2014/11/14 11:44(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 パナソニック

ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。マルチストリング式のパワコンVBPC355A2に244αと250αを各10枚、合計20枚接続できるでしょうか?
パネルを20枚しか設置できず、既存のものと合わせて10kwにするために少し発電容量が足りません。
よろしくお願いいたします。

書込番号:18166262

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り クチコミ投稿数:6773件Goodアンサー獲得:1273件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2014/11/14 12:42(1年以上前)

1台のパワコンにHIT244αとHIT250αの異種パネルを混在させた接続は電気的には対応可能です。

ですがパナソニックメーカーの長期保証は失われます。メーカーでは保証対象外の接続になります。

書込番号:18166407 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2014/11/14 14:27(1年以上前)

情報ありがとうございます。
そうですか、電気仕様的には可能でもメーカーとしてその接続方法を想定(規定)していないので保証対象外という事ですね?
244α+N120α、250α+N120αはOKなのに・・・
この屋根には、これ以上乗らないので別の屋根に2枚程度(パワコンの最小直列枚数)乗せなければなりませんね。
または、20枚とも250αにするかですね・・・

書込番号:18166636

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2014/11/14 14:37(1年以上前)

または、もったいないですがパワコンを2台付けるかですね・・・

書込番号:18166654

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2014/11/14 15:34(1年以上前)

>メーカーでは保証対象外の接続になります

そうなんですね〜。
シャープなんか、メーカー純正のシリコン系パネルとサンパワー製OEMのバックコンタクトとの混在でも、15年間の長期保証が全く問題なくOKなのに、面白いですね〜。

書込番号:18166751 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:51件

2014/11/14 20:51(1年以上前)

業者の方から、縦置きで1枚多く乗せる提案を頂き、今回の10kwの件は解決しました。
他の業者は、皆横置きしか提案しませんでした。
皆さん、有難うございました。