エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト]
【困っているポイント】運転後の内部乾燥/におい除去ランプオレンジ色の点灯について
【使用期間】約9年
【利用環境や状況】
リモコンが壊れ共用リモコンを使用していた。
内部乾燥/におい除去を辞めたくて、
新しく専用のリモコンを購入しました。
が、30分以上運転したあと停止させると自動的にランプがつきます。
リモコンメニューボタンから、「においカット」切「内部乾燥」切にしています。
【質問内容、その他コメント】
しかしながらやはり運転後勝手に橙ランプ点灯します。
対処法などありましたら教えてください
書込番号:24233951 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
リモコンメニューボタンから、「においカット」切「内部乾燥」切にしているのに
30分以上運転したあと停止させると自動的にランプがつきます。
→リモコンに「切」表示されていても、本体にその設定が記憶されないと
内部乾燥モードは解除されません。
取説(12ページ)に従って、室内機へ設定情報を送信してみてください。
書込番号:24234037
1点
ハラダヤンの妻です。こんにちは
>めいたんたんさん
>しかしながらやはり運転後勝手に橙ランプ点灯します。
これは内部カビ防止のため冷房、除湿運転後は必ず内部乾燥運転機能が
働くように設計されているからだと思います。
どうしても乾燥運転を止める場合はコンセントを抜くしかありませんね。
ところで何故、内部乾燥/におい除去を辞めたいのでしょうか?
どのメーカーのエアコンでも冷房、除湿運転後は濡れた状態になりますので
乾燥運転をせずに止めてしまうとエアコン内部はカビだらけになりますよ。
乾燥運転は30分程度の送風運転ですので電気代は微々たるものですので
運転後の内部乾燥は必ずするようお勧めします。
書込番号:24234418
1点
乾燥運転は30分程度の送風運転ですので電気代は微々たるものですので
運転後の内部乾燥は必ずするようお勧めします。
→本商品の乾燥運転は、単純な送風運転ではなく、
送風→暖房→送風 運転をするので、吹き出し口から温風が出ることがあります。
この温風が不快な場合、デフォルトで設定されている乾燥運転は解除することが
可能です。
書込番号:24234555
![]()
2点
>8045Gさん
パナソニックのカスタマーセンターに電話して聞いてみました。
8045Gさんと同じようにエアコン本体に送信するよう教えていただきました。
ありがとうございます
書込番号:24235115 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ハラダヤンさんの奥様
電源を切った後、内部乾燥の場合は送風→暖房→送風をするので温かい風がでて部屋が暑くなってしまうので夜中タイマーで切ると暑くてたまりません。
しかも90分もそれをするので、設定を切りたいのです。
書込番号:24235137 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>8045Gさん
乾燥は最長90分のようです。
夜中の切タイマーの跡が暑かったのでやめたかったんです。
冷房シーズンのおわりににおい除去(約20分)をしようと思います。
それだけだとやっぱりカビ取れないですかね
書込番号:24235157 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
冷房シーズンのおわりににおい除去(約20分)をしようと思います。
それだけだとやっぱりカビ取れないですかね
→既に9年お使いとのことですが、しばらく内部乾燥を切って使ってみて
エアコンの起動時とかに、かび臭い匂いが気にならなければ、
様子を見ながら、そのまま冷房シーズン終了までいくというのではいかがでしょう。
なお、冷房シーズン終了時に、カビ臭さを強く感じるようだと、専門業者による
エアコン洗浄をオススメします。
カビ臭さの元は熱交換器の水分によるカビ付着だけでなく、樹脂のファンや
吹き出し口、ドレンパンなどのカビも大きく影響するので、毎日の乾燥運転や、
シーズン終了後のニオイ除去運転では、完全なカビ除去は難しいと推測します。
書込番号:24235239
1点
ハラダの妻です
>めいたんたんさん
>電源を切った後、内部乾燥の場合は送風→暖房→送風をするので温かい風が・・・
そんなエアコンがあるって始めて知りました。
困ったエアコンですね。
良い解決法が見つかるといいですね。
因みに私が家の寝室で使ってるエアコンはスリープモードでタイマーが切れた後は
極微風で数時間乾燥運転して完全停止になります。
この次はそのようなタイプがお勧めですよ。
書込番号:24235807
1点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト]
使い始めて3年、今更なのかもですが…
冷房があまり効かないと思いながら(25℃設定でようやく冷んやり)そんなものかと思いながら扇風機と併用して就寝中に使ってきました。
今まで除湿はほとんど使ったことがなく、最近あまりの湿度の高さに使ってみたのですが、一向に下がりません。だいたい湿度72%ぐらいで使い始めるのですが、むしろ上がっていき、朝には80%になっています。
冷房を使っていても同様なのですが
やはりこれはおかしいですか?
一度見て貰った方がいいですかね?
書込番号:20009742 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>sakura-123さん
自分はCS-221CFから、三菱の霧ヶ峰MSZ-AXV225に替えたよ
三菱はよく冷えるよ
ムーブアイやハイブリッド節電など、色々と便利な機能が付いているし
書込番号:20009770
4点
自分も、その機種を今使ってますが冷房だと湿度が上がり、除湿は勝手に止まってしまいますね。
書込番号:20010005
5点
>sakura-123さん
お使いの お部屋の構造・環境(建物も含む)等が分からないので 言い切ることはできませんが
扇風機と併用でその状況を考えると 冷媒ガス抜け・不足のようにも思えますね。
まだ保障期間等であれば 一度チェックしてもらう価値はあると思いますが、
施工業者と同じ人が検査しても 意味が無い場合が有りますので 注意が必要ですので
一緒に立ち会って ガスチェックの状況も見せてもらうことをお勧めします。
パナ製エアコンは 経験上 当たりハズレが 正直気になるところですけど・・・
書込番号:20010007
3点
この機種は冷房も除湿も基本的には仕組みは一緒で、簡単に言えば部屋を冷やしたときにでる水分を外に出して除湿
つまり外に出ているエアコンのドレンホースから水が出ていれば一応除湿されています
それでも冷房、除湿ともに鈍く感じるようであれば、設定、エアコンの不具合(ガス漏れ等)が考えられます
フィルターの詰まりがないか等も点検し、尚不具合を感じるようでしたら、サポートダイヤルで問い合わせしてもいいかも
書込番号:20010183 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
あまり冷え無いのなら 冷媒が減っている事も考えられますので
一度点検してもらうと良いかもわかりません、
また エアコンの冷房が 設定温度に到達して 送風状態ですと 室内機のフィンに結露した
水分が そのまま 部屋に戻り 湿度が上がってしまう 湿度戻りといった状態もあります。
また冷房状態で 部屋の温度が下がると 空気中の水分を含める状態が少なくなり
湿度計の 針が上がることもあります。
取り敢えず冷えないなら点検を そして 具体的に ゲージで図ってもらい どのくらい少ないかなど
よく聞いたうえで 判断してください 悪質な業者は 大して減ってなくても ガスを充てんしたと
料金だけ 取られることもあるので。
書込番号:20010351
7点
みなさま、ありがとうございます。
フィルターは水洗いしているので問題なしですが、使用中にホースから水が出ているかは全然忘れていました。見てみます。
保証は切れているので、パナソニックに電話したら一度見に行きますとのことでした(¥4500)
ネットで買ったので、保証を付けなかったことが、後悔ですね。
書込番号:20010586 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>、使用中にホースから水が出ているかは全然忘れていました。見てみます。
もし2階とか、足場の悪いところでしたら気をつけてください。
そして冷房、除湿運転中なら(設定温度に達していなければ)室外機も動いていますので、それも確認してみてください。
動いてるのに「冷えない、除湿ができない」だと不具合だと思います。
原因は色々あります。
この機種でしたら室内機のほうでのガスもれもありえますし、室外機の三方弁からも。
保証期間が切れていているようですが、無償修理の可能性もあります。
もし配管接続ミスによるガス漏れだと診断されたら、取り付けた業者にやはりいうべきでしょうね。
徐々にガスが漏れ、数年後に冷えないってありますので。
書込番号:20010773
4点
ネット購入品でしたか、、、
ネットと量販店の場合、下請け業者によってのレベルの差が多いですからね。
ネットの保証金額が分かりませんが メーカーは 呼ぶだけで 費用が発生するので
今回を機に 購入金額と相談して 追加保証も考えて 購入することをお勧めします。
しかし、\4,500-・・・知ってる頃より 値が上がってる、勉強になります(苦笑
書込番号:20011266
2点
>sakura-123さん こんばんは。。
我が家でも同じくパナのスタンダードモデルを使用していますが
冷房運転では、設定温度26・27℃で室温は安定し、湿度50%台を最低限維持しており
度々40%台まで除湿しているのを目にします。
(ちなみに計測機器は、エンペックス/スーパーEXです)
その他、校正も行なった水銀温度計(精度:±0.1℃)も使用しての計測です
まあ、弱冷房除湿は、まず使わないというのか出番が無いですね
冷房運転のみで室温と湿度制御は上手く行っていますので。
ポテトグラタンさん、お久しぶりです。
お元気で何よりです。
書込番号:20011632
0点
wenge-iroさん こんばんは
3年以上ぶりに書き込んでみました
どうにかパスワード覚えていました
カラ元気です\(^o^)/
書込番号:20013632
2点
皆さんの回答から、パナソニックの方に来ていただく決心がつき、早速今日来て貰いました。
結果
異常無しでした。
ガスも圧力?も全て良い状態とのこと。
修理しなくて済んで何よりです。
湿度を感知する機能はないので、温度が下がればそれで止まる。などなど
色々納得いきました。
4年近く「安モンやからこんなもんか」と思いながら使い続けていたのですが、そういうことが証明?されて、これからもある意味安心して使えます。
投稿して良かったです。ありがとうございます。
ちなみに料金は技術料3800、出張料2500、計6300でした。おもろいええ人やったので、良しとします。
書込番号:20015629 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト]
現在、木造2階建て新築中で2F寝室にエアコンを買うのを検討しております。
部屋は南側7畳(11.59u)ですが、2.2kwで使用しても暖房能力含めて、問題はありませんでしょうか?それとも畳数にあった2.8kwを買った方がよいのでしょうか。2×4工法の家で、工務店からは気密性がいいと言われて、迷っております。
アドバイス頂ければ幸いです。
よろしく御願い致します。
0点
7畳で暖房も重視するなら最低限ワンランク上位容量の2.5キロクラスをお薦めします。
251CFRで木造なら6畳で高気密住宅なら7畳用です。
寝室で使用するなら騒音を抑えたいなら風量を弱で使用する事になるので2.8キロクラス
も十分ありです。
可能なら暖房能力が優れているVシリーズの方が高気密住宅なら2.5キロクラスで8畳
までの対応なので安心だと思いますよ。
書込番号:14367123
![]()
1点
Tジェラードさん
あくまで目安ですが、↓で計算してみましょう。
入力事項で分からないことがあったら工務店さんに確認してみましょう。
http://www.eakon.jp/choose/fuka_check.html
書込番号:14368193
![]()
1点
配線くねくねさん
参考になります。そうですね〜やっぱり畳数にあったエアコンを選んだほうがいいですね。
ありがとうございました。
たぷりんさん
URLありがとうございます。2.5kwをベースに探してみます。
ありがとうございました。
書込番号:14372203
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト]
先月寝室6畳用にこの機種を買って特に不満なく満足してたんですが、
同居者の要望で、隣の部屋と時々ふすまを開けて使うことになりました。隣の部屋は6畳、
つまり12畳の部屋にこの2.2kwのエアコンが搭載されたことになりました。
関西なので寒さのピークは過ぎたので今は問題ありませんが、明らかに力不足さてどうしたもんでしょうか?
@隣の部屋は普通のエアコンが設置できないため、隣の部屋に窓用エアコンを買ってつける。
Aもったいないけど、12畳用エアコンに買い替え
Bこの機種でやり過ごす。(たぶん2〜3数年で引っ越すため)
Cその他
どの方法が環境的にも経済的にもいいでしょうか。
0点
アルメーラさん こんばんは。 我慢するのが一番安上がりだけど、その次は扇風機追加して隣まで送るか、買い換えですかね?
書込番号:14294201
2点
関西はどういうスタイルか解りませんが電力会社との契約アンペアってどれくらいですか?
暖房って結構窓型でも使用電気量は結構大食いです。
3番の意見で引越し前提ならもめる可能性もあるので自分で何とかして貰うのが一番いいんじゃ
ないでしょうか。
書込番号:14294278
0点
まずはBを試すのが良いと思います。
ウチは6畳用のエアコンで実質12畳の部屋を冷暖房してた事がありました。
畳の数は6枚、床の間、違い棚、作りつけの仏壇が有るので、実側面積では17.4uもありました。
アパート、マンションサイズなら12畳に匹敵する広さです。
畳は6枚なので6畳用2.2kwのエアコンと思い、深く考えずに使ってましたが
冷房はそこそこ冷えてました。暖房は建物が土壁在来工法ということもあって、さっぱり利きませんでしたが、それでも1000W程のセラミックヒーターや電気ストーブよりは遥かにしのぎ良かったですよ。
また、隣の姪っ子の家は2×4住宅ではありますが、10畳和室に昔々の1800kcalのエアコンを今だ現役で使ってます、冷房は十分冷えます。暖房はストーブ兼用ですが。
なので、部屋の向きや機密性にもよりますが、冷房は多分使えると思います、暖房時は補助でファンヒーターなんかと兼用されて様子を見るのが良いかと思うのですが、ダメだったらその時買い換えればと。
書込番号:14294749
![]()
1点
C
灯油は高いけど
石油ファンヒーターなどで補助暖房を使う。
関西にはアンペア契約という概念はなかったはずです。
書込番号:14299125
0点
有難う御座いました。
しばらく補助暖房など使ってこのままで行きたいと思います。
買い替えが先か転勤が先か・・
書込番号:14299530
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CF-W [クリスタルホワイト]
当方、北海道に住んでおり、春・秋の暖房に、この機種を考えています。
冬場、畜熱暖房を使うので、問題は有りませんが、春・秋は畜熱暖房では、温度調節が難しいので、エアコンでの暖房を考えています。
そこで、どなたか、春・秋の暖房として、使っている方、使い勝手を教えて頂けませんか?
例えば、外気温が2℃以上なら、部屋が暖かくなるなど…
宜しくお願い致します。
0点
その前に部屋の畳数(面積)の方は対応しているんでしょうか?
一応、この前機種の町店のF280Cを使用してますが外気温が2度以上
なら問題無く使用できてますよ。
当方、栃木県在住者で最低気温氷点下以下にもなる地域です。
(ちなみに翌朝に室外機の下というか廻りは排水された水分が凍ってます。)
書込番号:14083837
![]()
0点
配線クネクネさん、早々の回答、ありがとうございます。
部屋の広さが8畳なので、対応しています。
因みに、外気温が何度くらいまで、暖房として使えてますか?
宜しくお願い致します。
書込番号:14084969
0点
パナソニックのエアコンは暖房が効かないという書き込みが他のメーカーよりも多い気がします。注意が必要ではないでしょうか。
書込番号:14085834
0点
この機種を北海道の8畳の部屋の暖房でつかうのは無理だと思います。外気温0℃以下では部屋は殆ど温まらないでしょう。
初心者なら尚更「寒冷地仕様」の上位機種をお勧めします。
私は東芝のDRNシリーズなどをお勧めします。
http://www.toshiba.co.jp/living/air_conditioners/ras_282drn/
http://kakaku.com/item/K0000169539/?lid=ksearch_kakakuitem_title
書込番号:14085855
0点
外気温を細かく測定した事はないので推測になると思いますがこの辺は平均的な
最低気温はー2〜−3度くらいじゃないかと思います。
テレビのデータ放送なんかで確認するとその辺の数値が多かったと思いますがここ
最近だと更に低くなっているは確実だと思います。
個人的な感想ですが2.8キロクラスのスタンダード機種を使用してますが11時
過ぎや夜中にトイレにおきた時なんかに霜取り動作中で温度が下がってきている
ことがるみたいですが極端に寒いと感じた事はないみたいです。
ちなみに設定温度21度で布団はしっかりと冬場使用で寝させてます。
書込番号:14085964
0点
北海道だから本州よりも断熱は良いだろうし、真冬に本格的に使うわけでもなさそうですし、
別にいいんじゃないですか。
エアコン暖房で気になるのが除霜ですが、湿度が低ければ別に問題にならないですね。
逆に、使用する時期に湿度が高い場合は除霜で不快な思いをする可能性があると言うことです。
北海道は湿度が低いと聞いてますが、お住まいの地域はどうなんでしょう。
関東もこの時期乾燥しますが、雪が降ると除霜で大騒ぎしますね。
私の住んでる新潟はたびたび除霜に入るので冬場の使い勝手はあまり良いとは言えませんが。
除霜が入るのは経験上 -3〜+2℃くらいですね。理論上は -7〜+5℃らしいですが。
書込番号:14086110
![]()
0点
こんにちは!おたく(*^^)vさん
私は瀬戸内の温暖な所にすんでます、冬たまにしか氷がはらないほどです。
秋、春の使い勝手ならお答えできそうです。
今のFシリーズにあたる2008年モデルHシリーズを使ってました、今のFシリーズと大した性能差はありません。
使用方法は、寝たきりの老人が居たので24時間365日ほぼ付けっぱなし状態で、買った当時は「なかなか快適」と思ってましたが、去年、東芝の大清快JDRシリーズを買って(.comで安かったので試し買い)使った所、使い勝手も、快適さも、電気代も、雲泥の差です。
特に秋口の少し肌寒い程度(外13度、室内15度程)の時は、その性能の差にとても驚きました
、パナのH君(Hシリーズのこと)は運転開始から数十分間、室温が設定温度を大きく上回るまでほぼフルパワーで動きます、900W程(クランプメーターにて計ってみました)
それに対しJDR君(JDRシリーズのこと)は運転開始直後でも最大出力の1/2程から始まり、数分後に出力が上がり出すかと思いきや(もっと気温が低い時は上がる)・・・殆ど上がらず10分後には1/5程の300〜400w程の出力で運転し出します、その後30分もすると150W程まで落ち最終的には50W〜90W位の消費電力で運転を続けます、それで居て室内はH君より早く暖かくなったように感じます。実際の水銀柱ではF君の方が早く上がりますが、F君は設定温度の3度近く上まで暖めておいて止まります、コンプレッサーの運転をやめ、送風状態になります、すると部屋の温度が下がって来ます設定温度より3度近く下がらないとコンプレッサーの運転を再開して暖かい風を出してくれません、温度差が激しいわけです、これを繰り返して設定温度を保ちます。H君しか知らなければ「暖房器具が無いよりマシこれで良い」と思えるかもしれませんが、JDR君を知ってしまうと、その環境はとても快適とは程遠いものに感じます。
安い下位機種と上位機種とではこの様な差が有ります、結論は「安かろう悪かろう知らぬが仏」と言う事になってしまいますが、値段と使い方をよく考えて購入されることをお勧めします。
メーカー年式が別なので無理がある、とご指摘を受けそうですが参考程度に思って下さい
感じ方はひとそれぞれ、Hシリーズを使ってた一人の感想として受け止めて下さい。
比較した機種は
CS258TB(Hシリーズの設備ルート向け)→和室8畳部屋
RAS22JDR→和室6畳部屋
どちらも同じ棟の部屋で在来工法です。
外気温何度位まで使えるかも気にされて居られるので、簡単に書きますと
外気温5度位を境に極端に暖まり方が悪く感じます、春、秋の明け方は完全に能力不足でした。
書込番号:14086549
2点
外気温2℃でも足りないとなると結構シビアですよ。実際、私が使っている富士通ゼネラル製はスタンダードタイプでも−6℃までは使えた実績があります。それ以下には私の住む場所では外気のほうが下がってくれないので試せない状態です。外気温−6℃のときの室外機の噴出し温度も測ったら−9℃くらいでした。
真冬に使わないならば、東芝のJDRとかがやっぱりいいと思いますよ。
中〜弱の出力のときの効率のよさは東芝・三菱電機あたりの上位機種はすごいみたいです。
冷房中心で暖房はおまけていどに考えてるならパナソニック製もありうるとは思いますけど、結構頻繁に使う部屋なら少し頑張って三菱・東芝あたりの上位機種を選ぶと後に使用後の満足度もアップできる可能性がある気がします。
書込番号:14087131
1点
私は南関東在住のため、この機種が寒冷な条件で使用できるか否かについては断定できません。ただし、エアコンの特性から推測します。
参考情報でしかありませんが、リンク先の情報をご覧ください。
http://wwwl7.mitsubishielectric.co.jp/wink/S_TEC/no-mszzw252.pdf
この情報は三菱電機の最上位機種ZW252の能力特性を示したグラフです。
7℃の時の最高能力5.2kWが、2℃の時は4.1kWとなっています。
これは屋外から熱を持ってくるエアコンの性質を示していて、外気温が下がると持ってこられる熱の量が減り、効率が悪くなることが分かります。
281CFは最高能力4.8kW、2℃の時が3.5kWですから、このグラフよりもちょっと非力と仮定して、希望の温度でどれくらいの最高能力になるかを推測することができます。
(この仮定が合っているかどうかは保証の限りではありませんが・・・。)
ちなみに、木造家屋の畳数の目安は、東京で南向き平屋、断熱性はこの基準ができた当時に一般的な断熱性の家屋です。東京は冬の最低気温0℃というのが目安です。
素人の大雑把な計算なので参考にならないかもしれませんが、私でしたら東京の最低気温と似た温度の2℃の暖房能力「3.5kW」を基準に考えて、希望する温度の時の最大暖房能力が3.5kW以上の機種を選びますね。
また、東京冬季最低気温の0℃くらいがこの機種を8畳で使用する限界なのではないかと推測します。
スレ主さんが何℃の状況で使うか、断熱性がどうかによって、この機種でまかなえるかどうか、もっとパワーが必要かは変わります。
実際のところ何℃で使うのですか?
書込番号:14088725
![]()
1点
とことん省エネさん
こんばんは。
>スレ主さんが何℃の状況で使うか、断熱性がどうかによって、この機種でまかなえるかどうか、もっとパワーが必要かは変わります。
北海道の住宅で使うので、高気密・高断熱ですが、Q値などでお答えした方が分かりやすいでしょうか?
>実際のところ何℃で使うのですか?
真冬は、蓄熱暖房器具を使う予定なので、エアコンでの暖房考えておりませんが、
おそらく、春と秋の-3℃〜+15℃位かと考えています。
書込番号:14096176
0点
>Q値などでお答えした方が分かりやすいでしょうか?
いえ、素人なのでそこまで情報をいただいても活用できないので、、、
>おそらく、春と秋の-3℃〜+15℃位かと考えています。
ということであれば、北関東の気候をイメージすれば良いかと思います。
(寒さは東京よりも厳しいけれど、東北ほど厳しくない。)
そうすると配線クネクネさんのお住まいの地域でコメントが合致します。
ちなみに、下記のサイトで宇都宮、高気密高断熱と仮定して調べたところ、いけそうな数字が出ました。
http://www.eakon.jp/choose/fuka_check.html
私がスレ主さんの立場なら、安いタイプなので想定どおりの働きをしてくれるか心配なため躊躇しますが、
メインで蓄熱式暖房機がありますから、試行錯誤の一環としてならチャレンジするかもしれません。
いずれにしましても、寒冷地在住ではない素人の私が机上の想定だけでお話しするのはお叱りを受けそうなので、この辺で失礼します。
書込番号:14097566
0点
こんばんは。
皆さん、沢山のご教授ありがとうございます!(^^)!
教えていただいた、情報を基に検討をして行きたいと思います
ありがとうございました。
書込番号:14104241
0点
外気温-3,4℃でも機能していました。
今年は寒かったです。
書込番号:14269934
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-281CF-W [クリスタルホワイト]
今日、ケーズデンキでこのタイプを購入したのですが
リサイクル料金(2625円)は分かりまが、買い替え引取り撤去費用たる費用まで負担
支払いましたが(5250円)
これは、どの量販店でも徴収されるのですか?
3点
リサイクル費用は法律で決まっていますが、撤去工事費は個別の要件で決まります。
エアコンの取り外しは、取り付け同様、ガスが漏れないようにしたりするなど技術と設備が掛かります。無料ということはありません。ヨドバシ.comは5250円、ビックカメラ.comなら4200円ですから、まあ、普通でしょう。
中には回収して転売するから安くてよい、という業者もありますが、実際にはなにかと難癖をつけて料金を取ったり、不法投棄する悪徳業者もいますから、注意が必要です。
書込番号:13518756
![]()
4点
基本的にリサイクル代の運搬費以外は処分する為の行政処分料で税金みたいなものです。
処分依頼をすると自宅で4番券とよばれる綴りになったリサイクル券が引き渡されます。
(お店によって異なるかもしれないけど基本的には処分メーカーとサイズがチェック
されるのでご自宅が多いんじゃないかと思うので自宅と記載しました。)
費用に関しては基本部分は行政処分料だから基本料金が決まっていますが収集運搬費
に関しては販売店の方で勝手に決めていいみたいです。
只、量販店なんかで購入するとサービスという形で無料扱いになる場合もあるけど
お店割引ポイントが無しとかで調整されていると思いますよ。
ちなみに撤去(取外し)費用はリサイクル対象外ですよ。
書込番号:13519261
![]()
1点
>買い替え引取り撤去費用
お店に寄るんじゃないですか?
普通は
取り外し費用
取り付け費用
配管代(標準4m以内)
それに、リサイクル費用、という名目になるかと思います。
買い換え引取撤去費用という費用が
どういう目的の費用なのかが分かりませんので
まぁ、一般論まで。
書込番号:13521269
![]()
5点
>P577Ph2mさん
配線クネクネさん
みなみだよさん
お忙しい中、ご回答有難う御座いました。
やはり他店独自に決めている事だったんですね。
それと、すみません伝票には正確に・・・・
「入れ替えの為外し料金」5250円 と書かれていました。
今回は既存のエアコンがあるは店員に言っていたので
標準工事込み価格で購入したのに、外すのにお金が掛かるなんて・・・と
普通、外すやろ〜と思ったもので
ケーズデンキには標準工事には入ってないと理解しました。
店頭で一応、食い下がったのですが
他店も徴収していると店員の言葉を信じるしかなかったので・・・
大変お騒がせしました。
皆様、本当に有難う御座います。
書込番号:13521344
0点
タダで取り外してくれる業者ありますよ。ここで教えてもらったんですが、室外機がお金になるらしいです。
・・・取り外し見てたんですが簡単そうでしたよ。今度は自分で外そうかな。額縁を下ろす感じですね。趣味のバイクいじりより簡単。おまけに持っていけば買い取ってくれるらしいですよ。もちろん2100円もいりません。今度はそれで行きます。
上と下で偉い違いただで外してもらうだけで1万強浮きましたよ。
書込番号:14034297
4点
エアコンを取り外すときには
配管内に充填されているガスを
室外機に回収する作業が必要です。
(ポンプダウン)
間違ってもそのまま取り外すようなことのないようにお願いします。
新冷媒は、オゾン層自体は破壊されにくくなっていますが
地球温暖効果は二酸化炭素以上にあるので。
書込番号:14034481
2点
↑
車の廃車(スクラップ車)エアコンのガス回収してるのかな?
リサイクル券は確かにありますが、ガスは垂れ流しじゃない?
書込番号:14041891
2点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】windows11に対応で購入
-
【その他】原神用?
-
【欲しいものリスト】自作PC
-
【欲しいものリスト】200V脱衣所暖房
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)