パナソニック244α×49枚=11.956kw(全量買取)
5.9kw野外マルチパワコン×2台=11.8kw
パワコン@=5直5並列(25枚=6.1kw)
パワコンA=6直4並列(24枚=5.856kw)
パワコンから接続点までの距離40m 22sqケーブル
陸屋根用置き基礎(パネル傾斜5度)
契約済、現在申請中、3月工事予定です。

車庫の屋根にパネルを設置、真下の車庫内にパワコンを設置します。
隣接する自宅の塀にケーブルを40m這わせ電力計に引込みます。
単相2線式200Vマルチストリングス型パワコン5.9kw×2台を使用し
22sqの電線を40m引き回した場合の電圧上昇は何V位でしょうか?
送電ロスや電圧抑制が心配です。
この電線の太さ、設計で問題はないでしょうか?
(同時にお隣も全量12.924kwを設置予定です。同ー柱上トランス
になりますがこちらも何か影響はありますでしょうか)

アドバイスよろしくお願いします。

書込番号:18398168

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件

2015/01/23 15:31(1年以上前)

プロに相談されればと思いますが、下記が参考になると思います。

関西電力計算資料
http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/kaitori/images/keisansho_rei.pdf

書込番号:18398281

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2532件Goodアンサー獲得:188件 CIS 165*300発電所 記録 

2015/01/23 19:50(1年以上前)

>22sqの電線を40m引き回した場合の電圧上昇は何V位でしょうか?
>送電ロスや電圧抑制が心配です。
>この電線の太さ、設計で問題はないでしょうか?

細かな電圧の数値とかは、担当業者さんなど専門家の方にお尋ね下さい。
素人なので実質的な部分のみ述べます。

我が家の家庭用(野立て)も、単相パワコンから分電盤まで40メートルほど離れています。22sqの太いケーブルを使用していますが、抑制は全くかかりません。

http://cis165300.blog.fc2.com/blog-category-30.html

但し、この問題はスレ主さんの担当業者さんとよくよく打ち合わせされることがよろしいかと思います。

書込番号:18398873

Goodアンサーナイスクチコミ!0