初心者 遮熱材を使用している場合の設置方法

2014/11/09 19:20(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 設置・施工

太陽光発電を設置するにあたり、施工方法で質問があります。家の屋根にはルーフィングの上に遮熱材があるのですが、アンカー工法で設置する場合通常どのように設置するのでしょうか?

書込番号:18149324 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
okknzさん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:4件

2014/11/09 22:48(1年以上前)

打ち込む下地がないので通常のアンカー工法は使えません。
シャープは独自工法で対応できるようです。

設置するだけなら方法はあると思いますが、指定の工法を使わないと
メーカー保障がおりないことがほとんどです。

外断熱タイプの屋根は、知識のない業者が多いようです。
施工経験のあるところだとアイデアをもらえるかもしれませんので
現場調査してくれる業者に、たくさん見積もり依頼をされることを
おすすめします。

ちなみに我が家は、断熱材と断熱材の間に桟が入っていて、そこに
打ち込む形になりました。
国内メーカーは設置NGでしたので、パネルはカナディアンです。

書込番号:18150369

Goodアンサーナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/10 07:34(1年以上前)

>シャープは独自工法で対応できるようです。

今迄設置出来なかった屋根にも設置出来る工法に1つでCK工法と呼ばれる工法です。

書込番号:18151209

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:8769件Goodアンサー獲得:575件

2014/11/11 07:02(1年以上前)

通常のアンカー工法の一例です。
http://and-hatoya.com/taiyoukou/anchor/

書込番号:18154906

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:9件

2014/11/18 11:25(1年以上前)

我が家の遮熱材はアストロホイルというのを使用していたのですが、これは何とか行けそうだと判明しました。情報提供ありがとうございました

書込番号:18179979 スマートフォンサイトからの書き込み