ここ数日の猛暑になってから、本体についている漏電遮断器が落ちます。2日続けて昼間落ち、昨夜は深夜にも落ちました。
暑さと関係があるのでしょうか。
書込番号:24818293 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>YS-2さん に同意!
とは言え、漏電遮断器が家庭内配線の何処についているかにもよります。
通常は主漏電遮断器が有って下(回路の下流)に各個のブレーカがあります。このブレーカ部分に漏電遮断器を設けているんですか?
先ず漏電遮断器が落ちる理由が、””漏電””によるものか””過電流””によるものかを調べる必要があります。
””過電流””によるものならば下にぶら下がる個別のブレーカが先に落ちるはずです。
””漏電””で落ちるなら YS-2さん ご指摘の通りですので漏電個所の特定が必要です。
個別に漏電遮断器が有るなら解かり易いです。
(#^.^#)
書込番号:24818345
1点
失礼しました。
私エコキュートは個別に漏電遮断器を設けるのかは分かっていないため、家庭の主遮断機の外なら先ほどの【通常は主漏電遮断器が有って下(回路の下流)に各個のブレーカがあります。】は無視してください。
m(__)m
書込番号:24818351
0点
>hossiさん
トリップは 過電流ではなく
漏電ですか?
使用周囲温度は−10℃〜40℃としています。(ただし、24時間の平均値が35℃を超えないでください。)
一時的に40℃を超える環境となる場合には、負荷電流を低減すれば60℃まで使用可能です。
https://fa-faq.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/12691?category_id=724
http://www.mekatoro.net/digianaecatalog/nitto-sougou/book/nitto-sougou-P0833.pdf
書込番号:24818371
0点
皆さんありがとうございます。
>真空ポンプさん
漏電か過電流は、どう見分けたら良いのでしょうか。見分けられる方法があればお教えください。
ちなみに、落ちていたのは画像のものです。
書込番号:24820605 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hossiさん
漏電時にはブレーカーのレバーが真ん中あたりで切れており
過電流時には下まで切れてるといった具合です
漏電時はいったんレバーを下まで押し下げて ONにする必要があります
ですので 下までレバーが下りて切れていたなら 過電流での遮断となります
過電流遮断機の遮断はバイメタルによるコイル引き外しなので
周囲温度が極端に高いと 定格より早く落ちてしまう可能性はあります。
書込番号:24820631
1点
>真空ポンプさん
ありがとうございます。
そんな機能があったんですね、驚きました。一番下まで下がっていたので、過電流ということですね。
原因はやはり、この暑さでしょうか。
今日は雲が厚く最高気温も30℃だったせいか落ちませんでした。
書込番号:24820640 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>hossiさん
ブレーカーの 定格は周囲温度40度での性能となりますので
ここ数日の気温上昇で 機械のを設置されてる場所の環境温度が
極端に高くなってたのかもしれませんね、
室外に設置する想定で作られてはいますが できれば風通しを良くできるなど
対策が出来ればよいのではないでしょうか。
書込番号:24820650
0点
>真空ポンプさん
私三菱や富士の漏電遮断器は知っていますが、kyokutoの漏電遮断器は知りません。
kyokutoの漏電遮断器は””操作取って””の状態でトリップの過電流か漏電を確認するんですか?
初めて聞きます。
三菱等ではトリップ状態は中間地点でブラブラしていて、下段はあくまでも【切】【off】状態を示します。
これは《過電流》でも《漏電》でも同じで、操作取っては中間位置のブラブラ状態です。
では《過電流》《漏電》の判断はどこでするかと云えば、表示が搭載されています。その表示が飛び出していれば《漏電》、飛び出していないで操作取っ手が中間位置に落ちていれば《過電流》です。
もう一つ
漏電遮断器にしろ単なる遮断器(ブレーカー)にしろ家庭用はトリップ時に中間位置にならない機種があります。
私は三菱のメーカーに聞いたことがありまして、同じトリップ特性、同じサイズ、なのにどうして型式が異なる機種が存在するのか?
メーカーの返答は
『トリップ時は中間位置に操作取ってが落ちて、不用意に【入り、on】できないようにしています。【入り、on】するためには、一度操作取っ手を下げてリセット操作をする必要があります。これが本来の使用方法です。』
『しかしながら、一般家庭の場合は特にお年寄りとか奥様とか機械に弱い方は、このリセットする行為が分かりにくいのかできない方がいらしゃいます。難しいんです。』
『そこで主に一般家庭ではトリップすれば取ってを上げるだけで復旧すれば良い機種を作っています。』
先ほども記しましたようにkyokutoの漏電遮断器を私は知りません。
ですが腑に落ちない。電気にまつわる危険性の高いものに、安全重視の必要なものなのに、世の中に規格がバラバラな物があるんですか?
kyokutoの漏電遮断器をネットで調べてみたんですが、見つけることができませんでした。この部分について書いてあるホームページやpdfが有ればお教え願います。
因みに私は漏電表示は緑〇の部分ではと思っています。(写真お借りしました)
(*'ω'*)
書込番号:24820838
0点
>入院中のヒマ人さん
そうでしたか
勉強不足でした
漏電表示ボタンの無いブレーカーは
トリップレバーの位置で過電流か否かの判断する
ものだと思いこんでいました 反省ですな。(TT)
>hossiさん
私の思い込みで 誤った情報を書き込んでしまい
申し訳ありません。
本体漏電の可能性もある有るので
一度 ブレーカーのテストボタンを押して 漏電動作の確認
をされてみてください。
書込番号:24821017
0点
>hossiさん
本日 現場の開閉器のテストボタン押してみました(笑
テストボタンのみありで 漏電表示インジケーターが無いタイプは
テストボタンを押すと 一番下までトリップしました、
もう一つの 漏電インジケーターありのタイプは
テストボタン押すと 中間でトリップして 再投入には
一旦 下まで押し下げて 投入する必要がありました
やはり 私の思い込みで レバーの位置を誤認しておりました
すみません(汗
ただ 今回のhossiさん場合は やはり周囲温度が高かったことが原因だと思います
実際に漏電しているなら 気温に関係なくトリップすると思いますので
また 気温が高い日に落ちるようなら 一度販売店に連絡して点検してもらうのが
良いかもです。
書込番号:24821784
0点
スレ主殿
本日もkyokutou 漏電遮断器 KD-L2123SC を検索してみましたが簡単なものしか分りませんでした。
https://www.kyokuto-elec.co.jp/?spec=kd-ls2123#prettyPhoto
比較してみて、私が緑〇した部分は漏電表示ではないですね!収納箱の形状からも端すぎますね。(なんの〇だろう?)
実設置場所の状況が分からないので、何とも言えません。
使用周囲温度 -10〜40℃ ながら、周囲温度が50℃になったからといって即故障になるわけでもありません。
また漏電によるものか過電流によるものかも分かりません。こういう時は表示機能が欲しい。
>2日続けて昼間落ち、昨夜は深夜にも落ちました。
昼間だけなら熱によるものとも考えられますが、深夜にも落ちたなら漏電遮断器の故障だけではないかも知れないし、漏電遮断器の故障では無い案件も生じます。
一度設置工事業者に診てもらって、原因不明ならば漏電遮断器を交換してもらうのも手です。
ついでに、漏電遮断器が日光で温度上昇する様なら、対策しましょう。
(*^▽^*)
書込番号:24821979
0点
スレ主殿
失礼しました。良く読んでなかったです。
<m(__)m>
漏電遮断器は本体に付いているんですね。本体の設置場所によっては温度対策が難しいですね。
設置業者とご相談ください。
(#^.^#)
書込番号:24821985
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > エコキュート フルオートダブル追いだき 430L SRT-S435UZ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2022/07/04 18:22:19 | |
| 14 | 2022/07/04 22:45:49 | |
| 3 | 2023/03/12 17:13:27 | |
| 5 | 2022/07/05 10:00:33 | |
| 5 | 2020/12/15 13:04:39 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(住宅設備・リフォーム)
給湯器
(最近3年以内の発売・登録)