教えて下さい  CK工法

2013/11/01 06:51(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:3件

ソーラーパネルを取付不可の屋根材でもシャープにはCK工法と言う取り付け方が在るようですが....何方か御存知の方が居ましたら教えて下さい

書込番号:16780151

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信0

お気に入りに追加

標準

見積りについて

2013/10/27 23:30(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:5件

家電量販店で三回目の商談で最終見積りをもらいました。他の人との意見を聞きたく初めて投稿しました。至急、回答がほしいです。屋根は片流れ、金属ガリバリュウム鋼鈑 1寸勾配です。
価格は167万円(補助金前) でシャープnu-172bb×30枚
計5.16kw パワコン jh-45cd3p 電力モニター jh-rwl2a
です。安全対策付、災害10年保証、メーカー有償15年保証付 屋根が1寸勾配なので角度を上げる為の架台をつけて設置です。見積り妥当でしょうか?

書込番号:16763682 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ2

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

スレ主 bellkenさん
クチコミ投稿数:7件

モジュール:NQ-198AC 39枚(7.72kw)
パワコン :JH-40DD2P 2台
カラーモニター:JH-RWL2A
電力センサー:JH-AS04
       JH-YS201
スレート工法用架台
ケーブル類
工事費、申請費、メーター、シャープまるごと15年保障付き

見積り価格 331万円

屋根は切妻で南向き。比較的設置しやすい家だと言われました。


先日、地元業者が飛び込み営業でパナソニックHIT240α×25枚(6Kw)を
工事費無料で300万と提示され、断りました。
それから設置を考え始め、家を建てた工務店に相談したところシャープを勧められ
上記の見積りでした。この金額が精一杯とのこと。妥当でしょうか?

もう一つ質問です。乗せる枚数は多いほうが良いのでしょうか?
多く乗せれば、単価が少し安くなること、うまく発電すれば費用の回収が早くなること・・・。
それ以外にメリットはあるのでしょうか?

初心者の質問です。何卒よろしくお願い致します。




書込番号:16738063

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2013/10/22 06:32(1年以上前)

>上記の見積りでした。この金額が精一杯とのこと。妥当でしょうか?
どちらの見積も高いと思います。

>乗せる枚数は多いほうが良いのでしょうか?
10kwを超えないのであれば、パワコンが1台で済む6kw位に押さえるのも10年後が不確定な現状では初期投資を効率よく押さえる意味からも一つの考え方かもしれません。

書込番号:16738536

ナイスクチコミ!1


amg288857さん
クチコミ投稿数:632件Goodアンサー獲得:87件

2013/10/22 07:41(1年以上前)

まず、設置容量に対してパワコン4kW2台は過剰スペックですね。
また、モニターは画面サイズの大きなJH-RWL3以上が標準的です。

当方はネット業者で設置ですが、
昨年10月契約で、前身の195AAにハーフモジュール137AA使用のスレート切妻3面設置、パワコン3.4+4.0kW、モニターRWL3、15年保証他諸々込み、
7.65kW262万円(補助金適用前)でした。

工務店へのご依頼との事ですので、割高になるのは致し方ないですが、
シミュレーションから発電量、経済効果額共に求められますので、ローン金利含めて最低限10年以内の回収を目標額として検討しましょう。

書込番号:16738665 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 bellkenさん
クチコミ投稿数:7件

2013/10/22 09:46(1年以上前)

湯〜迷人さん、amg288857さん
早速のご返答ありがとうございます。

やっぱり高いですよね・・・。
信頼できる工務店さんでシュミレーションもしっかりとしてくれました。

kw単価35万円を切ると安いですね。
私も10年以内での回収を目指したいと考えています。

もう一度じっくり打ち合わせを含めて検討したいと思います。
アドバイスありがとうございます。

書込番号:16738953

ナイスクチコミ!0


スレ主 bellkenさん
クチコミ投稿数:7件

2013/10/23 14:05(1年以上前)

ご意見ありがとうございました。
工務店さんに値引き交渉をしましたが難しいとのこと。

モジュール30枚(5.94kw)パワコン一台での見積もりをいただくこととしました。
あわせてネット見積もりも手配したところです。

また色々と教えて下さい。ありがとうございました。

書込番号:16744046

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信10

お気に入りに追加

標準

住宅で全量買取は?

2013/10/07 14:11(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:787件 みんカラ 

大阪で店舗営業をしている一般住宅に太陽光の導入を考えています。
店舗での消費電力が多い(月の電気代は5万を超えます)ので余剰買取では売電分が少なく制度的に利益が少なそうなので、全量買取での施工を勧められています。幸い広めの切妻屋根なのでパネルは多く載りそうで両面(南東・北西)をフルに使えば10K以上を確保できるとのことでした。
業者の見積もりは以下の通りです。

・モジュール:シャープ製ND-196AC(新製品でカタログ掲載前とのこと)70枚
・パワコン:同社製JH-S1C2P(3.4kw)1台、JH-G1C3P(5.35kw)2台
・モニター:JH-RWL3A
・架台、ケーブル、各設置工事、関電への申請費
・まるごと15年保証

 4,300,000円(税込)全量のため補助金なし

全量買取についてはネットでもあまり掲載例がなく相場もよくわからなかったので質問してみました。
予想発電量は年間13200kwhということでしたが、パネルの半分が北西面なので予定通り発電するか不安です。
また周囲に工場や大規模商業施設もない(住宅や田畑)ので電圧抑制についても気になります。
20年の買取保証や15年の製品保証が魅力で以上の条件となったのですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

書込番号:16676461

ナイスクチコミ!0


返信する
fjsthryさん
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:5件

2013/10/07 16:25(1年以上前)

電圧抑制だけが気になるところです。

書込番号:16676780 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/07 20:47(1年以上前)

屋根勾配はいくらですか?
4寸以上あると、北面はホント発電しません。秋分〜冬至〜春分は北面のパネルはないものと思った方がよいです。
太陽光パネルは直射日光が垂直に当たってナンボの世界です。

書込番号:16677646

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:787件 みんカラ 

2013/10/08 11:40(1年以上前)

>fjsthryさん
発電量が大きいだけに電圧抑制は気になるのですが、セールスは「夏場の発電量が多いときに抑制がかかることはありますが、売電に大きく影響のない程度であまり気にすることはない」ということでした。事前にシミュレーション出来るようなことではないのでしょうか。

>gyongさん
勾配は25°です。真北ではなく北西なので、メーカーでも73%の発電量を謳っています。
ただ10K以上を目指すため総パネルの半分が北西側にあるので全体としての実発電量低下は避けられないですね。
ただ北西面を利用しないと10K以上載らないので…難しいところです。

書込番号:16679816

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/11 09:24(1年以上前)

私のシステムは北西1.28kW、南東1.28kW、南西0.35kWの屋根こう配30度、HIT233/116システムですが、本日晴れの9:20現在で1.1kW発電しています。
このとき、接続箱で北西1.28kWだけブレーカーを入れると悲しいかな、パワコンのキロワット表示は0.0kWでした。つまり、実質は直射日光の当たる南東1.28kWのパネルのみで発電している状態です。
ですから、直射日光が当たらない北パネル面は本当に発電しません。

書込番号:16691467

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:787件 みんカラ 

2013/10/12 13:49(1年以上前)

>gyongさん
北西面の設置はメーカーも73%(30°)の発電を謳ってはいますが、書き込みなどを見ると特に冬場の発電は厳しいみたいですね。しかしほとんど発電しないというのは驚きです。設置した以上何割かは発電しないと詐欺だと言われても仕方ないですよ。
仮に50%程度の実発電があったとしても、南東面と同じ価格で半分の性能のパネルを買うのと同じですから、コストパフォーマンスはすごく悪いですよね。「可能な限りパネルを敷き詰めて少しでも発電量を増やした方がいい」という営業の話も、総パネルの半分が効率の悪い北西面となることを考えると自社の儲けを重視した発言に聞こえてしまいます。

ウチは東芝の250Wパネルでも南東面だけではギリギリ10Kを越えないので、全量を目指すためにはどうしても北西面を利用せざるを得ないのですが、実発電量を考えると北西面は最小限にしたほうが効率は良さそうですね。
そうなるとコスパは多少犠牲にしてでもパナや東芝などの高効率パネルを使って南東面での発電量を上げるしかないですかね。シャープは単価が安いのですがどうしても1/3は北西面になってしまうんです。

北側での実発電量は(反射光被害も含めて)気になるので別の書き込みで質問してみます。

書込番号:16696779

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/13 08:37(1年以上前)

本日10月13日も晴天です。朝8:00時ごろの北西パネル1.28kWの発電は0.0〜0.1kWの間です。
南東1.28kWと南西0.35kWの合計では0.6〜0.7kW発電しています。
今の時期は13時頃にかけて北西パネルは最大発電量を迎えるのですが、それでも0.6〜0.7kWの発電です。

私の屋根はこう配が30度と傾きが大きいこともあり、南面設置と北面設置の発電量の差は歴然としています。

ジャック・バウアーさんの屋根の設置提案をさせていただきます。
南東面は高変換効率パネルで昇圧器も使って目いっぱいパネルを配列し、北西面は20年間の全量買取システム容量10kW超えのための最小限の容量で組むのが最適と思います。

北面設置のユーザーは非常に気になっていますので、今後の見積報告、よろしくお願いします。

書込番号:16699847

ナイスクチコミ!1


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/13 09:06(1年以上前)

追加でレスします。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14899813/
で昨年夏に東芝250Wの見積をされてたのですね。

この見積を参考に北西面最小限の設置で全量買取を目指すなら、東芝250Wではこのような構成がよろしいかと思います。

【南東36枚 9.0kW】
6直列4並列24枚:5.5kWパワコン1
6直列2並列12枚:5.5kWパワコン2

【北西 6枚 1.5kW】
6直列1並列6枚:5.5kWパワコン2

パワコンは1および2の2台とし、南東12枚と北西6枚をパワコン2に接続します。

パワコン1系列の設備認定出力5.5KW
パワコン2系列の設備認定出力4.5kW
認定出力合計は10.0kWとなり、全量買取可能です。
※認定出力:各系列における太陽電池パネルの合計出力とパワコンの定格出力のいずれか小さいほうの値

昇圧器もなくすっきりした構成ですので、複数業者で競合させれば安く構築できるのではないでしょうか?
ただし、北面設置と聞いただけで見積を断る業者が多くいますので覚悟してください。

書込番号:16699920

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:787件 みんカラ 

2013/10/14 17:56(1年以上前)

>gyongさん
私の過去の書き込みを探したり設置提案まで…どうもありがとうございます。
そうなんです。昨年一度太陽光の設置を考えたのですが、余剰だと売電が少なく全量だと高額ということで頓挫しました。1年でパネルの効率や価格が多少下がった(売電額も下がりましたが)というので再チャレンジなんです。今回納得がいかなければおそらくもうやらないでしょう。

素人ながら北西面の発電量の話を聞きgyongさんと同じような設置計画を考えていました。

・東芝 単結晶 10.0KW
【南東36枚 9.0kW】
6直列4並列24枚:5.5kWパワコン1
6直列2並列12枚:5.5kWパワコン2

【北西 6枚 1.0kW】
4直列1並列4枚:5.5kWパワコン2

・パナ HIT 10.08KW
【南東36枚 8.64kW】
6直列4並列24枚:5.5kWパワコン1
6直列2並列12枚:5.5kWパワコン2

【北西 6枚 1.44kW】
6直列1並列6枚:5.5kWパワコン2

・シャープ BlackSolar 10.3KW
【南東40枚 7.92kW】
8直列3並列24枚:4.5kWパワコン
8直列2並列16枚:5.5kWパワコン

【北西 12枚 2.376kW】
6直列2並列12枚:5.5kWパワコン

・シャープ 単結晶 10KW
【南東35枚 7.0kW】
7直列4並列28枚:5.5kWパワコン
7直列1並列7枚:4.5kWパワコン

【北西 15枚 3.0kW】
5直列3並列15枚:4.5kWパワコン

・シャープ 多結晶 10.976KW
【南東35枚 6.86kW】
7直列4並列28枚:5.5kWパワコン1
7直列1並列7枚:5.5kWパワコン2

【北西 21枚 4.116kW】
7直列3並列21枚:5.5kWパワコン2

北西面は10Kをギリギリ越える分だけ設置するとこんな感じでしょうか。
やはりシャープはKW単価が安い分北西面が多くなるので実発電量は落ちそうですね。やはり東芝かパナでどこまで価格を下げられるかで勝負でしょうか。

書込番号:16706084

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/10/14 19:32(1年以上前)

そうですね。東芝、パナ、またはシャープ245W(サンパワーOEM)で最小限の北面設置の10kW超え全量買取で見積勝負だと思います。見積価格に折り合いがつかなければあきらめ方です(笑)。

書込番号:16706448

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:787件 みんカラ 

2013/10/15 22:58(1年以上前)

>gyongさん
シャープは245Wパネルもありましたね。確か東芝もサンパワー社のOEMでしたね。
とにかく最大の発電量を誇る東芝、価格は高いが熱に強いHITのパナ、kW単価が安くしかも安価で15年保証のシャープ…どこにするか迷いますが「高発電パネルでギリギリ10K越えを目指す」という方向が見えたので、あとは価格と実発電量を考慮して交渉していきたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号:16711496

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

標準

初心者 太陽光価格相談

2013/10/04 21:48(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:1件

現在、新築を建てるのにあたり太陽光の設置を考えています。建設会社経由で太陽光をしている会社の見積もりをもらいました。
モジュールはNQ-198AC 24枚(4.75kw)
施工法は支持瓦工法
パワコンはJH-48CD2P
モニターはJH-RWL2です。
合計金額は1,820,000円(税別)でさらに電気工事費がプラス30万かかるそうです。
 他の方の質問等を見ているとすごく高いように思えるんですが、田舎に建てるので諸経費が都会の方に比べて高いと思うと妥当なのかなとも思いまして…。
 さらにここの会社でお願いすると新築のローンと一緒に組むことが出きるのがメリットでして…悩んでおります。支離滅裂の文章になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。



書込番号:16666439 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4643件Goodアンサー獲得:433件

2013/10/04 22:16(1年以上前)

高いと思われるならば、とりあえずネット一括見積も取ってみて比較検討してみて下さい。

建設会社が信頼できそうであれば、多少高くてもいいかもしれませんね。

書込番号:16666565

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2013/10/05 05:36(1年以上前)

新築時だから足場代が不要なのでしょうか。
それにしても212万円は高すぎです。
*新築と同時に設置する場合、パネルが屋根一体型でなければ固定資産税の対象にはなりません。

書込番号:16667537

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

価格に関する相談

2013/09/19 23:57(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

はじめまして。
シャープ太陽光 5.544kwを検討中です。
現在次の構成で見積もりが来ております。

NQ-198AC ×28枚
JH-G1C3P ×1台
JH-RWL3 ×1台
センサー ×1式
電力モニター ×1台
専用架台 ×1式
工事費 ×1式
15年保証 ×1式

屋根形状 瓦屋根
屋根勾配 4.5
足場なし
平屋
真南
影なし

税込225万円(補助金含めず)

価格としては無難でしょうか?
皆様のアドバイスをお願いします。

あと、パワコンはやはりJH-G1C3Pを使用するしかありませんか?
JH-48CD2Pでは容量不足になるでしょうか?

最後に、パワコンは外に設置になると思いますが、屋外と屋内、どちらが良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

書込番号:16608638

ナイスクチコミ!0


返信する
amg288857さん
クチコミ投稿数:632件Goodアンサー獲得:87件

2013/09/20 08:35(1年以上前)

高い気がしますね。
太陽光は買取期間が10年間です。11年目以降は全く未確定です。
導入コストは10年以内で回収するようにしましょう。

発電シミュレーションから10年間の経済効果額が求められますので、最低限、工事費とローン金利が補助金差し引いて経済効果額を下回るように設定して交渉を進めるようにしましょう。
あとは、何処まで頑張られるかはスレ主さん次第です。

パワコンですが、JH-48CD2Pでも不可能ではありませんが、設置方位が真南であることを考えますと、余裕が無いのではないかとは思います。