EF2500i のクチコミ掲示板

EF2500i 製品画像

拡大

※バッテリーや部品は別売りの場合がございます。ご購入の際は付属品をご確認ください。

最安価格(税込):

¥119,790

(前週比:±0 ) 価格推移グラフ

クレカ支払い
最安価格(税込):

お届け先の選択

送料込みの価格を表示します

お届け先地域

価格帯:¥119,790¥192,573 (9店舗) メーカー希望小売価格:¥―

タイプ:インバーター発電機 使用燃料:ガソリン 定格出力(交流):2500VA 最大連続運転時間:13.2時間 騒音レベル:94db EF2500iのスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

  • EF2500iの価格比較
  • EF2500iのスペック・仕様
  • EF2500iのレビュー
  • EF2500iのクチコミ
  • EF2500iの画像・動画
  • EF2500iのピックアップリスト
  • EF2500iのオークション

EF2500iヤマハ

最安価格(税込):¥119,790 (前週比:±0 ) 登録日:2010年 3月10日

  • EF2500iの価格比較
  • EF2500iのスペック・仕様
  • EF2500iのレビュー
  • EF2500iのクチコミ
  • EF2500iの画像・動画
  • EF2500iのピックアップリスト
  • EF2500iのオークション

EF2500i のクチコミ掲示板

(26件)
RSS

このページのスレッド一覧(全3スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「EF2500i」のクチコミ掲示板に
EF2500iを新規書き込みEF2500iをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ55

返信23

お気に入りに追加

標準

初心者 25Aコンセントの使用について

2019/01/30 20:50(8ヶ月以上前)


エンジン・発電機 > ヤマハ > EF2500i

クチコミ投稿数:5件

先日購入しました。日曜大工や万が一の災害時にも活用できればと考えています。
ところで、この機種には25Aのアース付3本端子用のコンセントが付いていますが、具体的にはどんな電化製品に利用出来るのでしょうか。ホームセンターでこのような端子の電化製品を探しても全く見当たりません。ご存じの方があればご教示願います。

書込番号:22431480

ナイスクチコミ!12


返信する
里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/01/30 21:15(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん こんにちは

この発電機にはアース付きコンセントが二つ付いていますが、差し込む電化製品はアース付きでないものが多いですね、
一部のパソコンやオーデオ製品へ使われていますが。
理由は、家庭へ引かれるAC100Vの片方は保安のためアースに電柱でつながれています。
しかし、どこで使われるか分からない発電機はアースを取ることが出来ません。
そのため、保安上のためにアース付きコンセントを経由して使って欲しいというのがメーカーの建前でしょう。
そのアース端子は多分発電機のボディにつながれれると思いますので、ボディをアースしても同じ効果が得られるでしょう。
実際には取らない方が多いことも確かです、100Vの発電機がそれ以上高い接地電圧を発生したと聞いたこともないので。

書込番号:22431542

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:62件

2019/01/31 09:35(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん

はじめまして。
本来は発電機本体のアース(接地)を取り、3芯のアース付の道具や機器を接続して、感電防止を図るためのものです。
が、実質はそのまま使って頂いて問題ありません。(屋外で利用、雨の日に利用、手が濡れた状態で利用などの場合は要注意)

一応・・・・・アースの使い方を。
@発電機本体のアース
発電機の本体に、アース線を繋ぐアース用の端子(ネジやボルトのような場所)が有るはずです。
そこから地面にアース(接地)を行うのが本来の使い方です。
説明書にアースの記載があると思いますので確認してみてください。
通常は電線に金属棒(銅製)をつなぎ、地面に打ち込み発電機のアース端子に接続します。
アース棒は付属していることが多いです。

A接続する道具や機器
接続用の機器や道具などに関して、現在は冷蔵庫や洗濯機などの水回りで使う機器以外はほぼアースの無いコンセント(2芯)がほとんどです。
アースの無いコンセントの機器はそのまま接続して使って頂いて問題ありません。
(アース端子の無い機器というのは電流や電圧が少ない、屋外での利用などを想定していない。感電の恐れが無いなどの機器です。)
参考までに、ご自宅の冷蔵庫、洗濯機、便座のウォッシュレットのコンセントを見ていただければ3芯コンセントか2芯コンセントに緑色の線が出ているものがあると思います。それがアース端子です。
今度ホームセンターなどに行った際にマキタや日立の工具を見ていただければアース付(3芯)の道具が有ると思います。

と言うことで、
アース端子の有る機器はアースを接続して使う。
無い機器はそのままで良い。
(くれぐれも屋外、降雨時、足元が湿潤、手が濡れている場合などは感電注意で)
ご参考までに。

書込番号:22432460

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:5件

2019/01/31 20:29(8ヶ月以上前)

 「里いもさん」、「竹ぴょんさん」、早速のご教示有り難うございました。返信遅くなり申し訳ありません。
 折角付いている25Aの大容量端子なのに、端子の形状が普段見かけない引掛3本端子で、使える家電製品が見当たらず、どの様に活用すべきか悩んでいた次第です。
 言い換えれば、自分が使う電化製品にはそこまでの容量は不要だということでしょうか。
 アースの件も含め、大変参考になりました。ご丁寧なご説明に重ねて感謝申し上げます。
 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
 
 

書込番号:22433652

ナイスクチコミ!0


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/01/31 21:05(8ヶ月以上前)

ご覧頂きありがとうございます。
>自分が使う電化製品にはそこまでの容量は不要だということでしょうか。
いいえ、違います、普通の製品の差し込みが使えます、アース端子を使わないでも使えます。

アース端子は容量にためではなく、安全上のためにあるのです、同様のことをもう一人の方も書いておられます。

ただ一つ、ご注意頂きたいことは、少ない消費電力の機器につないでフル回転をすると電圧が上がり過ぎて機器が故障する
おそれがあります、電圧計を見て100Vを越さないようレバーの調整が大切です。

書込番号:22433730

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:62件

2019/02/01 10:05(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん
お疲れ様です。 

一つ勘違いされているかもしれません。

>>折角付いている25Aの大容量端子なのに、端子の形状が普段見かけない引掛3本端子で、使える家電製品が見当たらず

この発電機の3芯端子には、2芯の通常100Vコンセントはそのまま刺して使えます。
くれぐれもお間違えないように。「普通のコンセントとして使えます」
お手持ちの100Vの電気製品は基本すべて繋げますし使えます。

そのうえで3芯のアース付コンセントも使えます。
という上位互換?です。

ご参考までに。

書込番号:22434742

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:62件

2019/02/01 16:09(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん

こんにちは。
気になって読み返してみたら、「25A」コンセントだったんですね。
勘違いしておりました。
申し訳ありません。
https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/manual/pdf/7VU-28199-02.pdf

取説も読みました。

この25Aのコンセントは通常家庭用途で使うことはありません。
一部の工事現場や農業機械などでしか見たことが無いです。
家庭用機器でそこまでの必要電流を要する機械はエアコン程度と思いますので・・・・・
15Aのほうのコンセントをお使いください。
すいませんでした。

書込番号:22435428

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:5件

2019/02/01 21:07(8ヶ月以上前)

 「里いもさん」、「竹ぴょん」さん、再度のご教示有り難うございます。いろいろとお調べいただき有り難うございます。
 「竹ぴょん」さんのご指摘どおり、やはり、25Aの引掛型コンセントは一部の特殊な電気器具しか使えないということですね。
 当初は、エアコンプレッサーや水圧洗浄機など起動時に大容量の電力が必要となる器具に利用できればと考えたのですが、プラグの形状が異なるので無理のようですね。
 あるいは、別の口コミで「マキャビティさん」がチャレンジされたように、市販の引掛型三芯プラグと普段使っている家庭用の二芯のタップを繋ぎ普通の家電を使用する方法もあるかと思いますが、電気工事士の免許を持ち合わせない自分は危険ことはやらない方がいいですよね。
 先ずはいろいろな器具を使ってみて、可能性を試してみたいと思います。
 

書込番号:22435956

ナイスクチコミ!0


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/01 21:36(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん

普通の器具が差し込める15Aのコンセントが2ツありますが、こちらではダメなのでしょうか?

書込番号:22436032

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5件

2019/02/02 08:44(8ヶ月以上前)

 「里芋さん」、度々ご心配いただき有り難うございます。
 エアコンプレッサーや高圧洗浄機など、負荷の状態によって一時的に20A以上の電流を要する器具については、高負荷時にエンジンが止まってしまうことがあると聞きましたので、そうした器具を使う場合には大容量の25Aのコンセントを使えば安心かなと考えた次第です。
 折角の大容量発電機なので、いろいろな器具に活用したいと考えているところです。
 また、何か妙案があればご教示いただければと思います。

書込番号:22436706

ナイスクチコミ!0


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/02 11:00(8ヶ月以上前)

>漁師豆蔵さん

なるほど、15Aコンセントには15Aのブレーカーが入ってるかと思いますが、瞬間的にオーバーしても落ちるこはないと
思われます。
まずは使ってみることですかね。

書込番号:22436970

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:373件Goodアンサー獲得:51件 縁側-オーディオに関することイロイロの掲示板

2019/02/02 13:12(8ヶ月以上前)

漁師豆蔵さん、こんにちは。

あのー、説明書があるのですから、そこに書いてある使い方をすればよろしいんじゃないでしょうか? シーン別の使い方とか、ヤマハのウェブサイトに載ってましたよ。

https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/lineup/

私は発電機について、使い方は全く知りませんが、電気が怖いものであることは知っています。このスレを読んでいて、ある人の回答がとてもいい加減に感じたので、書き込ませていただきました。

スレ主さん、情報の取捨選択を間違えないでくださいね。機械が壊れるだけならいいですが、感電とかしたらシャレになりませんよ。

書込番号:22437286

ナイスクチコミ!6


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/02 16:40(8ヶ月以上前)

電気の資格も無い方の書き込みは無視してください。
電気を少しでも知ってたらこの発電機が感電で危険など書けるわけないので、単なるおどかし
です。

書込番号:22437668

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:373件Goodアンサー獲得:51件 縁側-オーディオに関することイロイロの掲示板

2019/02/02 20:07(8ヶ月以上前)

>里いもさん

以下はあなたが最初に書いた回答です。
−−−−−
この発電機にはアース付きコンセントが二つ付いていますが、差し込む電化製品はアース付きでないものが多いですね、
一部のパソコンやオーデオ製品へ使われていますが。
理由は、家庭へ引かれるAC100Vの片方は保安のためアースに電柱でつながれています。
しかし、どこで使われるか分からない発電機はアースを取ることが出来ません。
そのため、保安上のためにアース付きコンセントを経由して使って欲しいというのがメーカーの建前でしょう。
そのアース端子は多分発電機のボディにつながれれると思いますので、ボディをアースしても同じ効果が得られるでしょう。
実際には取らない方が多いことも確かです、100Vの発電機がそれ以上高い接地電圧を発生したと聞いたこともないので。
−−−−−

「発電機はアースを取ることが出来ません」→ これ間違ってますよね?

次の回答
−−−−−
ただ一つ、ご注意頂きたいことは、少ない消費電力の機器につないでフル回転をすると電圧が上がり過ぎて機器が故障する
おそれがあります、電圧計を見て100Vを越さないようレバーの調整が大切です。
−−−−−
発電機に定格以上の機器をつなぐと、発電機が壊れるみたいです。電圧計ってどこについてますか?


スレ主さんは高圧洗浄機を使うらしいですよ。アース取らなくていいんですか?

それから、取説に感電の警告がたくさん書いてありますよ。

>電気の資格も無い方の書き込みは無視してください。
電気を少しでも知ってたらこの発電機が感電で危険など書けるわけないので、単なるおどかし
です。

この回答は撤回すべきじゃないですか? スレ主さんをコロス気ですか?!

書込番号:22438120

ナイスクチコミ!5


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/02 20:56(8ヶ月以上前)

あほらしい、本音と建て前を書いてるだろう、建て前はアースをとるべき、本音は取らなくても支障ないと。
書いてる全文をよく理解したまえ。

書込番号:22438248

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:373件Goodアンサー獲得:51件 縁側-オーディオに関することイロイロの掲示板

2019/02/02 21:30(8ヶ月以上前)

だそうですよ、スレさん。この人には何を言っても無駄ですなぁ。

書込番号:22438363

ナイスクチコミ!5


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/02 21:31(8ヶ月以上前)

こちら本音、二回目の書き込みへ

>アース端子を使わないでも使えます。 と書いてます。

書込番号:22438369

ナイスクチコミ!0


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/02 21:36(8ヶ月以上前)

ムダですから、わざわざ書き込む必要はないのでは。

書込番号:22438380

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:373件Goodアンサー獲得:51件 縁側-オーディオに関することイロイロの掲示板

2019/02/03 00:34(8ヶ月以上前)

>里いもさん

このスレッドには「初心者マーク」が付いています。やさしく、丁寧な表現、説明で返信するように、わざわざ書き込む際の注意が出ています。それなのに、「本音と建て前」ってどういうことでしょうか? 一体何を仰っているのでしょうか? 初心者さんが質問をしているのに、本音を書かずに建て前を書くというのは、どう考えても理解に苦しみます。

アースのことは、取説にちゃんと書いてありますし、>竹ぴょんさんが、詳しく説明してくださっています。翻って里いもさんの回答を読んでみて、「アースを取るように」とは一言も書かれてありません。里いもさん、取説は読まれましたか? ちゃんと書いてありますよ、アースのこと。感電のことも、注意と警告、しっかり書いてあります。

「電気の資格」とは、何を指して言っているのでしょうか? 資格とやらが無いと、感電の危険がありますよって書いてはダメなんでしょうか?

まあ、私があれこれ言わずとも、>竹ぴょんさんが丁寧に解説されていますから、スレ主さんは賢明な判断をされてください。

以上で終わります。

書込番号:22438819

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:5件

2019/02/03 07:00(8ヶ月以上前)

>ファイブマイルズさん、>里いもさん、>竹ぴょんさん、いろいろとご検討を頂き有り難うございました。
 いずれにしても、いろいろな器具で試してみて最大限の活用をしていければと思っておりますし、今後、また、いろいろと疑問も出てくると思いますので、その時にはご教示方よろしくお願いいたします。
 このスレは、ここで一旦、閉めたいと思います。有り難うございました。
 
 
  
 

書込番号:22439080

ナイスクチコミ!3


里いもさん
クチコミ投稿数:35145件Goodアンサー獲得:3132件

2019/02/03 10:14(8ヶ月以上前)

YAMAHAが感電事故を起こすような製品を市場に出すわけがありません。
この手の発電機は何種類も使って来ましたが、アースなしで問題ありませんでした。
運転開始後、ボディとアース間、コンセントとアース間の電圧もチェックしたこともありますが、問題ありませんでした。

書込番号:22439445

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3497件Goodアンサー獲得:496件

2019/02/11 16:27(8ヶ月以上前)

>家庭へ引かれるAC100Vの片方は保安のためアースに電柱でつながれています。

知ったかぶりの滅茶苦茶な理論ですね。確かに一般家庭の中性線は柱上の変圧器にて接地されていますが理由は全く異なります。日本の電力会社で保安のために中性線を接地している会社があったらご教示願います。

書込番号:22459218

ナイスクチコミ!3


TOMちんさん
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件

2019/09/25 17:46

機器接地(ボディーアース)と系統接地(中性線)を混同してる方がいらっしゃるようですね。
確かに最終的にはどちらも大地に対して接地してるのだが(同じ場所ではない)、普通は接地線と中性線(コンセントの大きい穴のほう)は線を同じにしないし、結線もしない。
下記がわかりやすい。

https://www.wdic.org/w/SCI/中性線

書込番号:22946738

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1332件Goodアンサー獲得:168件 縁側-エアコン工事充電工具あれこれの掲示板

2019/09/26 19:31

>漁師豆蔵さん
中々 面白い改造をされているサイトが有りましたよ〜


http://kin-taro.sakura.ne.jp/gen.htm

元々 3P-30Aのツイストロックの配線器具が搭載されてるみたいですね。


書込番号:22949162

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ9

返信0

お気に入りに追加

標準

最終的にはこれでした。

2016/04/28 08:56(1年以上前)


エンジン・発電機 > ヤマハ > EF2500i

スレ主 ishikazuさん
クチコミ投稿数:1件

非常用として検討していました。
ある程度の容量があって、一人で持ち上げ車に積んで運べる重量、必要にして十分な機能を備え、
安心できるメーカーの、納得できる価格のものとしてはこれでした。
バランスのとれた良い商品だと思います。

書込番号:19826210

ナイスクチコミ!9




ナイスクチコミ10

返信0

お気に入りに追加

標準

電力一括取り出しの使用方法?

2016/04/28 04:00(1年以上前)


エンジン・発電機 > ヤマハ > EF2500i

クチコミ投稿数:4件

日本列島が地震・津波頻発、停電を避けるためインバーター発電機を購入。
家庭電源、井戸ポンプを稼働して平常と変わらない生活をしたい。
15A×2、25A×1出力あるが、25Aをブレーカーにつないで外部電力線と
切り替えて使用したいと思っています。
30A125Aプラグを探したらヤマハ純正、パナソニックは価格が高いので、
アメリカン電機のプラグ2P30A125V 3312NL5を購入。
しかし、プラグが入らない。受けがNEMA規格ではないらしい。
アースとNは入るがもう一つが幅が広すぎるのでグラインダーで削りぴったり。
タップはアメリカン電機のOAタップ20A2口 KU0120
コードはVCT3.5mm3線
これで安い費用で15A以上の機器を使用することができるようになった。

私は一応電気工事士免許は持ってますが使っていません。

書込番号:19825867

ナイスクチコミ!10



最初前の6件次の6件最後

「EF2500i」のクチコミ掲示板に
EF2500iを新規書き込みEF2500iをヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

EF2500i
ヤマハ

EF2500i

最安価格(税込):¥119,790登録日:2010年 3月10日 価格.comの安さの理由は?

EF2500iをお気に入り製品に追加する <173

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

 
 
 

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

製品選びに必要な知識を
みんなで共有!

[エンジン・発電機]

エンジン・発電機の選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

新製品ニュース Headline

更新日:10月15日

クチコミ掲示板ランキング

(DIY・工具)

ユーザー満足度ランキング