標準

毎日のように漏電遮断器が落ちます

2022/07/02 07:11(1年以上前)


給湯器 > 三菱電機 > エコキュート フルオートダブル追いだき 430L SRT-S435UZ

クチコミ投稿数:310件

ここ数日の猛暑になってから、本体についている漏電遮断器が落ちます。2日続けて昼間落ち、昨夜は深夜にも落ちました。
暑さと関係があるのでしょうか。

書込番号:24818293 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
YS-2さん
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:434件

2022/07/02 07:40(1年以上前)

暑さではなく、漏電してるからでしょ ? !

書込番号:24818324

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/07/02 08:08(1年以上前)

>YS-2さん に同意!

とは言え、漏電遮断器が家庭内配線の何処についているかにもよります。
通常は主漏電遮断器が有って下(回路の下流)に各個のブレーカがあります。このブレーカ部分に漏電遮断器を設けているんですか?

先ず漏電遮断器が落ちる理由が、””漏電””によるものか””過電流””によるものかを調べる必要があります。
””過電流””によるものならば下にぶら下がる個別のブレーカが先に落ちるはずです。
””漏電””で落ちるなら YS-2さん ご指摘の通りですので漏電個所の特定が必要です。

個別に漏電遮断器が有るなら解かり易いです。
(#^.^#)

書込番号:24818345

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/07/02 08:13(1年以上前)

失礼しました。
私エコキュートは個別に漏電遮断器を設けるのかは分かっていないため、家庭の主遮断機の外なら先ほどの【通常は主漏電遮断器が有って下(回路の下流)に各個のブレーカがあります。】は無視してください。
m(__)m

書込番号:24818351

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2022/07/02 08:32(1年以上前)

>hossiさん

トリップは 過電流ではなく
漏電ですか?


使用周囲温度は−10℃〜40℃としています。(ただし、24時間の平均値が35℃を超えないでください。)
一時的に40℃を超える環境となる場合には、負荷電流を低減すれば60℃まで使用可能です。


https://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/12691?category_id=724

http://www.mekatoro.net/digianaecatalog/nitto-sougou/book/nitto-sougou-P0833.pdf

書込番号:24818371

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:310件

2022/07/03 20:35(1年以上前)

皆さんありがとうございます。

>真空ポンプさん
漏電か過電流は、どう見分けたら良いのでしょうか。見分けられる方法があればお教えください。
ちなみに、落ちていたのは画像のものです。

書込番号:24820605 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2022/07/03 21:01(1年以上前)

>hossiさん
漏電時にはブレーカーのレバーが真ん中あたりで切れており

過電流時には下まで切れてるといった具合です

漏電時はいったんレバーを下まで押し下げて ONにする必要があります

ですので 下までレバーが下りて切れていたなら 過電流での遮断となります

過電流遮断機の遮断はバイメタルによるコイル引き外しなので

周囲温度が極端に高いと 定格より早く落ちてしまう可能性はあります。

書込番号:24820631

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:310件

2022/07/03 21:09(1年以上前)

>真空ポンプさん

ありがとうございます。
そんな機能があったんですね、驚きました。一番下まで下がっていたので、過電流ということですね。
原因はやはり、この暑さでしょうか。
今日は雲が厚く最高気温も30℃だったせいか落ちませんでした。

書込番号:24820640 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2022/07/03 21:21(1年以上前)

>hossiさん
ブレーカーの 定格は周囲温度40度での性能となりますので

ここ数日の気温上昇で 機械のを設置されてる場所の環境温度が

極端に高くなってたのかもしれませんね、

室外に設置する想定で作られてはいますが できれば風通しを良くできるなど

対策が出来ればよいのではないでしょうか。

書込番号:24820650

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/07/03 23:42(1年以上前)

飛び出していれば漏電。でなければ過電流

>真空ポンプさん
私三菱や富士の漏電遮断器は知っていますが、kyokutoの漏電遮断器は知りません。
kyokutoの漏電遮断器は””操作取って””の状態でトリップの過電流か漏電を確認するんですか?
初めて聞きます。

三菱等ではトリップ状態は中間地点でブラブラしていて、下段はあくまでも【切】【off】状態を示します。
これは《過電流》でも《漏電》でも同じで、操作取っては中間位置のブラブラ状態です。
では《過電流》《漏電》の判断はどこでするかと云えば、表示が搭載されています。その表示が飛び出していれば《漏電》、飛び出していないで操作取っ手が中間位置に落ちていれば《過電流》です。

もう一つ
漏電遮断器にしろ単なる遮断器(ブレーカー)にしろ家庭用はトリップ時に中間位置にならない機種があります。
私は三菱のメーカーに聞いたことがありまして、同じトリップ特性、同じサイズ、なのにどうして型式が異なる機種が存在するのか?

メーカーの返答は
『トリップ時は中間位置に操作取ってが落ちて、不用意に【入り、on】できないようにしています。【入り、on】するためには、一度操作取っ手を下げてリセット操作をする必要があります。これが本来の使用方法です。』
『しかしながら、一般家庭の場合は特にお年寄りとか奥様とか機械に弱い方は、このリセットする行為が分かりにくいのかできない方がいらしゃいます。難しいんです。』
『そこで主に一般家庭ではトリップすれば取ってを上げるだけで復旧すれば良い機種を作っています。』

先ほども記しましたようにkyokutoの漏電遮断器を私は知りません。
ですが腑に落ちない。電気にまつわる危険性の高いものに、安全重視の必要なものなのに、世の中に規格がバラバラな物があるんですか?

kyokutoの漏電遮断器をネットで調べてみたんですが、見つけることができませんでした。この部分について書いてあるホームページやpdfが有ればお教え願います。

因みに私は漏電表示は緑〇の部分ではと思っています。(写真お借りしました)
(*'ω'*)

書込番号:24820838

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2022/07/04 07:37(1年以上前)

>入院中のヒマ人さん

そうでしたか
勉強不足でした

漏電表示ボタンの無いブレーカーは
トリップレバーの位置で過電流か否かの判断する
ものだと思いこんでいました 反省ですな。(TT)

>hossiさん
私の思い込みで 誤った情報を書き込んでしまい
申し訳ありません。

本体漏電の可能性もある有るので
一度 ブレーカーのテストボタンを押して 漏電動作の確認
をされてみてください。

書込番号:24821017

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:233件

2022/07/04 19:15(1年以上前)

>hossiさん

本日 現場の開閉器のテストボタン押してみました(笑

テストボタンのみありで 漏電表示インジケーターが無いタイプは

テストボタンを押すと 一番下までトリップしました、

もう一つの 漏電インジケーターありのタイプは

テストボタン押すと 中間でトリップして 再投入には

一旦 下まで押し下げて 投入する必要がありました

やはり 私の思い込みで レバーの位置を誤認しておりました

すみません(汗


ただ 今回のhossiさん場合は やはり周囲温度が高かったことが原因だと思います

実際に漏電しているなら 気温に関係なくトリップすると思いますので

また 気温が高い日に落ちるようなら 一度販売店に連絡して点検してもらうのが

良いかもです。

書込番号:24821784

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/07/04 21:43(1年以上前)

スレ主殿
本日もkyokutou 漏電遮断器 KD-L2123SC を検索してみましたが簡単なものしか分りませんでした。
https://www.kyokuto-elec.co.jp/?spec=kd-ls2123#prettyPhoto

比較してみて、私が緑〇した部分は漏電表示ではないですね!収納箱の形状からも端すぎますね。(なんの〇だろう?)

実設置場所の状況が分からないので、何とも言えません。
使用周囲温度 -10〜40℃ ながら、周囲温度が50℃になったからといって即故障になるわけでもありません。
また漏電によるものか過電流によるものかも分かりません。こういう時は表示機能が欲しい。

>2日続けて昼間落ち、昨夜は深夜にも落ちました。
昼間だけなら熱によるものとも考えられますが、深夜にも落ちたなら漏電遮断器の故障だけではないかも知れないし、漏電遮断器の故障では無い案件も生じます。

一度設置工事業者に診てもらって、原因不明ならば漏電遮断器を交換してもらうのも手です。
ついでに、漏電遮断器が日光で温度上昇する様なら、対策しましょう。

(*^▽^*)

書込番号:24821979

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/07/04 21:47(1年以上前)

スレ主殿
失礼しました。良く読んでなかったです。
<m(__)m>
漏電遮断器は本体に付いているんですね。本体の設置場所によっては温度対策が難しいですね。
設置業者とご相談ください。
(#^.^#)

書込番号:24821985

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:310件

2022/07/04 22:45(1年以上前)

お二人ともありがとうございます。
漏電遮断器のテストボタンを押してみたところ、中間ではなく下までレバーがおりて、上に戻して復旧させるタイプでした。これだと、漏電なのか過電流なのか見極められないということですね。

もう少し様子をみて、メーカーのサポートに連絡してみます。私の考える原因(熱)であれば、今週は落ちないはず・・・

書込番号:24822074 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ24

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

追い焚き配管の交換について

2022/06/07 20:56(1年以上前)


給湯器 > パナソニック > エコキュート NSシリーズ フルオート 370L HE-NS37KQS

クチコミ投稿数:81件

新築時に設置したエコキュートを、経年を考えて交換を検討するため見積もりを数社に依頼しています。
追い焚き配管(床下)の交換を、した方が良いという業者と既存のものを洗浄した上使う(ー希望するなら交換するー)という業者がいます。

既に交換された方、皆様はどうしておられますか?

本体を新しくするのだから10年以上使った配管も新しくするのが当たり前と思っていたのですが、そういうわけでもない...ということでしょうか。
「洗浄」再利用だと単純に考えてあともう10何年か使うことになるわけですが、追い焚き用の配管とは30年くらい耐久性がある物なのでしょうか。

また、交換する場合、どんな配管にするかは業者の判断になるのでしょうか。ペアホース15Aは、標準的な追い焚き配管ですか?
素人ながら、ある程度は理解したいと思ってこちらで質問した次第です。

よろしくお願いいたします。

書込番号:24782732 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!7


返信する
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2022/06/08 01:36(1年以上前)

多分、新築で配管付けて10何年とかだと配管の材質にもよりますが。
10何年前の築の家なら非金属の配管を使っていて一概に言えない
ですが。30、40年持つ配管使っている事多いのでそういう
配管なら洗浄でいける可能性もありますよね。
1つだけ言える事は配管交換は家の構造によってはかなり高額
ですよね。良く考えてやった方が良いです。
配管の耐久性とか家建てた会社どういう配管使用しているか
確かめた方が良いです。それと余計な事ですが。
高圧型(標準圧型)エコキュートで今まで使われて良かったんですよね。
今まで例えば2ヶ所でキッチンとバスで同時に使って
水圧落ちて不便とおもう事があったらパワフル高圧型か
日立の水道直圧型にした方がよいです。水圧高いので
2ヶ所とか複数箇所で同時にお湯使っても水圧落ちにくいんで。

書込番号:24783021

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2022/06/08 20:26(1年以上前)

追い焚き交換配管、其の物は、15Aとか太めの方がお湯張りの時に水圧が掛かりにくいし良いと思います。
10Aとか細いと鉄砲水みたいに噴き出すので。
私もエコキュートは昨年秋に新築から16年で壊れて新しいのを導入しましたが。
配管も換えず問題なくパワフル高圧でも問題なくリプレイスしました。
住宅建てた会社に直接調べて配管とかは非金属で定格で50年とか
調べてクリアして問題なく使えています。例えば地域の水質とか個々の環境で配管凄く汚れてるとか?
配管に破損があるとか耐用年数超えでない限り、洗浄で良いと思いますよ。
但し、現在の配管は、材質とかにより対応年数はピンキリなので現状の配管の種類と対応年数
を建設した会社に聞いて調べて把握して検討した方が良いですよ。

書込番号:24784004

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:81件

2022/06/09 13:59(1年以上前)

>グリーンビーンズ5.0さん

回答ありがとうございます。

洗浄でも良い、ということなのですね...。
そして現在の配管との比較を考えた方が良いのですね。
調べてみて、耐用年数などからも考慮したいと思います。
15Aというのは普通に使われている太さなのですね。
見せてもらったところ、柔らかい感じのペアチューブで最近の新築にはみなこれを使う、とのことでした。

今のエコキュート自体は一般タイプで、これまで水圧に関しては問題なく使用してきました。
日立製で、設置後13、4年くらいの間に何度かエラー表示その他があり、メーカーに調整や部品交換など何度かしてもらいました。設置当時エコキュートはまだ新しい家電(?)で、耐用年数10年位?などと言われてきましたが、そろそろ...と考慮している次第です。
まだ壊れてはいないので、もう少し勉強してみます。
ありがとうございました!

書込番号:24784893 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2022/06/09 14:20(1年以上前)

現在の配管が非金属で対応年数が30、40年の配管又は50年、60年の定格寿命の配管で
劣化、破損が見られないなら洗浄して後は三菱電機のエコキュートの様な配管バブル洗浄
とキラリユキープが付いている機種を選び配管の汚れを抑制させるとかですよね。
それでも時期が来たら配管洗浄とかは必要だと思いますが、抑制はできるので良いと思います。
但し、気になるのはPanasonic選ぶ時点でソーラーシステムとの併用か4本足の耐震性能で
考えているのかなというのが頭に浮かびましたのでそこら辺は三菱電機の方は無線LANユニット
が別売で別体なので一長一短です。後は高圧型とパワフル高圧型がありパワフル高圧型は
水圧が1.6から1.8倍で2箇所で同時給湯、例えば浴室とキッチンで片方食器洗い、片方シャワー
が重なるとメーカーによってはシャワーの方の水圧が弱くなるのです。パワフル高圧型だと影響
が無いのです。日立の水道直圧は水栓の給湯はタンクのお湯を使わないで水道水を直に熱交換器
で温めているのでタンクのお湯は浴槽の湯張り、足し湯と熱交換器に熱を貯める為につかうので
水圧も水道圧のままでお湯で野菜洗ったり、飲めます。ソーラー併用の場合はこちらも無線ユニット
別売で別体です。UVLED照射による浴槽のお湯除菌機能が付いて居ます、
(三菱電機のキラリユキープに似た機能です。)水道直圧とパワフル高圧は一般的
な大きさ浴槽なら各メーカーテストでは10何分で湯張りと20何分かかる高圧型(標準圧型)
より早いです。これも余談ですが。私は今回は浴槽のウルトラファインバブルユニット
付けてその前に色々調べてわかったんですが。今女性に人気のシャワーヘッドで簡単に
ウルトラファインバブルというのありますよね。あれもほとんどが高圧型では
水圧が足りず発生しないという問題が起きているんですよ。あれは最低パワフル高圧
で水道直圧がベストなんですよ。低水圧のシャワーヘッドもありますが。種類少ないし
水圧が少ない分ヘッドの根元から空気の吸入が必要で穴を塞ぐと故障するので
良くあるシャワーでウルトラファインバブル、マイクロバブルのお湯を浴槽に入れて貯める
のは不可だったりするんですよね。だから全て総合的に何を重視するかですよね。



書込番号:24784920

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:219件

2022/06/09 14:31(1年以上前)

以前日立だったんですか?それ故障とかされたんですね。
私は以前は三菱電機で何回かヒートポンプユニットの交換
があり週末に壊れると土日祝祭日が休みでその分修理が先
になったので今回はダイキン工業のパワフル高圧型を導入したんですよ。
ダイキンだとサービスが土日とかでも動いている様なのでです。

書込番号:24784929

Goodアンサーナイスクチコミ!4


クチコミ投稿数:81件

2022/06/13 17:37(1年以上前)

>グリーンビーンズ5.0さん
何度もご意見くださりありがとうございました。
三菱、いいですね!

さて、エコキュートの交換経験者や工事業者の方のご意見をもっと頂戴したかったのですが、
追い焚き配管の交換や洗浄について関心が薄いのか、回答がなく時間がたったので閉じます。

配管についてだけでなく、家への引き込み(交換)後の家の土台に空いた穴のふさぎ方、等も関心ありました。
タンクの裏側とはいえ、すき間から雨水や虫の入り込み等気になるので・・・
エアコン用の穴ふさぎパテで外側から?床下側から?するのか、床下側から何かでふさいで外側にシーリングとかするのか・・・
みなさん全部を工事業者にお任せなのでしょうかね。

書込番号:24791683

ナイスクチコミ!5




ナイスクチコミ9

返信0

お気に入りに追加

標準

給湯器 > 日立 > エコキュート ナイアガラ出湯 フルオート 標準タンク BHP-F37TD

クチコミ投稿数:6件

雨でも曇りでも関係なしで炊き上げが入ります。

この天気予報で雨でも曇りでも翌日設定時間で炊き上げします。

日立エコキュートアプリで太陽光発電利用を使っている方に教えてもらいたいのですが
この機種を購入して日立エコキュートアプリからリモコン設定の太陽光発電利用設定から天気連動で利用時間も設定してあるのですが雨でも曇りでも設定した時間で炊き上げが始まります。

この天気予報連動機能を使用している方がいたら天気の内容で連動しているのか教え欲しいです

書込番号:24750292

ナイスクチコミ!9




ナイスクチコミ5

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

室外機から耳障りで大き目の音がでる

2022/04/28 08:34(1年以上前)


給湯器 > 三菱電機 > エコキュート 給湯専用 370L SRT-N375

スレ主 Norider-Kさん
クチコミ投稿数:12件 エコキュート 給湯専用 370L SRT-N375のオーナーエコキュート 給湯専用 370L SRT-N375の満足度2

再生する音と画像は別々に録音撮影し、合成しました。

その他
音と画像は別々に録音撮影し、合成しました。

先週、エコキュートを交換しまた。入れ替えた方のエコキュートですが、室外機のコンプレッサ音が気になります。
交換前のものは、ファンの風切り音方が大きいくらいで、コンプレッサ音は大型冷蔵庫位で良好でした。
入れ替えた方は、室外機から耳障りで大きな音がします。
言葉で説明しにくいので音を添付します。
※メーカーに調べてもらいましたが、異常なしでした。
※周囲環境への影響や寿命が心配です。
☆コンプレッサに詳しい方、アドバイスお願いします!

書込番号:24720991

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:1505件Goodアンサー獲得:284件

2022/04/28 09:41(1年以上前)

構造上音がするのは仕方がないのですが、確かに少し大きいような気がしますね
ただ、鳥の鳴き声と比較するとそうでもないような気もしないような。

仕様書では38/43dbとなっています。
ほかのエアコン等と比べて音が大きいのを言いましょう
もちろんエアコンの仕様書も確認してくださいね
携帯の簡易騒音計などで測ってみるのもいいでしょう

参考になれば幸いです

書込番号:24721049

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 Norider-Kさん
クチコミ投稿数:12件 エコキュート 給湯専用 370L SRT-N375のオーナーエコキュート 給湯専用 370L SRT-N375の満足度2

2022/04/28 10:40(1年以上前)

早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

書込番号:24721121 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 Norider-Kさん
クチコミ投稿数:12件 エコキュート 給湯専用 370L SRT-N375のオーナーエコキュート 給湯専用 370L SRT-N375の満足度2

2022/05/02 11:05(1年以上前)

再生する防音材をコンプレッサ室の仕切りに2枚重ねで貼り付けました。

その他
防音材をコンプレッサ室の仕切りに2枚重ねで貼り付けました。

先日はありがとうございました。
自力改善しましたので、報告します。
※耳障りなコンプレッサの機械音が小さくなり良好です。

書込番号:24727551

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ5

返信3

お気に入りに追加

解決済
標準

電磁給湯弁 質問です。

2022/04/26 16:42(1年以上前)


給湯器 > パナソニック > エコキュート Hシリーズ 薄型フルオート 370L HE-H37KQS

質問があります。15年前にHE-37W3Qを購入しました。
先週、電磁給湯弁の故障らしく、水が出っぱなしになりました。メーカー廃盤品でした。電磁給湯弁の型番、もしくは、他メーカーでも、互換性の商品分かれば、教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

書込番号:24718769 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16091件Goodアンサー獲得:1315件

2022/04/27 09:15(1年以上前)

どこから出っ放し?
エラー出ていますか?
H54なら702ZAの三方弁ですけどね。
ネットで新品は無いようです、確認してみて下さい。
中古はヤフオク等で。
同一メーカーなら互換品も有ると思いますが他のメーカーだと基本動作が同じでも微妙に違うとか?特にピンアサインの違い、理解しないと危険です。
プログ等で同じエラーで三方弁の取り替えが修理が有りますが部品番号載せて無い…
意味ないです…
業者だからそれも有り?ですけどね。
新品部品での修理に拘るのなら修理依頼ですね。
メーカーより経験豊富な身近な業者さんですけど。
メーカーは製造年からして問答無用で修理不可能と言うと思います。

書込番号:24719710 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:9件

2022/04/27 11:06(1年以上前)

返信ありがとうございます。エラーコードは出てません。
お風呂の冷水が止まらない状態です。本体の給水バルブを閉めてるので、とりあえず止まってます。オール電化なので、食洗機も使えない状態です。お湯が出ません。メーカーに話したら、電磁給湯弁の異常と言われましたが、違いますかね?

書込番号:24719840 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:9件

2022/04/28 07:29(1年以上前)

エラーの原因が電磁給湯弁があってるか。
誰か教えて下さい。

書込番号:24720943 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ3

返信3

お気に入りに追加

標準

湯切れがひどい 貯湯温度を上げたい

2022/02/28 21:58(1年以上前)


給湯器 > パナソニック > エコキュート Jシリーズ フルオート 460L HE-J46KQS

クチコミ投稿数:56件

コロナのエコキュートが壊れたのでパナソニックのエコキュートに交換しました。
コロナは深夜沸き増しのみで貯湯温度を高めにすることができましたが、パナソニックのこの機種はおまかせとおまかせエコしかありません。
毎日風呂にお湯はりをした時点でお湯はほとんどなくなってしまいます。
コロナのように貯湯温度を高めに変更するやり方や裏コマンドをご存じの方がいらっしゃれば教えていただけますか。
よろしくお願いします。

書込番号:24626309

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件

2022/03/01 08:02(1年以上前)

メーカーにはお聞きになりましたか?
メーカーでは答えが無かったんでしょうか?

メーカーで答えが出なければ難しいんじゃ無いでしょうか。
(*^_^*)

書込番号:24626745

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1547件Goodアンサー獲得:232件

2022/03/01 20:59(1年以上前)

>雪だるまるまんさん

メニューのその他に定量沸き上げ設定があります。
これをすると460L全量沸き上げします。

消費電力は上がりますし、外気温によっては全量沸き上げは厳しい時もあります。

書込番号:24627685 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16091件Goodアンサー獲得:1315件

2022/03/02 09:22(1年以上前)

毎日風呂にお湯はりをした時点でお湯はほとんどなくなってしまいます。

大きなお風呂ですね。

容量不足かも知れないですね。
もう一台増設も有りかな。

書込番号:24628284 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2