エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-255UDR
RAS−255UDRを使用しています。
自動クリーン運転は、エアコンの運転停止後、自動的に4時間行いますが、
これはエアコン使用を停止するたびそのまま(クリーン運転を)しなければ
ならないのでしょうか?
あとアース線についてですが、室内機本体のほうは工事のとき取り付け
をしてもらいましたが、室外機のほうは別に買わなければならないらしく
取り付けられていませんでした。
説明書を見ると「警告」のところに強制事項としてアースを取り付けて
くださいとあったのですが、やはり買ってきて自分で取り付けないとだ
めでしょうか?
書込番号:781152
0点
2002/06/19 23:35(1年以上前)
エアコンは内外機が銅管で結ばれていますので、家庭用については問題ないでしょう
書込番号:781526
0点
アースの件は職人さんのおっしゃる通り、室外機と室内機は電気的につながっていますので片方だけでもまず大丈夫です。(それに、漏電遮断機もついていますよね?漏電遮断機がついていればアースなしで感電した場合でもすぐ電源遮断されます。なおアースがあれば感電する前に作動しますのでより安全です)
自動クリーン運転はキャンセルすることも、マニュアルでのクリーン運転も可能です。ただしずっとクリーン運転していないでカビが生えた後で慌ててクリーン運転をしても無意味なようです(予防的意味合いが大きい)
書込番号:787010
0点
2002/08/24 00:17(1年以上前)
アースは銅管でつながれているわけではありません。
室外機の電源は室内機の電源から接続しているので、室内機がアースつきのコンセントに接続されている場合は室外機もアース接続しています。
書込番号:906148
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「東芝 > RAS-255UDR」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2002/09/05 0:16:31 | |
| 1 | 2002/08/13 23:42:32 | |
| 9 | 2002/08/14 23:07:08 | |
| 2 | 2002/06/20 23:00:25 | |
| 3 | 2002/08/24 0:17:39 | |
| 4 | 2002/06/17 12:33:37 | |
| 0 | 2002/06/08 12:04:01 |