産業用低圧のパワコン数量について

2019/04/21 15:10(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 カナディアン・ソーラー

クチコミ投稿数:1件

お世話になります。教えて下さい。業者の見積もりの中でパネル81kw過積載に対しパワコンのが38.5kw(5.5kwx7)となっております。
(パネル角度10°で真南を向いており、特に影となる建物もありまん) このような条件だとパワコンは49.5kw(5.5kwx9)にすべきかと素人ながら考えているのですが妥当性を教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

書込番号:22616815

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:54件

2019/04/21 17:51(1年以上前)

設置場所の気象条件によりますが、過積載率210%だとピークカット率は1割超えますよ。(涼しい地域はもっと多くなります)

力率一定制御の電力会社管内だと、さらにピークカットロスが増えます。
49.5kWだと3〜4%で済むので、20年間の発電量の差(7〜8%)を考えると49.5kWの方が良いのでは。

まぁ、過度な過積載勧める業者に49.5kWにしてもらうよりも、別の業者で49.5kWの方が良いとは思います。 

書込番号:22617121

ナイスクチコミ!1


gyongさん
クチコミ投稿数:6787件Goodアンサー獲得:1276件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/04/21 18:11(1年以上前)

>kiyosirou07さん

モジュールDC81kWでACは38.5kWですか??
この設計は業者の怠慢です。
おそらく10直4回路×7台とかの構成じゃないですか。
モジュールレイアウトないし単線結線図などみせてもらえないでしょうか?

商品性を考慮するならば、DCが60kWを超えるならACは49.5kWであるべきです。
その業者、パワコンを2台ケチって材工を浮かせる魂胆でしょう。

書込番号:22617158

ナイスクチコミ!0