1年以上前)

>ヒケシさん

愛知県ですか。
確かに高日射量地域ですね。

さて、gyongさんのコメントにもあるように、高日射量地域程、年間のピークカット率が高くなります。
180%過積載で通常地域では年8%のピークカットと言われていますが、プラスαのピークカット率を見積もっておく必要があります。
もう一方、NEDOの値で年間平均4.12という高日射量地域で、結晶系102kW+SMAパワコン、影無し設置をされている方を知っていますが、2018年の年間発電量は117000kWh程というものでした。
ソーラーフロンティアなら可能性もありますが、表面で120000kWhオーバーはピークカットを考慮されていないシュミと思われます。

両面パネルですが、これからの実状は、そんなに発電しないのでは?というのが私の推測です。
というのも、架台のJIS規格が変わる上、現在低圧太陽光向けの設置基準も見直されていますので、来年度以降はおそらく架台の補強基準が厳しくなり(筋交いや補強が増える)、裏面に入る反射光も、増加した架台部材に遮られて思ったほど伸びないのではないか、と踏んでいます。
まぁ、プラス数%でも上乗せしてくれたらラッキーと思い、表面のみで収支を考えるのが妥当かと思います。

私はそれよりも、やはりパワコンへの接続問題(特に解放電圧)と、裏面はバイパスダイオードの消耗が激しそうなので、故障や火災のリスクを気にしています(実はこのバイパスダイオードに起因する火災事例が結構多いのです)。

やるなら架台は20°以上にして、夏場の朝夕の日差しを取り込みたいところです。
影の影響がなければ、表面も発電量アップしますので、トータルアップが期待できます。

ともあれ、現状費用対効果よりもリスクのウェイトが高そうなので、私はどうかなと思っていますが。
ただ興味はありますので、ぜひともパイオニアになって、実情をアップして頂けると助かります。

書込番号:22427481

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 ヒケシさん
クチコミ投稿数:23件

2019/02/01 18:43(1年以上前)

>SAXRSさん

やはり現時点では全くあのシュミレーションは信じれないので両面パネルの物件はあきらめました。

単結晶ネクストエナジー109kw  シュミ値 年間118,159kwhの疑いのない予測物件を契約する運びとなりました。

みなさんの意見参考になりました。ありがとうございました。

書込番号:22435663

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

電圧抑制対策のケーブル太さ長さ

2019/01/29 20:40(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:25件

産業用太陽光発電所の電圧抑制がひどく悩んでいます。
本日業者よりパワコンから連系点までのケーブルの太さと長さの回答がありましたが40mの3.5SQとの回答でした。

細くて長すぎる気がしますが、この場合だと電圧降下はどのくらいになるでしょうか?
口頭で電圧降下が2V以内になるように計算していますか?の質問にはしていると回答していましたが。
当方システム容量71.2kwh
パワコン5.5×9台 単相三線式です。

書込番号:22429271 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/29 21:02(1年以上前)

>こばっとまんさん

40mの3.5SQはDCケーブルです。業者は正しく回答していません。(無知識の可能性あり。イケイケの太陽光発電業界では普通)

パワコンから連系点のケーブルは2種類あります。
1)各パワコンから交流集電箱のパワコンブレーカ
2)交流集電箱の主幹ブレーカから電力メータ(含む計器用変成器CT)

電力メータ(含む計器用変成器CT)からすぐに連系点となり、電力会社側は外線ケーブルとなります。

1)は5.5kWパワコンであればCV5.5sqまたは8sq
2)は単相パワコン合計49.5kWであればCVT100ないしCVT150です。

メータ数含め再度確認をお願いします。

書込番号:22429340

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:25件

2019/01/29 21:13(1年以上前)

>gyongさん
頼りになるgyongさんの回答待ってました!
よろしければ前の質問に発電所情報も載せたので確認お願いしたいです。
わかりました!
もう一度聞いてみます。

書込番号:22429376 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


DJ @TKさん
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:15件

2019/01/29 22:32(1年以上前)

>こばっとまんさん


初めまして。
少し細いと思います。
ざっくり計算すると、屋外設置を条件にして、CV3.5-3Cで計算すると電圧降下は6Vちょいぐらいですかね?
ある程度電気かじっている人だと最低でも5.5sq、普通であれば8sqあたりを選定します。

あとは集電箱からはgyongさんの通りCVTの100sqを最低として選定します。
OWになることもあると思います。

あとはバケツのサイズ、周辺環境もあるとおもいますが。。。

ただ、細いには間違いないと思います。
最低5.5sqは必要と思います。
スケア違いでどれだけ抑制かかるかにもよるとおもいますが。

参考にはならないかもしれませんが汗

書込番号:22429613 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/29 22:38(1年以上前)

>DJ @TKさん
コメントありがとうございます!
やはり細いですよね...
参考になります!
シミュレーションと現状に差異がある場合は現状を優先すると提案書にはありましたが、電圧抑制についてはなんの説明もなくて絶望感でいっぱいです。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

書込番号:22429621 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:25件

2019/01/31 22:56(1年以上前)

>gyongさん
>DJ @TKさん
業者からケーブル太さの連絡がありました。
パワコンから集計箱は8sq
集計箱からメーターは100sqです。
長さは不明と言われました(なんでやねん笑)

いかがでしょうか?

書込番号:22434048 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


DJ @TKさん
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:15件

2019/02/01 13:58(1年以上前)

>こばっとまんさん

ケーブルの太さは最低限はクリアしている太さでは無いでしょうか?
私はパワコンからメーター、メーターから東電接続までたかが11kwの設備ですが、CVT14にしました。
本当であれば38にしたかったのですが、一般家庭ですしとりまわしを考慮してこの太さにしてます。

あとは長さにもよりますが、よっぽど距離が無ければ一般的な選定と思われます。
参考になりましたでしょうか?汗

書込番号:22435238 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ5

返信12

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 交換用パワコンについて

2019/01/23 21:24(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

シャープサンビスタ設置17年目を迎えたものです。(2002年11月4.16kw=130w×32枚導入、2006年5月1.88kw=157×12枚追加で合計6.04kw、パワコン別々)
ご存知の通り、今年の11月でFIT買取が終わります。一応、九州電力が新たなプランで買い取ると表明してくれているので、安くなっても蓄電池を設置するよりコスパはいいので、契約するつもりです。
質問は、現在のパワコンが壊れた際、4.16kw(屋根)は保証は切れているので、買い替えになるわけですが、接続の回路について教えてほしいです。
素人考えでは、5.5kwの場合4回路あるタイプは1回路当たりの合計入力が5500÷4=1375wですので、現在2つあるパワコンを統合することはできないのかなと思っています。よって、引き続き別々に買い替えが必要ですかね?(2006年設置分はまだ2年の保証があるので、この期間なら無償交換してもらえます)
もう一つの方法として、5.5kwで入力が1回路しかないタイプなら、すべてのモジュールを直列でつなげば、過積載になりますが(劣化してるのでそこまで出ないでしょうが)1つのパワコンにすることができるでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。

書込番号:22414707

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/23 21:41(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん

興味あるトピです。
130W×32枚
157W×12枚

の構成ですね。開放電圧Voc、短絡電流Iscがわかれば教えてください。
130Wが16直で2回路
157Wが6直で2回路
とし、マルチストリング4回路入力の5.5kWパワコンで受けられる電圧かどうかです。
5kWクラスの住宅用パワコンはDC450Vが最大なので、130W16直は電圧オーバするかもしれません。

もっともDC600V入力対応のパワコンもありますが、9.9kWで三相タイプなので住宅用で余剰消費は不可能です。

書込番号:22414751

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/01/23 22:03(1年以上前)

gyong さん
早速のご回答ありがとうございます。

開放電圧Voc、短絡電流Iscについては、残念ながら分かりません。
やはり4回路入力では、統合はむりみたいですね。

1回路入力なら、すべて直列での入力は可能でしょうか?
何しろ、買取新プランが1kwh=8〜10円みたいなので、パワコン交換費用を少しでも抑えたいと考えています。
一応、KP55K2A,出力抑制,出力制御,AICOT,新FRT,低圧
【単相5.5kW】オムロン パワコン KPK-A55 屋内用パワーコンディショナーが、税込166,320円で出てるので、候補には考えているところです。
https://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/kp/kpk.html

当方、海に近く、これまでも屋外設置のパワコンが何度も故障(4回くらい交換)してるので、次は屋内設置を考えています。
工事は、後付けを施工した業者に頼もうと思っております。

書込番号:22414829

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:396件

2019/01/24 00:40(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん
家には黒柴がいます♪

>1回路入力なら、すべて直列での入力は可能でしょうか?

できません。電圧がとんでもない値になりますよ(^^;

1回路入力のパワコンは入力電流の値を増やす方向に設計されていて、
通常は屋外に接続箱を設置しそこで並列に複数回路をまとめて1本にして引き込み、
屋内パワコンに接続します。

パネルスペックは130WのパネルをNE−130AHと仮定すると、
最大出力        130W
最大出力動作電圧  26.75V 
最大出力動作電流   4.86A
開放電圧     33.00V
短絡電流       5.51A

157WのパネルをND−157ARと仮定すると、
最大出力        157W
最大出力動作電圧  20.27V 
最大出力動作電流   7.75A
開放電圧        25.4V
短絡電流         8.44A

ですかね。

上を使って計算してみると、130Wは8x4接続だろうから、最大出力では214V位、
157Wが12枚直列だとすると240V位です。
組み合わせの電圧が合わないので並列には繋げず、昇圧するにも出力が大きすぎるの
昇圧回路1台では無理。

やり方としては、157Wを6x2にして各々に昇圧回路を付加。(各1kW弱ならOK)
130W側4回路と157W側2回路を並列にまとめれば5.5kWパワコンでOK。
(接続箱は6回路用)

パワコン電流値は4回路x5A+9A位= 29A  → これくらいなら問題ないでしょう。
#仮定がちがうなら再計算。

屋内集中でパワコン1台にしたいならこんな感じです。
※パネルとパワコンの型式位は書いておいてほしいかな。

書込番号:22415210

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:396件

2019/01/24 02:00(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん

因みに上の仮パネルスペックをマルチ4回路のものに割り当てると

130W側が11枚・11枚・10枚の3回路、157Wが12直の1回路で構成できたりします。
※1回路当りの最大入力は2kW位あるので大丈夫。

まあ、パネルスペック次第ですね。

書込番号:22415283

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:16件

2019/01/24 16:51(1年以上前)

晴れhareさん

懇切丁寧な説明ありがとうございます。パネルもパワコンも古すぎてネットにも情報載ってません。
これまでどおり、別々にパワコンを設置したほうが無難そうですが、5.5kwでやる際はそちらからのお知恵を業者に相談してみようと思います。できるだけ出費を抑えたい一心です。

ちなみに、うちの柴犬は茶のメスまもなく3歳です。熊本地震で被害を受けたブリーダーからの購入で2代目になります。先代は15歳と3ヶ月で昨年生涯を閉じました。

書込番号:22416364

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/01/24 18:25(1年以上前)

>gyongさん
>晴れhareさん

オムロン製の単相用屋外設置型パワーコンディショナーKP59R-J4-Aなら
マルチ4回路で1回路当たり2.2kwまでいけそうなのですが、

ちなみにモジュールは、NE130AJが屋根南東面に8枚、南西面24枚載っていて、
カーポートにND157ARが12枚ほぼ角度なしで載っています。すべてシャープ製です。

カーポートの157w×12枚=1884wを1回路、屋根南東面130w×8枚=1040wを1回路、
そして南西面24枚を2回路に分けて、130w×12枚=1560wずつでいけないですかね?

問題は価格ですけどね。いけるなら屋根のパワコンJHL304が壊れた時点で、保証が残っているカーポートの分JHP401を外して統合したいなと思います。

書込番号:22416538

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/24 18:44(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん

なるほど。
南東8+南西12+南西12+カーポート12
の4入力でいけそうな気がします。
屋外設置型パワーコンディショナーKP59R-J4-A、パナソニックVBPC259B3、VBPC255B1が該当します。

ただ、17年経過していると数枚はクラスタ故障など故障しているパネルがありそうですね。
IVカーブチェックで良否判定し、ダメなのは除外したほうがいいかもしれません。

書込番号:22416586

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/01/24 18:49(1年以上前)

>gyongさん

そうですね。パネルはチェックしないといけないと思います。
この掲示板で、ご意見を聞くことができて大変参考になりました。
これでいつパワコンがダウンしても解決法が見つかったので、安心です。
ありがとうございました。

書込番号:22416597

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/01/26 11:04(1年以上前)

こちらでいただいた情報をもとに、取引のある業者と相談しました。
とても、ネットで販売されている価格では提供できないとのことで、またシャープのモジュールにオムロンやパナソニックのパワコンを接続したことがないとの話も聞きました。
とりあえず、再来年の5月まではカーポートモジュール(157w12枚)用のパワコンは15年保証がききます。屋根(130w32枚)用のパワコンは、壊れた場合には中古のパワコンで何とか対応してくれるそうなので、新しいパワコンを購入して設置するのは再来年5月以降となりました。
今年5月に九州電力が新しい買取プランを発表するのですが、その内容によっては、蓄電池も改めて検討することになるかもしれません。価格次第ですけどね。

書込番号:22420512

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:1111件Goodアンサー獲得:195件 さくらココのページ 

2019/01/28 00:35(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん
さくらココと申します。2姉妹と猫のさくらとココの父です。
>シャープサンビスタ設置17年目を迎えたものです。(2002年11月4.16kw=130w×32枚導入、
>モジュールは、NE130AJが屋根南東面に8枚、南西面24枚載っていて、
さくらココも2003/3にNE-130AJ*21枚、2.73kWを設置しました。
しかし出力低下に伴い2014/10、21枚中20枚交換しております。(メーカ保証扱い)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18868871/
ソーラークリニックにデータ登録しているALPHA殿、NE-130AJ、2003/6設置も15年システム保証に基づき、2015/1にパネル32枚中16枚を交換した。
この掲示版に出力低下を投稿したサンサン9殿、NE128AH、36枚で4.61kw、2002/3設置。12年目にして当初の発電量から30%ダウン。シャープエンジニアリングに点検料を支払って調査してもらったところ、36枚のパネルのうち、18枚が不具合の状態、交換費用として90万円以上の見積を提示されて、パネルの短命をぼやく。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19929181/
>パネルはチェックしないといけないと思います。
発電出力の評価は必要です。同時期のパネルの出力低下が記録されています。
暦月または暦年の発電出力は記録していませんか。出力低下の兆候はありませんか。
多数のパネルで出力低下があるとき、保証期間切れで高額の自己負担が必要となり、パワーコンディショナ故障まで使い倒して、撤去なり、システム更新が現実的かも。

さくらはNE130AJ出力低下前に他界しました。今年ココは16歳です。またまだ元気です。

書込番号:22424961

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:16件

2019/01/28 06:41(1年以上前)

>さくらココさん

レスありがとうございます。

出力そのものは、設置当時に比べると落ちていることは否めません。劣化によるものだから仕方ないですね。
5年位前に15年延長保証を手続する際に、点検してもらっていますが、パネルそのものには異常はなく、交換したこともありませんでした。記録は、10年目まではこまめに残しておりましたが、さすがにここ数年は忘れることが多くなっています。

この前に書き込んだように、2021年5月までは、カーポート上のシステム保証や施工店のご厚意で、現状のままで推移することになると思います。
あと、5月以降の電力会社の買取プランの提示次第で、また考え直さなくてはならないでしょうね。

2代目柴犬マナは、すこぶる元気です。柴犬は病気することもなく、手があまりかからず、何より癒されます。
抜け毛の処理が大変ですけどね。

書込番号:22425208

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:1111件Goodアンサー獲得:195件 さくらココのページ 

2019/01/31 01:10(1年以上前)

>3姉妹&柴犬パパさん
さくらココです。
>5年位前に15年延長保証を手続する際に、点検してもらっていますが、パネルそのものには異常はなく、交換したこともありませんでした。
ALPHA殿も2013/12に15年システム保証への切り替えのためのメーカ点検を受けたが、「異常なし」と判断されたものの、2014/11さくらココからの連絡に基づきメーカ点検を受け、出力低下が確認され、2015/1、15年システム保証に基づき、パネル32枚中16枚を交換しています。
>記録は、10年目まではこまめに残しておりましたが、さすがにここ数年は忘れることが多くなっています。
10年間のデータは、貴重です。出力低下の傾向があるのであれば、今後も記録を継続されて、ソーラークリニック等から提供される期待発電量を活用して評価を行うことにより、余寿命を検討されることをお勧めします。

書込番号:22432025

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ7

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 太陽光発電見積もり評価お願い致します。

2019/01/29 17:39(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:3件

先日、近所で太陽光の取り付け工事をするとのことで挨拶に来られた業者にてシミュレーションをしていただき見積もりをいただき契約したのですが、この金額が安いのか高いのかわからないので評価お願いしたいです。
もともとエネファームが付いてるのでいつかは太陽光つけるつもりでいたのですが、無知なものでそのまま契約に至ってしまいました。
よろしくお願い致します。

書込番号:22428804 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7175件Goodアンサー獲得:1435件

2019/01/29 18:10(1年以上前)

たいちゃん929さん

長州Bシリーズは廉価版のパネルです。
3.5kwなら70万円あたりが妥当では?

3.5システムの10年経済効果も90万円くらいですので
1回リセットして検討し直されたら如何でしょう。

書込番号:22428888 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:3件

2019/01/29 18:15(1年以上前)

>REDたんちゃんさん
返信ありがとうございます。
そんな安かったんですね!びっくりしました。
もう一度考えてみたいと思います。

書込番号:22428908 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:6783件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/01/29 19:46(1年以上前)

>たいちゃん929さん

キロワット31万円です。
キロワット24万円以下でないと元がとれません。
税込84万円です。
ちなみにどこの業者ですか?

書込番号:22429126

ナイスクチコミ!1


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:7175件Goodアンサー獲得:1435件

2019/01/29 19:47(1年以上前)

たいちゃん929さん

110万円÷3.49kw=31.5万円
わたしが設置した4年前(売電価格37円当時)で
1kw当たり30万円が相場価格でした。

今の売電価格は24(26)円ですよね。
計算してみてください。狙い目が見えてきます。

太陽光は売電価格に応じて価格推移している傾向です。
訪問系の業者は販売労務費が高いので、いつまでも世間離れした価格です。

『縁あって』『紹介制度を利用して』『この地域限定』とか謳っていませんでしたか?

書込番号:22429128 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3件

2019/01/30 10:05(1年以上前)

>REDたんちゃんさん
>gyongさん
お二人ともご指摘ありがとうございます。
主人と相談した結果考え直す方向になりました。
また何かあったら相談させていただくかもしれませんがその時はよろしくお願い致します。
ちなみに会社はエネ◯◯クです。

書込番号:22430324 スマートフォンサイトからの書き込み