このような投稿するかどうか悩みましたが、梅雨入り前に除湿器の購入を検討している方の為、それとこのクチコミの存在意義とメーカーの発奮を期待して事実をそのまま述べます。
普段、自動運転で半地下7.5畳の寝室で1か月ほど使ってますが、この製品はこのままだと買う意味は有りません。確かに湿気を多少除去しますが、取説に謳っているような「湿度60%前後」までは自動運転では何時間使っても落とせません(断定します!)。せいぜい66〜7%止まりです(それ以下になるなら戸外湿度がそれより低くなった所為です)。メーカーの人(サービス)にも2度ばかり来てもらったが、「異常は有りません。すいません、こんなもんなんですよぉ。」との申し訳なさそうな回答を結局2度ばかりもらっただけ。確かに湿度も少しは下がるので「大きな異常」が有るとは言えないかもしれませんが、ルームドライヤーと銘打って自動運転で湿度60%前後をキープする、という売り言葉を責任有るメーカーなら保障しなければいけないと思います‐特にうちのような使用環境が悪くはないところでは。ほんとにこの製品HPの設置例に有るように使って良かったと感謝されてるのかな?私は嘘だと思いますが。まして、開けっぱなしのワンフロアーがサラっとするなんて絶対にあり得ない(メーカーも部屋を閉め切っての使用を強く指示してます -それだけパワーが無いことの裏返し)!
事前にここの書き込みや製品ホームページで調べ、それほど悪そうにない価格コム・レポートとメーカーの善意を信じて購入設置した私が「お人好し」だったようです。実際、「(この製品)あまり売れてない」と聞いたのがせめてもの救い(笑泣)。
もう一度言います、「排水の手間が無いので便利、かつ湿度が66〜7%でもOK」という人以外はこの製品は買ってはいけません。
因みに運転パワー最大にすると62%まで落ちましたが、常時400Wを消費しても湿度60%以下を実現できない製品に数万円を出す価値が有るのでしょうか? (インバーター)エアコンが有るなら多少寒くなってもドライ機能で除湿する方がお得で効果的だとメーカーの人も言ってましたよ。さもなければちょっと面度臭いけどタンク式の除湿器でしょうね。
最後に、メーカーに言いたいのですが、こんな中途半端な製品の販売は即刻辞め、どうせ部屋の壁を貫通させ外に排水する製品を売りたいのなら、運転音も気にならないよう小型(除湿のみなら問題なく可能でしょ?)の室外機型にする方が梅雨もある湿度の高い国内市場で売上がぐーーんと伸びるのでは?開発費もすぐ焼却できると思いますよ!
書込番号:11392294
6点
名前からして釣りだと思うけど・・・
半地下を寝室って時点で??だし
使ってないときの湿度書いてないし
家の建築状況や築年数も書いてないし
もっと条件を整えてからにしましょう
書込番号:11417716
3点
「釣り」って何なんですか? どうせ返信するなら皆に分かりやすい表現を使いましょう。
で、問題の「半地下の寝室」で??困りましたね、世の中いろんな建物があることも覚えておいた方が良いですね。ただ、うちの場合はそんなに特殊ではなく片側(表?)が道路に面して地上階になっていて駐車スペースが有り、裏側が斜面を削って小さなドライエリア付きの地下で寝室になっています。まぁ割とよく有るタイプでは?静かでちょっと暗いけど逆にそれで良く眠れるかなと思い寝室として使ってます。
建物は築2.5年で湿地帯に立っているわけではなく都内のごく普通の住宅地域だけど、仮にもう少し悪い条件のところで使ったとしてもそれが7畳ほどの部屋で閉め切って使って湿度を66〜7%以下に下げられない除湿器への辛口評価に対する擁護にはなりえませんよ。
書込番号:11418539
4点
半地下の寝室は、コンクリが溜め込んでいる湿気で5年は湿度高めだと思いますよ。きっちり防水処理をされたお宅のようなので、いつかは乾くでしょうね。今までは、普通の除湿機を使用していたのですか?
また、今時の家は空調がしっかり設備されているため、除湿機をしようしてもあまり意味がないことが多いですが、空調は付いてないのですか?
書込番号:11420739
0点
サーフ乗りさんて恐らくダイキンの関係者ですよね? 暫く出張だったので返事出来ませんでしたが、これだけはズバリ言っておきたいと思います。
先ず、何でエアコンや他の除湿器を使ってないのか尋ねるのですか?結局、それは貴社製品だと効果があまりない、と暗に認めているということじゃないですか。当然今は”ルームドライヤー”なる怪しい製品は全く使わずに(white elephant!!)、エアコンと他の除湿器を使ってます。貴社製品とは違い、当然どんな天候においても湿度60%は切るし、50%を下回ることも運転時間しだいでは多々ありますよ。「水捨ての手間が無い」というのに完全にだまされた感じです。こんなに湿度を下げるパワーが無いのなら、この製品をタンク式に変えても溜まらないから「1週間〜1カ月は水を捨てなくても良い!」と大宣伝打てますよ。
次に、いくら半地下にしろ都内で最近の建築の7畳ほどの密閉した部屋の湿度を65%以下に下げられないようないい加減な商品を作って、さも効果が有るような宣伝をして詐欺的に売りつけるのはさっさと止めて、改良版なり、他の製品の開発販売に尽力するのが正しいメーカーのあり方だと思います。その為に私の最初の投稿で、こんな製品を開発してほしい、と提案してるのにも拘わらずこちらの素性を怪しむような返信をしてくるのにはダイキンの企業体質を垣間見た思いです。
書込番号:11668097
7点
「えーっと」さんのクチコミを読み、購入を躊躇しましたが、買いました。
私の住環境は、15年前竣工の、ツーバイ工法の木造2階建て、
45坪、吹き抜けあり、エアコンなしの高気密仕様の住宅です。
外部環境は、北東北の標高550mの森林の中の立地、
家の東・南面の立ち木はなく日当たりは良好、風通しも良好です。
しかし、森の中は湿度が高く、梅雨時はさほどでありませんが、
9月の秋雨前線が到来する頃、毎年、布団に触るだけでジトジトしますし、
ひどい年は布団に黒カビが発生します。
そのときの湿度は65%を超えていたような気がします。
そのような環境ですので、除湿機の設置を検討した次第でした。
8月下旬に業者に取り付けさせ、その後24時間普通モードで連続運転させましたが、
約20坪の吹き抜け(体積では40坪換算)の室内の湿度は59%以下を保っています。
「えーっと」さんの場合、66%程度までしか湿度が下がらない、との事ですが、
機械そのものはメーカーを呼び点検済みで、問題が無いとすれば、
「えーっと」さんの室内環境しか考えられないと思います。
壁・床・天井の合計6面の施工状況が気になりますが、
@ 6面の下地の裏には断熱材をギッチリ充填し、
A 下地の上から気密シート(透明ビニール)を6面全面角部にも貼り、
B その上から石膏ボードを貼り、
C その上からクロスで仕上げる。
のが北国では一般的ですが、もしかして「えーっと」さんのお部屋は、
それ以外の施工方法であったり、
室内の6面の素材が、上記の一般的以外のお部屋ではないのでしょうか?
気密性が弱い場合と、壁・床・天井面の素材その物の気密性が悪い住宅の場合、
エアコンと強力な除湿機併用でない限り、確かにダイキンの除湿機では無理だと思います。
これから購入を検討される方には、そのように理解されれば宜しいかと思います。
この商品は、高気密・高断熱以外の住宅では、あまり効力を発揮しないと・・・。
それ以外は、1. 音 と 2. 電気代の問題ですが、
音は、FFファンヒーターと同じ程度か、それよりやや大きい程度で、
「静かだなぁ〜」と言う程ではありません。
強力モード時は、やはりうるさいです。
電気代は、まだ請求が来ていませんので、後日報告します。
書込番号:13562173
10点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ダイキン > JTK10BS」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 2 | 2011/07/16 13:58:24 | |
| 0 | 2011/07/15 0:44:06 | |
| 1 | 2011/08/11 18:03:14 | |
| 5 | 2011/09/29 15:58:16 | |
| 0 | 2009/03/04 20:04:12 | |
| 3 | 2009/01/24 23:52:22 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PC
-
【おすすめリスト】ZEN5
-
【おすすめリスト】【2026最新】思い出を残す!おすすめDVD作成ソフト
-
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
除湿機
(最近3年以内の発売・登録)