給湯器すべて クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

給湯器 のクチコミ掲示板

(1320件)
RSS

このページのスレッド一覧(全314スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「給湯器」のクチコミ掲示板に
給湯器を新規書き込み給湯器をヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ2

返信4

お気に入りに追加

標準

給湯器

スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:16件

東京ガス地域でパナ製エネファーム購入から10年経過しまして、点検後にどうするか悩んでいます
・床暖、浴室乾燥機あり
・太陽光パネルなし
・家族は大人三人

東京ガスの下請けはやたらとアイシン製のを進めてくるのですが、お湯を沸かすついでに発電じゃなくて常時発電となることのメリットがよくわからないのです
ガスで発電の方が送電線経由より安くなるものなのですかね?
そこまでメリットがないならエコジョーズにしてもいいのかと思うのですが、他に考えるポイントはあるでしょうか

書込番号:26469901 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1620件Goodアンサー獲得:232件

2026/05/08 22:20

エネファームは200万円位しますよね。700Wくらいの発電ですよね。
10年に1回200万円は大きいですよね。あと少し出せば太陽光発電とか
他も検討の余地がありそうな感じがします。
もしも、給湯器だけという事であればエコジョーズも良いですが。
戸建てですよね。後は床暖も、浴室乾燥機もガス何ですよね。
後はハイブリッド給湯器が電気のヒートポンプとガスの良いとこどり
で良いと思います。但し60万円位して最大12万円の補助金があります。

エコワン
https://rinnai.jp/ecoone/

書込番号:26470415

ナイスクチコミ!1


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:16件

2026/05/09 07:01

ありがとうございます
はい、戸建てで都市ガスです

エコジョーズとエコワンの比較検討してみます
三人家族ですが床暖結構使うので、エコワンもありかと思いました

太陽光についてもメリットは大きそうですがいくらかかるのかがわかりにくいので調べてみます
ありがとうございます

書込番号:26470575 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2026/05/09 10:07

エネファームは一時期注目されてましたが、熱と電気を適度に消費しないと効率が悪そうで私は選択しませんでしたが、元は取れたのでしょうか?

床暖の熱源が必要でランニングコストを気にするのであれば、太陽熱利用温水システムという方法もあります
個人的に電気部分が少ない分故障しにくいかなと思います
https://www.purpose.co.jp/home/solar/solarju_solamo/

書込番号:26470672 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


スレ主 kitajunさん
クチコミ投稿数:16件

2026/05/23 10:39

ありがとうございます
確かに電気部分がない機器は故障の原因が少ないと言うことで、検討対象にしたいと思います

これまで使ってたエネファームに関しては、新築でついていたもので、あまり回収は意識してませんでした
ただガス代も割引のテーブルになるし、電気代はかなり少なくなったので、損したという気持ちはそんなに無いです

書込番号:26480644 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信3

お気に入りに追加

標準

お湯がぬるい!

2026/04/29 08:43


給湯器 > パナソニック > エコキュート Jシリーズ 給湯専用 370L HE-J37KZS

クチコミ投稿数:7件

昨年10月からエコキュートのお湯がぬるくなった。設置した電気屋さんで混合弁を交換した。一時的に直ったように感じたが、実際直っていなかった。その後、電気屋さんからPanasonic修理を呼んで同じ箇所の混合弁を交換したが変化無し。更に基盤を交換したがこれも変わらず、お湯がぬるい現象は変わっていない。Panasonic修理もお手上げなので、手の施すようが無い。次は別のメーカーにすると決めました。
設定は、おまかせ 60℃です。
症状は、湯船にお湯を張ってからの後のお湯の温度がぬるいです。(サーモスタット混合水栓の温度設定ダイヤルをお湯だけにしても、ぬるいです。お湯の出る蛇口全て同じくぬるい)お湯張り後、沸き増しを使っていますが、変わりません。温かい季節は良いのですが、冬が心配です。
同じ様な症状のでている方はいないでしょうか。かなり、メンタルがヤバいです。

書込番号:26463862

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1620件Goodアンサー獲得:232件

2026/04/30 09:50

Gシャリオさん

制御基盤も問題ない、ヒートポンプユニットの沸き上げ温度は低い訳でもないんですよね。
サーモスタットスタト水栓も正常なんですよね。他の台所、洗面のお湯もぬるいのですね?
Panasonicのサービスが来ているのならかくにんされていますよね。
本当に難しいトラブルですね。

最悪買い換えるとしたら給湯専用の他社となると
ダイキン 標準圧210Kpa 370L EQN37ZV
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/lineup/raku/03
ダイキン 高圧型330Kpa 370L EQA37ZV
https://www.ac.daikin.co.jp/sumai/alldenka/ecocute/lineup/raku/01

三菱電機 標準圧180Kpa 370LSRT-N377
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ecocute/product/v/index.html

コロナ標準圧170Kpa 370L CHP37NZ1
https://www.corona.co.jp/eco/standard/lineup.html#37nz1

書込番号:26464557

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2026/04/30 13:34

ご意見ありがとうございます。サーモスタット水栓全て逆止弁を新品に変えてあります。(パナスニック修理より水道水からお湯の配管に逆流も有るかもと言われたので)それでも、ぬるい現象は有ります。エコキュートのメンテモニター10番の中間/出湯温度を確認すると、沸かす温度設定のと同じ60℃となっています。(1日の使い始め)
モニター30番  残湯0/1温度    77/77
モニター31番  残湯2/3温度    76/62
モニター32番  残湯4/給水温度  61
を見ると、タンク内の下層に行くにしたがって温度が下がっています。外気温度でこれらの温度は変化すると思います。沸かす能力が下がっているように感じています。(これが普通なのか判断材料を持っていません)
メーカーや電気屋さんの懸念項目は出来うる限り潰すたつもりです。
今後は、水栓を一つずつお湯側の止水栓を止めた時、どうなるのか確認してから考えたいと思います。
今のエコキュートは4年しか経っていないので、新しいものに変えるのは厳しいです。

書込番号:26464686

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:2件

2026/05/01 13:07

>Gシャリオさん

うちは給湯専用ではないので参考にならないかもですが、
同じく4年ほど前のパナの機種、おまかせ節約55度設定ですが、
朝の残湯温度は、61/61/61/57/30みたいな並びです。

見た感じ、少なくとも沸き上げに問題はないんじゃないかという気がします。

ちなみに給湯専用だとすると、
お湯張りの温度設定と、シャワー等の給湯の温度設定が
それぞれ独立してないと思ってるのですが、
お湯張りも60度設定で混合栓で40度近辺にしている、
お湯がたまったら手動で止めている、ということですよね。

なんだろうなあ。

とここまで書いたけども、本当にここの機種
給湯専用 370L HE-J37KZS
なのでしょうかね。

書込番号:26465412 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信5

お気に入りに追加

解決済
標準

設定温度について

2026/03/09 13:17(2ヶ月以上前)


給湯器 > ノーリツ > エコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]

クチコミ投稿数:31件 エコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]のオーナーエコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]の満足度3

購入して半年になり一冬を過ごしました。
リモコンでは設定温度は48度にしていますが、
お湯張りや追い炊き時の体感温度が43〜44度なのです。
ここで専門の方にお伺いしたいのは、
サーもスタット関係の部品を交換すれば温度は上がるのでしょうか。
又はどの様な対処をすればいいのかお尋ねします。

書込番号:26429554

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:6211件Goodアンサー獲得:918件

2026/03/09 14:11(2ヶ月以上前)

電気でお湯を沸かすならまだしも、ガス湯沸かし器でならば、そんなものではないでしょうか

電気でお湯を沸かすにしても、深夜から未明で安い電力でタンクのお湯を沸かして、溜めて使うくらいではないかと思います

家に両方あって、ガス湯沸かし器は一度単位で水温を指定できるけれど、正確な温度は期待していません

夏と冬でも同じ指定水温でも体感温度は違います

ガスの火力は大き過ぎて水道で流れる量は少な過ぎる
細かな制御は難しいと思います
開栓量でも違います

大きなタンクで工夫して沸かすなら、少しくらいはコントロールできるかもしれませんが、費用とスペースは経済的ではなくなるでしょう

書込番号:26429584 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2026/03/09 14:24(2ヶ月以上前)

一般的に言えば、配管経路で冷えるので仕方ないです
給湯器を最高温度に設定して、サーモ付水栓を使うのが理想ですが

書込番号:26429590 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31件 エコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]のオーナーエコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]の満足度3

2026/03/10 09:26(2ヶ月以上前)

ぶうぶうぶう。でも人間です さんコメントありがとうございます。
言ってらっしゃる通り夏と冬では水道水の温度も変わってくると思いますが、
過去の給湯器では46度設定で希望の温度で湧いていました。
エコか何だか分かりませんが、
廃熱使用の付属品が付いただけで希望の設定にならないとは、
会社側は製品の完成検査は眼くら印なのでしょうね。
これから約十数年使用すると思いますが諦めて使用するしかないですね。
有難うございました。

書込番号:26430076

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31件 エコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]のオーナーエコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]の満足度3

2026/03/10 09:38(2ヶ月以上前)

mokochin さんコメントありがとうございます。
前機種の給湯器置き場にそのまま置き換えて設置しましたが、
前機種では設定温度まで沸かしてくれていました。
この機種にしてから温度が上がらずリモコンの最高温度48度まで上げたのですが、
結果は変わらず43〜44度までです。
前の機種では46度設定で好みの湯温に沸いていました。
機械代が高騰して買い替える事も出来ず、
後数十年使用しますが諦めて使用するしかないみたいですね。
有難うございました。

書込番号:26430082

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31件 エコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]のオーナーエコジョーズ オート GT-C2072SAR-1 BL 20A 20号 [LPガス]の満足度3

2026/03/20 12:10(2ヶ月以上前)

温度設定について解決しましたので、
何方か同じような状況になられた時は参考にされてください。
最終的にはノーリツさんのメンテナス支店に電話をして、
内容等を伝えたら家に来て点検調整をしてもらいました。
本体の基盤等の温度調整をしてもらったら、
お湯張りや追い焚きなどが設定温度まで沸くようになりました。
約半年間悩んでおりましたが無事満足して湯船に浸かれるようになりました。
ガス給湯器を購入されて設定温度まで上がらない時などは、
メンテナンスに電話されれることをお勧めすめします。

書込番号:26436869

ナイスクチコミ!2




ナイスクチコミ2

返信7

お気に入りに追加

標準

タンク内のお湯が逆流します!!

2025/12/26 17:52(4ヶ月以上前)


給湯器 > 三菱電機 > 給湯専用 150L SRG-151G-R

スレ主 T28.comさん
クチコミ投稿数:3件 給湯専用 150L SRG-151G-Rのオーナー給湯専用 150L SRG-151G-Rの満足度1

SRC-1518Rの減圧弁不良で後継機のSRG-151G-Rに交換したのですが、水道の止水栓を閉めても水栓の水の方からタンク内のお湯が逆流します。(温水器内のシャワー水栓の配管で水を室内に分岐)
水栓(洗面所やキッチン等)の修理するのにお湯が逆流して修理出来ないという状態です。

書込番号:26374296

ナイスクチコミ!0


返信する
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16625件Goodアンサー獲得:1360件

2025/12/26 20:30(4ヶ月以上前)

給湯器内を空にすれば大丈夫だと思います。

書込番号:26374391 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2025/12/26 20:44(4ヶ月以上前)

同じ内容で書き込んでいたの消されました? リコールとか、メーカー非難すること書いていたから?

止水栓は付いていないんですか?
https://suido-hikaku.com/column/curb-cock/

付いていないなら、批難するのはこの機器じゃなくて、配管設備を施工したところだと思いますが

書込番号:26374405

ナイスクチコミ!0


スレ主 T28.comさん
クチコミ投稿数:3件 給湯専用 150L SRG-151G-Rのオーナー給湯専用 150L SRG-151G-Rの満足度1

2025/12/26 21:36(4ヶ月以上前)

メーカーの逃し弁の仕様変更により逆流するようになった。
配管の施工には、問題ありません
施工書やカタログ等に仕様変更により逆流しますとか説明ありません。
古い温水器は三菱の子会社が施工してるし、新型の施工も施工書に書かれた配管をしてます。
SRC-1518Rや他のメーカーも逆流しません。

書込番号:26374463

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2025/12/26 22:36(4ヶ月以上前)

>メーカーの逃し弁の仕様変更により逆流するようになった

ただそれだけの話でしょ、貴方の家の設備に合わせて仕様を決めているわけじゃないんだから
キッチン水栓の交換とか、まともな業者に頼んだら文句言わずに対応してくれますよ
自分でやるなら、タンクの水抜きするだけの話です
止水弁の追加だって、そんなに難しい工事じゃないですよ

書込番号:26374516

ナイスクチコミ!0


スレ主 T28.comさん
クチコミ投稿数:3件 給湯専用 150L SRG-151G-Rのオーナー給湯専用 150L SRG-151G-Rの満足度1

2025/12/27 07:18(4ヶ月以上前)

メーカーの仕様変更によりなぜこちらが設備を変えないといけないんですかね?
1台2台でなく60台所有しているので、大層な金額になるのですが(# ゚Д゚)
仕様変更で逆流するから何かしら対策もしくは一回一回修理の時にお湯を抜いてくださいとか取り扱い説明書、施工書、カタログ等に記載すべきだと思います。(これ以上書くとまた消されるかもしれないので・・・)

書込番号:26374667

ナイスクチコミ!0


mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2025/12/27 08:38(4ヶ月以上前)

>メーカーの仕様変更によりなぜこちらが設備を変えないといけないんですかね?

モデルチェンジで仕様変えちゃいけない法はないし、変更点を説明する義務もないです
むしろ、災害断水時でもタンクの水が使えるための改良かも知れませんね

60台って事は個人ではないんですね
水栓の止水栓をケチる設計が悪いんじゃ無いですか?

ここで文句言っても、私みたいな少数の暇人に茶々入れられるだけですよ
他人に責任負わせたいなら、弁護士に相談されたらどうですか?

書込番号:26374698 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16625件Goodアンサー獲得:1360件

2025/12/27 10:46(4ヶ月以上前)

>私みたいな少数の暇人に…

いやいや、少数ではなく暇人しか巣食っていないですよ。

書込番号:26374786 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ1

返信3

お気に入りに追加

標準

貯湯タンク設置に必要な基礎寸法について

2025/11/23 21:28(6ヶ月以上前)


給湯器 > 日立 > エコキュート フルオート 標準タンク(高効率) 460L BHP-FN46XU

クチコミ投稿数:1件

エコキュートの取り替えを検討しているのですが、
日立の一般的な460Lタンクを設置するのに必要な基礎の奥行き寸歩は施工側の資料で730mm必要とあるようです。
しかし、現状の基礎は650mmしかなく、上記資料を見せてくれた業者さん曰く、日立製は設置は不可とのことでした。
一方で別の業者さん(2社ほど)は基礎の奥行き寸法を見て日立製も設置可能との見解でした。
この違いは何なのでしょうか?

書込番号:26347281

ナイスクチコミ!0


返信する
mokochinさん
クチコミ投稿数:3718件Goodアンサー獲得:358件

2025/11/23 22:50(6ヶ月以上前)

650mmあればアンカーボルトは入りますね
私も施工できると思いますが、出来ないという業者は柔軟性が無いか、会社の方針としてメーカ指定厳守なんでしょう
無理やりやらせても仕方ないので、出来るといった業者に頼みましょう

書込番号:26347369

ナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16625件Goodアンサー獲得:1360件

2025/11/24 14:22(5ヶ月以上前)

実際の基礎の写真と壁との距離関係は?

書込番号:26347779 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1620件Goodアンサー獲得:232件

2025/11/24 14:29(5ヶ月以上前)

他の方のおっしゃる通り本体の730mm奥行きなので
アンカーボルトの奥行きとは違いますので取り付けてくれる
業者に頼めばよいと思います。

それと後、余計な事ですが。
日立選ぶなら水道直圧エコキュートが良いですよ。
水道の蛇口から出るお湯はタンクのお湯ではなく
水道水を熱交換器で直に瞬間的に温めますので。
唯一そのままお湯が飲めるのでです。水道圧なので
タンクのお湯は浴槽の湯張り、足し湯、配管洗浄
と追い焚きや水道水を温める為の熱源に使われます。

シャワーが弱いとかそう言うのもなく
今までのエコキュートが水圧低くても良かったとか。
お湯も煮沸するから良いよというのであれば
今検討しているエコキュートでも良いと
思います。後は、シャワーヘッドで
最近のウルトラファインバブルのシャワー
ヘッドは他社の高圧型か日立の水道直圧型
でないと給湯器の水圧が足らずバブルが発生
しませんです。1度買ったら又10年以上使うので
よく検討してみてください。


水道直圧給湯 フルオート 標準タンク(高効率) 460L BHP-FV46XD
https://kakaku.com/item/K0001697866/?lid=itemview_relation1_name

https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/lineup/fv-xd/

https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/feature/02.html

書込番号:26347784

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ5

返信4

お気に入りに追加

解決済
標準

給湯器 > パナソニック > エコキュート Sシリーズ フルオート 370L HE-S37LQS [アイボリー]

スレ主 sakai_rvrさん
クチコミ投稿数:89件

今回パナソニックの追い炊き機能付きに更新しました。
以前もパナソニックで15年ほど使っていました、故障ではなく補助金が出るので交換した次第です
使っていて気になるのが、追い炊きが始まると循環口から気泡が大量に出てきます
前の機種では気泡は一切出なかったので気になっています。
この機種を使われている方がいましたらお聞きしたいです

書込番号:26339583

ナイスクチコミ!3


返信する
クチコミ投稿数:1620件Goodアンサー獲得:232件

2025/11/14 13:10(6ヶ月以上前)

Panasonicは使用してないんですが。
エコキュートからは普通は気泡は出てこない
ですね。例えば、私はダイキンなのでウルトラファインバブル
アダプタとか使えば極小の泡がでますが。通常は出ませんですが。

但し、調べていくと稀に最後にお湯抜いた時に配管洗浄した後に
空気が入って次にお湯張って使う時に追い焚きで気泡がでる事も
エコキュート全般にある様なので、その場合は異常ではない様です。
どうしても心配であればPanasonicさんに直接聞くのが良いと思います

書込番号:26339797

Goodアンサーナイスクチコミ!0


麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16625件Goodアンサー獲得:1360件

2025/11/24 14:36(5ヶ月以上前)

三菱ですが出ます。
ゴボゴボと…
但し結構古い機種ですけどね。ポンプで循環しながら熱交換器で温度を上げていきますが。
お湯張りはポンプを使わないです。
設定までお湯張りが終われば設定温度まで追い焚きします。
その時配管やポンプ等に入っている空気が出てきます。

お風呂と給湯器のポンプの高さ等の位置関係で多くなったり変化します。
構造上仕方がないと思います。

書込番号:26347794 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


スレ主 sakai_rvrさん
クチコミ投稿数:89件

2025/11/25 17:25(5ヶ月以上前)

>麻呂犬さん
やはり気泡はでますか、以前のパナのエコキュートでは気泡は出なかったので気になっていました。
最近のは仕様でこの状況になるんですかね。
このままでいこうと思います、ありがとうございました

書込番号:26348790

ナイスクチコミ!0


スレ主 sakai_rvrさん
クチコミ投稿数:89件

2026/02/24 16:19(2ヶ月以上前)

ずいぶん時間が空いていますが解決しました。
給湯時の気泡が発生するのは循環口が機器に対応していませんでした、こちらのエコキュートに対応した循環口に取り替えたら
気泡が出なくなりました。
以前のは行きと帰りの指定がありそれで気泡が発生していた
このエコキュートの循環口は無指定のものが対応するので交換したら気泡の発生はなくなりました
業者の認識不足かそれとも交換費用の節約か。

書込番号:26420026

ナイスクチコミ!2



最初前の6件次の6件最後

「給湯器」のクチコミ掲示板に
給湯器を新規書き込み給湯器をヘルプ付 新規書き込み

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(住宅設備・リフォーム)

ユーザー満足度ランキング