『HIT 240の価格及び昇圧について』 の クチコミ掲示板

クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

『HIT 240の価格及び昇圧について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 パナソニック」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 パナソニックを新規書き込み太陽光発電 パナソニックをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

初心者 HIT 240の価格及び昇圧について

2013/11/24 19:56(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

スレ主 後梃子さん
クチコミ投稿数:1件

初めてまして。太陽光発電を検討しているのですが、いまいち良くわからないのでよろしくお願いします。
南南西の片流れ 4寸 スレートで一面設置です。
構成は
VBHN 240 17枚
VBHN 120 4枚
VBPC 255
VBSNA3C1B
システム合計4.56kw
188万。
足場は無しです。
このシステム構成で昇圧をする必要ってあるのですか?また金額は妥当な位ですか?

書込番号:16876039 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6773件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2013/11/24 21:57(1年以上前)

VBHN240SJ21(240W)が17枚で奇数なので昇圧が必要です。マルチストリングパワコンの採用がお手軽です。
あるいは16枚構成(4回路×4並列)とし、集中型パワコンを採用する。
120Wハーフモジュール4枚は各回路に1枚振り分けます。


キロワット単価は41.2万円ですね。もう少し頑張れるのではないでしょうか。

書込番号:16876695

ナイスクチコミ!0