ナイスクチコミ6

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

システム容量2.94kW 年間発電量3,029kWh
税込 156万円で2月8日に訪販で契約しました。

後から調べていくうちに3kW未満では高くつくんだなと
わかっては来たのですが、それにしても高すぎるのでは?!と
不安になってきました。

内容は、発電システムはシャープのNQ-210ADが14枚です。
屋根の構造上、ビスがかからない箇所が出るとのことで
その対策として、シャープであれば様々な工法に対応ができるから、とのことでした。

営業の方の対応は非常に好感が持てて、お任せしたいと思いました。

が、ちょっと高すぎますか?

3kW未満での適正価格を教えていただけますでしょうか。

クーリングオフを検討しようかとも思っております。
ご教示よろしくお願いいたします。

書込番号:18458958

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/02/10 03:51(1年以上前)

直ぐにクーリングオフされた方が良いようです。

参考までにhttp://standard-project.net/solar/hikaku_millionyen_solar.html

書込番号:18459238

ナイスクチコミ!2


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/02/10 06:40(1年以上前)

クーリングオフされてください。
私は2013年度で、HIT2.911kWが税込123万円でした。
いまなら業者をタイナビなどで探せば110万円以下でできるはずです。

書込番号:18459359

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:15件

2015/02/11 00:43(1年以上前)

湯〜迷人さん、gyongさんありがとうございます。

ずいぶん価格が違うのですね・・・。
クーリングオフして仕切りなおそうと思います。

ご案内いただいた、サイトで
一括見積りができる会社の信頼性は実際どうなのでしょうか?
屋根の施工に対する補償等もあるのでしょうか?

もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。

書込番号:18462558

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/02/11 05:56(1年以上前)

一括見積りができる会社の信頼性(屋根の施工に対する補償等)ですが、一括見積サイトが定期的に施工業者を審査しております。
なお、すべての施工業者が同じ品質・サービスではないので複数業者の見積比較検討をじっくりされてください、

書込番号:18462869

Goodアンサーナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/02/11 07:18(1年以上前)

どんとウォーリーさん

一括見積りを利用する際は複数のサイトを利用して見積もり内容特に自社施工かどうかを見極めて下さい。

書込番号:18462958

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:15件

2015/02/13 00:21(1年以上前)

gyongさん、湯〜迷人さん ありがとうございます!

昨日、電話にて営業さんにお断りの連絡をして
本日、クーリングオフの通知書を書留で発送しました。

営業さんはとても良い感じの方だったので
申し訳なく思ったのですが、回収に時間がかかりそう
なので白紙に戻しました。

そうですね、じっくりと選びたいと思います。
お教えいただきありがとうございます。

書込番号:18470156

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信10

お気に入りに追加

解決済
標準

見積もり評価お願いします。

2015/01/25 15:09(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:6件

地元の業者と量販店に見積もりをお願いしました。
屋根の形状の関係であまりのっかりません。

■地元の業者
販売から施工まで自社にて実施している会社です。

シャープ  2.205kw
モジュール NB-245AB×9 49,500×9=\445,500
パワコン  JH-S1C2P x 1台 154,000×1=\154,000
モニタ   JHRWL6V 59,000×1=\59,000
架台                  \120,000

その他ケーブル・工事費等で 合計¥1,136,484


■量販店
シャープ  2.9270kw
モジュール NQ-203AD×4 42,000×4=\168,000
NQ-143AD×9 30,000×9=\270,000
NQ-092LD×2 22,000×2=\44,000
NQ-092RD×2 22,000×2=\154,000
パワコン  JHL1Z12P x 1台 175,000×1=\175,000
モニタ   JHRWL2A 24,000×1=\24,000
架台                  \120,000

その他ケーブル・工事費等で 合計¥1,689,166


と見積もりが出てきております。
地元業者さんは屋根まで上って丁寧に見積もりしてくださり、これしか乗らないとの判断です。
東側の屋根は隣の家との関係ですぐ日陰になるので南と西の屋根のみです。
量販店さんは図面上だけでの計算です。
東・南・西の屋根にのせる計算です。

他の皆さんの書き込みを拝見して
\1,136,484÷2.205=\515,412/kw
\1,689,166÷2.9270=\577,098/kw
と計算してみたのですが、あってますでしょうか?
また、高いと思うのですがどうでしょうか?

よろしくお願い致します。


書込番号:18405262

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/01/25 15:40(1年以上前)

けろてつさん

トータル3kW未満の太陽光発電はキロワット単価が割高となります。
ここで目安としているキロワット単価35万円は到底狙えません。

地元の業者でシャープサンパワー245Wの提案がベースになりますが、タイナビなどの一括見積サイトでパナソニックHITの相見積をされたらいかがでしょう。
もう少し安くなるとは思います。

書込番号:18405348

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2015/01/25 19:22(1年以上前)

gyongさん
早速の回答ありがとうございます。

2kw台だとそこまで高いというわけではないという感じですかね。

シャープとパナソニックの見積もりをとっていたのですが、屋根の構造上パナソニックは設置できないと言われてしまっています。

書込番号:18406184

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/01/25 19:45(1年以上前)

>屋根の構造上パナソニックは設置できないと言われてしまっています。

 ここを詳しく教えてください。解決の糸口が見えるかもしれません。築何年ですか?

書込番号:18406254

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/01/25 20:18(1年以上前)

けろてつ さん

東側は影が出来るので245ABでも2.2kw台しか載らないと言うことですよね。
そうしますと日中自家消費に回ってしまい売電が殆ど出来ないのではないでしょうか?
年間の予想発電量から自家消費分を引いた売電量もシステムの見積と共にしっかりとシミュレーションしてみて下さい。

書込番号:18406387

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2015/01/26 13:31(1年以上前)

gyongさん
築は8年目です。
パナソニックを設置できない理由は詳しくはわかりませんが、見積もり段階で地元業者も量販店もパナソニックの方がKW数が少なく、あまりのっからないという事でした。

書込番号:18408601

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6件

2015/01/26 13:37(1年以上前)

湯〜迷人さん
回答ありがとうございます。
東側はもともと屋根がとても小さく、地元業者は影ができる事を見る前から見積もりには入れていませんでした。
量販店の方は図面上だけですので、入っています。

地元業者の245ABの9枚のうち6枚は南側で3枚が西側です。
南側・西側は影ができる事はありません。

もう一度しっかりシュミレーションしてみます。

書込番号:18408616

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/01/26 19:44(1年以上前)

>パナソニックを設置できない理由は詳しくはわかりませんが、見積もり段階で地元業者も量販店もパナソニックの方がKW数が少なく、あまりのっからないという事でした。

 ?? シャープ245Wに対しパナソニックHIT244αは244Wです。250WのHIT250αもありますしハーフモジュールもあります
 kW数が少なくなるのでしょうか? 業者の言い分を知りたいです。

 長州産業のHITはいかがですか? パネルもパワコンもパナソニックHITのOEMで多様な屋根の雨漏り保証がとれます。
 惜しいのはハーフモジュールが無いことです。

書込番号:18409529

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2015/01/27 14:16(1年以上前)

gyongさん
私の書き方がいけませんでした。すみません。
根本的に屋根が小さく、パナソニックのモジュールの方がサイズが大きく枚数が乗らないという事です。
なので、モジュール枚数が少なくなりKW数も少なくなるという事です。

書込番号:18412070

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2015/01/27 21:45(1年以上前)

けろてつさん

パナソニックのHITパネルが大きすぎるのですね。
であれば狭小屋根に向いたGWソーラーのGW-100Aがあります。検討されてはいかがでしょう。
http://www.gwsolar.co.jp/

書込番号:18413182

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件

2015/01/29 14:07(1年以上前)

gyongさん
ありがとうございます。
検討させていただきます!

書込番号:18418339

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ4

返信7

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 見積り評価お願い致します。

2015/01/19 23:26(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

スレ主 S2000typeRさん
クチコミ投稿数:4件

北海道に住んでおります。

土屋ホームにて一年前に新築しました。
太陽光をつけたいと思っていたところ、
関連会社のホームトピアから年賀状が届きました。
内容は太陽光パネル半額と言うことでした。
早速、見積りに来て貰ったところ
シャープ NQ-210AD×24枚 5.04kw
パワコン JH-55DC3P
モニター JH-RLW7
その他工事費用込みで260万でした。
「は?いったい何処が半額?」
って聞いてしまいました。怒

皆さんどうですか?
52万/kwは間違いなく高いですよね?

結局ホームトピアには帰ってもらって、土屋ホームの担当に見積りを依頼しました。

最後に、HMに太陽光を頼むと高くつくものですか?

書込番号:18387651 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/01/20 03:26(1年以上前)

>土屋ホームにて一年前に新築しました。

土屋ホームってスキージャンプのレジェンド葛西さんが所属する会社ですよね。

関連会社は知りませんけど葛西さんに応援メッセージと共に「ぼったくられそうになった」とメール入れて下さい。

実名を入れた有益な情報だと思います。

書込番号:18388094

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/01/20 06:34(1年以上前)

>最後に、HMに太陽光を頼むと高くつくものですか?

一般的に非常に高くつきますし選択肢も限られる場合が多いです。

書込番号:18388197

ナイスクチコミ!1


スレ主 S2000typeRさん
クチコミ投稿数:4件

2015/01/20 09:14(1年以上前)

湯〜迷人さん。
ありがとうございました。

明日、他の会社が見積りにきます。
当方としてはシャープかソーラーフロンティアで考えているのですが、その会社はパナとカナディアンソーラーしか取り扱いがないようでした。
他社の工事だと家の保証がなくなってしまう可能性があるので、土屋ホームの保証が切れない工事をしてくれるか聞いてみようと思います。
出来れば土屋で太陽光を付けたいので担当に再見積りをお願いしました。
40万/kwくらいで出来るのであれば土屋で決めようと思います。
シャープとソーラーフロンティアの相場って幾らくらいかお分かりですか?
教えていただけると助かります。

書込番号:18388445 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/01/20 10:21(1年以上前)

>シャープとソーラーフロンティアの相場って幾らくらいかお分かりですか?
教えていただけると助かります。

ザックリですがSFは30万円/kw、シャープの積雪対応モジュールで32万円/kw位ですが、SFですと容量がかなり少なくなりませんか?

パナもカナディアンソーラーも良いと思いますよ。
,

書込番号:18388567

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 S2000typeRさん
クチコミ投稿数:4件

2015/01/20 11:26(1年以上前)

返信ありがとうございました(*^_^*)

やはりシャープの5kwで260万は法外な価格なんですね!
パナも候補に入れてみようと思います^ ^

書込番号:18388674 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 S2000typeRさん
クチコミ投稿数:4件

2015/01/20 11:31(1年以上前)

ちなみにソーラーフロンティアも5kwをつける事が出来るみたいなので候補に入れてました。
湯〜迷人さんはおすすめのメーカーはありますか?

書込番号:18388686 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2015/01/20 19:17(1年以上前)

5kw乗せられるんでしたら実発電量が良好なソーラーフロンティアが安くていいと思いますよ。

書込番号:18389757

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ6

返信26

お気に入りに追加

解決済
標準

公称開放電圧

2012/11/03 10:00(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

シャープのNQ-195AAの10直列の開放電圧を測ったところ243vでした。公称開放電圧からいくと、273vは出るかと思ったんですが、こんなものなのでしょうか。
測り方はパワコンの内部の系統毎の接続端子で測っています。その系統のブレーカーは切っています。
測り方がまずいのでしょうか。

書込番号:15287974 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する

この間に6件の返信があります。


クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:396件

2012/11/05 01:02(1年以上前)

>実は3系統とも90%なんです。
ん〜、情報後出しは勘弁デス。

3系統共となると偶発故障は考えにくいし、それが普通ということもありえるし、
測り方の話も出てきます。

>そもそも、開放電圧はパネル定格の90%でも合格の範囲なのでしょうか?
やっぱり業者(かメーカ)に聞くのが一番です。

書込番号:15296828

ナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/05 19:41(1年以上前)

メーカーに聞いてみましたが、結果マニュアルの受け答えしかありませんでした。
@開放電圧の合格ライン→特になし
A90%の値については→天候・設置条件によって違う値を示す。
B最高の条件で測定したらどんな値になるか→公称値x枚数分となりますが、天候・設置条件によって違うので。。
とのことでした。

開放電圧の測定の立会いすればよかったと今更思います。
(本当に測ってるか疑問だけど)

書込番号:15299499

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:4件

2012/11/05 20:12(1年以上前)

モジュールは日射量に応じて発電電流が変化しますが
電圧は日射量での変化は大きくありません
温度による変化のほうが大きく寄与します。
又開放電圧は負荷が無い状況ですからかなり温度が高くなければ
大きな変化は無いはずですので
単純に考えれば9直ストリングスと思います。
載っている枚数は10直×3並列=30枚ですが
接続は9直の可能性が高いです。
施工業者に再確認されたら如何でしょうか?


書込番号:15299644

ナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/05 20:33(1年以上前)

みずくぼさん

アドバイスありがとうございます。状況を詳しく書いてなくて申し訳ないです。
3系列の状態を詳しく書くと、
1系列目: 9直列 開放電圧219v
2系列目:10直列 開放電圧243v
3系列目: 9直列 開放電圧218v
(測定条件:10月の朝10時頃・天候晴れ・影無し)

測った時の天候、季節がもっと良ければもっと出るのかも
もしくは開放電圧は系列ごとのブレーカ断だけでは駄目で、端子を外して測定してないと駄目なのかもしれませんね。危ないのでやりませんが。。。

書込番号:15299749

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件

2012/11/08 12:41(1年以上前)

lupin75さん
>開放電圧は系列ごとのブレーカ断だけでは駄目で、端子を外して測定してないと駄目なのかもしれませんね。
開放電圧の測定だけでしたら、系統別のブレーカーを切るだけで大丈夫です。
開放電圧については、日射量とパネル表面温度に影響されます。(カタログ値についてはJIS C 8918による条件での測定値です。この時のパネル表面温度は25度となっています。)
参考までに、東芝の240Wパネルの場合、7枚直列の場合はDC263V〜DC380Vまでが開放電圧の正常値となっています。(北海道など一部の地域では、冬季など温度が低すぎてパワコンの入力上限である370Vを超えてしまうため、7枚直列接続は禁止されています。)
以上の様に、パネル表面温度が高くなると電圧は低くなり、逆に低いと電圧は高くなります。

書込番号:15311521

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/08 13:24(1年以上前)

電気屋のベータローさん
ありがとうございます。かなりもやもやがすっきりしました。やはり東芝でも公称開放電圧の77%~111%くらいが目安なんですね。90%くらいでも問題ないことにホッとしました。
測った際の温度が高かったか、日射量が足りなかったんですね。
シャープコールセンターもそういう風に答えてくれたらよかったのにと思いました。
専門的な御意見ありがとうございます。

書込番号:15311698 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


hiroh1さん
クチコミ投稿数:246件Goodアンサー獲得:31件

2012/11/12 00:43(1年以上前)

うーん。何かおかしいですね。

接続箱の中のブレーカを切らずに電圧を測定したなら、
動作点はパワコンが決めた電圧(最大出力時の電圧Vmax)になるので、
開放端電圧Vocより1割〜2割少なるなるのも判りますが、
ふつう、測定するときはブレーカ切って、電流が流れない状態にすると
思うんですが・・・。

業者さんは、ブレーカを切って測定したのでしょうか。
余計なことかもしれませんが、確認された方がすっきりすると思いますね。

書込番号:15328693

ナイスクチコミ!1


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/12 03:48(1年以上前)

hiroh1さん
確かになぜ90%という疑問は残りますが、もしかしたらシステム抵抗値が多少あるのかなとおもいつつ。他のかたの実測例があれば尚いいのですが。。
パワコンの系統毎のブレーカ断で測定したのは間違いないです。ちなみに系統ブレーカを入れた状態だと80%くらいの数値でした。

書込番号:15328998

ナイスクチコミ!0


注意男さん
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:9件

2012/11/12 12:28(1年以上前)

スレ主様
>確かになぜ90%という疑問は残りますが、もしかしたらシステム抵抗値が多少あるのかなとおもいつつ
単純に明るさが足りないのではないでしょうか。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/41/41291/41291_p23-114.pdf
電気屋のベータロー様が回答されています様に、温度にも影響されると思いますので、正常に発電されていて、全系統同じという事なら、特に気にしなくても大丈夫ではないでしょうか。
ブレーカーを切って、ブレーカーの一次側で測定しているなら、システム抵抗といってもDCケーブルや接続端子ぐらいですので、1割まで損失は無いと思います。

書込番号:15329996

ナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/12 12:57(1年以上前)

注意男さん

資料拝見しました。実に興味深い内容でした。ありがとうございます。
照度から言うと晴れてたので50000luxくらいはあったかと思います。温度の影響はあると思います。
(確かにシステム抵抗が一割もあったら問題ですね。それはないですよね)

書込番号:15330117

ナイスクチコミ!0


hiroh1さん
クチコミ投稿数:246件Goodアンサー獲得:31件

2012/11/17 21:42(1年以上前)

ふと、拙宅の工事にてストリングの端子電圧を測ってもらっていたことを思い出しました。

計測日時 6/2 13時頃
実測値 237.6 V(西向き5直)
    238.1 V(南向き5直)
    190.7 V(東向き4直)
モジュール公称Voc=51.6V(パナのHIT233W)ですので、
カタログ値ベースのストリングのVocは、
    233 V(5直)、206.4 V(4直)

拙宅ですと、日当たりが悪くなった東側の場合に公称値の92%になっていました。
確かに照度の問題かもしれませんね。

スレ主さんの3つのストリングは、いずれもVoc=24.3 V/モジュール。
ほとんど同じ照度条件ということなんでしょうかね。

書込番号:15354354

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/17 23:05(1年以上前)

hiroh1さん
測定結果ありがとうございます。
みなさん公称の90%くらいの値になるようですね。
照度というよりも温度のせいかもと思い始めてます。
異常な値ではなさそうなので、安心しました。

書込番号:15354832 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1948件Goodアンサー獲得:59件

2012/11/18 11:38(1年以上前)

参考になるかわかりませんが
産業用のNU-180LWを単品で入手したので
1枚で測定したところ27V前後でした(公称は30V)
一応影の量や角度を変えましたがそれほど大きな変化はなし(影が多いとダメですが)
大体90%出ればよさそうな感じはしますね

書込番号:15356695

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2012/11/18 12:23(1年以上前)

えりりんたんさん
ありがとうございます。シャープ実測値は公称値の90%くらいが通常値なのかもしれませんね。もしかすると、公称値は計算で補正しないと出ないのかもしれません。
ivカーブトレーサーなどで、測ると尚更ちかづけるのかもしれません。
貴重な測定ありがとうございます。

書込番号:15356823 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2件

2013/02/12 12:00(1年以上前)

簡略説明ですが
開放電圧はそのモジュールが、最高の条件が重なってで出る電圧です。
システムを組む場合、開放電圧の85から90%の電圧の値でモジュールの直列数をきめて
パワコンへの入力電圧を決めます。

通常、出力される電圧はモジュールの開放電圧ではなくて最大出力動作電圧に近い値が出でいればモジュールに問題はありません。


書込番号:15754048

ナイスクチコミ!1


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2013/02/14 07:56(1年以上前)

松竹梅2さん
お詳しいですね。そういう風にして考えられているんですね。参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号:15762535 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2件

2013/02/14 09:11(1年以上前)

シャープの例だと
モジュールND-170AA 170W

公称最大動作電圧 21.36V
公称開放電圧 26.02V

☆パワコン入力運転電圧範囲 80〜420V 
この範囲以上電圧が上がっても変換されません、入力電圧が高すぎるとパワコンの保護回路が働いて、停止します

☆最大入力電圧 450V  
 
☆定格入力電圧 250V 
この電圧が一番変換効率の良い電圧と考えてください

モジュールの電圧は、晴天の昼間、気温の低い時 例えば気温-10度晴天の条件でしたら
開放電圧を超える値が出ます、そのためシステムを組む時に、外気温が低い地域なら
開放電圧の1.2倍位の電圧を想定して直列数を決定します。

産業用のシステムは、パワコンとモジュールを色々組み合わせてシステムを作りますが
家庭用の物はメーカーの規定(直列数や入力電圧)に従って、設置します。
家庭用10年間の保証認定をメーカーから受けている物なら、あまり心配要らないと思います。




 

書込番号:15762733

ナイスクチコミ!0


スレ主 lupin75さん
クチコミ投稿数:108件

2013/02/15 08:16(1年以上前)

なるほど。さらにわかりやすい説明ありがとうございました。

書込番号:15766877 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件

2013/02/19 12:44(1年以上前)

lupin75さん
開放電圧の出力特性についてですが、修理用マニュアルに詳しく書かれていたので追加で書き込みします。
例として三菱のPV−MX185Gですが、開放電圧値が正常値かどうか調べる場合、パネル温度を正確に計る事が必要で、パネル温度により電圧は大きく変わってきます。
照度に関しては、太陽光が当たっている状態でしたらそれほど重要ではなく、カタログ条件の1000W/m2の時と、700W/m2の時の開放電圧の差は、2パーセントもありません。(部分的な影などでバイパスダイオード動作中は、大きく電圧は下がります。)
PV-MX185Gを10.5枚の場合、日射量1000W/m2と同じ条件の場合、開放電圧はパネル温度により
0度→346.7V  25度→319.2V  75度→264.1V(実際のシステムでは個体差や回路損失により誤差は出ますが、ほぼ同じ位になるそうです。)

書込番号:15786943

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1件

2015/01/07 03:39(1年以上前)

SHARP製とナショナル製は同じ工場で造られてる。同等品質で売っていません。質の付け所がSHARPですよ。

書込番号:18344373 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

初心者 太陽光発電 見積もり

2014/12/15 20:49(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:3件

太陽光発電を考えています。見積もりを2社から取りましたが、それぞれ どうでしょうか。もしやるなら、どちらがよいですか?

@シャープ ( A社 特約店 )
 太陽電池モジュール NQ-203AD 25枚、 NQ-143AD 3枚、 NQ-92RD 1枚、 NQ-092LD 4枚
 パワーコンディショナ JH-55DC4P 1台  工事代他含む 計210万円 5.964KW

A東芝 ( B社 いくつかのメーカーの取り扱いあり )
 太陽電池モジュール LPV-200E-BLK-J 30枚 パワーコンディショナ TPV-PCS0550B 1台
 工事代含む 計220万円 6.00KW

木造サイディング貼りルーフィング葦 北東と南西に半々で設置予定

また、南西は一日中 日が当たっていますが、北東は午前中の短い時間しか日が当たりません。
直射日光でなくても、周りが明るければ、発電するのでしょうか。
シャープのパワコンは家の外に設置なので、劣化しやすいとも聞きましたが…

書込番号:18273693

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/12/15 21:13(1年以上前)

太陽光発電は直射日光が垂直に当たることで最大の発電量を確保します。
北東ですと直射日光が当たらないので冬はパネル出力の1〜2割程度しかパフォーマンスが出ません。
1kWだと100〜200Wしか発電しないことになります。コストパフォーマンスが著しく劣るので設置はお勧めしません。
勾配が緩いと発電はマシになりますが、雨仕舞いが悪くなるので雨漏りのリスクが増えます。

正直申し上げて南西のみ3kW容量設置が適切と思いますので、北面設置なしで再考されることをお勧めします。

書込番号:18273790

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2014/12/15 21:25(1年以上前)

早速の回答、ありがとうございます。
北東にパネルを乗せて、十分な発電があるか疑問でした。
業者に質問したところ、「この金額なら、全面に設置しなければ もったいない」と言われました。
少しの発電に お金を掛けるのも無駄な気がして…

書込番号:18273829

ナイスクチコミ!0


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/12/15 22:08(1年以上前)

>少しの発電に お金を掛けるのも無駄な気がして…

 その通りです。産業用太陽光発電業者で北向きにパネルを設置するところは皆無です。みんな南に向けて設置されています。屋根貸しで発電する業者でも影が発生する場所や北面設置は絶対しません。

書込番号:18274020

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/15 22:53(1年以上前)

>直射日光でなくても、周りが明るければ、発電するのでしょうか。

直射光でなくても反射光で若干の発電は見込めますけど向きが向きだけに効率がかなり悪いです。
せっかく6kw程乗る屋根ではありますけど、どうしてもやるなら南西面だけですね。

書込番号:18274208

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2015/01/01 16:46(1年以上前)

返信が遅くなり、大変 申し訳ございません。
見積もりを取れば取るほど、分からなくなってしまいました。
貴重なアドバイス、ありがとうございます。
買い取り価格が下がるようなので、主人と、よく相談してみます。

書込番号:18326682

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信9

お気に入りに追加

解決済
標準

パワコンについて

2014/12/02 11:32(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 シャープ

クチコミ投稿数:117件

よろしくお願いします。

新築の家にシャープの太陽光発電システムを乗せる予定で、以下のような発電量の異なる数パターンの見積もりをもらっています。

第一候補
パネル: NQ-203AD x 21枚(合計4.26kW)
パワコン: JH-M0B2P(定格出力4.0kW, 2回路)

第二候補
パネル: NQ-203AD x 18枚(合計3.65kW)
パワコン: JH-S1C2P(定格出力3.4kW, 2回路)

第三候補
パネル: NQ-203AD x24枚(合計4.87kW)
パワコン: JH-55DC3P(定格出力5.5kW, 3回路)

設置する屋根は南向きの切妻屋根で、傾斜は26.6度らしいです。

質問したいのは…
・第一候補と第二候補のパワコンの定格出力がパネルの発電量を下回っていること。
(自身で調べて、太陽光パネルの発電量がパワコンの定格出力の1.25倍までなら組合せOKということのようですが、実際どうなのでしょうか?)

・第一候補のパワコンが現行モデルではないようなのですが、現行モデルのJH-40DD2PまたはJH-45DD3Pに変更した方がいいでしょうか?

・第二候補と第三候補だと全回路に同数のパネルを均等に接続できますが、第一候補の場合のは10枚と11枚という具合に不均等になります。これは問題ないでしょうか?(この点でも3回路のJH-45DD3Pの方が良かったりするのでしょうか?)

書込番号:18229655

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/02 16:13(1年以上前)

>質問したいのは…
・第一候補と第二候補のパワコンの定格出力がパネルの発電量を下回っていること。
(自身で調べて、太陽光パネルの発電量がパワコンの定格出力の1.25倍までなら組合せOKということのようですが、実際どうなのでしょうか?)

パワコンの出力を基準にした場合仰る通り1.25倍迄対応出来ますのでパワコン<パネルの関係は問題ありません。

・第一候補のパワコンが現行モデルではないようなのですが、現行モデルのJH-40DD2PまたはJH-45DD3Pに変更した方がいいでしょうか?

現行モデルの方が変換効率が0.5%良い95%ですから誤差の範囲内とも言えますけど、良質なケーブルを最短距離でパワコンに接続するのが一番ですがパワコンの値段の差で判断してみて下さい。

・第二候補と第三候補だと全回路に同数のパネルを均等に接続できますが、第一候補の場合のは10枚と11枚という具合に不均等になります。これは問題ないでしょうか?(この点でも3回路のJH-45DD3Pの方が良かったりするのでしょうか?)

M0B2Pは1回路当たり最大12枚迄のパネルを組むことが出来まして、10枚と11枚の2回路でも接続箱が不要な一般的に言われるマルチストリング方式のパワコンですから問題無いですよ。

書込番号:18230289

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:117件

2014/12/02 22:52(1年以上前)

湯〜迷人さん、返信ありがとうございます。
おかげさまで、ほぼ疑問は解消されました。
ただ、やはり気になるのは第一候補のパワコンJH-M0B2Pです。

JH-M0B2Pはググれば商品ページはヒットして閲覧できはしますが、シャープの公式太陽光関連ホームトップページのラインナップには既に記載がありません。
つまり、メーカーとしては在庫はもうないということなので、未使用で数年使われていなかった可能性もあるのかな?(販売店の不良在庫なのか?)なんて思ったりもしています。

製造日がいつか?によるのでしょうが、大丈夫でしょうか?

書込番号:18231618

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/02 23:00(1年以上前)

>JH-M0B2Pはググれば商品ページはヒットして閲覧できはしますが、シャープの公式太陽光関連ホームトップページのラインナップには既に記載がありません。

こちらのパワコンは既に製造はしておらず、シャープのHPから落ちていまして販売店等の未使用在庫品のみの様ですよ。

書込番号:18231658

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:117件

2014/12/03 08:59(1年以上前)

何度も質問してすみません。

仮に第一候補で行く場合、湯〜迷人さんならパワコンを有無を言わさず現行品のJH-40DD2PまたはJH-45DD3Pに変更してもらいますか?それとも、最初のお答えにあった通り差額しだいでしょうか?

差額しだいの場合、いくらくらいまでの差額だったら現行品に変更してもらい、いくら以上の差額があればJH-M0B2Pのままでいきますか?

湯〜迷人さんなら…と書いてはいますが、他の方のご意見やお考えがあればよろしくお願いします。

書込番号:18232480

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/03 09:08(1年以上前)

>最初のお答えにあった通り差額しだいでしょうか?

私でしたら新しい型のパワコンを選び差額が限り無く出ない様に交渉して契約に持ち込みます。

書込番号:18232498 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:117件

2014/12/04 04:54(1年以上前)

湯〜迷人さん
コメントありがとうございます。
見積もり詳細を確認して、現行モデルに変えてもらおうと思います。

それから、最初にいただいた回答で...

>M0B2Pは1回路当たり最大12枚迄のパネルを組むことが出来まして、10枚と11枚の2回路でも接続箱が不要な一般的に言われるマルチストリング方式のパワコンですから問題無いですよ。

とのことでしたが、シャープのマルチストリング方式パワコンでは接続枚数が少ない方の回路の昇圧によるロスは生じないのでしょうか?

ソーラーパートナーズのHP(下記URL)に昇圧をかけた回路の電力が10〜15%程度ロスすると記載されていて、単純計算で本来4.26kWの発電量のところが3.95kWとかに目減りするのではないかと気になっています。
http://www.solar-partners.jp/qa-17197.html

ここではマルチストリング方式のパワコンではなく、昇圧回路接続箱を利用した場合の記載なのかな?とも良いように理解しようとしましたが、もしシャープのマルチストリング方式のパワコンでも昇圧によるロスが生じるのであれば、パワコンを現行モデルかつ3回路のJH-45DD3Pにした方がいいのかな?なんて考えますが、いかがでしょうか?

書込番号:18235319

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/04 05:16(1年以上前)

おはようございます

>シャープのマルチストリング方式パワコンでは接続枚数が少ない方の回路の昇圧によるロスは生じないのでしょうか?

一般的に回路毎に電圧差が有る場合、パワコンに接続する前に接続箱と昇圧器を経由しますがマルチ型のパワコンはその機能が一体化されている為各機器間の送電ロス等が軽減されます。マルチ型とて全くロスが無い訳ではありますん(電圧差が有れば少なからず必ずロスは生じます)

他のパワコンに付きましては今の時間が時間だけに回答はご容赦下さい。

書込番号:18235334

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/12/04 05:54(1年以上前)

こちらはシャープのHPからのコピペですが・・・

電力ロスが少ないオールインワン構造
昇圧装置※1や接続箱※2の機能を内蔵しているのでこれらの追加設備は不要。電力が追加設備を経由する際の電力ロス*は発生しません。
※1
系統(ストリング)の太陽電池モジュールの枚数が異なっても一定電圧まで自動的に昇圧する機能。
※2
太陽電池の複数系統を1つの系統にまとめパワーコンディショナに入力させる機能。

一般的な値として、昇圧装置では2〜3%、接続箱では0.5%程度のロスが生じる場合があります。

こちらによりますと電力ロスは発生しないとありますけど、マルチストリング型のパソコンでも多少の昇圧ロスが生じると思い込んでいた私の認識が間違っていたのかもしれません。

45DD3Pに付きましては5〜10枚接続可能ですね。
第一候補を基準にした場合パワコン出力>モジュール出力の関係になり一見勿体無くも見えるのですが、屋根の向きが南向きですのでピークカットによるロスを余裕を持って塞ぐ意味合いからも有効かもしれませんね。

書込番号:18235359

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:117件

2014/12/04 09:11(1年以上前)

湯〜迷人さん
早朝に書き込んだ質問にもかかわらず、丁寧にお答えいただきありがとうございました。
設置条件的にはかなりいいものだろうと思いますので、抑制がかかったり昇圧ロスが発生するリスクを無くすよう、JH-45DD3Pに変更する方向で話を進めたいと思います。

本当にありがとうございました!!

書込番号:18235674

ナイスクチコミ!0