除湿機 > シャープ > CV-A100-W [ホワイト系]
困りました。
昨日待ちに待った入荷となり、本日試運転を行いました。
結果はなぜか湿度が逆に上がってしまいました。
(条件)
・6畳洋間
・扉を開けて、入り口付近に設置
・設定は「自動除湿」「強」
・スタート時 湿度78%
1時間経過し確認すると湿度が82%に上がり、
部屋の外よりも汗ばむような状態となってしまい、
ストップしました。水は1/4くらい溜まってい
ました。ちなみに送風口からは左からやや涼しい風、
右からは温風が出ていました。本体の背面からは
温風が廊下へ流れていました。
こちらのレビューを読むと、湿度がかなり下がると
書いてあるので、なぜ逆に上がってしまうのか
理由が解明できません。
是非アドバイス願います。
書込番号:13222701
0点
私は他のメーカー使用ですが
>・扉を開けて、入り口付近に設置
>部屋の外よりも汗ばむような状態となってしまい、
もしかしたら、6畳部屋の外の湿気を6畳部屋に送り込んでしまって
湿度を上げてしまっているのでは。
6畳部屋の扉の閉めて、密閉状態で除湿機を動かしてみてはどうでしょうか。
湿度が下がれば、除湿機は正常かと思います。
あと、除湿機を動かすと室温が上がります。
なので、湿度と温度で汗ばむ状態になったと推測します。
書込番号:13222833
0点