『停電事前対策用システム(DT)に、この発電機を使用しています。』 の クチコミ掲示板

 >  >  >  >  > クチコミ掲示板

『停電事前対策用システム(DT)に、この発電機を使用しています。』 のクチコミ掲示板

RSS


「工進」のクチコミ掲示板に
工進を新規書き込み工進をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ8

返信16

お気に入りに追加

標準

エンジン・発電機 > 工進

インバーター発電機

ダブルスロー(DT)切替スイッチ&BOX

ダブルスロー(DT)切替スイッチ

ダブルスロー(DT)概要図

数日間の停電対策に、法的に認められた方法で配電盤の前に東電と発電機を切替るスイッチを付けて、このインバーター発電機(GV-28iやGV-29i)を使用し、法的に許可された「ダブルスロー(DT)」という事前停電対策工事をボランティアで行っています。

インバーター発電機を、切替スイッチ経由で配電盤に繋ぐため、すべての壁スイッチや照明、電気器具やコンセントが使えます。

5年間で、千葉県で20件目、東京都で2件となりました。自治会館4、診療所1、営業所2、民家13の内訳です。
(うち17件が、このインバーター発電機GV-28iやGV-29iを使用)

この稼働テスト時に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、LED等ほとんどのものが、このインバーター発電機で稼働するのですが、過負荷になって出力が止まることは、ほとんどありません。(電気工事士)

各自治会館や各ユーザーででは、年2〜6回、この発電機の稼働テスト((ガソリン0.7リットル程度を使い切りで止まるまでのテスト:約1時間)を行っていますが、いまのところ不具合は出ていません。

書込番号:26255823

ナイスクチコミ!3点


返信する
クチコミ投稿数:30418件Goodアンサー獲得:1672件

2025/08/20 14:31(1年以上前)

>ボランティアで行っています。

でも宣伝かな


書込番号:26268292

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:8件

2025/08/29 21:09(1年以上前)

>gda_hisashiさん

あなたは、「ダブルスロー」を、ご存じだったのですね。
素晴らしいです。

電気工事店や発電機販売店、東京電力の方も、ご存じの方が少ないので、普及目的で、行っています。
(当然、近隣エリアしか行けないので、沖縄や熊本の方からの問い合わせには、資料を差し上げました。)

インバーター発電機も、ガソリン携行缶、オイルも、調達価格で、そのままお渡ししています。
工事価格も、協力工事店に依頼した金額(部品、手間賃のみで儲け分はなし)です。
2.9kw出力のものでも、これくらい(ほぼ一軒分の家電が動くことをお伝えしたかった次第です。)

書込番号:26276673

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:6件

2026/07/31 20:53(2ヶ月以上前)

私には、写真に写ってるダブルスロの切り替え用の差し込みプラグが4ピンプラグにしか見えなくて…
GV-28iて3ピンプラグだよね?
GV-28iて単相100Vの15Aコンセントと単相100Vの30Aコンセントしか付いてないよね?
それに、単相100Vの発電機なのに単相200Vのエアコンをつないで使うことはできるのかい?
これで自治体に納入したみたいな事を書いてるけど、大丈夫かな?
テストもして大丈夫だったと書いてあるけど…
本当にテストしてるのかな?
私には、書いてある事と写真に写っている物がチグハグにしか見えないんだけど?
変な工事したわけではないよね?
私も電気工事士だけど、なんか変なことを言ってるようにしか聞き取れなくて…
私の勉強不足なのかな?

書込番号:26524351 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1点


クチコミ投稿数:3件

2026/09/26 10:42

プロとは思えない発言ですが本当に電気工事士の方ですか?
資格を持っているだけでは電気工事士とは言えませんよ?

書込番号:26558632 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:3件

2026/09/26 10:46

操作を間違えました。
おじさん??さんへの返信です。

書込番号:26558634 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1点


クチコミ投稿数:6件

2026/09/26 14:54

普通の家庭用回路

プロの電気工事士じゃないと言うなら別段いいんだけど、発電機のチョイスがおかしくないかと言う話をしてるんだよ…
別段100Vの機器を使う分には利用できるからいいけど、GV-28iは100Vコンセントで、アース付3ピンプラグでまでしかない中でどうやって写真に写ってる4ピン用のプラグを使うのかと言う話だよ。
写真のプラグを見てみなよどう考えてもおかしいじゃないか。
刺さらない物に使えないだろと言う話。
発電機の構造からして発電機側を改造するか、無理くり変換プラグを作って運用するしかないのではないかと言っているんだよ
それに、単相200vの機器も家庭ではあるなかでどうやって使うのか不思議なんだよ…
私はね、プロだと言われようが言われまいがどうでもいいけどそこの補足が足りないんじゃないのと言う話だよ。

書込番号:26558775 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:6件

2026/09/26 15:20

GV-28iのプラグ

書込番号:26558786 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:8件

2026/09/26 21:22

>おじさん??さん

誤解を招き、申し訳ありません。さすが有資格者です。

この写真は、6年前、システムテスト用に、ホンダ EU55is N購入を想定し、ダブルスロー装置を自宅に設置したものです。

このクラスでなければ、家庭内のほとんどの家電を稼働させることは出来ないと思っていました。

そんな時に、近所の方からスイッチ工事を依頼されましたが、その方がすでに購入してあったインバーター発電機がGV28iでした。
外箱のイラストを見ると、井戸ポンプ、冷蔵庫、扇風機、TV、天井照明、ガス湯沸かし器くらいかと考えていましたが、このクラスで、ほとんど家じゅうの家電が動くことが分かったので、後日、GV28i(友人に譲り、現在は、29I)を購入しました。

スイッチからの延長コードはそのままに、発電機の口に合わせた100v用の1組のコネクタ配線で対応しています。
停電対策用に、またダブルスロー設置用に購入を考えていられるのでしたら、このクラスの発電機で十分です。
(ダブルスローの普及目的ですので、お近くの電気工事店で工事される方には、資料を無料提供します。
(沖縄、熊本、静岡、石川、埼玉、茨木の方に資料提供済)

現在、23件工事完了していますが、夜間電力で風呂に入るからということで、1件のみホンダ EU55is Nを購入された方がいます。新規購入された方は、ほとんど、この発電機です。すでに所有されている方のインバーター発電機に合わせたコネクタで、スイッチに直結または、延長しています。

なお、稼働テストは、必ず行っています。(こちらも、どこまで稼働できるか興味がありますので)

X(旧ツイッター)で、「ダブルスロー」と検索いただけると、写真がいっぱい出ると思います。
( 「ダブルスロー 」「ダブルスロー_」 ) というすように空白が半角や全角で入っているのもありますが・・)


この方の記事が参考になると思います。プラグの写真もあります。

「家に発電機を繋げられるようになりました!」
https://ameblo.jp/syuramu/entry-12870490350.html


書込番号:26558965

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:30418件Goodアンサー獲得:1672件

2026/09/27 04:33

やっぱり宣伝か

あまり自慢すると削除されるかも


書込番号:26559087

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:8件

2026/09/27 17:45

>gda_hisashiさん

クチコミ投稿数:30388件 Goodアンサ:1671件という
あなたの知識を参考にさせていただきます。

掲示板の主のようなあなたのような方にも、
問い合わせいただければ、もちろん無料で
この発電機で、事前停電対策で一番コスパがいいと思う
ダブルスローのことを、資料提供しますので、
ぜひ、懇意の電気工事店で導入してみてください。

この発電機を20台以上購入していますので、
「より効果的に使えますよ」ということをお伝えしたいです。

書込番号:26559519

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:6件

2026/09/28 06:31

>サイバーナビ延長保証さん

短刀直入に聞きます。
単相200V機器は本当に利用できますか?
以下私が思ってることと、考えてることが書いてあります。



この配線なら確かに100V回路はすべての回路で、使えると思うんですけど、単相200Vて結局使えないのでは?
電力会社からは6600Vを100V単相とかにダウントランスなどを利用して100V単相3線もしくは100V単相2線にしてるのに、トランスなどを利用しないで利用できるもんなの?
イマイチそこがわかんないんだよね…
出力は100V回路単相2線出力で、トランスとかを利用して、100V単相3線にしてないのに果たして単相200V回路は利用できるもんなの?
試した事がないし、電気工事士を取得してても、ポンコツだから知識不足でわかんないんだよね…

電気工事士て、低圧、高圧、特別高圧、計装屋、消防設備屋、施工管理、電気主任技術者のような電気工事屋がいるから、プロと言う言葉は大嫌いな言葉の一つで、プロじゃないと勝手に言うならどうでもいいけどと言うようにしてるんだよね。

書込番号:26559722 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:3件

2026/09/28 09:50

おじさん??さん
先日は失礼な発言をしてしまい大変失礼いたしました。
心よりお詫び申し上げると共に深く反省しております。
私は素人ですが、屋外の電力計の所までは3線の200Vが来ていて、そこから2線を取り出したのが100Vと認識しているのですが違うのでしょうか?

ですので、100V仕様の発電機では当然100Vオンリーですが、対象機器に見合った出力を要した200V仕様の発電機を入力機器として使用すれば宅内の200V機器も使えると思うのですがいかがでしょう?

書込番号:26559794 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:8件

2026/09/28 13:43

>おじさん??さん

掲示板を立てた時の写真
200v対応のコネクタ・・発電機は、100v用
・・・・200v発電機導入を想定していたので、延長ケーブル30mの先のコネクタも4ピンです。

その4ピンを3ピンコネクタに変換しているだけです。
したがって、プロトタイプの我が家の場合は、変換コネクタを使用しなければ、100v+200vの発電機が使用できます。

現状は100v発電機ですので、家の中の100V製品だけ稼働できます。(通常は、発電機専用でのコネクタのみです)

停電用としては、夜間電力で風呂に入りたいが200Vなんだよねー。という状況でなければ、200V対応は必要ないのではと思います。

また、大手メーカーY社の発電機を持っている方が1名いて、興味津々でしたが、
当然のことながら、ダブルスローにおける効果は全く同じでした。
数万円高価になるが、より安心感をということであれば、選択肢に入ると思っていますが。
このクラスの2.9kw発電機でも十分、数週間程度の停電は乗り切れるしダブルスローならつなぎ替えも不要です。

>gda_hisashiさん
社会貢献事業として、労力、お金も時間も持ち出ししているのは、現在でもますます停電で困っている現状がある中で、
東電、発電機メーカー、販売店、電気工事店も 「ダブルスロー」というこの確立された対策方法を大半の方が御存じないからです。

発電機を探している方に、単独でも十分だし、将来的にもこんな便利な活用ができることを」知っていただきたいだけです。

工事的には簡単なので、テスト込み2時間程度です。他の工事店で、実施できるので一切構いませんし
アドバイス(法的なもの::ネットには法的基準が探しずらかった)も無料でしています。

水を差すような発言ではなく、今、発電機を探している方に有益な発信にしませんか。


******************************************************
AI による概要

ダブルスロー(Double-Throw、双投型)とは、2つの異なる電源系統を切り替えて使用するための電気的な切替装置(双投スイッチや電源切替開閉器)のことです。主な役割と仕組み電源の切り替え:電車の線路のポイント(分岐器)のように、1つの負荷に対して供給元の電源を確実にもう一方へ切り替えます。一般的な用途:通常の「商用電源」と、停電時に稼働する「非常用発電機」や「太陽光発電・蓄電池」などの2系統を切り替える際に用いられます。注意点:一般的に切り替えの際には一瞬の停電(瞬断)を伴います。

書込番号:26559897

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:6件

2026/09/29 04:13

なんか一回書き込みしたつもりだったけど上手く入ってなかったみたいだから再度

>ちゃんどんさん

なるほど、えっと、多分勘違いしてるんだね
よく町中で見かける電柱で送電されてるのはあれは、6600Vで一般家庭向きには、柱上変圧器で変圧して、電圧を落としたりしてるみたいなんだよね。
私は、キュービクル内の変圧器しか見たことがないから柱上変圧器の構造説明はできないけど、おなじ事をやってると思うから、それで説明させてもらうけど、変圧器を利用して200Vの3相3線式というものと100V単相3線式というものを作りだしてるんだよね。
どちらも出てる線は3本なんだよ。

ちゃんどんさんが言ってるのは、200V3相3線式の1相から200Vを取り出せば単相として利用できるじゃないかと言ってるんだよね。実はこれはやってはいけないとよく言われるんだよね。なんでかは、しっかり調べた事がないから知らない、多分、内線規定とかに書いてあるか、技術的な内容なんだろうね。
では、家庭用は、と言うとほとんどの家庭は、100V単相3線式で来てて、100Vと0Vと100Vになってる。
では、200Vはどうやってるんや?となるわけだけど、単相100Vと単相100Vをたして200Vと言う事をしてるんだよ。
こんな説明でいいのかな?

もう少し説明すると、3相と単相の違いはとか言われると周波数が120°ズレた波形があるかないかの違いとしか言えないんだよね。

電気に興味があって、本気で電気屋になるなら
電気エンジニア1年目の教科書とか、大写解高圧受電設備とか、自家用電気設備の保守管理よくわかる測定実務とか、写真でトライ自家用電気設備の定期点検とか、図解制御盤の設計と制作とか、電気管理技術者必携とか、内線規定。
まぁここらへんの本を揃えて、指導までできて、実務までできる人間なら、あいつ頑張って電気の専門屋目指してるんやと思うけどね。
ここに電験と施工管理、シーケンスプログラムまでやれる人で、プレイングマネージャーで役職までついてる人だったら、私なら尊敬しちゃうね。
まぁ、今の時代は、これでも物足りないと言われちゃうんだろうな…

こんなところでいいのかな?
間違えてたら指摘してくれればいいけど。

書込番号:26560201 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1点


クチコミ投稿数:6件

2026/09/29 05:38

>サイバーナビ延長保証さん

とりあえず単相200Vは対応した発電機じゃないといけないのは理解しました。

あと、ダブルスロが当たり前じゃないのは、まぁ理解したけど、普通にダブルスローて、商業施設とか病院とか、重要施設では、一般系と保安系を切り替える時に普通に使われてると思うんだけど?
確かに、瞬断は発生するよね。
てか、瞬断を必ず発生させないとあぶないから。なぜかって、ブレーカが焼けて故障したり、下手すると逆送電事故になるやん。おまけに大規模施設だと、経済産業省に24時間以内だったか?電気主任技術者は、事故報告しにゃならんやろ?
そりゃさ、一般には普及させたくないだろうね。
自宅周辺エリア一帯を停電させた挙句、送電復旧までに無茶苦茶時間かかって、原因は個人宅の逆送電でしたなんて話になったらどこに損害賠償請求するのよて話になるしね。

まぁ、とりあえず素人とか、ちゃんと説明できない不安な電気工事士は、やるなと言うのが正解だろうね。
あとは、この内容を見て、他のエセ電気工事屋の営業が増えて、不安を煽ってふっかけて、金儲けを企む人が怖いね、これから数年かけて増えそう…

書込番号:26560208 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0点


クチコミ投稿数:8件

2026/09/29 12:17

>おじさん??さん

そうなんです。なかなか普及しないんです。北海道では、当たり前の手法だそうですが・・
千葉県でも、ガソリンスタンドに3.11 東北大地震後に導入されているところがあり視察させてもらいました。


「ダブルスロー」は、イラストのように電気復旧工事している作業者に影響のない
「発電された電気が逆送電されない仕組み」なので、公的に認められています。
したがって、発電機に切り替えるときに、商用電力は遮断されます。(AかB どちらかしか使用できない。)

現状でのコスト(提携電気工事店の手間賃のみ。儲けなし)+部品(スイッチやケーブル、ボックス、コネクタなど)で約税込み11万円程度(延長するならm1350円+両端のコネクタ1組1万円弱)です。
これ以上請求された場合は、当然ですが、儲けが乗っています。

【スマートメータ脇にスイッチボックスを付け壁内にはケーブルを通さない工事方法の場合】
工事費11万+発電機代金となりますが、これが見積の基本になると思います。懇意の電気工事店で行う場合の参考にしてください。
(通常は15〜18万円程度なら許容範囲かなとも思います。営業しているなら儲けがなくては、継続できませんから)

YouTube などで、オスオスコードで発電機に結線すれば、配電盤経由で家じゅうの家電が使える。便利!!と投稿されていますが、逆送電が起こり非常に危険であり法的に認めらていません。


法的根拠は、こちらです。.
【電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令 第61条 (非常用予備電源の施設)】
常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、
需要場所以外の場所に施設する電路であって、
常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。

書込番号:26560350

ナイスクチコミ!2点


クチコミ一覧を見る


「エンジン・発電機 > 工進」の新着クチコミ

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(DIY・工具)

ユーザー満足度ランキング