現在、パワコン2台(JH-48CD2PとJH-G1C3P)を使って10.1kWの全量売電を計画しています。
今のところ、販売店の説明では
<電柱> − <売電メータ> − <パワコン2台> − <モジュール> (すべて外置き)
という接続となっています。
もし将来パワコンが故障して交換する場合、活線作業か電力会社に頼んで
停電にしてもらう必要があるのではないかと思います。
<売電メータ>-<パワコン>間に開閉器を設置すれば、メンテナンスしやすくなると
思うのですが、必要だと思いますか?
書込番号:15612872
0点
素朴な疑問ですが・・・・
「自分自身」で将来パワコンなどの交換することを考えておられるのでしょうか?
(工事士資格をお持ちだったりします?)
書込番号:15613908
0点
レアもの大好きさん
10年保障の間では自分で工事することはないと思いますが、
その後は安く手に入るなら自分でする場合もあるかもしれません。
電気工事士は今は持っていませんが、今年取得しよう思っています。
電験3種を持っているのと、仕事上、工場内の機械の配線を扱うことがあるので
電気の素人というわけでもないです。
もし、自分が工事するなら開閉器は必須なのですが、
ない場合にプロの方はどうするかや、通常はつけるのか
などの意見が聞きたいと思います。
書込番号:15614184
0点
定額電灯をのぞいて、
そもそも開閉器(CB)を設置していない事例があるのかどうかだな
世の中には常識というものが・・・
書込番号:15614459
0点
私の知りえる範囲では、メーターと負荷(この場合は発電設備?)の間にCBを置くのが常識です。
すいませんが、CB無しで販売店がOKしている理由、私にはわかりません。
(もしOKなら、向学のために知っておきたい情報です。)
販売店の営業さんが端折って説明しているだけのような気がします。
確認なさってみては如何ですか?
付いてますよ、多分。ここは日本ですから。
書込番号:15615347
0点
たぶん全量買取だからではないでしょうか?
余剰だと自家消費があるので分電盤に接続しますが
(実際は太陽光のブレーカーが付きますが)
全量だとパワコンからメーターへ繋ぐので必要かって質問されたのではないでしょうか?
全量がどのように工事されるか(停電させて工事する?)ブレーカーが付くかはわかりませんが
余剰と違い発電所としての認識になるので工事士だけの資格では難しいのでは&
当然勝手に交換などもできないとは思います。
余剰も全量も現在はシステム認定がなければ売電の申し込みができないので
交換するにしても変更手続きなどの処理も必要でしょうし
というか全量の場合基本メーカーのシステム保証10年はないと思うのですが
(システム10年とパネル出力10年保証は別物なので、施工会社独自の保証だと思いますが)
そういえばサイトには全量の場合連系機能は必要ないからいずれは連系機能なしの安価なものが出るのではと書かれてましたがどうなんでしょう。
てか余剰の場合メーター取り付けの際太陽光のブレーカーを落として行うので
たぶん標準で付くのではないでしょうか。
(まあメーターはブレーカー切る以前に通電したまま取り付けてたような)
書込番号:15615473
0点
参考まで、東電の申し込み案内です。
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/saiene/pdf/taiyoko02-j.pdf
スレ主さんは重々ご存知と思いますが、安全電圧以上の系統には法的にELB(図内ではBE、誤記?)設置義務が日本では生じます。メーター〜パワコン直結なんて従来の常識ではありえないはず、なのです。
とはいえ、もしかしたら違う常識があるかもしれない、とも思ったので、スレ主さんから販売店の話を聞いてもらいたいなあ、と思っております。
書込番号:15615666
![]()
0点
レアもの大好きさん
販売店にこちらから聞いたところ開閉器はなしの直結だととのことだったので、
違和感を感じてこちらに書き込んだ次第です。
販売店に対して電力会社に確認するようお願いしてあるので、
返答があり次第また書き込ませていただきます。
えりりんたんさん
保証に関しては15年はできないが、10年はできるとのことです。
(施工会社独自の可能性はあります。)
自分で交換の工事をすることに関しては、ご指摘の通り、工事資格、設備認定の変更、
電力会社への届けなどあるので、難しいのかもしれません。
書込番号:15617207
0点
数日前に工事が完了したので結果を報告します。
<系統>−<売電メータ>−<ELCB>т<MCCB1>−<パワコン1>
L<MCCB2>−<パワコン2>
となり、ブレーカーは付くことになりました。
販売店の話では「ブレーカーがなくても系統との接続に問題はないが、
下請けの電気工事屋さんと話した結果つけることになった」とのことでした。
パワコンの中をのぞいてみたところ、系統との接続部分に手動のスイッチは
見あたりませんでした。(太陽光アレイとの接続部分にはスイッチあり)
ブレーカーがない場合、パワコンが暴走したとき止める方法がないので、
常識的につけるべきものですね。
書込番号:16090219
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「太陽光発電 シャープ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2025/12/01 0:08:59 | |
| 27 | 2025/04/02 22:36:27 | |
| 13 | 2025/01/21 0:17:00 | |
| 2 | 2024/12/24 23:37:27 | |
| 4 | 2024/11/16 21:40:37 | |
| 2 | 2024/08/11 14:39:32 | |
| 3 | 2024/08/20 11:58:54 | |
| 0 | 2024/02/04 18:50:47 | |
| 7 | 2023/12/12 8:03:23 | |
| 6 | 2023/10/02 18:22:09 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
-
【欲しいものリスト】canon移行案
-
【Myコレクション】windows11に対応で購入
-
【その他】原神用?
-
【欲しいものリスト】自作PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(太陽光発電)