父の家の電力抑制が頻繁に有るのですが一体頻度としてはいかがなのでしょうか?5月に連系しているのですが6月の第3週のみで5回、今月は18回で1日に2回から3回の日も有るそうです。先月電力会社に調査していただいたのですが102ボルトで正常値という返事だったそうです。目安の回数、設備会社がSHARPなので他社より多く発生しているのでしょうか?友人の家は過去多くて月に4回であまりに多いのでこちらの方々に一度聞いてみてはという事ご質問いたします。NQ-195AA 28枚でJH-G1C4P 定格出力 5.500KWです。
0点
回数よりも時間で判断したほうがよいかと思います
と言ってもシャープは時間はわからなかったかもしれませんが
1回でも1時間抑制するのと10回でも1回が1分では当然1時間のほうが大きいので
抑制の仕方にもよるのでなんともいえないですがたとえば瞬間的に超えると下がっても数分間は抑制したままとか
そんな仕様だと頻繁に起こる可能性はありますが
102Vというのはたとえばこの時間にコンセントの電圧を測ったみたいに瞬間的なものの値でしょうか?
電力会社ならたぶん機器を設置して1週間くらいデータを取っていくと思いますが
それでも瞬間値は捉えられない場合があるみたいです。
あとはパワコンの設定がおかしいくらいですかね
書込番号:16413683
0点
えりりんたんさん ご返事ありがとうございます。
SHARPはご指摘の通り回数のみの掲示です、Panasonicのように回数・時間等の表示は有りませんから、短時間かどうかは判りかねます。102ボルトというのは5日間の経過観測での数値です。その間は売電はできずに残念でしたが、瞬間的に測定できないとは知りませんでした。
書込番号:16415078
0点
シャープでも時間の確認可能らしいです。
クチコミ検索で、「シャープ 電圧抑制」と検索してみてください。
比較的新しいスレで、かなりアバウトですが確認方法が書かれてます。
書込番号:16415530 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
0点
102vは当然普段の電圧で規定内すが,問題はおわかりと思いますが発電時の電圧が重要です,最大発電時に制御電圧の範囲に入っている物と思います。
商用電源圧は概ね95vから107v内なら,電力会社は調製してくれません。
対策はパワコンの制御抑制電圧の設定を変える,後は柱上トランスのタップの変更です,発電していない時の電圧を抑制が働かない位まで下げて貰うことでマージンが取れます(95v以上で)。此は1軒でトランスを使用していることとが前提です。電圧を下げると多少影響が出る為。(有料で調製する電力会社も有るとか,うわさですが)
この2点以外に方法は無いかと思います,どちらも電力会社とのやり取りが必要です,パワコンの設定は自分で変えれますが自給契約の中で指定されていると思います。
私は20kwでオムロン製のパワコン5台ですが電力会社の指定設定で109vになっています,取説には設定方法など明記されてあるかと(設定用取説ですが),思われますので確認する値はあるかと,電力会社の指定設定書の確認も必要です,設置業者の手抜きも?せっかくのソーラー有効に頑張って下さい。
書込番号:16423820
0点
以前より気になってましたが、パワコンの電圧設定というのは具体的に何の設定なんでしょうか?
自分は107Vの設定の場合、商用電圧の状況に応じて調整されており、107VをMAXにしていてこれを超える出力でないと売電できない状況になると電圧上昇による抑制が開始される
つまり最大出力の設定と勝手に認識しているのですが
たとえば商用が104Vならパワコンは105Vで、106Vなら107Vで出力するような
上記の制御の場合だとそもそも発電時状況がよくなりよく発電すると抑制が出るというのは・・・パワコンの制御がだめすぎる気もしますが。(当然入力側の電流電圧は範囲内でつなげているはずでしょうから)
ちなみにスレ主さんの環境は余剰なので全量の産業向けとは対応が変わってくるでしょうからあまり参考にならないと思います
単純にパワコンの設定がおかしいか故障しているか
あとは電圧上昇以外にも熱によるもの周波数によるものでも抑制は発生したはずなのでパワコン自体の点検をしてもらったほうが良いかもしれません。
書込番号:16427419
![]()
0点
えりりんたん様、amg288857様、デジタル好きおじさん様ご返事ありがとうございます。
現在コンデンサーは108.5ボルトに設定して有りますからこれを電力会社に折衝して少しでも下げていただくように交渉する事が可能でしょうか?あまりに回数が多く今週末の状況を鑑みて連絡するべきかを考えますが回数のみでは説得力に乏しい上一度測定していただいておりなんと断られるかが心配です(小心者ですから)。Panasonicのように回数のみならず時間も表示してあれば良いのですが残念です。また、こうしたら電力会社に数値の変更に成功したという方のお話が有れば幸いです。
書込番号:16429918
0点
シャープでも電圧抑制時間は記録されてますし、抑制時間の表示も可能と書きましたが?
サービスマンモードと言うことで説明書には載ってないので、前回検索しなさいって書いたスレ見て分からないのであれば、施工業者にお願いしてみましょう。
書込番号:16431219 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
忙しくて見ていませんでした,私は北電ですがパワコンは電力会社との連係運転の開始前に設備検査が有ると思います。それまでにメーカーの初期設定から電力会社の,設定書に基づいて設定の変更が必要かと思います。他の電力会社の設定書は見ていないので内容は分かりかねますが,国内の電力会社が全て同じ設定には成らないと思われ,各設定には上限と下限の幅が持たされています。
各メーカーの設定の仕方は分かりかねますが,gooグルと何かしが出てきますので頑張って下さい(業者用の取説も有ります)。
ソーラー発電の連係が出来ていれば,経産省からのID・電力会社との買い取り契約書とパワコンの台数に応じた数の設定書・取説が何部か有るはずですが・・・無いと後から色々と面度が起きそうです。
私の設備はオムロン制ですが全ての取説が有りました。
パワコンの出力電圧は一定ではありません.私の場合1秒間に2V(パネルの出力で変わる)以上変化する時も有ります,過電圧の検出時間は0.5秒です・・・制御に入った時は電圧が下がらいかぎり出力制御されたままです。
ちなみに108.5vとは電力会社の指示でさらにパワコンの設定値とした時に,出力制御に入るのであれば以前の返事どうりに電力会社との協議になります。パワコンの設定値が違うのであれば設定する余地があります。
晴天日(発電量の多い時)に家のコンセントから電圧が記録出来れば良いのですが,普通の家庭では無理かと。
日時の記録が有れば説得力は違うかと,私はapcの無停電源のログを電力会社に見せたことがあります。
ここから少し難しくなります。
ソーラー発電を付けている家庭は単相3線式の電源です(電源ブレーカーに電線が3本)パワコンの出力は単相200vで
機器の性質上3本(単相3線式の様に見えます全メーカー確認したわけではないです)108.5vとは単相3線式時の電圧になります赤線と白線・白線と黒線それぞれの電圧が公称100vです。
100vの回路が2回路取れると言うことです,此処までが基本ですが理解して頂いていたらごめんなさい。
問題はここからでこの2回路の負荷がほぼ均等に掛かっているかと言うことです。片方の負荷が大きいとそれぞれの回路電圧も変わると言うことです。(専門の方は細かく突っ込まないで大まかな話です)
大きく2回路の電圧に差が出るとパワコンにも影響が有る話でした,言葉や詳細はgoogleで調べて。
ちなみに私の発電設備は20kwで電気配線や設定は自力で電力会社の検定を通しました。
細かく見に来れないので長くなりました,いらない所は飛ばして下さい。
書込番号:16433693
![]()
1点
忘れていました単相3線式の所で赤線と黒線の200Vが1回路取れます,用途は蓄暖ヒーター・電気温水器・200vのクッキングヒーターなどですが影響は少ないかと思います。
書込番号:16433749
0点
シャープNU-200AB 46枚 9.2KWシステム
パワーコンディショナー JH-M0B2P 2機
モニター7v液晶
15年保障
10年メンテナンスパック
合計(補助金前 税込み)3300000円
です。いかがでしょうか??
0点
屋根の種類と足場の有無が書かれてないので何とも言えませんが、スレート、足場無しであれば1kw30万円+α位が妥当なところかと思います。
書込番号:16408179 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
0点
屋根材はガルバで平屋です。足場はあるになりますか?
無知でもうしわけありません。ご教授お願いします(>_<)
書込番号:16408189 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
1社のみの見積ではわかりません。できれば、ネットの一括見積サイトを複数選び、競合業者を増やしてください。
書込番号:16410955
0点
シャープNB-245ABの見積もりです。わが家は屋根が小さいようで、6枚しか乗らないようです。パワーコンディショナー×1、7インチモニター×1、設置工事費込み、1.47kwで110万でした。やはり設置枚数が少ないと割高でしょうか?
0点
割高ですね。あと、導入したとしてメリットが有るかは考えたのでしょうか。
書込番号:16379677 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
やはり割高になるんですね。設置面は南南西で屋根勾配が25度だそうです。陽当たりも良好で太陽光発電設置の条件は良さそうなんですがね。現在の電気代は月々3000円〜3500円程で売電すればプラスにはなりそうなんですが、子供の成長と共に使用量も増えるのでその辺りが難しいところです。
書込番号:16379822
0点
仮に月の払いがプラスであっても、初期費用は埋められないので、費用を中心に考えるのであればメリットはないように思います。
初期費用は関係ないとか純粋に発電に興味があると行った理由がないと導入は勿体無いのでは?
書込番号:16379964 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
アドバイスありがとうございます。
私もこの見積もりでは初期費用の回収は難しいと思ったので、契約はしませんでした。
元々、太陽光発電に興味があった訳ではなく、無料シミュレーションの機会があり、ついでに見積もりをしたという経緯です。
もっと安く設置が出来るなら考えてもいいんですが…
書込番号:16382511
0点
現状、狭い屋根であれば3kWぐらいないと金銭的メリットはないように思えます。
書込番号:16382640
0点
ご意見ありがとうございます。
そのシミュレーションの時に京セラのシステムも見積もったのですが、シャープよりも設置面積は大きいのですが、発電量が少なく更に費用が高いという結果でした。
わが家は立地条件は良さそうだけど、太陽光発電には向いていないのでしょうかね。
書込番号:16382745
0点
築2年目の家で切妻屋根の平瓦です。
積雪地域で雨漏りも気になったため、支持瓦工法で見積もりをとりました。
量販店2店で同じ内容で見積もりをしています。
交渉2度目ですが下記内容の金額についてみなさん意見をお聞かせください。
シャープNQ-198AC 32枚 6.336KW
モジュール:NQ-198AC 32枚 1436800円
パワコン:JM-G1C4P 196465円
モニター:JM-RWL3 55000円
架台一式(支持瓦):223375円
接続箱ケーブルCTセンサ一式:42550円
標準工事:408000円
安全対策費:116000円
シャープ15年保証費:33810円
各種申請費込、補助金適用前、消費税込み
合計 2,512,000円
また、モジュール6.33KWに対し
パワコン5.5KWで容量について少し不安です。
みなさんのご意見よろしくお願い致します。
0点
252万円で、補助金適用後いくらになるのでしょうか?
停電・災害時に独立運用可能な蓄電池機能はあるのでしょうか?
単純に例えば、システム全体で200万円だとして現状、電気代もろもろエネルギー関連の出費が1か月2万円としても
元をとるのに(売電なしで月の出費がゼロになったとして)100カ月・9年前後で元は取れますか?
また降雪時期にはこれは適用されるのでしょうか?
降雪時期に機能しない、または停電時には電機系暖房以外の暖房手段はありますか。
室蘭では停電で1週間近く、暖房が入らないなどの問題が発生した事例があります。
初期費用だけでなく、トラブル時の問題は抑えられるのか、何年でペイできるのかなどをまず判断されてから
ご検討になったほうが良いと思いますけど・・・・ おせっかいでしたら失礼。
書込番号:16310263
0点
その先へさん
ご意見ありがとうございます。
補助金は、予定ですが合計226,000円です。
蓄電は現在のところ設置予定はありません。
暖房、給湯は、オール電化のため、停電時止まってしまいます。
まあ新築時にオール電化にした時点で、停電時のリスク考えましたが、
月々の光熱費が安くなるので、オール電化にした次第です。
また、回収年月ですが、
シュミレーションでは年間発電量6356.52KWで24万円ほどで
10年前後で回収できるそうです。
書込番号:16310578
0点
全体的な価格は妥当だと思います。
しかし、システム6.336kwで5.5kwのパワコンは少し不安です。
NQ-198ACは性能が良いです。瞬間発電量で言えば、システム容量と同じ、もしくはそれ以上に発電する事もあります。
考え方としては2通りあると思います。
@パワコンの容量をあげる。JH-S1C2P(3.4kwタイプ)を2台取り付ける。(価格的には+10万円くらいになると思います。)
Aパワコンの容量に合わせてシステムを小さくする。パネルは27枚 5.346kwシステムまでがいいと思います。
せっかくたくさん発電しているのにパワコンの容量で発電量を制限されてしまうのはもったいないですからね!是非検討してみてください!
書込番号:16327355
1点
もにもにもさん
切妻屋根だとピークが低いし、必要になる時期も限られているから、パワコンはそのままで良いように思います。(というのが最近の流行り?)
では。
書込番号:16327811 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
実践している私が答えましょう(笑)
当方、他の事情もありますがピーク値を無駄にしまいと3.4+3.4kwの6.8kwではなく、ブラックソーラー7.65kw(実測7.822kw)南南東向きにパワコン3.4(パネル3.55kw)+4.0kw(パネル4.1kw)の7.4kwです。一瞬の晴れ間のような時に瞬間ピークは7.9kw近く(たぶんパワコンの限界)まで行きますが、そういう時は1時間ではかなり少ない発電量ですし、今まで1時間ピークではMAX6.8kwhで7kwhに達した事もありません。
シャープは瞬間ピーク値が見えるので、他メーカーの時間ピーク値と較べて非常に伸びると思われているだけで、ピーク拾う為にパワコン容量上げたり、パワコン出力に合わせてパネル容量下げるのは馬鹿な行為です。
当方、今年1月に設置のNQ-195AA35枚+NQ-138AA6枚ですが、NQ-195AAの実測値は全て198〜199w台でした。後継に200wでなく198wを出して来たのは200w製品が採れないからと思われます。
よって198w製品の実測値の上乗せは非常に少ないと思われます。
書込番号:16329242 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
1点
Tony-tさん、晴れhareさん、amg288857さん、
パワコンの容量についてアドバイスありがとうございます。
量販店からは、amg288857さんのご意見のように、瞬間値では
パワコン容量をオバーする場合があるが、ごく短時間のため、
カットされる発電量はごくわずかと説明がありました。
また、amg288857さんの実際の発電状況をお聞かせいただいて
少し安心致しました。
それでも、パネル6.33KWに対しパワコン5.5KWは少し物足りない
気がします。パネルを1枚か2枚減らすことも検討してみます。
また価格については、この価格が妥当でしょうか?
価格情報等あれば、教えてください
書込番号:16337254
0点
お節介になりますが、パネル減らすと日々の発電量見て後悔する事になると思いますよ。
書込番号:16337637 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
シャープNB−245AB 39枚 Pコン(JH−G1C3P・45CD3P)2台
モニター7v液晶 スレート金具で足場なし 15年保証付きで 395万円(税抜)
安いでしょうか?よろしくお願いします。
0点
こんにちはシャープでの施工法で多少代わりますが、大体1KWあたり40万ぐらい(足場無しなら35万)を目安にしたらいいと思います。
書込番号:16308034
0点
そのパネルは私の認識ですとシャープの特約店向けのパネルです。
シャープでそのパネルでシステムを組もうとするとあいみつも手間ですかね?
東芝240で選別の時に240以上のデータが出たサンパワーのパネルです。
沢山載せれば回収は早いかと思いますが、パワコン1台で6Kwの東芝のシステムの方が
15年先のパワコン交換コストを考えると妥当な気がします。
6kwで通常の戸建てなら十分足りますよ。
まぁ15年後のパワコンの値段は分かりませんが・・・。
書込番号:16308621
0点
糸寒天さん、コーギーライさん返信ありがとうございます。
もう少し検討、相見積もりを取ってから、導入したいと思います。
書込番号:16316175
0点
新築でシャープのNQ-198ACを42枚8.316KWつけようと思っています。新築なので足場の費用は入っていません。3,286,500円は高いでしょうか。いろいろな返信を見ていると高い、妥当ということは出ていますが、今の普通の価格はどれくらいなんでしょうか。高いでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
0点
構法や面数にもよりますが、高いと思います。
当方、昨年10月に一つ前のモデルのNQ-195AAとNQ-138AAの組み合わせで、スレート屋根3面に7.65kw設置しまして、補助金適用前で262万円(34.25万円/kw)でした。ご参考までに。
詳しくは当方の過去スレでご確認ください。
書込番号:16262094 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
回答ありがとうございます。高いんですね。ただ、家を建てる業者にお願いしたので他者から相見積もりを取って値引きがいいにくいので、後付けしようか検討中です。しかし、足場のこと、取り付けの確実性などからいくと建築業者にまとめて頼んでおいた方がいいのかとも思います。予算と相談しながら検討します。ありがとうございました。
書込番号:16266340
0点
家のほうの契約はもうされているのでしょうか?
まだであれば値下げ交渉は十分できるのでは?
>しかし、足場のこと、取り付けの確実性などからいくと建築業者にまとめて頼んでおいた方がいいのかとも思います。
足場はともかく確実性というのはどうなんでしょう?
ただ、地域密着の会社であれば、親切なアフターフォローを期待できるかもしれませんね。
金利の事はよくわかりませんが、住宅ローンの中に組めれば、メリットはあるかもしれません。
私の場合、一割程高いぐらいで済むのであれば、同じ業者に頼むと思います。
書込番号:16267627
0点