『太陽光 パナ HIT 120αの施工について』 の クチコミ掲示板

クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

『太陽光 パナ HIT 120αの施工について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 パナソニック」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 パナソニックを新規書き込み太陽光発電 パナソニックをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ1

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

太陽光 パナ HIT 120αの施工について

2013/08/05 17:30(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

クチコミ投稿数:10件

パナソニック 120α(ハーフ)について
4工法6方式と記載がありましたがよくわかりません。

現在支持瓦で見積もりをとっていますが
120αはアンカーのみとも別業者から言われており
真意のほどがわかりません。

屋根の形状にもよるかと思いますが
一般的に支持瓦で120αの設置は可能でしょうか?

書込番号:16439515

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:7件

2013/08/05 20:52(1年以上前)

旧ハーフモデルは支持瓦に対応していなかったと思いますが、新ハーフモデルは支持瓦にも対応したようですね。
http://sumai.panasonic.jp/solar/240a245a_120a.html
業者さんによく確認するのが良いよ思います。

書込番号:16440094 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:10件

2013/08/06 14:16(1年以上前)

【れんぞう】さん

早速のご返信ありがとうございます。
パナHPをみてもよくわからなかったために同じく業者に問い合わせたところ
御殿の返信の内容どおり設置可能となりました。

同業者で当初設置不可連絡でしたが・・・
古い120をつけようとしていたのか施工方法をアンカーから支持瓦にかえるのが面倒だったのか
設計者のレベルが低かったまたは見落としたかわかりかねますが非常に助かりました。
(ちなみにネット業者のSリフォームさんでした、こういった問題が数回ありました。
安いだけでも心配ですね、色々確認すべきと改めて実感いたしました。)