低圧系統連系の連携点について

2013/03/10 19:04(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 設置・施工

スレ主 sparcoさん
クチコミ投稿数:15件

近々、太陽光発電システムを設置予定です。
東芝250W×24枚6kWh、東6枚、南12枚、西6枚、パワコンは5.5kWh1台です。
施工業者が下見に来た際に、ブレーカーを見ながら、
「逆流防止ブレーカーだから、逆流可能ブレーカーに交換する必要がある。」
と言っていました。
既設ブレーカーは50Aであり、交換予定のブレーカーも同容量とのことでした。
しかし、いろいろ調べてみると、二次接続で連系する場合は、
発電容量よりも大きな主幹ブレーカーを設置する必要があるようです。
施工業者に、ブレーカー容量は大きくしなくても大丈夫か尋ねると、
「パワコンは5.5kWhでしたよね、大丈夫です。」
とのこと。
ブレーカーを逆流可能なものに変えるということは、二次接続で連系するのだと思いますが、
システム(パワコン)容量よりも小さな主幹ブレーカーで、二次接続連系は可能なのでしょうか。

書込番号:15875328

ナイスクチコミ!0


返信する
amg288857さん
クチコミ投稿数:632件Goodアンサー獲得:87件

2013/03/10 23:35(1年以上前)

主幹ブレーカーをよく見てください。50Aと表記の脇に200Vと書いていないでしょうか?
200Vで50Aなので最大10kVA(100V-100A、10.0kw相当)対応です。
パワコンが5.5kwですから逆流可能ブレーカーに交換する必要はあっても容量を上げる必要はないことになります。
なお、九電、東電などのリミッターブレーカーですと、容量は100V-○○Aですから、50Aでは不足するためパワコン出力より大きい容量(60A以上)のリミッター(契約)に変更する必要があります。

書込番号:15876693

Goodアンサーナイスクチコミ!0


hiroh1さん
クチコミ投稿数:246件Goodアンサー獲得:31件

2013/03/10 23:40(1年以上前)

単相2線式ならおっしゃるとおりです。

一般家屋への引込み線は単相3線式の200Vがほとんどではないですか?
(でないと200V仕様のエアコンの出番ないですよね)

電流は27.5Aなので、50Aのブレーカでも足りるように思います。

書込番号:15876719

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 sparcoさん
クチコミ投稿数:15件

2013/03/11 06:13(1年以上前)

お二人ともありがとうございます。
ブレーカーには、「単3 100/200V」との記載があります。
なるほど、単3の主幹ブレーカーは200Vなんですね。
心配が一つ無くなりました。
あとは電圧抑制が起きるか否か・・・

書込番号:15877388

ナイスクチコミ!0