このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2012年4月25日 07:58 | |
| 0 | 1 | 2012年3月29日 22:21 | |
| 0 | 6 | 2012年1月24日 22:53 | |
| 3 | 6 | 2012年1月24日 01:05 | |
| 3 | 4 | 2011年9月19日 04:34 | |
| 2 | 7 | 2011年4月25日 20:23 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
リコール相当な問題発生ですね。
発売してから3年目で発見できたということなのかな。
【不具合内容】バッテリの劣化状態を判定できず、ご使用から3年以上、バッテリの交換を実施せず継続して稼動させた場合、停電時や4週間ごとに自動で行うバッテリ劣化状態の判定テスト時などに、UPSに接続されている機器へバックアップ電力の供給を行えなくなる可能性がございます。 また、バッテリの劣化状態を判定する機能が正常に動作した場合でも、バッテリの劣化を通知するランプの点滅とブザーの鳴動を解除できないことがございます。
ファームウェア更新がちょっと面倒だ。
0点
ファーム更新の案内メールが来ていたので、手順に従って更新したら、メインファームは更新出来たが、USBファーム更新途中でエラーとなり、復旧できなくなってしまった
(電源を入れなおしてもエラー表示で、ブザーが鳴り止まない・・・)
自宅サーバに使っているだけに、修理で戻るまで不安な状態になってしまいました
購入から一年半の間、非常に安定していただけに、今回のファーム更新失敗が悔やまれます
書込番号:14088887
0点
2つのフォームウェアの更新することがあるのですね。
失敗したら使えなくなるのは、困りますね。
導入した人と使っている人が違う場合は、どうしたらいいの分からなくなるような、設定手順ですね。
このアップデートソフト自体もバクがあるかもしれないから、暫く様子見て安定してきたようなら試してみようかなと。
去年買ったばかりだから、まだバッテリーの寿命は来てないから急ぐ必要ないのが救いです。
書込番号:14091341
0点
sartomさんと同様にUSBファームのアップデート中にエラー発生 「カスタマーセンターに連絡してくれ」とのメッセージが出ました。 電源を再投入したり考えられることは試しましたがダメでした。 サポートに電話しましたが日曜ということで繋がらず保険であるUPSが使えない状態になっています。
説明書にUPSファームアップデート中にエラーが発生した場合との記述があるので頻度が高い既知の不具合とメーカーは認識しているようです。月曜に連絡する予定ですが、きっとメーカーに送ることになるのでしょうね。
物が物だけにこのような重要な不具合の場合は24時間体制でサポートする企業でないと信用できません。 オムロンには少々失望です。
書込番号:14174515
1点
1ヶ月くらい経ったから、そろそろやってみようかなと思ったけど失敗の報告しかないのが気になります。
USB通信で更新するから、USBのファーム更新が失敗することが多いのでしょうかね。
確かに、一番問題になりそうな感じの部分ですよね。
なぜ2つの更新をしないといけないのか、本体ファームだけではダメなのだろうか気になります。
書込番号:14177305
0点
こちらの書き込みを拝見すると、ファームアップするのが恐くなりました。。。
オムロンさま、改訂版をお願い致します。
書込番号:14194199
0点
昨日ファームアップの案内メールがきました。2/22にバージョンアップされてるみたいですが、英語対応と内部設定の保持が追加されたようですが、ファームアップ時の不具合対策という記述は見当たりません。
無事成功された方の書き込み報告が欲しいですね…
書込番号:14261992
0点
私の所には、ファームアップの案内メールまだ来てません。
内容見ると、かなり改善されているようですね。
設定内容が保持されるというのが、USBに関してもということなら、USBファーム更新しても、した途端に使えなくなるということはなくて、エラーにならないで使える可能性が高くなるということだといいなと。
新しい、アップデータで試した人の報告が欲しいなと。
書込番号:14264676
0点
真剣によく調べてみたら、自分のは対策品でした…失礼しました
書込番号:14324688
0点
対策品ということは、今年の1月以降に買ったということですか。
それは、幸運なことでしたね。
でも、殆どの人は去年の電源不足問題で買った人が多いと思うけど、未だにアップデートが成功したという書き込みがないのが不思議です。
書込番号:14325264
0点
その後アップデートに成功された方はみえるでしょうか?
修理直行は怖くて手が出せませんね・・・
オムロン、こんな状態を放置でしょうか。
書込番号:14482557
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
NTT-X Storeの決算在庫処分の価格です。
15,894円 ー クーポン3,094円 でした。
いやいや1ヶ月前に15,0000円前後でかったんだよね。
まだ設置もしていないのに。。。。
0点
3月29日22:18現在 クーポン使って12,799円ですね。
午前中は見当たらなかったけど昼から入荷したのかな。
以前から検討していたので発注しました!
書込番号:14365350
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
この製品の掲示板では初めまして。
前のUPS電源が故障したので、この製品を注文しました。
それとたまたま同時に、マザーボードも新しくして組立て直しています。
この製品の出力容量は500[VA]/300[W]です。この容量で不足することなく問
題なく使えるかと言うことが気がかりになっています。
使用環境としては、私の住んでいるアパート全体の制限電流が15[A]です。
それでアパート全体のブレーカーが落ちる時がしばしば有ります。
ブレーカーが落ちた時は、自分又は他の部屋の人に電力使用量の多いものの
使用を止めてもらって、ブレーカーを元に戻しに行きます。
無給電時にUPSを稼働させる時間は3〜4分くらい。
このような状況なので、前のUPS電源にはパソコン本体とB'flet回線終端装置
とルーターの電源をつなげて使用していました。
LCD monitor(消費電力35[W])はつなげていません。
電源用ワット数計算機
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
>>目安となるワット数は、各デバイス・コンポーネントのピーク電力消費量
>>を元に算出されます。
↑このWeb pageで現在、組立途中のパソコンの予定する構成で必要消費電力
を見積もると、600[W]と出ました。
×(個数)
(1) Motheboard:desktop
(2) CPU:Intel,Core i5-2400S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2)×1
(3) VGA Card:ATI,Radeon HD6870 ×1
↑本当は"HD6670"だが、これに該当する選択項目が無い。
(4) Memory Module:DDR3×4
(5) Storage Devices
HDD, DVD-ROM, DVD-RW ×2
(6) PCI
Modem,network(LAN),Audio etc.×2
SCSI card ×1
(6) CPU or Chassis or Power fan ×3
実際に、パソコンの拡張ボードなどの部品、周辺機器を一度に一斉に使うこ
とは、普通ないので、この消費電力になることはないと思います。
前のUPS電源"Omron BX50LF"の出力容量も同じく500[VA]/300[W]でした。
前のマザーボードの構成の消費電力見積もりは450[W]ですが、
問題なく使えていたようです。
0点
ASUSの電源計算は多めにでますね。
その構成であれば大丈夫かと。フル稼働していると、3〜4分持つか微妙ですが、アイドリングに近い状態であれば問題なく。
書込番号:14045227
![]()
0点
>>パーシモン1wさん
ご返答有り難うございます。
フル稼働させることはそんなにないでしょうから、そんなに問題ないと思い
ます。
書込番号:14045705
0点
皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
こちらで計算すると電源にもよりますがアイドル時で80W前後です。(こちらの方が近い数値が出ますが実際は多少違います)
実際に同じようなPCを持っていますが、ワットチェッカーで計ったところ、55W程度です。(80Plus銅で55W 金で52W)
■バックアップ時間の目安■
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup.pdf
アイドル時では35分程度。フル稼働時では4分程度かと思われます。
通常、ストレステストでもしない限りフル稼働はありえないとは思いますので、
ブレーカーが落ちた → 作業停止 → アイドル状態(55W程度)
で、5分以内に復旧で最大7回くらいまでOK といった感じでしょうか。
光回線終端装置とルータのプラス十数Wを足すともう少し短くなります。
尚、バッテリーは劣化しますので、初めは35分かもしれませんが、1年後には25分程度に落ちるかもしれません。
書込番号:14045856
![]()
0点
>>kokonoe_hさん
ご返答有り難うございます。
Web page「皮算用計算機」で見積もってみました。
ピーク電力217.5[W]、アイドル電力57.5[W]で使う予定の電源ユニット・UPS
で余裕が有りそうです。
ブレーカーを元に戻す時間が5分くらいですから、バックアップ時間につい
ては問題なさそうです。
書込番号:14060769
0点
あとは
電源の変換効率
http://www.cost-simulator.com/eco/guide/eco3_help1.html#acdc
くらいでしょうか。
300wの電源として想定
PCパーツの消費電力(直流)57.5w
71.88w 80Plusスタンダード
70.12w 80Plus銅
67.65w 80Plus銀
66.09w 80Plus金
63.89w 80Plus白金
仮に500wの電源ですと出力が20%以下なのでもう少し消費電力が上がると思います。
書込番号:14060832
0点
>>kokonoe_hさん
私が、現在使用している電源ユニットはScythe KMRK4-P-550Aで
80Plus standardで変換効率は80%です。
アイドル時のPC parts消費電力(直流)を57.75[W]とすると、
PC消費電力(交流)は72.19[W]となります。
書込番号:14064259
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
メーカーサイトの仕様をみると、先に発売された BY50FW は通常時 10W を消費するのに対し、本製品は 20W を消費するようです。製品の特性上24時間稼働させるわけですから 約15kWh/月、電気代は年間4300円になります。ちょっと考え物です…。でも発熱量は、BY50FW 97kJ/h で、本機が 72kJ/h なんですよね、謎です。
あとインバータの性能差で、BY50FWは 450Wなのに対し、本機は たった300Wだったり、切り替えに時間がかかったり、バックアップ出力の波形が汚かったりと、いろんなところにコストダウンの影響があるようです。
どちらを選ぶかはお財布と要相談ですね。
0点
> Miyahanさん
現在使用中のUPS(BX50FX)が古くなったので、
正弦波出力のUPSを購入検討中です。
他の項目の数値の謎は横に置いといて・・・
本機の「バックアップ出力の波形が汚かったり」とありますが
可能ならば、本機とBY50FWの出力波形の写真を掲載していただけませんか?
購入の比較検討資料にさせていただきたいと思います。
あと・・・BY50FWは450Wではなくて、本機と同じ出力300Wですね。
書込番号:11884791
0点
>波形
すみません。仕様書の歪率の事です。
オシロで見たわけではないです。
>BY50FWは450Wではなくて、本機と同じ出力300W
見間違いでした。申し訳ないです・・・。
ところで、APCは内部消費電力を公表してないようですね。(SmartUPS などの業務用モデルはさすがに公開していますが)最近はやりの、電力計(エコワットとかワットチェッカーとかの類)とかもけっこう電気を食いますし、意外に盲点ですよね。
書込番号:11886708
0点
> Miyahanさん
ありがとうございます。
そうですか、仕様書上の事ですね。
UPSに限ったことではありませんが・・・
何かの情報で「実際の品質は悪くないけれど、販売価格を下げたランクの
製品にするために、既出の機種および上位機種との差を設ける理由で
わざと仕様書の数値データのみを悪くする事がある」
という営業上の理由を見たことがあります。
そんな事もあるかもと思いながらも、
実データが有れば見てみたいとの欲求でした^^
お手数をお掛けしました。
書込番号:11889257
2点
>>筑豊の青春さん
私はこの製品を注文するまで、PFC(power factor correction)電源のことは
全く知りませんでした。
PFC電源には、無給電稼働時に正弦波を出力するUPSを使わないといけないよ
うです。
矩形波を出力する製品の説明にPFC電源は絶対につなげるなと書いてあります。
今まで何も知らずに、2010年8月頃からPFCのある電源ユニット
"Scythe KMRK4-P-550A"を矩形波製品の"BX50LF"につなげて使っていました。
質問「この出力容量500[VA]/300[W]で不足することなく使えるか?」threadに
詳しく書いてありますが、無給電稼働させる時間が短かった為に、たまたま
故障することなく使えていたと思います。
その前の電源ユニットは古い型なのでPFCでなかったと思います。
現在、発売されているパソコン用電源ユニットは、よほどの廉価製品でない
限りPFCが付いているようです。
書込番号:14045812
0点
> 野葡萄さん
矩形波出力のUPSは、力率改善回路搭載電源に適さないことがあるので、
私はPFC電源搭載PC用に正弦波タイプのUPSを使っています。
私宅は60A契約で、配電盤の分岐もPC関連用に2系統を配しているので
ブレーカー断の心配はありませんが、
瞬断・瞬停対策として、該当PC用にBY50Sを2台と
力率改善回路を搭載していない機器用にBX50FXを1台の3台体制です。
PFC電源と矩形波UPSの組み合わせでも
負荷状況等によっては使える場合もあります。
詳しくコメントをすると、延々と書くことになりますので
(それに、スレ主さんと無関係の内容なので^^;)これで終わりにしますが、
参考になる記事がありますのでURLを記します。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111217/sp_fline.html
書込番号:14050508
0点
>>筑豊の青春さん
リンク先のWeb pageをザッと読みました。
この記事によるとPFC機器と矩形波UPSの組合せにより動作する場合と動作し
ない場合があるみたいです。
>>PFC回路で波形の補正の幅が大き過ぎると言う形で危険を感知した場合、
>>電源供給を止めてしまいますね。
この場合だと、バッテリ稼働に切替わる時に給電が落ちてしまいます。
あと、矩形波だと交流の誘導モーター・同期モーターには合っていないよう
です。
書込番号:14060815
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
会社で、よくブレーカーが落ちてそのたびにパソコンの電源が切れてしまうので
なにか非常用電源みたいなものはないのか?と探していたところ
コチラの製品にたどり着きました。
ですので、この製品がなんなのかも正直よくわかっていないので
的外れな質問でしたらすみません。
この製品は、単純な「非常用の電源」としての認識でよかったのでしょうか?
現在、複数のコンセントから下記台数のパソコン・モニターの接続をしていますが
これをコチラの製品に「たこあし配線」のような形で全てのパソコン・モニターを
接続して、非常時に備えることは可能でしょうか?
デスクトップPC:[hp製]ミニタワーPC (2009年購入)
モニター:12台(24型が各PCに2台)
ビルの関係上これ以上、アンペアをあげれないと言われ
非常に困っています。
親切な方のアドバイスお待ち致しております。
0点
出力500VAとありますんで、
UPS1台につきPC1〜2組くらいでしょうかね。
ビルで契約を上限いっぱいまで上げてるということですが、
現在 契約容量10KVA〜15KVAくらいでしょうか?
だとすると主幹が落ちてるとは想像しにくいんですが。
分岐回路のブレーカーが落ちてるんじゃないんですか?
書込番号:12493291
2点
ブラウン管なら、液晶に変えるだけでもだいぶ下がるのでは?
書込番号:12493309
1点
一番困るのはアボートして作成/加工中のファイルが消えることです。
UPSのバックアップ時間内にファイルをセーブして
各PCは電源を落とせ、という使い方でしょう。
明かりが消えても出来る範囲で。
アンペアを上げられないなら機材の消費電力を下げる
工夫が先だと思います。
書込番号:12493977
0点
LED電球にしたり、エアコンの温度を調整したり、消費電力が半分以下のノートパソコンを導入すると良いかもしれませんね
書込番号:13518421 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
3月17日現在、筑豊の青春さんの報告のあった値段(定価)よりも309円高い、
17,175円になっています。
クーポン値引きも、1,886円から1,871円にダウンしてますので正味、
17,175 - クーポン 1,871円 = 15,304円です。
購入するなら今のうちかもしれませんね( ;∀;)
http://nttxstore.jp/_II_OM13075162
書込番号:12790377
0点
値上げしてますね^^
今の金額でも「買い」ですが、
NTT-Xは、小刻みに金額を上下させることが多いので要注意!かも・・・^^;
書込番号:12790449
0点
残念ながら「納期未定」で購入意思確認のメールが来ました。
いつ入荷する事やら。
この機種に限らず、計画停電の影響でUPSは全般的に品薄の様ですね。
書込番号:12793139
0点
在庫無しの店舗が増えて値上がり気味、
言われるように計画停電の影響大でしょうね。
私は、3/15の10:22購入(その時点で、納期1〜2週間の表示)
そのうちに入荷するだろうと思っていたら、
なんと03/17に発送完了のメールがあり、
佐川便の配送で明日到着の予定です。
あの時、ポチって良かった^^
書込番号:12793221
0点
筑豊の青春さん、良かったですね。
私は15日20時すぎにポチリましたが、入荷日未定になっちゃいました(^^;
書込番号:12793631
0点
3/18に注文したのが、今日やっと発送されたようです。
そろそろ在庫復活してるショップも増えてきてるようなので。
予約してる人はそろそろ手に入る頃でしょうか?
書込番号:12936723
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】あ
-
【欲しいものリスト】25
-
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)